Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

PV Überschuss Poolpumpe einschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U66U U66

    @mickym
    Javascript wäre gut

    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #6

    @u66

    const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
    const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
    
    on(vPower, function(dp) {
        if (dp.state.val >= 2000) {
            setState(Schalter, true);
        } else {
            setState(Schalter, false);
        }
    });
    

    SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

    U66U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Ro75R Ro75

      @u66

      const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
      const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
      
      on(vPower, function(dp) {
          if (dp.state.val >= 2000) {
              setState(Schalter, true);
          } else {
              setState(Schalter, false);
          }
      });
      
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @ro75
      Vielen Dank das werd ich testen.
      Klasse :+1:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ro75R Ro75

        @u66

        const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
        const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
        
        on(vPower, function(dp) {
            if (dp.state.val >= 2000) {
                setState(Schalter, true);
            } else {
                setState(Schalter, false);
            }
        });
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @ro75 klick - klack - klick!

        keine Hysterese?
        keine Kompensation der Pumpenleistung?

        Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.

        oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @ro75 klick - klack - klick!

          keine Hysterese?
          keine Kompensation der Pumpenleistung?

          Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.

          oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?

          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.

          SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ro75R Ro75

            @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

            auf die Frage bezogen - ja.

            ich bitte um Aufklärung!

            Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Ro75R U66U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

              auf die Frage bezogen - ja.

              ich bitte um Aufklärung!

              Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......

              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.

              SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                auf die Frage bezogen - ja.

                ich bitte um Aufklärung!

                Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......

                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @homoran
                Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U66U U66

                  @homoran
                  Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                  Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                  Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                  Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                  eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #13

                  @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                  eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                  nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                  zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U66U U66

                    @mickym
                    Javascript wäre gut

                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @u66

                    Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. :wink:

                    const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                    const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                    const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                    const vSpielraum     = 100; //Watt
                    
                    var bSperre = false;
                    
                    on(vPower, function(dp) {
                        if (bSperre == false) {
                            bSperre = true;
                            var vValue = dp.state.val;
                            if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                setState(Schalter, true);
                                bSperre = false;
                            } else {
                                //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                setTimeout(function(){
                                if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                        setState(Schalter, false);
                                        bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                }
                                },30000);
                            }
                        }
                    });
                    

                    SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                      eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

                      nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                      zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)

                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @homoran

                      Hausverbrauch 400 Watt
                      ........................................................
                      Umwälzpumpe 350 Watt
                      Poolheizung 1600 Watt
                      ........................................................
                      so sieht es ungefähr aus.

                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • U66U U66

                        @homoran

                        Hausverbrauch 400 Watt
                        ........................................................
                        Umwälzpumpe 350 Watt
                        Poolheizung 1600 Watt
                        ........................................................
                        so sieht es ungefähr aus.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                        @homoran

                        Hausverbrauch 400 Watt
                        ........................................................
                        Umwälzpumpe 350 Watt
                        Poolheizung 1600 Watt
                        ........................................................
                        so sieht es ungefähr aus.

                        dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.

                        Dann bitte beobachten!
                        die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                          @homoran

                          Hausverbrauch 400 Watt
                          ........................................................
                          Umwälzpumpe 350 Watt
                          Poolheizung 1600 Watt
                          ........................................................
                          so sieht es ungefähr aus.

                          dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.

                          Dann bitte beobachten!
                          die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom

                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @homoran
                          vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe

                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U66U U66

                            @homoran
                            vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe

                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            schrieb am zuletzt editiert von U66
                            #18

                            Ich noch mal
                            Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                            Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                            Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                            ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                            Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.

                            Eingetragen hab ich Sie schon mal.....

                            
                            
                            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                            
                            const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                            
                            const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                            
                            const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                            
                            const vSpielraum     = 100; //Watt
                            
                             
                            
                            var bSperre = false;
                            
                             
                            
                            on(vPower, function(dp) {
                            
                                if (bSperre == false) {
                            
                                    bSperre = true;
                            
                                    var vValue = dp.state.val;
                            
                                    if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                            
                                        setState(Schalter, true);
                            
                                        bSperre = false;
                            
                                    } else {
                            
                                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                            
                                        setTimeout(function(){
                            
                                        if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                            
                                                setState(Schalter, false);
                            
                                                bSperre = false;
                            
                                        } else {
                            
                                            bSperre = false;
                            
                                        }
                            
                                        },30000);
                            
                                    }
                            
                                }
                            
                            });
                            
                            
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U66U U66

                              Ich noch mal
                              Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                              Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                              Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                              ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                              Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.

                              Eingetragen hab ich Sie schon mal.....

                              
                              
                              const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                              
                              const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                              
                              const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                              
                              const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                              
                              const vSpielraum     = 100; //Watt
                              
                               
                              
                              var bSperre = false;
                              
                               
                              
                              on(vPower, function(dp) {
                              
                                  if (bSperre == false) {
                              
                                      bSperre = true;
                              
                                      var vValue = dp.state.val;
                              
                                      if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                              
                                          setState(Schalter, true);
                              
                                          bSperre = false;
                              
                                      } else {
                              
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                              
                                          setTimeout(function(){
                              
                                          if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                              
                                                  setState(Schalter, false);
                              
                                                  bSperre = false;
                              
                                          } else {
                              
                                              bSperre = false;
                              
                                          }
                              
                                          },30000);
                              
                                      }
                              
                                  }
                              
                              });
                              
                              
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                              tuya.0.46778228e09806828487.1

                              Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.

                              const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                              const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                              const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                              const vSpielraum     = 100; //Watt
                              const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                              
                              var bSperre = false;
                              
                              on(vPower, function(dp) {
                                  if (bSperre == false) {
                                      bSperre = true;
                                      var vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                          setState(Schalter, true);
                                          setTimeout(function(){
                                              setState(TuyaPool, true);
                                          },3000);
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                          setTimeout(function(){
                                          if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                              setState(Schalter, false);
                                              bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          }
                                          },30000);
                                      }
                                  }
                              });
                              

                              SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U66U U66

                                @homoran

                                Hausverbrauch 400 Watt
                                ........................................................
                                Umwälzpumpe 350 Watt
                                Poolheizung 1600 Watt
                                ........................................................
                                so sieht es ungefähr aus.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #20

                                @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                Poolheizung 1600 Watt

                                Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.

                                const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                const vSpielraum     = 250; //Watt
                                 
                                var bSperre = null;
                                 
                                on(idPower, function(dp) {
                                    if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                        clearTimeout(bSperre);
                                        bSperre = null;
                                        if (!getState(idSchalter).val) {
                                            setState(idSchalter, true);
                                            setTimeout(function() {
                                                setState(idHeizung, true);
                                            }, 3000);
                                        }
                                    } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten 
                                        bSperre = setTimeout(function() {
                                            if (getState(idSchalter).val) {
                                                setState(idSchalter, false);
                                                setState(idHeizung, false);
                                            }
                                        }, 30000);
                                    }
                                });
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                  Poolheizung 1600 Watt

                                  Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.

                                  const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                  const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                  const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                  const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                  const vSpielraum     = 250; //Watt
                                   
                                  var bSperre = null;
                                   
                                  on(idPower, function(dp) {
                                      if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                          clearTimeout(bSperre);
                                          bSperre = null;
                                          if (!getState(idSchalter).val) {
                                              setState(idSchalter, true);
                                              setTimeout(function() {
                                                  setState(idHeizung, true);
                                              }, 3000);
                                          }
                                      } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten 
                                          bSperre = setTimeout(function() {
                                              if (getState(idSchalter).val) {
                                                  setState(idSchalter, false);
                                                  setState(idHeizung, false);
                                              }
                                          }, 30000);
                                      }
                                  });
                                  
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                                  #21

                                  @paul53
                                  Danke für Deine schnelle Antwort

                                  "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                  Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                  der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                  in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"

                                  sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                  Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler

                                  mfg

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U66U U66

                                    @paul53
                                    Danke für Deine schnelle Antwort

                                    "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                    der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                    in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"

                                    sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                    Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler

                                    mfg

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #22

                                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                    ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

                                    also doch nicht der Überschuss?
                                    Aber das steht doch so im Threadtitel.

                                    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

                                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

                                    das kannst du aber nicht fix annehmen.
                                    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                                    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                      ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

                                      also doch nicht der Überschuss?
                                      Aber das steht doch so im Threadtitel.

                                      und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

                                      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                      Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

                                      das kannst du aber nicht fix annehmen.
                                      Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                                      Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                                      #23

                                      @homoran
                                      Nein
                                      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                      Sorry
                                      Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • U66U U66

                                        @homoran
                                        Nein
                                        Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                        Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                        Sorry
                                        Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                        Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.

                                        eben!
                                        daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht

                                        nur damit kann man arbeiten

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • U66U U66

                                          @homoran
                                          Nein
                                          Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                          Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                          Sorry
                                          Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                          Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

                                          kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe