Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N nullehope

    @dominik-f
    bin jetzt doch einen m.E. großen Schritt weiter. Nachdem ich die Anleitung "gefunden" hab, scheiterte es am Import der ZIP. Nach etwas Recherche hab ich aber herausgefunden, dass ich erst noch socket.io installieren und danach im web.0 Adapter die Web-Sockets aktivieren muss. Nun läufts.
    Jetzt werd ich mir in Jarvis mal das "Grundgerüst für meine Heizung überlegen und dann komm ich gerne auf Dein Angebot zurück 🙂
    Ich erstell dann dafür einen neuen thread. Am besten unter "Einsteigerfragen - Automatisierung", oder?

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3007

    @nullehope

    Das kannst du ruhig unter Visualisierung machen mit dem Thread.

    Wenn du die Vis von Pittini nutzt und fragen dazu hast, dann kannst du dafür diesen Thread nutzen:

    https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?_=1678478299580

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @nullehope

      Das kannst du ruhig unter Visualisierung machen mit dem Thread.

      Wenn du die Vis von Pittini nutzt und fragen dazu hast, dann kannst du dafür diesen Thread nutzen:

      https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?_=1678478299580

      N Offline
      N Offline
      nullehope
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3008

      @dominik-f
      so, wollt mich nochmal melden...
      Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
      Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
      Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.

      Dominik F.D F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • N nullehope

        @dominik-f
        so, wollt mich nochmal melden...
        Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
        Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
        Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3009

        @nullehope

        Super, das freut mich.

        Hier ist eine Anleitung für das CSS von Uhula, welches Pittini verwendet. Dort findest du infos zum Aufbau der Vis und wie du es auch an deine Wünsche anpassen kannst.
        Es gibt dort auch eine Demo mit vielen Beispielen.

        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N nullehope

          @dominik-f
          so, wollt mich nochmal melden...
          Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
          Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
          Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.

          F Offline
          F Offline
          Fichte
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3010

          @nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.

          bc7a9306-4927-4f42-aab5-f768ecce5c3c-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • coyoteC coyote

            @Rene_HM
            ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
            Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
            Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
            Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
            Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
            Hier das Log dazu:

            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.674	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.602	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.601	debug	new temp offset for Badezimmer EG is 4
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.600	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413}
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.547	debug	(avg) TempOffset 4
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.546	debug	tempDiff 4.32
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.546	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.546	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset Badezimmer EG
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset calc 124.32 / 31 = 4
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.545	debug	tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.544	debug	use value
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.544	debug	time diff 0.8872833333333333
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.544	debug	got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.541	debug	got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.541	debug	calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.541	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.540	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.540	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:50:16.540	debug	### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527}
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.487	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.418	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckStartManualMode Badezimmer EG
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.418	debug	Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.417	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.417	debug	ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0)
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.360	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.304	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1)
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.304	debug	CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.304	debug	HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.303	debug	### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493}
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.301	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
            
            heatingcontrol.0
            2023-03-08 13:49:23.301	debug	Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7
            
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3011

            @coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • coyoteC coyote

              @Rene_HM
              ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
              Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
              Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
              Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
              Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
              Hier das Log dazu:

              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.674	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.602	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.601	debug	new temp offset for Badezimmer EG is 4
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.600	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413}
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.547	debug	(avg) TempOffset 4
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.546	debug	tempDiff 4.32
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.546	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.546	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset Badezimmer EG
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset calc 124.32 / 31 = 4
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.545	debug	tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.544	debug	use value
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.544	debug	time diff 0.8872833333333333
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.544	debug	got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.541	debug	got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.541	debug	calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.541	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.540	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.540	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:50:16.540	debug	### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527}
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.487	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.418	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckStartManualMode Badezimmer EG
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.418	debug	Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.417	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.417	debug	ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0)
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.360	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.304	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1)
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.304	debug	CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.304	debug	HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.303	debug	### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493}
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.301	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
              
              heatingcontrol.0
              2023-03-08 13:49:23.301	debug	Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7
              
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3012

              @coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:

              Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall

              • Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
              • Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
                ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
                Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.

              Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
              Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
              Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                nullehope
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3013

                welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
                Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
                Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen... 😉

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.

                  Features:

                  • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                  • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                  • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                  • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                  • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                  • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                  • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                  • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                  • Absenkung bei Abwesenheit
                  • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                  • Verbindung zu ical
                  • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                  • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                  • Kamin-Modus
                  • Wartungsmodus
                  • mehrere Profile
                  • Tages-Programme für
                    - Montag - Sonntag
                    - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                    - jeden Tag separat

                  Versionen:

                  • 2.12.1
                    Status: beta seit 25.11.2023
                    NPM: ja
                    github: ja
                    weitere Informationen: github

                  • 2.11.1
                    Status: stable seit 17.08.2023
                    NPM: ja
                    github: ja
                    weitere Informationen: github

                  M Offline
                  M Offline
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3014

                  @rene_hm
                  Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
                  Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
                  Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
                  Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
                  Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
                  Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad"

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    FuXXz2
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3015

                    Hallo zusammen,

                    ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
                    Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher 🙂
                    Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
                    Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
                    1.png 2.png 3.png

                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F FuXXz2

                      Hallo zusammen,

                      ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
                      Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher 🙂
                      Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
                      Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
                      1.png 2.png 3.png

                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                      #3016

                      @fuxxz2
                      Vermutung: Deine Aktuatoren steuert noch etwas anderes, was Heatingcontrol dann als manuellen Eingriff auswertet. Hast du die Thermostate auf Manuell gesetzt?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3017

                        Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.

                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FuXXz2

                          Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.

                          QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3018

                          @fuxxz2
                          Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            FuXXz2
                            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                            #3019

                            Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
                            Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
                            Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
                            Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
                            Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

                            QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F FuXXz2

                              Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
                              Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
                              Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
                              Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
                              Screenshot 2023-04-14 151833.png Screenshot 2023-04-14 151918.png

                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3020

                              @fuxxz2
                              Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • QuarkmaxQ Quarkmax

                                @fuxxz2
                                Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6

                                F Offline
                                F Offline
                                FuXXz2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3021

                                @quarkmax
                                Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F FuXXz2

                                  @quarkmax
                                  Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU

                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3022

                                  @fuxxz2
                                  Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    FuXXz2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3023

                                    Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3024

                                      Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                                      Dort steht um 18 Uhr:
                                      Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                                      Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                                      Screenshot 2023-04-14 182529.png

                                      Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                                      Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3025

                                        @fuxxz2 ich bin mir ziemlich sicher, dass Wert vom Thermostat kommt. Entweder Zeitplan oder Absenkung durch Fenster offen o.ä.
                                        Welche Thermostate hast du? sind die auch auf manuell?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F FuXXz2

                                          Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                                          Dort steht um 18 Uhr:
                                          Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year

                                          Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                                          Screenshot 2023-04-14 182529.png

                                          Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                                          Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Phinix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                          #3026

                                          @fuxxz2
                                          12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
                                          Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          576

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe