Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Offline
    F Offline
    FuXXz2
    wrote on last edited by
    #3017

    Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.

    QuarkmaxQ 1 Reply Last reply
    0
    • F FuXXz2

      Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.

      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      wrote on last edited by
      #3018

      @fuxxz2
      Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?

      1 Reply Last reply
      0
      • F Offline
        F Offline
        FuXXz2
        wrote on last edited by FuXXz2
        #3019

        Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
        Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
        Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
        Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
        Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

        QuarkmaxQ 1 Reply Last reply
        0
        • F FuXXz2

          Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
          Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
          Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
          Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
          Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

          QuarkmaxQ Offline
          QuarkmaxQ Offline
          Quarkmax
          wrote on last edited by
          #3020

          @fuxxz2
          Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

          F 1 Reply Last reply
          0
          • QuarkmaxQ Quarkmax

            @fuxxz2
            Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

            F Offline
            F Offline
            FuXXz2
            wrote on last edited by
            #3021

            @quarkmax
            Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

            QuarkmaxQ 1 Reply Last reply
            0
            • F FuXXz2

              @quarkmax
              Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              wrote on last edited by
              #3022

              @fuxxz2
              Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                FuXXz2
                wrote on last edited by
                #3023

                Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.

                1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  FuXXz2
                  wrote on last edited by
                  #3024

                  Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                  Dort steht um 18 Uhr:
                  Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                  Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                  Screenshot 2023-04-14 182529.png

                  Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                  Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #3025

                    @fuxxz2 ich bin mir ziemlich sicher, dass Wert vom Thermostat kommt. Entweder Zeitplan oder Absenkung durch Fenster offen o.ä.
                    Welche Thermostate hast du? sind die auch auf manuell?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • F FuXXz2

                      Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                      Dort steht um 18 Uhr:
                      Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                      Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                      Screenshot 2023-04-14 182529.png

                      Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                      Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                      P Offline
                      P Offline
                      Phinix
                      wrote on last edited by Phinix
                      #3026

                      @fuxxz2
                      12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
                      Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        FuXXz2
                        wrote on last edited by
                        #3027

                        Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                        Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.

                        Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                        Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                        Screenshot 2023-04-15 125951.png Screenshot 2023-04-15 130012.png

                        Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                        Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                        Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                        Screenshot 2023-04-15 130409.png
                        Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.

                        Dominik F.D 1 Reply Last reply
                        0
                        • F FuXXz2

                          Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                          Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.

                          Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                          Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                          Screenshot 2023-04-15 125951.png Screenshot 2023-04-15 130012.png

                          Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                          Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                          Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                          Screenshot 2023-04-15 130409.png
                          Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          wrote on last edited by
                          #3028

                          @fuxxz2

                          Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Berny-K
                            wrote on last edited by
                            #3029

                            Hallo zusammen,
                            bin noch recht unerfahren im Umgang mit Heatingcontrol und hänge gerade an folgender Problematik:
                            Habe im Heatingcontrol Adapter bei den Profileinstellungen Mo-Fr und Sa-So ausgewählt. Das ist soweit für die meisten Räume auch ok, allerdings habe ich einen Raum bei dem ich damit nicht klar komme, weil ich z.B. Mo-Mi andere Einstellungen benötige.
                            Gibt es einen Weg das so zu realisieren, ich habe leider dazu im Forum nicht das Richtige finden können?
                            Vielen Dank im Voraus für einen Tipp hierzu!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Most Active
                              wrote on last edited by Marc Berg
                              #3030

                              @berny-k
                              Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
                              4c2dc137-940d-4a26-a181-e9bceb73548d-grafik.png

                              NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                              Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • Marc BergM Marc Berg

                                @berny-k
                                Meines Wissens geht das nur so, dass du für jeden Tag separate Profile anlegst:
                                4c2dc137-940d-4a26-a181-e9bceb73548d-grafik.png

                                B Offline
                                B Offline
                                Berny-K
                                wrote on last edited by
                                #3031

                                @marc-berg Danke für die schnelle Antwort! Hm, das ist dann ganz schön aufwendig, nur um den einen Raum abweichend zu steuern. Da muss ich mir mal überlegen ob ich das vielleicht doch über ein Script separat für den einen Raum mache.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @fuxxz2

                                  Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  FuXXz2
                                  wrote on last edited by
                                  #3032

                                  @dominik-f
                                  Nein leider auch nicht. Keine Gruppe, keine Programme, keine Verknüpfungen, nix.
                                  Aber ich kann jetzt zumindest Heating Control ausschließen. Habe es deaktiviert und die Heizungen stellen sich trotzdem um.
                                  Also muss ich woanders die Lösung finden.
                                  Ich versuche mein Glück im Homematic Forum, kann ja jetzt nur noch was an den Thermostaten sein.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    Tobias 0
                                    wrote on last edited by
                                    #3033

                                    Hallo zusammen,
                                    ich habe ein Problem mit dem Adapter l, dass dieser falsch schaltet:
                                    Ich habe bereits einen issue eröffnet wollte aber auch hier nach Hilfe fragen.
                                    Text aus Issue:

                                    Hallo,
                                    
                                    ich nutze den Adapter nun schon länger aber erst jetzt ist mir das Schaltverhalten durch integration eines Fensterkontaktes aufgefallen.
                                    
                                    Vorab eingesetzte Konfiguration:
                                    Version: 2.10.6
                                    Konfiguriert für Wohnzimmer:
                                    Setpoint ist ein Datenpunkt im IoBroker
                                    Temperatur ist ein Datenpunkt im IOBroker
                                    Aktor ist ein Z-Wave Relais
                                    Fensterkontakt ist ein Zigbee Modul
                                    
                                    Der Aktor wird in Automatik richtig gesteuert. Sprich bei überschreiten bzw. unterschreiten der Temperatur wird der Aktor auf True oder False gesetzt. Anders verhält es sich wenn die Temperatur im Profil oder durch den Fensterkontakt geändert wird. Immer bei der ersten Wertänderung wird der Aktor nicht geschalten sondern erst bei der nächsten Änderung. Sprich stelle ich eine niedrigere Temperatur für den Schaltpunkt ein wird der Aktor nicht ausgeschalten. Aktualisiere ich den Wert nochmals auf den gleichen Wert wird der Aktor dann geschalten. Dies geht soweit, dass dieser sogar falls geschalten wird. Also z.B. bei Heizen auf False.
                                    
                                    Anbei ein Auszug aus dem Log:
                                    heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.597 info 1 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.509 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.497 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.496 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.388 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.123 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 21.5°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:21.953 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:44:06.644 info 0 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.503 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.501 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 23°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.499 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.458 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 20°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.412 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:34.098 info statemachine started
                                    
                                    Zur Erklärung:
                                    Ausgangssituation: Temperatureinstellung auf 23° Aktor ist auf True (Heizen) RaumTemperatur auf 21.75°
                                    15:42:47.412: Fenster wird geöffnet Temperatureinstellung geht auf 20° Aktor bleibt auf True (Heizen)
                                    15:43:59.499: Fenster wird geschlossen Temperatureinstellung geht auf 23° Aktor schaltet für davor auf False (undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false)
                                    15:45:22.123: Manuelles einstellen auf 21.5 Aktor schaltet auf True für davor von den 23° (15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true)
                                    
                                    Bei manuellen Änderungen des SetPoints ist dies nicht der Fall.
                                    Es fühlt sich so an als müsste das Programm zweimal durchlaufen werden das es funktionieren würde wenn man das Profil ändert oder das Profil durch den Fensterkontakt geändert wird.
                                    
                                    Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären.
                                    
                                    Gruß Tobias
                                    

                                    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
                                    Gruß Tobias

                                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T Tobias 0

                                      Hallo zusammen,
                                      ich habe ein Problem mit dem Adapter l, dass dieser falsch schaltet:
                                      Ich habe bereits einen issue eröffnet wollte aber auch hier nach Hilfe fragen.
                                      Text aus Issue:

                                      Hallo,
                                      
                                      ich nutze den Adapter nun schon länger aber erst jetzt ist mir das Schaltverhalten durch integration eines Fensterkontaktes aufgefallen.
                                      
                                      Vorab eingesetzte Konfiguration:
                                      Version: 2.10.6
                                      Konfiguriert für Wohnzimmer:
                                      Setpoint ist ein Datenpunkt im IoBroker
                                      Temperatur ist ein Datenpunkt im IOBroker
                                      Aktor ist ein Z-Wave Relais
                                      Fensterkontakt ist ein Zigbee Modul
                                      
                                      Der Aktor wird in Automatik richtig gesteuert. Sprich bei überschreiten bzw. unterschreiten der Temperatur wird der Aktor auf True oder False gesetzt. Anders verhält es sich wenn die Temperatur im Profil oder durch den Fensterkontakt geändert wird. Immer bei der ersten Wertänderung wird der Aktor nicht geschalten sondern erst bei der nächsten Änderung. Sprich stelle ich eine niedrigere Temperatur für den Schaltpunkt ein wird der Aktor nicht ausgeschalten. Aktualisiere ich den Wert nochmals auf den gleichen Wert wird der Aktor dann geschalten. Dies geht soweit, dass dieser sogar falls geschalten wird. Also z.B. bei Heizen auf False.
                                      
                                      Anbei ein Auszug aus dem Log:
                                      heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.597 info 1 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.509 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.497 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.496 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:29.388 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.123 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 21.5°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:22.079 info 23 cron job(s) created heatingcontrol.0 2023-04-20 15:45:21.953 info start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) heatingcontrol.0 2023-04-20 15:44:06.644 info 0 actors are on of 3 heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.503 info undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.501 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 23°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:59.499 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist false heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.458 info Wohnzimmer: 0_userdata.0.Heizung.Thermostate.SetPoints.WohnzimmerAirTemperature Thermostatwert eingestellt auf 20°C heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:47.412 info Wohnzimmer: Status Fenster geöffnet ist true heatingcontrol.0 2023-04-20 15:43:34.098 info statemachine started
                                      
                                      Zur Erklärung:
                                      Ausgangssituation: Temperatureinstellung auf 23° Aktor ist auf True (Heizen) RaumTemperatur auf 21.75°
                                      15:42:47.412: Fenster wird geöffnet Temperatureinstellung geht auf 20° Aktor bleibt auf True (Heizen)
                                      15:43:59.499: Fenster wird geschlossen Temperatureinstellung geht auf 23° Aktor schaltet für davor auf False (undefined Aktor-Stellwert eingestellt auf false)
                                      15:45:22.123: Manuelles einstellen auf 21.5 Aktor schaltet auf True für davor von den 23° (15:45:22.124 info Target value (Endpoint 1) Aktor-Stellwert eingestellt auf true)
                                      
                                      Bei manuellen Änderungen des SetPoints ist dies nicht der Fall.
                                      Es fühlt sich so an als müsste das Programm zweimal durchlaufen werden das es funktionieren würde wenn man das Profil ändert oder das Profil durch den Fensterkontakt geändert wird.
                                      
                                      Ich hoffe ich konnte es gut genug erklären.
                                      
                                      Gruß Tobias
                                      

                                      Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
                                      Gruß Tobias

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #3034

                                      @tobias-0 siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/367

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • F Fichte

                                        @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.

                                        Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by Rene_HM
                                        #3035

                                        @fichte Ich habe in der 2.11.0 (bisher nur auf github) einen Modus für EVU Sperrzeit / Stromunterbrechung eingebaut.

                                        wenn EVU Sperrzeit erreicht, werden alle Aktoren ausgeschaltet, und am Ende der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                                        Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
                                        Ziel: elektrische Heizungen ausschalten und gezielt wieder einschalten, um Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltstromstöße zu minimieren
                                        Konfiguration: Start / Ende Zeit der EVU Sperrzeit, mehrere Perioden konfigurierbar

                                        Das ganze ist noch experimentell, könnte also noch fehlerbehaftet sein. Über feedback wäre ich aber trotzdem froh...

                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/361

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #3036

                                          Ich habe die neue Version 2.11.0 released.

                                          Es gibt folgende Änderungen

                                          • support von EVU Sperrzeit / PowerInterruption:
                                            bei Erreichen der EVU-Sperrzeit werden alle Aktoren ausgeschaltet und nach Ablauf der Sperrzeit wieder eingeschaltet.
                                            Status geht auf "EVU Sperrzeit" / "PowerInterruption"
                                            Ziel: elektrische Heizungen abschalten und gezielt wieder einschalten, um die Belastung der Schütze zu minimieren und Einschaltströme zu minimieren
                                            Konfiguration: Start-/Endzeitpunkt der EVU-Sperrzeit, mehrere Zeiträume können konfiguriert werden
                                          • discord wird als weiterer Dienst zum Senden von Nachrichten verwendet
                                          • einige bug fixes
                                          F M 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          624

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe