      Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
      Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
      Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
      Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
      eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran

        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

        eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen

        nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
        zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)

        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @U66 last edited by

          @u66

          Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉

          const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
          const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
          const vLeistungPumpe = 500; //Watt
          const vSpielraum     = 100; //Watt
          
          var bSperre = false;
          
          on(vPower, function(dp) {
              if (bSperre == false) {
                  bSperre = true;
                  var vValue = dp.state.val;
                  if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                      setState(Schalter, true);
                      bSperre = false;
                  } else {
                      //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                      setTimeout(function(){
                      if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                              setState(Schalter, false);
                              bSperre = false;
                      } else {
                          bSperre = false;
                      }
                      },30000);
                  }
              }
          });
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U66
            U66 @Homoran last edited by

            @homoran

            Hausverbrauch 400 Watt
            ........................................................
            Umwälzpumpe 350 Watt
            Poolheizung 1600 Watt
            ........................................................
            so sieht es ungefähr aus.

            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by

              @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

              @homoran

              Hausverbrauch 400 Watt
              ........................................................
              Umwälzpumpe 350 Watt
              Poolheizung 1600 Watt
              ........................................................
              so sieht es ungefähr aus.

              dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.

              Dann bitte beobachten!
              die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom

              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @Homoran last edited by

                @homoran
                vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe

                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @U66 last edited by U66

                  Ich noch mal
                  Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                  Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                  Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                  ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                  Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.

                  Eingetragen hab ich Sie schon mal.....

                  
                  
                  const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                  
                  const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                  
                  const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                  
                  const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                  
                  const vSpielraum     = 100; //Watt
                  
                   
                  
                  var bSperre = false;
                  
                   
                  
                  on(vPower, function(dp) {
                  
                      if (bSperre == false) {
                  
                          bSperre = true;
                  
                          var vValue = dp.state.val;
                  
                          if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                  
                              setState(Schalter, true);
                  
                              bSperre = false;
                  
                          } else {
                  
                              //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                  
                              setTimeout(function(){
                  
                              if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                  
                                      setState(Schalter, false);
                  
                                      bSperre = false;
                  
                              } else {
                  
                                  bSperre = false;
                  
                              }
                  
                              },30000);
                  
                          }
                  
                      }
                  
                  });
                  
                  
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @U66 last edited by

                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                    tuya.0.46778228e09806828487.1

                    Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.

                    const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                    const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                    const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                    const vSpielraum     = 100; //Watt
                    const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                    
                    var bSperre = false;
                    
                    on(vPower, function(dp) {
                        if (bSperre == false) {
                            bSperre = true;
                            var vValue = dp.state.val;
                            if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                setState(Schalter, true);
                                setTimeout(function(){
                                    setState(TuyaPool, true);
                                },3000);
                                bSperre = false;
                            } else {
                                //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                setTimeout(function(){
                                if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                    setState(Schalter, false);
                                    bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                }
                                },30000);
                            }
                        }
                    });
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @U66 last edited by paul53

                      @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                      Poolheizung 1600 Watt

                      Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.

                      const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                      const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                      const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                      const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                      const vSpielraum     = 250; //Watt
                       
                      var bSperre = null;
                       
                      on(idPower, function(dp) {
                          if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                              clearTimeout(bSperre);
                              bSperre = null;
                              if (!getState(idSchalter).val) {
                                  setState(idSchalter, true);
                                  setTimeout(function() {
                                      setState(idHeizung, true);
                                  }, 3000);
                              }
                          } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                              //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten 
                              bSperre = setTimeout(function() {
                                  if (getState(idSchalter).val) {
                                      setState(idSchalter, false);
                                      setState(idHeizung, false);
                                  }
                              }, 30000);
                          }
                      });
                      
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U66
                        U66 @paul53 last edited by U66

                        @paul53
                        Danke für Deine schnelle Antwort

                        "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                        Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                        der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                        in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"

                        sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                        Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler

                        mfg

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran

                          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                          ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

                          also doch nicht der Überschuss?
                          Aber das steht doch so im Threadtitel.

                          und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

                          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                          Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

                          das kannst du aber nicht fix annehmen.
                          Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                          Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

                          U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @Homoran last edited by U66

                            @homoran
                            Nein
                            Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                            Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                            Sorry
                            Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by

                              @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                              Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.

                              eben!
                              daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht

                              nur damit kann man arbeiten

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by

                                @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

                                kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U66
                                  U66 @Homoran last edited by U66

                                  @homoran and All

                                  Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
                                  Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
                                  Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
                                  Hier noch mal das Script was jetzt läuft

                                  
                                  
                                  const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                  
                                  const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                  
                                  const vLeistungPumpe = 360; //Watt
                                  
                                  const vSpielraum     = 250; //Watt
                                  
                                   
                                  
                                  var bSperre = false;
                                  
                                   
                                  
                                  on(vPower, function(dp) {
                                  
                                      if (bSperre == false) {
                                  
                                          bSperre = true;
                                  
                                          var vValue = dp.state.val;
                                  
                                          if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                  
                                              setState(Schalter, true);
                                  
                                              bSperre = false;
                                  
                                          } else {
                                  
                                              //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                  
                                              setTimeout(function(){
                                  
                                              if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                  
                                                      setState(Schalter, false);
                                  
                                                      bSperre = false;
                                  
                                              } else {
                                  
                                                  bSperre = false;
                                  
                                              }
                                  
                                              },30000);
                                  
                                          }
                                  
                                      }
                                  
                                  });
                                  
                                  
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by

                                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                    den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.

                                    das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DRUROB last edited by

                                      Hi!
                                      Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

                                      Gleitwert_PV = 0;
                                      Liste_PV = [];
                                      on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var oldValue = obj.oldState.val;
                                        Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                                        if (Liste_PV.length >= 50) {
                                          Liste_PV.shift();
                                        }
                                        Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                                      
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • paul53
                                        paul53 @DRUROB last edited by

                                        @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

                                        Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DRUROB @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                                          Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                                          Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @Homoran last edited by U66

                                            @homoran
                                            hallo noch mal zum Überschuss
                                            habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                                            Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                                            Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                                            oder was muss ich da ändern ?
                                            Bin dankbar für jede Hilfe 👍

                                            mfg

                                            code_text
                                            
                                            
                                            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                            
                                            const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                                            
                                            
                                            const vSpielraum     = 250; //Watt
                                            
                                             
                                            
                                            var bSperre = false;
                                            
                                             
                                            
                                            on(vPower, function(dp) {
                                            
                                                if (bSperre == false) {
                                            
                                                    bSperre = true;
                                            
                                                    var vValue = dp.state.val;
                                            
                                                    if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                                            
                                                        setState(Klima, true);
                                            
                                                        bSperre = false;
                                            
                                                    } else {
                                            
                                                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                            
                                                        setTimeout(function(){
                                            
                                                        if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                            
                                                                setState(Klima, false);
                                            
                                                                bSperre = false;
                                            
                                                        } else {
                                            
                                                            bSperre = false;
                                            
                                                        }
                                            
                                                        },30000);
                                            
                                                    }
                                            
                                                }
                                            
                                            });
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            761
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            41
                                            2292
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo