ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: SMA SEMP

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    473

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Adapter: SMA SEMP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
232 Beiträge 25 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Webwanze

    @rene_hm
    Ich habe noch etwas herumgespielt und auch was herausgefunden:

    Adapter installieren
    Device anlegen
    -> kein Update State

    Host neu starten
    -> kein Update State

    State von Hand oder Script ändern
    -> Fehler verschwunden, allerdings wird mein String "test" nicht upgedated
    -> ich nehme an, weil sich der State für die Instanz nicht geändert hat, erfolgt kein Update. OK.

    Instanz neu starten
    -> Alles i.O.
    -> State wird auf "on" gesetzt.

    W Offline
    W Offline
    Webwanze
    schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
    #155

    Wenn ich nun ein weiteres Device hinzufüge, wird der State ebenfalls nicht upgedated.
    State von Hand auf z.B. "off" setzen.
    Instanz neu starten

    funktioniert.

    Die Were für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt. Evtl. wird das auch nicht von der Instanz versucht ...

    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W Webwanze

      Wenn ich nun ein weiteres Device hinzufüge, wird der State ebenfalls nicht upgedated.
      State von Hand auf z.B. "off" setzen.
      Instanz neu starten

      funktioniert.

      Die Were für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt. Evtl. wird das auch nicht von der Instanz versucht ...

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #156

      @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:

      Die Werte für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt

      Die werden erst gesetzt, wenn eine Energieanforderung vom SHM beantwortet wurde. Solange du dein Gerät auf "immer an" hast und keine Energieanforderung stellst, reagiert der SHM nicht. Das Gerät wird dann nur im Portal dargestellt und zur Berechnung der Prognose herangezogen...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Webwanze

        Wenn ich nun ein weiteres Device hinzufüge, wird der State ebenfalls nicht upgedated.
        State von Hand auf z.B. "off" setzen.
        Instanz neu starten

        funktioniert.

        Die Were für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt. Evtl. wird das auch nicht von der Instanz versucht ...

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #157

        @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:

        State von Hand auf z.B. "off" setzen.
        Instanz neu starten
        funktioniert.

        Habe die Reihenfolge des startups vom Adapter geändert. Außerdem schreibe ich jetzt default-Werte auf die DP. Hoffe, das löst das Problem...

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:

          State von Hand auf z.B. "off" setzen.
          Instanz neu starten
          funktioniert.

          Habe die Reihenfolge des startups vom Adapter geändert. Außerdem schreibe ich jetzt default-Werte auf die DP. Hoffe, das löst das Problem...

          W Offline
          W Offline
          Webwanze
          schrieb am zuletzt editiert von
          #158

          @rene_hm

          Scheint jetzt zu funkionieren:

          2023-03-11 14:33:46.618 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
          2023-03-11 14:33:46.650 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 4472
          2023-03-11 14:33:47.283 - debug: semp.0 (4472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-03-11 14:33:47.302 - debug: semp.0 (4472) Objects client ready ... initialize now
          2023-03-11 14:33:47.303 - debug: semp.0 (4472) Objects create System PubSub Client
          2023-03-11 14:33:47.304 - debug: semp.0 (4472) Objects create User PubSub Client
          2023-03-11 14:33:47.317 - debug: semp.0 (4472) Objects client initialize lua scripts
          2023-03-11 14:33:47.321 - debug: semp.0 (4472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-03-11 14:33:47.332 - debug: semp.0 (4472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-03-11 14:33:47.337 - debug: semp.0 (4472) States create System PubSub Client
          2023-03-11 14:33:47.338 - debug: semp.0 (4472) States create User PubSub Client
          2023-03-11 14:33:47.347 - debug: semp.0 (4472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-03-11 14:33:47.370 - debug: semp.0 (4472) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-03-11 14:33:47.546 - info: semp.0 (4472) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#ba417263657375badc4c456e5859f8b0e308da66) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-11 14:33:47.563 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml 58ee6313-b746-46aa-aae2-954018429865
          2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) SEMPServer created
          2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) gateway created...
          2023-03-11 14:33:47.571 - debug: semp.0 (4472) SEMP server listening on 9765
          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer started
          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) gateway started...
          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) Started all!
          2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
          2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device F-12345678-123456789012-12
          2023-03-11 14:33:47.576 - debug: semp.0 (4472) can use optional energy: false
          2023-03-11 14:33:47.577 - info: semp.0 (4472) device created F-12345678-123456789012-12 newDevice0
          2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) set device
          2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setState On
          2023-03-11 14:33:47.578 - debug: semp.0 (4472) UpdateData
          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
          2023-03-11 14:33:47.593 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 14:33:47.597 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192445,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.RecommendedState
          2023-03-11 14:33:47.649 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192499,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Changed
          2023-03-11 14:33:47.650 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192505,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 14:33:47.652 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192509,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Energy
          2023-03-11 14:33:47.655 - debug: semp.0 (4472) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
          2023-03-11 14:33:47.657 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:33:47.681 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 14:33:50.632 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:33:50.632 - info: semp.0 (4472) adapter discovered by SHM
          2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:33:56.467 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:33:56.469 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:33:56.470 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:33:56.628 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:33:56.629 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541627657 = 0.11358416666666667Wh
          2023-03-11 14:34:07.617 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541640048 = 0.2507175Wh
          2023-03-11 14:34:27.620 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:34:30.026 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:34:30.027 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541655008 = 0.3883916666666667Wh
          2023-03-11 14:34:41.757 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:34:41.795 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541670027 = 0.5257175000000001Wh
          2023-03-11 14:34:47.615 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
          2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:34:56.906 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:34:56.907 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:34:56.909 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:34:57.095 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:34:57.185 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices
          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) response xml
          F-12345678-123456789012-12
          newDevice0
          Dryer
          1234
          ACME
          1000
          Measurement
          false
          false
          false
          F-12345678-123456789012-12
          true
          On
          33
          0
          60
          2023-03-11 14:34:57.187 - debug: semp.0 (4472) response sent
          2023-03-11 14:35:00.013 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
          2023-03-11 14:35:00.014 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541685008 = 0.6632633333333334Wh
          
          
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Webwanze

            @rene_hm

            Scheint jetzt zu funkionieren:

            2023-03-11 14:33:46.618 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
            2023-03-11 14:33:46.650 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 4472
            2023-03-11 14:33:47.283 - debug: semp.0 (4472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-03-11 14:33:47.302 - debug: semp.0 (4472) Objects client ready ... initialize now
            2023-03-11 14:33:47.303 - debug: semp.0 (4472) Objects create System PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.304 - debug: semp.0 (4472) Objects create User PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.317 - debug: semp.0 (4472) Objects client initialize lua scripts
            2023-03-11 14:33:47.321 - debug: semp.0 (4472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-03-11 14:33:47.332 - debug: semp.0 (4472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-03-11 14:33:47.337 - debug: semp.0 (4472) States create System PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.338 - debug: semp.0 (4472) States create User PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.347 - debug: semp.0 (4472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-03-11 14:33:47.370 - debug: semp.0 (4472) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-03-11 14:33:47.546 - info: semp.0 (4472) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#ba417263657375badc4c456e5859f8b0e308da66) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-03-11 14:33:47.563 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml 58ee6313-b746-46aa-aae2-954018429865
            2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) SEMPServer created
            2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) gateway created...
            2023-03-11 14:33:47.571 - debug: semp.0 (4472) SEMP server listening on 9765
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer started
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) gateway started...
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) Started all!
            2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
            2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device F-12345678-123456789012-12
            2023-03-11 14:33:47.576 - debug: semp.0 (4472) can use optional energy: false
            2023-03-11 14:33:47.577 - info: semp.0 (4472) device created F-12345678-123456789012-12 newDevice0
            2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) set device
            2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setState On
            2023-03-11 14:33:47.578 - debug: semp.0 (4472) UpdateData
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
            2023-03-11 14:33:47.593 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:47.597 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192445,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.RecommendedState
            2023-03-11 14:33:47.649 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192499,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Changed
            2023-03-11 14:33:47.650 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192505,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:47.652 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192509,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Energy
            2023-03-11 14:33:47.655 - debug: semp.0 (4472) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
            2023-03-11 14:33:47.657 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:33:47.681 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:50.632 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:33:50.632 - info: semp.0 (4472) adapter discovered by SHM
            2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.467 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.469 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:33:56.470 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.628 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:33:56.629 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541627657 = 0.11358416666666667Wh
            2023-03-11 14:34:07.617 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541640048 = 0.2507175Wh
            2023-03-11 14:34:27.620 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:30.026 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:30.027 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541655008 = 0.3883916666666667Wh
            2023-03-11 14:34:41.757 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:41.795 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541670027 = 0.5257175000000001Wh
            2023-03-11 14:34:47.615 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:56.906 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:56.907 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:34:56.909 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:34:57.095 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:57.185 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) response xml
            F-12345678-123456789012-12
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            F-12345678-123456789012-12
            true
            On
            33
            0
            60
            2023-03-11 14:34:57.187 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:35:00.013 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:35:00.014 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541685008 = 0.6632633333333334Wh
            
            
            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #159

            Nutzt hier noch keiner die PV Überschussladen Funktion mit automatischer Phasenumschaltung?

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cb187

              Nutzt hier noch keiner die PV Überschussladen Funktion mit automatischer Phasenumschaltung?

              C Offline
              C Offline
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von
              #160

              Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.

              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cb187

                Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #161

                @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #162

                  @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cb187

                    @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.

                    C Offline
                    C Offline
                    cb187
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #163

                    @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cb187

                      @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #164

                      IMG_5627.jpeg

                      Besser machts der Evcc usw auch nicht.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        beender
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #165

                        Hallo zusammen,

                        ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
                        Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:

                        f733f3ae-4315-40fe-bcb1-ba281759741e-image.png

                        Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
                        Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
                        5d1ce0f2-642c-4f33-b7df-650247df1e23-image.png

                        c8ff151f-5da9-48f1-8975-fcd3c57e1d92-image.png

                        46512203-d91e-4a0f-8795-d8fe7679c6ef-image.png

                        Grüße
                        Philipp

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B beender

                          Hallo zusammen,

                          ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
                          Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:

                          f733f3ae-4315-40fe-bcb1-ba281759741e-image.png

                          Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
                          Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
                          5d1ce0f2-642c-4f33-b7df-650247df1e23-image.png

                          c8ff151f-5da9-48f1-8975-fcd3c57e1d92-image.png

                          46512203-d91e-4a0f-8795-d8fe7679c6ef-image.png

                          Grüße
                          Philipp

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                          #166

                          @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
                          Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png

                          beim go musste ich noch drei script hinzufügen.

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C cb187

                            @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
                            Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png

                            beim go musste ich noch drei script hinzufügen.

                            B Offline
                            B Offline
                            beender
                            schrieb am zuletzt editiert von beender
                            #167

                            @cb187

                            Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                            Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                            Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B beender

                              @cb187

                              Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                              Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                              Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #168

                              Ok probier mal aus.ist ja schnell gemacht plug connect zuerstellen.

                              @beender said in Adapter: SMA SEMP:

                              @cb187

                              Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.

                              Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.

                              Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #169

                                Ich habe die Version 1.2.0 des Adapters released.

                                Folgende Änderungen sind enthalten:

                                • man kann eine URL anstatt eines einfachen Datenpunktes für die Konfiguration der Schnittstelle der wallbox verwenden
                                • bug fix: ein Gerät, welches aufgrund einer Energeianforderung durch den SHM eingeschaltet wird, wird am Ende der maximalen Einschaltdauer oder am Ende des timeframes automatisch ausgeschaltet. Die Optio diesbezüglich wurde entfernt
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                  #170

                                  @rene_hm

                                  bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                                  5c2b4284-6170-4d08-bc48-c9f5388e3838-grafik.png

                                  seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                                  der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..

                                  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                  

                                  ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                                  mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben

                                  master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                  04 Jun 2023 19:47:11.466
                                   master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                                  

                                  egal welchen Ordner ich nehme..

                                  master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                  04 Jun 2023 19:48:03.482
                                  master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                  04 Jun 2023 19:48:03.286
                                  master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                  04 Jun 2023 19:48:03.261
                                  master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                                  

                                  hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..

                                  zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • arteckA arteck

                                    @rene_hm

                                    bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                                    5c2b4284-6170-4d08-bc48-c9f5388e3838-grafik.png

                                    seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                                    der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..

                                    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                    

                                    ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                                    mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben

                                    master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                    04 Jun 2023 19:47:11.466
                                     master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                                    

                                    egal welchen Ordner ich nehme..

                                    master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                    04 Jun 2023 19:48:03.482
                                    master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                    04 Jun 2023 19:48:03.286
                                    master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                    04 Jun 2023 19:48:03.261
                                    master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                                    

                                    hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #171

                                    @arteck

                                    home/iobroker/semp.csv
                                    

                                    ich denke, hier fehlt der führende "/" also

                                    /home/iobroker/semp.csv
                                    

                                    und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                                    also anstatt

                                    F-7.442202-000000000001-00
                                    

                                    besser

                                    F-74422020-000000000001-00
                                    
                                    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @arteck

                                      home/iobroker/semp.csv
                                      

                                      ich denke, hier fehlt der führende "/" also

                                      /home/iobroker/semp.csv
                                      

                                      und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                                      also anstatt

                                      F-7.442202-000000000001-00
                                      

                                      besser

                                      F-74422020-000000000001-00
                                      
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                      #172

                                      @rene_hm

                                      nene

                                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                      04 Jun 2023 20:20:35.164
                                       master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                                      

                                      und mit dem . oder ohne.. auch nicht

                                      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                      

                                      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • arteckA arteck

                                        @rene_hm

                                        nene

                                        master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                        04 Jun 2023 20:20:35.164
                                         master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                                        

                                        und mit dem . oder ohne.. auch nicht

                                        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                        
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #173

                                        @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.

                                        und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                                        Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                                        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.

                                          und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                                          Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                          #174

                                          @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:

                                          Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...

                                          jo hat der

                                          ahhh ok dann schau ich mal...

                                          @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:

                                          Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.

                                          mist hast recht ..muss ich schauen .. ich habs nur gelöscht

                                          mit der Datei check ich auch.. das hab ich nicht gemacht..

                                          NAchtrag : jo gehts.. mit ohne angabe der csv also nur mit /home/iobroker gehts..
                                          und mit den 8 Stelligen kennung ..hab ich die Geräte jetzt auch im sunny Portal

                                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          733

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe