@ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
auf die Frage bezogen - ja.
ich bitte um Aufklärung!
Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
-
@homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
-
@homoran
Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen -
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
zuzüglich ein wenig Spielraum (100w) -
Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig.
const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power'; const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state'; const vLeistungPumpe = 500; //Watt const vSpielraum = 100; //Watt var bSperre = false; on(vPower, function(dp) { if (bSperre == false) { bSperre = true; var vValue = dp.state.val; if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) { setState(Schalter, true); bSperre = false; } else { //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen setTimeout(function(){ if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) { setState(Schalter, false); bSperre = false; } else { bSperre = false; } },30000); } } });
-
Hausverbrauch 400 Watt
........................................................
Umwälzpumpe 350 Watt
Poolheizung 1600 Watt
........................................................
so sieht es ungefähr aus. -
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
Hausverbrauch 400 Watt
........................................................
Umwälzpumpe 350 Watt
Poolheizung 1600 Watt
........................................................
so sieht es ungefähr aus.dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
Dann bitte beobachten!
die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom -
@homoran
vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe -
Ich noch mal
Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
const vPower = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power'; const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state'; const Schalter = 'tuya.0.46778228e09806828487.1'; const vLeistungPumpe = 1950; //Watt const vSpielraum = 100; //Watt var bSperre = false; on(vPower, function(dp) { if (bSperre == false) { bSperre = true; var vValue = dp.state.val; if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) { setState(Schalter, true); bSperre = false; } else { //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen setTimeout(function(){ if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) { setState(Schalter, false); bSperre = false; } else { bSperre = false; } },30000); } } });
-
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
tuya.0.46778228e09806828487.1
Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power'; const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state'; const vLeistungPumpe = 500; //Watt const vSpielraum = 100; //Watt const TuyaPool = 'tuya.0.46778228e09806828487.1'; var bSperre = false; on(vPower, function(dp) { if (bSperre == false) { bSperre = true; var vValue = dp.state.val; if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) { setState(Schalter, true); setTimeout(function(){ setState(TuyaPool, true); },3000); bSperre = false; } else { //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen setTimeout(function(){ if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) { setState(Schalter, false); bSperre = false; } else { bSperre = false; } },30000); } } });
-
@u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
Poolheizung 1600 WattDann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
const idPower = '0_userdata.0.A_Total_Power'; const idSchalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state'; const idHeizung = 'tuya.0.46778228e09806828487.1'; const vLeistungPumpe = 1950; //Watt const vSpielraum = 250; //Watt var bSperre = null; on(idPower, function(dp) { if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) { clearTimeout(bSperre); bSperre = null; if (!getState(idSchalter).val) { setState(idSchalter, true); setTimeout(function() { setState(idHeizung, true); }, 3000); } } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) { //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten bSperre = setTimeout(function() { if (getState(idSchalter).val) { setState(idSchalter, false); setState(idHeizung, false); } }, 30000); } });
-
@paul53
Danke für Deine schnelle Antwort"const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehlermfg
-
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
also doch nicht der Überschuss?
Aber das steht doch so im Threadtitel.und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt
das kannst du aber nicht fix annehmen.
Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren. -
@homoran
Nein
Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
Sorry
Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an -
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
eben!
daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig stehtnur damit kann man arbeiten
-
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.
kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
-
@homoran and All
Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
Hier noch mal das Script was jetzt läuftconst vPower = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power'; const Schalter = 'tuya.0.46778228e09806828487.1'; const vLeistungPumpe = 360; //Watt const vSpielraum = 250; //Watt var bSperre = false; on(vPower, function(dp) { if (bSperre == false) { bSperre = true; var vValue = dp.state.val; if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) { setState(Schalter, true); bSperre = false; } else { //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen setTimeout(function(){ if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) { setState(Schalter, false); bSperre = false; } else { bSperre = false; } },30000); } } });
-
@u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
-
Hi!
Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?Gleitwert_PV = 0; Liste_PV = []; on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val); if (Liste_PV.length >= 50) { Liste_PV.shift(); } Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
-
@drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.