Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F FuXXz2

    Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.

    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3018

    @fuxxz2
    Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Offline
      F Offline
      FuXXz2
      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
      #3019

      Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
      Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
      Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen :D
      Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
      Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F FuXXz2

        Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
        Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
        Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen :D
        Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
        Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3020

        @fuxxz2
        Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • QuarkmaxQ Quarkmax

          @fuxxz2
          Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

          F Offline
          F Offline
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3021

          @quarkmax
          Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F FuXXz2

            @quarkmax
            Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3022

            @fuxxz2
            Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              FuXXz2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3023

              Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3024

                Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                Dort steht um 18 Uhr:
                Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                Screenshot 2023-04-14 182529.png

                Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3025

                  @fuxxz2 ich bin mir ziemlich sicher, dass Wert vom Thermostat kommt. Entweder Zeitplan oder Absenkung durch Fenster offen o.ä.
                  Welche Thermostate hast du? sind die auch auf manuell?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FuXXz2

                    Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                    Dort steht um 18 Uhr:
                    Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                    Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                    Screenshot 2023-04-14 182529.png

                    Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                    Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                    P Offline
                    P Offline
                    Phinix
                    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                    #3026

                    @fuxxz2
                    12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
                    Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      FuXXz2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3027

                      Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                      Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.

                      Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                      Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                      Screenshot 2023-04-15 125951.png Screenshot 2023-04-15 130012.png

                      Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                      Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                      Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                      Screenshot 2023-04-15 130409.png
                      Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.

                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F FuXXz2

                        Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                        Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.

                        Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                        Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                        Screenshot 2023-04-15 125951.png Screenshot 2023-04-15 130012.png

                        Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                        Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                        Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                        Screenshot 2023-04-15 130409.png
                        Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3028

                        @fuxxz2

                        Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3029

                          Hallo zusammen,
                          bin noch recht unerfahren im Umgang mit Heatingcontrol und hänge gerade an folgender Problematik:
                          Habe im Heatingcontrol Adapter bei den Profileinstellungen Mo-Fr und Sa-So ausgewählt. Das ist soweit für die meisten Räume auch ok, allerdings habe ich einen Raum bei dem ich damit nicht klar komme, weil ich z.B. Mo-Mi andere Einstellungen benötige.
                          Gibt es einen Weg das so zu realisieren, ich habe leider dazu im Forum nicht das Richtige finden können?
                          Vielen Dank im Voraus für einen Tipp hierzu!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
                            #3030

                            @berny-k
                            Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
                            4c2dc137-940d-4a26-a181-e9bceb73548d-grafik.png

                            NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Marc BergM Marc Berg

                              @berny-k
                              Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
                              4c2dc137-940d-4a26-a181-e9bceb73548d-grafik.png

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3031

                              @marc-berg Danke für die schnelle Antwort! Hm, das ist dann ganz schön aufwendig, nur um den einen Raum abweichend zu steuern. Da muss ich mir mal überlegen ob ich das vielleicht doch über ein Script separat für den einen Raum mache.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @fuxxz2

                                Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?

                                F Offline
                                F Offline
                                FuXXz2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3032

                                @dominik-f
                                Nein leider auch nicht. Keine Gruppe, keine Programme, keine Verknüpfungen, nix.
                                Aber ich kann jetzt zumindest Heating Control ausschließen. Habe es deaktiviert und die Heizungen stellen sich trotzdem um.
                                Also muss ich woanders die Lösung finden.
                                Ich versuche mein Glück im Homematic Forum, kann ja jetzt nur noch was an den Thermostaten sein.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  Tobias 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3033

                                  Hallo zusammen,
                                  ich habe ein Problem mit dem Adapter l, dass dieser falsch schaltet:
                                  Ich habe bereits einen issue eröffnet wollte aber auch hier nach Hilfe fragen.
                                  Text aus Issue:

                                  Hallo,
                                  
                                  ich nutze den Adapter nun schon länger aber erst jetzt ist mir das Schaltverhalten durch integration eines Fensterkontaktes aufgefallen.
                                  
                                  Vorab eingesetzte Konfiguration:
                                  Version: 2.10.6
                                  Konfiguriert für Wohnzimmer:
                                  Setpoint ist ein Datenpunkt im IoBroker
                                  Temperatur ist ein Datenpunkt im IOBroker
                                  Aktor ist ein Z-Wave Relais
                                  Fensterkontakt ist ein Zigbee Modul
                                  
                                  Der Aktor wird in Automatik richtig gesteuert. Sprich bei überschreiten bzw. unterschreiten der Temperatur wird der Aktor auf True oder False gesetzt. Anders verhält es sich wenn die Temperatur im Profil oder durch den Fensterkontakt geändert wird. Immer bei der ersten Wertänderung wird der Aktor nicht geschalten sondern erst bei der nächsten Änderung. Sprich stelle ich eine niedrigere Temperatur für den Schaltpunkt ein wird der Aktor nicht ausgeschalten. Aktualisiere ich den Wert nochmals auf den gleichen Wert wird der Aktor dann geschalten. Dies geht soweit, dass dieser sogar falls geschalten wird. Also z.B. bei Heizen auf False.
                                  
                                  Anbei ein Auszug aus dem Log:
                                  heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.597 info 1 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.509 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.497 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.496 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.388 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.123 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 21.5°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:21.953 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:44:06.644 info 0 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.503 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.501 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 23°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.499 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.458 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 20°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.412 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:34.098 info statemachine started
                                  
                                  Zur Erklärung:
                                  Ausgangssituation: Temperatureinstellung auf 23° Aktor ist auf True (Heizen) RaumTemperatur auf 21.75°
                                  15:42:47.412: Fenster wird geöffnet Temperatureinstellung geht auf 20° Aktor bleibt auf True (Heizen)
                                  15:43:59.499: Fenster wird geschlossen Temperatureinstellung geht auf 23° Aktor schaltet für davor auf False (undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false)
                                  15:45:22.123: Manuelles einstellen auf 21.5 Aktor schaltet auf True für davor von den 23° (15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true)
                                  
                                  Bei manuellen Änderungen des SetPoints ist dies nicht der Fall.
                                  Es fühlt sich so an als müsste das Programm zweimal durchlaufen werden das es funktionieren würde wenn man das Profil ändert oder das Profil durch den Fensterkontakt geändert wird.
                                  
                                  Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären.
                                  
                                  Gruß Tobias
                                  

                                  Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
                                  Gruß Tobias

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Tobias 0

                                    Hallo zusammen,
                                    ich habe ein Problem mit dem Adapter l, dass dieser falsch schaltet:
                                    Ich habe bereits einen issue eröffnet wollte aber auch hier nach Hilfe fragen.
                                    Text aus Issue:

                                    Hallo,
                                    
                                    ich nutze den Adapter nun schon länger aber erst jetzt ist mir das Schaltverhalten durch integration eines Fensterkontaktes aufgefallen.
                                    
                                    Vorab eingesetzte Konfiguration:
                                    Version: 2.10.6
                                    Konfiguriert für Wohnzimmer:
                                    Setpoint ist ein Datenpunkt im IoBroker
                                    Temperatur ist ein Datenpunkt im IOBroker
                                    Aktor ist ein Z-Wave Relais
                                    Fensterkontakt ist ein Zigbee Modul
                                    
                                    Der Aktor wird in Automatik richtig gesteuert. Sprich bei überschreiten bzw. unterschreiten der Temperatur wird der Aktor auf True oder False gesetzt. Anders verhält es sich wenn die Temperatur im Profil oder durch den Fensterkontakt geändert wird. Immer bei der ersten Wertänderung wird der Aktor nicht geschalten sondern erst bei der nächsten Änderung. Sprich stelle ich eine niedrigere Temperatur für den Schaltpunkt ein wird der Aktor nicht ausgeschalten. Aktualisiere ich den Wert nochmals auf den gleichen Wert wird der Aktor dann geschalten. Dies geht soweit, dass dieser sogar falls geschalten wird. Also z.B. bei Heizen auf False.
                                    
                                    Anbei ein Auszug aus dem Log:
                                    heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.597 info 1 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.509 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.497 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.496 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.388 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.123 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 21.5°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:21.953 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:44:06.644 info 0 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.503 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.501 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 23°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.499 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.458 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 20°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.412 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:34.098 info statemachine started
                                    
                                    Zur Erklärung:
                                    Ausgangssituation: Temperatureinstellung auf 23° Aktor ist auf True (Heizen) RaumTemperatur auf 21.75°
                                    15:42:47.412: Fenster wird geöffnet Temperatureinstellung geht auf 20° Aktor bleibt auf True (Heizen)
                                    15:43:59.499: Fenster wird geschlossen Temperatureinstellung geht auf 23° Aktor schaltet für davor auf False (undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false)
                                    15:45:22.123: Manuelles einstellen auf 21.5 Aktor schaltet auf True für davor von den 23° (15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true)
                                    
                                    Bei manuellen Änderungen des SetPoints ist dies nicht der Fall.
                                    Es fühlt sich so an als müsste das Programm zweimal durchlaufen werden das es funktionieren würde wenn man das Profil ändert oder das Profil durch den Fensterkontakt geändert wird.
                                    
                                    Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären.
                                    
                                    Gruß Tobias
                                    

                                    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
                                    Gruß Tobias

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3034

                                    @tobias-0 siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/367

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Fichte

                                      @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.

                                      Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #3035

                                      @fichte Ich habe in der 2.11.0 (bisher nur auf github) einen Modus für EVU Sperrzeit / Stromunterbrechung eingebaut.

                                      wenn EVU Sperrzeit erreicht, werden alle Aktoren ausgeschaltet, und am Ende der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                                      Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
                                      Ziel: elektrische Heizungen ausschalten und gezielt wieder einschalten, um Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltstromstöße zu minimieren
                                      Konfiguration: Start / Ende Zeit der EVU Sperrzeit, mehrere Perioden konfigurierbar

                                      Das ganze ist noch experimentell, könnte also noch fehlerbehaftet sein. Über feedback wäre ich aber trotzdem froh...

                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/361

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3036

                                        Ich habe die neue Version 2.11.0 released.

                                        Es gibt folgende Änderungen

                                        • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
                                          bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                                          Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
                                          Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
                                          Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
                                        • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
                                        • einige bug fixes
                                        F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          Ich habe die neue Version 2.11.0 released.

                                          Es gibt folgende Änderungen

                                          • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
                                            bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                                            Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
                                            Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
                                            Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
                                          • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
                                          • einige bug fixes
                                          F Online
                                          F Online
                                          Fichte
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3037

                                          @rene_hm Vielen lieben Dank für das Intigrieren von EVU-Sperrzeit.
                                          Vor Monaten hast du mir noch gesagt ich brauch es nicht, und dann ist die Funktion doch gekommen :+1:

                                          Liebe Grüße

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          511

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe