Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Annnndy

    Hallo zusammen,

    ihr kennt euch so super aus da würde es mich freuen wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt.
    Bei mir scheitert es och an der Modbus datenabfrage

    https://forum.iobroker.net/topic/63655/e3dc-datenabfrage-mit-modbus

    Der Registereintrag des Netzbezug wird nahezu immer falsch ausgelesen. Ich bekomme dort Werte im 6xxxx stelligen Bereich geliefert.
    gefühlt ist der Wert dann falsch wenn eingespeist wird.... also wenn er negativ sein sollte.

    Vielen Dank im Voraus

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #2115

    @annnndy
    Was hast du für ein Hauskraftwerk?

    Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
    Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @annnndy
      Was hast du für ein Hauskraftwerk?

      Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
      Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.

      A Offline
      A Offline
      Annnndy
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2116

      @arnod Hallo,

      ich habe ein E3DC S10 E.

      7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

      Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

      Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

      Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
      724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

      Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
      f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A Annnndy

        @arnod Hallo,

        ich habe ein E3DC S10 E.

        7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

        Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

        Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

        Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
        724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

        Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
        f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2117

        @annnndy
        mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
        Dann kann man das vergleichen.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @annnndy
          mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
          Dann kann man das vergleichen.

          A Offline
          A Offline
          Annnndy
          schrieb am zuletzt editiert von Annnndy
          #2118

          @arnod

          ok.
          die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
          7bb5caf9-2e08-4c28-914c-994be5299aed-grafik.png

          3eb2471f-2ba7-4f68-bafc-1d31f24886a3-grafik.png

          2a59c4e3-d920-4660-b4e1-d95c43e6586b-grafik.png

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Annnndy

            @arnod Hallo,

            ich habe ein E3DC S10 E.

            7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

            Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

            Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

            Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
            724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

            Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
            f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2119

            @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?

            Bei mir sieht das so aus:
            3b021381-22a4-4480-823c-852118f426b1-grafik.png
            7996bd9e-95de-49c9-9aa9-d1f434b0b31b-grafik.png

            a599175a-6f34-4dfa-b42c-d64f2f20e03b-grafik.png
            c9cf57db-163d-4df4-9c49-305286795776-grafik.png
            f07f2602-de16-4869-ab0e-7ab9f2fd28a2-grafik.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Annnndy

              @arnod

              ok.
              die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
              7bb5caf9-2e08-4c28-914c-994be5299aed-grafik.png

              3eb2471f-2ba7-4f68-bafc-1d31f24886a3-grafik.png

              2a59c4e3-d920-4660-b4e1-d95c43e6586b-grafik.png

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #2120

              @annnndy
              Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
              Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @annnndy
                Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
                Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv

                A Offline
                A Offline
                Annnndy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2121

                @arnod
                :)

                jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                bef32779-33fb-49ef-8bcf-740345d0c755-grafik.png

                Vielen Dank

                Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Annnndy

                  @arnod
                  :)

                  jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                  bef32779-33fb-49ef-8bcf-740345d0c755-grafik.png

                  Vielen Dank

                  Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #2122

                  @annnndy

                  Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                  Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
                  Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:

                  const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                  createState(Statepfad + 'Autarkie');
                  createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                  const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                  
                  //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                  on(idRegister40082, function (obj) {
                  setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                  setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                  });
                  

                  Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
                  Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    ChrisChros
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                    #2123

                    @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?

                    2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                    2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    

                    bzw. die Webadresse von Solcast:

                    2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                    2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                    2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                    2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                    

                    Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                    Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                    Bildschirm­foto 2023-04-13 um 18.55.04.png

                    Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?

                    https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                    

                    Danke für das tolle Skript.

                    Gruß Chris

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2124

                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?

                      Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
                      Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.

                      Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!

                      fd1921c0-3cf3-4987-b9a8-812e224accb4-image.png

                      C A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @annnndy

                        Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                        Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
                        Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:

                        const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                        createState(Statepfad + 'Autarkie');
                        createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                        const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                        
                        //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                        on(idRegister40082, function (obj) {
                        setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                        setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                        });
                        

                        Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
                        Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.

                        A Offline
                        A Offline
                        Annnndy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2125

                        @arnod

                        Servus,

                        ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.

                        RSCP
                        Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten

                        E3DC IP
                        xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)

                        Port 5033?

                        E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S stevie77

                          @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?

                          Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
                          Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.

                          Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!

                          fd1921c0-3cf3-4987-b9a8-812e224accb4-image.png

                          C Offline
                          C Offline
                          ChrisChros
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2126

                          @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?

                          Georg HermannG S 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • C ChrisChros

                            @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?

                            Georg HermannG Offline
                            Georg HermannG Offline
                            Georg Hermann
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2127

                            @ArnoD
                            Hi,

                            geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                            Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte

                            e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                            e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                            

                            her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?

                            Viele Grüße aus Aachen
                            Georg

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C ChrisChros

                              @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2128

                              @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C ChrisChros

                                @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?

                                2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                

                                bzw. die Webadresse von Solcast:

                                2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                

                                Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                                Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                                Bildschirm­foto 2023-04-13 um 18.55.04.png

                                Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?

                                https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                                

                                Danke für das tolle Skript.

                                Gruß Chris

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #2129

                                @chrischros

                                Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.

                                Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                                

                                Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.

                                https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                                

                                XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                                Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S stevie77

                                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?

                                  Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. :-)
                                  Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.

                                  Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!

                                  fd1921c0-3cf3-4987-b9a8-812e224accb4-image.png

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2130

                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist.

                                  Richtig. :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Annnndy

                                    @arnod

                                    Servus,

                                    ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.

                                    RSCP
                                    Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten

                                    E3DC IP
                                    xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)

                                    Port 5033?

                                    E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2131

                                    @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @arnod

                                    Servus,

                                    ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.

                                    RSCP
                                    Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten

                                    Benutzername und Passwort, was du auch auf der E3DC Webseite eingibst.

                                    E3DC IP
                                    xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)

                                    Richtig

                                    Port 5033?

                                    Richtig

                                    E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?

                                    Nein, da ist das Passwort gemeint, was du im E3DC Hauskraftwerk unter RSCP Passwort vergeben hast.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Georg HermannG Georg Hermann

                                      @ArnoD
                                      Hi,

                                      geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                                      Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte

                                      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                                      e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                                      

                                      her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?

                                      Viele Grüße aus Aachen
                                      Georg

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2132

                                      @georg-hermann

                                      Woher hast du diese Werte?
                                      Die werden vom Script nicht verwendet.

                                      Im E3DC-RSCP Adapter sind diese beiden Werte aber bei mir vorhanden.
                                      ccc7b79c-4d05-42ba-84da-0e4e940861de-grafik.png

                                      Wenn du in den Einstellungen der Instanz den Haken bei PVI gesetzt hast und bei den Abfrageintervalle den TAG TAG_PVI_REQ_VOLTAGE_MONITORINGnicht ausgeblendet hast, sollte es auch angezeigt werden.

                                      Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @chrischros

                                        Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.

                                        Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                                        

                                        Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.

                                        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                                        

                                        XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                                        Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        ChrisChros
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                        #2133

                                        @arnod das mit der "0" am Ende von der URL ist mir schon aufgefallen und habe ich schon bei mir ergänzt.
                                        Mir ist allerdings aufgefallen, dass es scheinbar eine Änderung von Version 0.3.5 auf 0.4.4 gab, bei der unter anderem folgende Zeile aus dem Skript gestrichen wurde:

                                        [PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
                                        

                                        Scheinbar wird die Globalstrahlung nur noch intern verwendet und nicht mehr in Objekte geschrieben.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @as
                                          Denn muss es geben.
                                          Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.

                                          Ist das bei dir alles angewählt ?
                                          13b7e172-dbb8-4240-b5c2-3933879ce793-grafik.png

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          as
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2134

                                          @arnod Bilder anbei
                                          letzte Eintrag hab ich selbst verändert war vorher ein WB eintrag glaub jedoch nicht das ein Namensänderung etwas anderes abruft.IMG_0318.HEIC [6_1681549106590_IMG_0325.HEIC](Uploading 100%) [5_1681549106590_IMG_0324.HEIC](Uploading 100%) [4_1681549106589_IMG_0323.HEIC](Uploading 100%) [3_1681549106589_IMG_0322.HEIC](Uploading 100%) [2_1681549106589_IMG_0321.HEIC](Uploading 100%) [1_1681549106588_IMG_0320.HEIC](Uploading 100%) [0_1681549106588_IMG_0319.HEIC](Uploading 100%)

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          509

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe