Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.

    Einfach in deine Konfig reinschreiben

    allow_anonymous false
    
    listener 1883
    

    So sieht es bei mir aus

    B Offline
    B Offline
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von
    #217

    @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Bastel2021

      @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden

      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #218

      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

      @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden

      Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

        @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
        Link Text
        Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
        Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert

        Du must die Datei als Admin bearbeiten also

        sudo nano datei
        
        B Offline
        B Offline
        Bastel2021
        schrieb am zuletzt editiert von
        #219

        @mickym Ah. okay das hab ich nicht gemacht!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

          @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden

          Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.

          B Offline
          B Offline
          Bastel2021
          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
          #220

          @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
          Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Bastel2021

            @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
            Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen

            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #221

            @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            B 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)

              B Offline
              B Offline
              Bastel2021
              schrieb am zuletzt editiert von
              #222

              @mickym okay mach ich und Besten Dank für deine Tips!!!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)

                B Offline
                B Offline
                Bastel2021
                schrieb am zuletzt editiert von
                #223

                @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Bastel2021

                  @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.

                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #224

                  @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • mickymM mickym

                    @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.

                    B Offline
                    B Offline
                    Bastel2021
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #225

                    @mickym Also das wollte ich auch noch loswerden: der Umstieg auf Zigbee2mqtt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Für mein empfinden ist der Aufbau klarer und selbstsprechend strukturiert. Aber das schöne ist ja das man halt viele Möglichkeiten hat etwas umzusetzen und sich das herraus sucht was einem am Besten gefällt.
                    Aber jetzt meine Frage:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.

                      B Offline
                      B Offline
                      Bastel2021
                      schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                      #226

                      @mickym Ich möchte einen Bewegungsmelder nutzen um meine Flurbeleuchtung zu schalten. Das habe ich schon simuliert und das funktioniert auch. Jetzt möchte ich durch einen Switch im Dashboard eine Umschaltung aktivieren. Den switch betätige ich wenn ich nicht zu Hause bin und damit aktiviere ich eine Überwachung. Wird der Bewegungsmelder ausgelöst lasse ich mir eine Nachricht per Pushover senden. Eine Überwachung meiner Pumpe durch einen Feuchtigkeitsmelder läuft bereits mit Pushover.

                      7ff49ef5-7f27-4c67-8bab-8033a2c60ad5-grafik.png

                      Ich habe mit zwei Injekt Node die beiden Nachrichten vom Bewegungsmelder simuliert. Die switch Node soll nur das true durchlassen zum Dashboard switch. Wenn der Schalter betätigt ist soll das true des Bewegungsmelders durchgelassen werden und die payload Bewegung Flur auslösen. Aber so bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen einfacheren Ansatz?
                      331dd87e-dde1-4d11-ad61-4cc511e6ef3e-grafik.png
                      Bis vor dem Dashboard switch kommt diese Nachricht durch. Aber danach bekomme ich die Funktion nicht hin

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Bastel2021

                        @mickym Ich möchte einen Bewegungsmelder nutzen um meine Flurbeleuchtung zu schalten. Das habe ich schon simuliert und das funktioniert auch. Jetzt möchte ich durch einen Switch im Dashboard eine Umschaltung aktivieren. Den switch betätige ich wenn ich nicht zu Hause bin und damit aktiviere ich eine Überwachung. Wird der Bewegungsmelder ausgelöst lasse ich mir eine Nachricht per Pushover senden. Eine Überwachung meiner Pumpe durch einen Feuchtigkeitsmelder läuft bereits mit Pushover.

                        7ff49ef5-7f27-4c67-8bab-8033a2c60ad5-grafik.png

                        Ich habe mit zwei Injekt Node die beiden Nachrichten vom Bewegungsmelder simuliert. Die switch Node soll nur das true durchlassen zum Dashboard switch. Wenn der Schalter betätigt ist soll das true des Bewegungsmelders durchgelassen werden und die payload Bewegung Flur auslösen. Aber so bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen einfacheren Ansatz?
                        331dd87e-dde1-4d11-ad61-4cc511e6ef3e-grafik.png
                        Bis vor dem Dashboard switch kommt diese Nachricht durch. Aber danach bekomme ich die Funktion nicht hin

                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #227

                        @bastel2021 Du vermischt einfach Dinge. Einen Alarm scharf zu schalten hat nicht unmittelbar was mit den Bewegungsmeldern zu tun.
                        Man kann so eine Überwachung oder Alarmzustand einfach in einer globalen oder im Flowkontext speichern und das dann als Filter verwenden.

                        Ich habs mal Global gemacht:

                        Mit dem Switch oben schaltest Du eine Varibale im Flow- oder globalen Kontext:

                        639ddd17-f3e3-4a15-a266-8538b826777a-image.png

                        das wird dann - durch serielles Schalten der Switch Nodes als UND Bedinungung mit einander verknüpft.

                        Hier der Flow zum Import:

                        [
                           {
                               "id": "19cc5ce7d05afe00",
                               "type": "inject",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   },
                                   {
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "occupancy",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 340,
                               "y": 2880,
                               "wires": [
                                   [
                                       "144ac6d5dd3b29f2"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "e655b6b378d3e822",
                               "type": "inject",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   },
                                   {
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "occupancy",
                               "payload": "false",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 340,
                               "y": 2920,
                               "wires": [
                                   [
                                       "144ac6d5dd3b29f2"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "e680c5c6d35ee1f0",
                               "type": "change",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "alarm",
                                       "pt": "global",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 790,
                               "y": 2780,
                               "wires": [
                                   []
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "5bc1b8679eeaaee2",
                               "type": "ui_switch",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "label": "Alarm scharf",
                               "tooltip": "",
                               "group": "57f13d6f733e5c9d",
                               "order": 5,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "passthru": true,
                               "decouple": "false",
                               "topic": "topic",
                               "topicType": "msg",
                               "style": "",
                               "onvalue": "true",
                               "onvalueType": "bool",
                               "onicon": "",
                               "oncolor": "",
                               "offvalue": "false",
                               "offvalueType": "bool",
                               "officon": "",
                               "offcolor": "",
                               "animate": false,
                               "className": "",
                               "x": 590,
                               "y": 2780,
                               "wires": [
                                   [
                                       "e680c5c6d35ee1f0"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "144ac6d5dd3b29f2",
                               "type": "switch",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "Bewegung bwm1?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "true"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 570,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                   [
                                       "7b48dd3fe82dad19"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "7b48dd3fe82dad19",
                               "type": "switch",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "Alarm scharf",
                               "property": "alarm",
                               "propertyType": "global",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "true"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 770,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                   [
                                       "84cd5e6f2cf636d6"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "84cd5e6f2cf636d6",
                               "type": "debug",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "Alarm Bewegung im Flur. ",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1010,
                               "y": 2900,
                               "wires": []
                           },
                           {
                               "id": "57f13d6f733e5c9d",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Test",
                               "tab": "20b3095113f94d70",
                               "order": 1,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                           },
                           {
                               "id": "20b3095113f94d70",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Home",
                               "icon": "dashboard",
                               "order": 1,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                           }
                        ]
                        

                        Damit kann Du den switch auch gleichzeitig als Filter für mehrere Geräte verwenden - je nach Bedarf.

                        Fazit: hier geht es einfach darum sich klar zu machen, dass bestimmte Dinge nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. ;) - Meist steckt ein Logikproblem dahinter. ;) Mit einem Switch-Schalter im Dashboard schaltest Du mal nur und filterst nicht. ;)

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @bastel2021 Du vermischt einfach Dinge. Einen Alarm scharf zu schalten hat nicht unmittelbar was mit den Bewegungsmeldern zu tun.
                          Man kann so eine Überwachung oder Alarmzustand einfach in einer globalen oder im Flowkontext speichern und das dann als Filter verwenden.

                          Ich habs mal Global gemacht:

                          Mit dem Switch oben schaltest Du eine Varibale im Flow- oder globalen Kontext:

                          639ddd17-f3e3-4a15-a266-8538b826777a-image.png

                          das wird dann - durch serielles Schalten der Switch Nodes als UND Bedinungung mit einander verknüpft.

                          Hier der Flow zum Import:

                          [
                             {
                                 "id": "19cc5ce7d05afe00",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     },
                                     {
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "occupancy",
                                 "payload": "true",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 340,
                                 "y": 2880,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "144ac6d5dd3b29f2"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "e655b6b378d3e822",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     },
                                     {
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "occupancy",
                                 "payload": "false",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 340,
                                 "y": 2920,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "144ac6d5dd3b29f2"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "e680c5c6d35ee1f0",
                                 "type": "change",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "alarm",
                                         "pt": "global",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 790,
                                 "y": 2780,
                                 "wires": [
                                     []
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "5bc1b8679eeaaee2",
                                 "type": "ui_switch",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "label": "Alarm scharf",
                                 "tooltip": "",
                                 "group": "57f13d6f733e5c9d",
                                 "order": 5,
                                 "width": 0,
                                 "height": 0,
                                 "passthru": true,
                                 "decouple": "false",
                                 "topic": "topic",
                                 "topicType": "msg",
                                 "style": "",
                                 "onvalue": "true",
                                 "onvalueType": "bool",
                                 "onicon": "",
                                 "oncolor": "",
                                 "offvalue": "false",
                                 "offvalueType": "bool",
                                 "officon": "",
                                 "offcolor": "",
                                 "animate": false,
                                 "className": "",
                                 "x": 590,
                                 "y": 2780,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "e680c5c6d35ee1f0"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "144ac6d5dd3b29f2",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Bewegung bwm1?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "true"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 570,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "7b48dd3fe82dad19"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "7b48dd3fe82dad19",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Alarm scharf",
                                 "property": "alarm",
                                 "propertyType": "global",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "true"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 770,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "84cd5e6f2cf636d6"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "84cd5e6f2cf636d6",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Alarm Bewegung im Flur. ",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1010,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": []
                             },
                             {
                                 "id": "57f13d6f733e5c9d",
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Test",
                                 "tab": "20b3095113f94d70",
                                 "order": 1,
                                 "disp": true,
                                 "width": "6",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                             },
                             {
                                 "id": "20b3095113f94d70",
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Home",
                                 "icon": "dashboard",
                                 "order": 1,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                             }
                          ]
                          

                          Damit kann Du den switch auch gleichzeitig als Filter für mehrere Geräte verwenden - je nach Bedarf.

                          Fazit: hier geht es einfach darum sich klar zu machen, dass bestimmte Dinge nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. ;) - Meist steckt ein Logikproblem dahinter. ;) Mit einem Switch-Schalter im Dashboard schaltest Du mal nur und filterst nicht. ;)

                          B Offline
                          B Offline
                          Bastel2021
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #228

                          @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht :+1:

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Bastel2021

                            @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht :+1:

                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #229

                            @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                            @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht :+1:

                            Genau. Da die Dinge nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Der Zeitpunkt an dem Du deinen Switch im Dashboard schaltest hat mit einer Bewegung erst mal überhaupt nichts zu tun.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                              @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht :+1:

                              Genau. Da die Dinge nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Der Zeitpunkt an dem Du deinen Switch im Dashboard schaltest hat mit einer Bewegung erst mal überhaupt nichts zu tun.

                              B Offline
                              B Offline
                              Bastel2021
                              schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                              #230

                              @mickym
                              16094de6-8b40-4854-ad32-1ef49d65625e-grafik.png

                              1)Global alarm ergibt also ein true wenn im Dashboard eingeschaltet wird und
                              2) true kommt vom BWM?

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Bastel2021

                                @mickym
                                16094de6-8b40-4854-ad32-1ef49d65625e-grafik.png

                                1)Global alarm ergibt also ein true wenn im Dashboard eingeschaltet wird und
                                2) true kommt vom BWM?

                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #231

                                @bastel2021 Nein deswegen hast du ja 2 switch Nodes.

                                1 = sagt nur welche Eigenschaft überprüft wird - also die globale Variable alarm
                                2 = sagt nur an Ausgang 1 schicken wenn global.alarm = true ist.

                                Das hat mit dem BWM nichts zu tun.
                                Das wird von der Switch Node davor erledigt, die nur durchlässt, wenn msg.payload true ist. - Diese switch Node prüft also nicht das Nachrichtenobjekt selbst, ob eine Nachricht durchgelassen wird, sondern den Zustand der globalen Variable "alarm" und nur falls dieser true ist wird das Nachrichtenobjekt durchgelassen, andernfalls werden alle Nachrichten geblockt!!

                                Also unter 1. gibst Du immer die Eigenschaft an, die überprüft werden soll und mit den Regeln unter 2 gibst Du an welchen Zustand die Eigenschaft 1 annimmt.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @bastel2021 Nein deswegen hast du ja 2 switch Nodes.

                                  1 = sagt nur welche Eigenschaft überprüft wird - also die globale Variable alarm
                                  2 = sagt nur an Ausgang 1 schicken wenn global.alarm = true ist.

                                  Das hat mit dem BWM nichts zu tun.
                                  Das wird von der Switch Node davor erledigt, die nur durchlässt, wenn msg.payload true ist. - Diese switch Node prüft also nicht das Nachrichtenobjekt selbst, ob eine Nachricht durchgelassen wird, sondern den Zustand der globalen Variable "alarm" und nur falls dieser true ist wird das Nachrichtenobjekt durchgelassen, andernfalls werden alle Nachrichten geblockt!!

                                  Also unter 1. gibst Du immer die Eigenschaft an, die überprüft werden soll und mit den Regeln unter 2 gibst Du an welchen Zustand die Eigenschaft 1 annimmt.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bastel2021
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                                  #232

                                  @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke :+1:

                                  Hab heute leider nicht so viel Zeit. Danke vorerst. Bin im Moment auch noch am überlegen wie ich am besten eine An/Abwesenheitserkennung realisieren soll. Aber darauf muss ich nochmal zurück kommen

                                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Bastel2021

                                    @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke :+1:

                                    Hab heute leider nicht so viel Zeit. Danke vorerst. Bin im Moment auch noch am überlegen wie ich am besten eine An/Abwesenheitserkennung realisieren soll. Aber darauf muss ich nochmal zurück kommen

                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                    #233

                                    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                                    @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke

                                    Für solche Fälle kannst Du solche Anmerkungen auch in die Node selbst schreiben. Das hilft auch, da Du dann die Anmerkungen direkt in der Node hast.

                                    219fd9a0-98ec-414f-a345-80bd68efe674-image.png

                                    Wenn Du die Node später anklickst:

                                    70eda5aa-da75-4189-965f-adfe40c3a9dc-image.png

                                    kannst Du im Info Bereich Deine Anmerkungen wieder lesen.

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Bastel2021

                                      @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke :+1:

                                      Hab heute leider nicht so viel Zeit. Danke vorerst. Bin im Moment auch noch am überlegen wie ich am besten eine An/Abwesenheitserkennung realisieren soll. Aber darauf muss ich nochmal zurück kommen

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #234

                                      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                                      @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke :+1:

                                      Hab heute leider nicht so viel Zeit. Danke vorerst. Bin im Moment auch noch am überlegen wie ich am besten eine An/Abwesenheitserkennung realisieren soll. Aber darauf muss ich nochmal zurück kommen

                                      Nun statt einem switch kannst Du natürlich auch durch andere Abwesenheitsindikatoren so eine globale Zustandsvariablen setzen.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                                        @mickym Okay alles klar, verstanden! das muss ich mir mal als Bemerkung dazuschreiben! Danke

                                        Für solche Fälle kannst Du solche Anmerkungen auch in die Node selbst schreiben. Das hilft auch, da Du dann die Anmerkungen direkt in der Node hast.

                                        219fd9a0-98ec-414f-a345-80bd68efe674-image.png

                                        Wenn Du die Node später anklickst:

                                        70eda5aa-da75-4189-965f-adfe40c3a9dc-image.png

                                        kannst Du im Info Bereich Deine Anmerkungen wieder lesen.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Bastel2021
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                                        #235

                                        @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                                        sehr interessantI hab das bis jetzt mit comment gemacht. sehr gut!

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Bastel2021

                                          @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:

                                          sehr interessantI hab das bis jetzt mit comment gemacht. sehr gut!

                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #236

                                          @bastel2021 Ich habe auch alle meine Lichtautomatik Flows immer ein Anwesenheitsfilter davor gemacht. ;)

                                          Du siehst bei allen Automatikfunktionen - habe ich quasi so einen Sicherheitsfilter (blaue Pfeile) davor gemacht. ;)

                                          8cb6d120-aa9b-424f-b9c4-0e56ee34c091-image.png

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          758

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe