  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    237

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.4k Posts 70 Posters 1.6m Views 62 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.8
    Änderungen:

    • Fehler behoben, dass die Batterie entladen wurde, auch wenn Notstromreserve erreicht wurde.
    • Ab dieser Version wird nur noch der e3dc-rscp Adapter benötigt, eine Anbindung über Modbus ist nicht mehr erforderlich.
      Bitte prüfen, ob beim e3dc-rscp Adapter das Abfrageintervall für kurz (s) auf 2 steht und die folgenden Tag auf S eingestellt sind:

    TAG_EMS_REQ_POWER_PV
    TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
    TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
    TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
    TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
    TAG_EMS_REQ_BAT_SOC
    TAG_WB_REQ_ENERGY_ALL

    Die Views für VIS wurden auch angepasst, sodass der Modbus Adapter dann nicht mehr benötigt wird.

    A Offline
    A Offline
    as
    wrote on last edited by
    #2104

    @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
    bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
    führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

    wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
    Vielen Dank

    A 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @jh537
      Im Schritt 2 sollte es richtig funktionieren, habe es jetzt im Schritt 3 auch angepasst.
      Bitte nochmal die Version 1.2.9 testen.

      jh537J Offline
      jh537J Offline
      jh537
      wrote on last edited by
      #2105

      @arnod Moin Arno, habe die 1.29 nochmal neu kopiert und jetzt habe ich paar Fehler:

      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:51.009	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189911003)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.415	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:50.383	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:48.014	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:48.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189908000)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:45.012	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:45.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189905002)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:42.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:42.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189902001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.366	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.363	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.363	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:40.363	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:39.012	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:39.009	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189899002)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:36.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:36.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189896001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.373	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.368	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.368	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:35.366	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:33.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:33.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189893001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:30.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:30.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189890002)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:27.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:27.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189887001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:24.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:24.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189884001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:21.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:21.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189881002)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:18.056	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:18.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189878001)) ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:18.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Nach Regelbeginn vor Regelende ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:15.057	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 1 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:15.054	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:15.051	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
      javascript.0
      	2023-04-11 07:11:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 39 Notstrom_SOC_Proz= 10 
      
      1 Reply Last reply
      0
      • A ArnoD

        @jh537
        Im Schritt 2 sollte es richtig funktionieren, habe es jetzt im Schritt 3 auch angepasst.
        Bitte nochmal die Version 1.2.9 testen.

        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        wrote on last edited by jh537
        #2106

        scheint doch zu laufen, ich beobachte weiter...

        jh537J 1 Reply Last reply
        0
        • jh537J jh537

          scheint doch zu laufen, ich beobachte weiter...

          jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          wrote on last edited by
          #2107

          @ArnoD Es sieht gut aus, keine Pendelei mehr. Mich hat der Sicherheitspuffer von 500 W etwas irritiert. Danke

          1 Reply Last reply
          0
          • A as

            @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
            bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
            führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

            wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
            Vielen Dank

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #2108

            @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
            bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
            führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

            Ist der erste Eintrag in der Liste und heißt genau so.
            30566407-f487-4aca-acfe-a09db759904a-grafik.png

            ohne die PV-Leistung macht das Script keinen Sinn und führt auch zu einer Fehlermeldung.

            wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
            Vielen Dank

            Welche Kurven meinst du ?
            Ein zweiter Wechselrichter wird bereits im Script berücksichtigt.

            A 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.2.8
              Änderungen:

              • Fehler behoben, dass die Batterie entladen wurde, auch wenn Notstromreserve erreicht wurde.
              • Ab dieser Version wird nur noch der e3dc-rscp Adapter benötigt, eine Anbindung über Modbus ist nicht mehr erforderlich.
                Bitte prüfen, ob beim e3dc-rscp Adapter das Abfrageintervall für kurz (s) auf 2 steht und die folgenden Tag auf S eingestellt sind:

              TAG_EMS_REQ_POWER_PV
              TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
              TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
              TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
              TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
              TAG_EMS_REQ_BAT_SOC
              TAG_WB_REQ_ENERGY_ALL

              Die Views für VIS wurden auch angepasst, sodass der Modbus Adapter dann nicht mehr benötigt wird.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #2109

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.2.9
              Änderungen:

              • Neuer User Parameter 10_Systemwirkungsgrad.
                Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (beim S10E 88%).
                Wird für die Berechnung der Batteriekapazität in kWh zur Anzeige in VIS verwendet.
                Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh

              • Berechnung Autonomiezeit für Anzeige in VIS integriert.
                Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit

              • Fehler behoben, dass der unterer Ladekorridor ignoriert wurde.

              Der Modbus Adapter wird nun nicht mehr benötigt und die Script Sammlung Modbus Adapter somit auch nicht mehr.

              Einziger Grund für den Modbus Adapter ist, wenn jemand die Firmware Version noch anzeigen will. Das geht aktuell nicht über den E3DC-RSCP Adapter.

              bluebeanB A 2 Replies Last reply
              0
              • A ArnoD

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.2.9
                Änderungen:

                • Neuer User Parameter 10_Systemwirkungsgrad.
                  Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (beim S10E 88%).
                  Wird für die Berechnung der Batteriekapazität in kWh zur Anzeige in VIS verwendet.
                  Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh

                • Berechnung Autonomiezeit für Anzeige in VIS integriert.
                  Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit

                • Fehler behoben, dass der unterer Ladekorridor ignoriert wurde.

                Der Modbus Adapter wird nun nicht mehr benötigt und die Script Sammlung Modbus Adapter somit auch nicht mehr.

                Einziger Grund für den Modbus Adapter ist, wenn jemand die Firmware Version noch anzeigen will. Das geht aktuell nicht über den E3DC-RSCP Adapter.

                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                wrote on last edited by bluebean
                #2110

                @arnod
                Du definierst in 1.2.9 einen Timer4, der aber im Script nicht weiter benutzt wird. Plan für etwas, was kommt, oder schlicht überflüssig?
                Ich frage deshalb, weil ich Dein Script mit ein paar Ergänzungen anreichere, u.a. einem Timer4 (das würde ich dann rechtzeitig auf einen anderen Timer legen, wenn Du den 4er nutzen wirst).

                A 1 Reply Last reply
                0
                • bluebeanB bluebean

                  @arnod
                  Du definierst in 1.2.9 einen Timer4, der aber im Script nicht weiter benutzt wird. Plan für etwas, was kommt, oder schlicht überflüssig?
                  Ich frage deshalb, weil ich Dein Script mit ein paar Ergänzungen anreichere, u.a. einem Timer4 (das würde ich dann rechtzeitig auf einen anderen Timer legen, wenn Du den 4er nutzen wirst).

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #2111

                  @bluebean
                  Kannst du verwenden, ich werden diesen bei mir löschen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
                    bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
                    führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

                    Ist der erste Eintrag in der Liste und heißt genau so.
                    30566407-f487-4aca-acfe-a09db759904a-grafik.png

                    ohne die PV-Leistung macht das Script keinen Sinn und führt auch zu einer Fehlermeldung.

                    wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
                    Vielen Dank

                    Welche Kurven meinst du ?
                    Ein zweiter Wechselrichter wird bereits im Script berücksichtigt.

                    A Offline
                    A Offline
                    as
                    wrote on last edited by
                    #2112

                    @arnod diesen Eintrag gibt es komischerweise gar nicht nur mit dem ac-all
                    hab jz mal einen Eintrag von den Wallboxen umbenannt- ab das wirklich dann auch so ausgelesen wird kann ich noch nicht sagen. Wollt den Adapter nicht vollständig entfernen müssen.
                    es fehlen die AC L1,2,3 Spannungen -hab zwar in den FlottLink meine IP eingetragen jedoch kommt keine Anzeige

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      Annnndy
                      wrote on last edited by
                      #2113

                      Hallo zusammen,

                      ihr kennt euch so super aus da würde es mich freuen wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt.
                      Bei mir scheitert es och an der Modbus datenabfrage

                      https://forum.iobroker.net/topic/63655/e3dc-datenabfrage-mit-modbus

                      Der Registereintrag des Netzbezug wird nahezu immer falsch ausgelesen. Ich bekomme dort Werte im 6xxxx stelligen Bereich geliefert.
                      gefühlt ist der Wert dann falsch wenn eingespeist wird.... also wenn er negativ sein sollte.

                      Vielen Dank im Voraus

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • A as

                        @arnod diesen Eintrag gibt es komischerweise gar nicht nur mit dem ac-all
                        hab jz mal einen Eintrag von den Wallboxen umbenannt- ab das wirklich dann auch so ausgelesen wird kann ich noch nicht sagen. Wollt den Adapter nicht vollständig entfernen müssen.
                        es fehlen die AC L1,2,3 Spannungen -hab zwar in den FlottLink meine IP eingetragen jedoch kommt keine Anzeige

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by ArnoD
                        #2114

                        @as
                        Denn muss es geben.
                        Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.

                        Ist das bei dir alles angewählt ?
                        13b7e172-dbb8-4240-b5c2-3933879ce793-grafik.png

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • A Annnndy

                          Hallo zusammen,

                          ihr kennt euch so super aus da würde es mich freuen wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt.
                          Bei mir scheitert es och an der Modbus datenabfrage

                          https://forum.iobroker.net/topic/63655/e3dc-datenabfrage-mit-modbus

                          Der Registereintrag des Netzbezug wird nahezu immer falsch ausgelesen. Ich bekomme dort Werte im 6xxxx stelligen Bereich geliefert.
                          gefühlt ist der Wert dann falsch wenn eingespeist wird.... also wenn er negativ sein sollte.

                          Vielen Dank im Voraus

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by ArnoD
                          #2115

                          @annnndy
                          Was hast du für ein Hauskraftwerk?

                          Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
                          Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ArnoD

                            @annnndy
                            Was hast du für ein Hauskraftwerk?

                            Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
                            Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.

                            A Offline
                            A Offline
                            Annnndy
                            wrote on last edited by
                            #2116

                            @arnod Hallo,

                            ich habe ein E3DC S10 E.

                            7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

                            Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

                            Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

                            Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
                            724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

                            Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
                            f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

                            A 2 Replies Last reply
                            0
                            • A Annnndy

                              @arnod Hallo,

                              ich habe ein E3DC S10 E.

                              7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

                              Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

                              Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

                              Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
                              724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

                              Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
                              f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #2117

                              @annnndy
                              mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
                              Dann kann man das vergleichen.

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                @annnndy
                                mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
                                Dann kann man das vergleichen.

                                A Offline
                                A Offline
                                Annnndy
                                wrote on last edited by Annnndy
                                #2118

                                @arnod

                                ok.
                                die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
                                7bb5caf9-2e08-4c28-914c-994be5299aed-grafik.png

                                3eb2471f-2ba7-4f68-bafc-1d31f24886a3-grafik.png

                                2a59c4e3-d920-4660-b4e1-d95c43e6586b-grafik.png

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • A Annnndy

                                  @arnod Hallo,

                                  ich habe ein E3DC S10 E.

                                  7c5cb4ee-30d0-48e9-97a0-5e593ff191fc-grafik.png

                                  Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.

                                  Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.

                                  Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
                                  724b6674-b3f8-49d5-b854-5ec884c533d8-grafik.png

                                  Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
                                  f6d3e369-3e66-4b50-835c-ccda92fa29c6-grafik.png

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #2119

                                  @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?

                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  3b021381-22a4-4480-823c-852118f426b1-grafik.png
                                  7996bd9e-95de-49c9-9aa9-d1f434b0b31b-grafik.png

                                  a599175a-6f34-4dfa-b42c-d64f2f20e03b-grafik.png
                                  c9cf57db-163d-4df4-9c49-305286795776-grafik.png
                                  f07f2602-de16-4869-ab0e-7ab9f2fd28a2-grafik.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Annnndy

                                    @arnod

                                    ok.
                                    die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
                                    7bb5caf9-2e08-4c28-914c-994be5299aed-grafik.png

                                    3eb2471f-2ba7-4f68-bafc-1d31f24886a3-grafik.png

                                    2a59c4e3-d920-4660-b4e1-d95c43e6586b-grafik.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by ArnoD
                                    #2120

                                    @annnndy
                                    Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
                                    Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @annnndy
                                      Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
                                      Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Annnndy
                                      wrote on last edited by
                                      #2121

                                      @arnod
                                      🙂

                                      jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                                      bef32779-33fb-49ef-8bcf-740345d0c755-grafik.png

                                      Vielen Dank

                                      Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A Annnndy

                                        @arnod
                                        🙂

                                        jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                                        bef32779-33fb-49ef-8bcf-740345d0c755-grafik.png

                                        Vielen Dank

                                        Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by ArnoD
                                        #2122

                                        @annnndy

                                        Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!

                                        Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
                                        Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:

                                        const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                                        createState(Statepfad + 'Autarkie');
                                        createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                                        const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                        
                                        //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                        on(idRegister40082, function (obj) {
                                        setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                        setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                        });
                                        

                                        Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
                                        Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          ChrisChros
                                          wrote on last edited by ChrisChros
                                          #2123

                                          @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?

                                          2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          

                                          bzw. die Webadresse von Solcast:

                                          2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                          2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                          2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                          

                                          Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                                          Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                                          Bildschirm­foto 2023-04-13 um 18.55.04.png

                                          Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?

                                          https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                                          

                                          Danke für das tolle Skript.

                                          Gruß Chris

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          79

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe