  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: SMA SEMP

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Adapter: SMA SEMP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
232 Beiträge 25 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:

    beim schnell laden darf natürlich der ihm nicht eingreifen aber dafür nur den Stromverbrauch tracken.

    Das ist einfach. Ich könnte einen Datenpunkt "Schnellladen" einbauen. Der schaltet die wallbox ein und setzt die Leistung auf Maximum und wenn vorhanden auch 3phasenLadung auf ein. Alle recommendations vom SHM werden dabei ignoriert. Die aktuelle Leistung wird trotzdem noch an den SHM gemeldet.

    C Offline
    C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von
    #128

    @rene_hm ah perfekt.Schicke dir jetzt die log.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cb187

      @rene_hm ah perfekt.Schicke dir jetzt die log.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #129

      @Rene_HM

      das zeigt er mir in der Monatsübersicht an.Komisch weil wenn das Auto lädt zeigt er es beim Verbrauch richtig an.

      Bildschirm­foto 2023-02-18 um 09.31.27.png

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cb187

        @Rene_HM

        das zeigt er mir in der Monatsübersicht an.Komisch weil wenn das Auto lädt zeigt er es beim Verbrauch richtig an.

        Bildschirm­foto 2023-02-18 um 09.31.27.png

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #130

        @cb187 bei mir stimmt es:
        389fabca-10c4-4927-bc11-9de1ce46480d-grafik.png

        ist das nur in der Monatsansicht so (Tagesansicht)? Ich habe mir deine alten logs angeschaut, da wird die AveragePower positiv versendet, sollte also passen... Habe aktuell keine Erklärung für die negative Werte in deiner Anzeige...

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @cb187 bei mir stimmt es:
          389fabca-10c4-4927-bc11-9de1ce46480d-grafik.png

          ist das nur in der Monatsansicht so (Tagesansicht)? Ich habe mir deine alten logs angeschaut, da wird die AveragePower positiv versendet, sollte also passen... Habe aktuell keine Erklärung für die negative Werte in deiner Anzeige...

          C Offline
          C Offline
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von
          #131

          @rene_hm ja komischerweise nur in der Monats Ansicht.Wenn du den dummy benutzt und Watt sendest müsste es ja bei dir auch sein.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von cb187
            #132

            @Rene_HM mega Phasenumschaltung funktioniert:blush: :+1: :+1:

            Und im Sunnyportal scheint er es jetzt auch richtig dazu zuzählen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q q_doc

              @rene_hm

              Noch einmal Danke! und sorry ich dachte screenshot ist einfacher...

              Habe mich nun weiter eingelesen (Dein Link) und auch die SEMP specification in der Doku. Bei der Suche warum SSDP/multicast nicht durchkommt, dann über diverse Themen zu Docker und Multicast gestolpert (wo ua steht, dass mutlicast nur bei "use net host" läuft was ich wegen anderer Adapter nicht kann (zudem wundert es mich weil der modus-Adapter ohne Probleme Multicast empfängt)).

              Wie auch immer, ich werde mal OpenHausIO und/oder smcroute testen und berichten.

              Falls doch schon jemand den Adapter mit ioBroker in einem Docker (bridge-mode) am laufen hat oder ich völlig auf dem Holzweg bin freue ich mich über einen Rat.

              Q Offline
              Q Offline
              q_doc
              schrieb am zuletzt editiert von
              #133

              @q_doc

              :man-facepalming: es kann so einfach sein...

              bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

              b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

              nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

              C W 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Q q_doc

                @q_doc

                :man-facepalming: es kann so einfach sein...

                bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

                b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

                nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

                C Offline
                C Offline
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von
                #134

                @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:

                @q_doc

                :man-facepalming: es kann so einfach sein...

                bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

                b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

                nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

                Da haste aber lange gesucht🤣🤣

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q q_doc

                  @q_doc

                  :man-facepalming: es kann so einfach sein...

                  bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

                  b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

                  nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

                  W Offline
                  W Offline
                  Wildfire0815
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildfire0815
                  #135

                  @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:

                  @q_doc

                  :man-facepalming: es kann so einfach sein...

                  bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

                  b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

                  nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

                  Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway

                  EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                  

                  , aber er findet kein neues Gerät.

                  esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
                  

                  Hat jemand eine Idee?

                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Wildfire0815

                    @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:

                    @q_doc

                    :man-facepalming: es kann so einfach sein...

                    bdc29533-c71d-4a0f-8e85-892a952dc78f-image.png

                    b3c88aee-df24-41dd-a29a-8ed29dd218a6-image.png

                    nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.

                    Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway

                    EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
                    

                    , aber er findet kein neues Gerät.

                    esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
                    

                    Hat jemand eine Idee?

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #136

                    @wildfire0815 bild.PNG

                    Das kommt nicht im Portal?
                    o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @wildfire0815 bild.PNG

                      Das kommt nicht im Portal?
                      o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...

                      W Offline
                      W Offline
                      Wildfire0815
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildfire0815
                      #137

                      @rene_hm Leider nicht.
                      03bcc78f-0b53-477f-82d0-e0b235804a59-grafik.png

                      Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?

                      Ich bin etwas ratlos.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Wildfire0815

                        @rene_hm Leider nicht.
                        03bcc78f-0b53-477f-82d0-e0b235804a59-grafik.png

                        Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?

                        Ich bin etwas ratlos.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #138

                        @wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".

                        Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.

                        • Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern

                        connection_assist_1.PNG

                        • dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
                        connection-assist.jar -discoverHoman
                        

                        aufrufen.

                        • das öffnet ein Browser-Fenster
                        • die SMA Geräte werden gesucht
                          connection_assist_2.PNG
                        • den SHM auswählen und verbinden
                        • als Passwort den RID eingeben (SHM2)
                        • Systemstatus speichern
                          connection_assist_4.PNG

                        connection_assist_4_1.PNG

                        • als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)

                        connection_assist_5.PNG

                        • in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
                        • das SEMPLog.tgz entpacken
                        • dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden

                        Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".

                          Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.

                          • Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern

                          connection_assist_1.PNG

                          • dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
                          connection-assist.jar -discoverHoman
                          

                          aufrufen.

                          • das öffnet ein Browser-Fenster
                          • die SMA Geräte werden gesucht
                            connection_assist_2.PNG
                          • den SHM auswählen und verbinden
                          • als Passwort den RID eingeben (SHM2)
                          • Systemstatus speichern
                            connection_assist_4.PNG

                          connection_assist_4_1.PNG

                          • als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)

                          connection_assist_5.PNG

                          • in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
                          • das SEMPLog.tgz entpacken
                          • dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden

                          Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.

                          W Offline
                          W Offline
                          Wildfire0815
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #139

                          @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:

                          connection-assist.jar -discoverHoman

                          Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
                          Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
                          In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Wildfire0815

                            @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:

                            connection-assist.jar -discoverHoman

                            Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
                            Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
                            In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #140

                            @wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:

                            Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen

                            das habe ich auch übersehen, sorry.

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:

                              Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen

                              das habe ich auch übersehen, sorry.

                              W Offline
                              W Offline
                              Webwanze
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #141

                              Hallo,

                              ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1

                              Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.

                              Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                              unnamed.jpg

                              Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.

                              Grüße,

                              Thomas

                              C Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • W Webwanze

                                Hallo,

                                ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1

                                Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.

                                Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                                unnamed.jpg

                                Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.

                                Grüße,

                                Thomas

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #142

                                @webwanze

                                Würde mal behaupten das es an deinem erstellen device liegt er kann den datenpunkt nicht lesen.so verstehe ich das.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Webwanze

                                  Hallo,

                                  ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1

                                  Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.

                                  Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                                  unnamed.jpg

                                  Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.

                                  Grüße,

                                  Thomas

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #143

                                  @webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...

                                  Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:

                                  bild.PNG

                                  Bei dir fehlt wohl der State...
                                  Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...

                                    Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:

                                    bild.PNG

                                    Bei dir fehlt wohl der State...
                                    Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Webwanze
                                    schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
                                    #144

                                    @rene_hm
                                    Datenpunkt passt. Mit State usw.
                                    Leerzeichen gibt es auch nicht.
                                    Auch wenn ich auf 'Schätzung' stelle, kommt der Fehler. Also ohne jeglichen Datenpunkte.

                                    Nochmal zum Reproduzieren:
                                    Ausgangssituation:

                                    • Adapter installiert und Basiseinstellungen (IP, Port, ...) OK.
                                    • Kein Device konfiguriert
                                      -> Läuft!

                                    Hinzufügen eines Devices:

                                    • '+' klicken
                                    • ID: F-00...-00...1-00 lassen
                                    • Name: newDevice0 lassen
                                    • Speichern
                                      -> Läuft nicht mehr.

                                    Zurück zur Konfiguration des Devices:

                                    • Hersteller=ACME/Seriennummer=1234/Gerätetyp=Heizung/Mindestleistung=0;max. Leistung 1000; Unterbrechung erlaubt=Nein
                                    • Zähler=Schätzung
                                    • Schalter=Immer an; Gerät kann ein/ausgeschaltet werden=Nein
                                    • Energieanforderungen aktiv = Nein
                                      -> Läuft nicht

                                    Habe auch versucht, alle möglichen Datenpunkte im Device zu setzen, falls der Adapter dort Daten holen will, auch wenn die Funktionalität eigentlich deaktiviert ist. Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht. Sobald ich das gesamte Device deaktiviere (Checkbox) läuft der Adapter wieder.

                                    Nachtrag:
                                    In den Objekten werden wie bei deinem Screenshot alle Datenpunkte angezeigt:
                                    Changed = null
                                    Energy = 0 Wh
                                    RecommendedState = null
                                    State = null

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Webwanze

                                      @rene_hm
                                      Datenpunkt passt. Mit State usw.
                                      Leerzeichen gibt es auch nicht.
                                      Auch wenn ich auf 'Schätzung' stelle, kommt der Fehler. Also ohne jeglichen Datenpunkte.

                                      Nochmal zum Reproduzieren:
                                      Ausgangssituation:

                                      • Adapter installiert und Basiseinstellungen (IP, Port, ...) OK.
                                      • Kein Device konfiguriert
                                        -> Läuft!

                                      Hinzufügen eines Devices:

                                      • '+' klicken
                                      • ID: F-00...-00...1-00 lassen
                                      • Name: newDevice0 lassen
                                      • Speichern
                                        -> Läuft nicht mehr.

                                      Zurück zur Konfiguration des Devices:

                                      • Hersteller=ACME/Seriennummer=1234/Gerätetyp=Heizung/Mindestleistung=0;max. Leistung 1000; Unterbrechung erlaubt=Nein
                                      • Zähler=Schätzung
                                      • Schalter=Immer an; Gerät kann ein/ausgeschaltet werden=Nein
                                      • Energieanforderungen aktiv = Nein
                                        -> Läuft nicht

                                      Habe auch versucht, alle möglichen Datenpunkte im Device zu setzen, falls der Adapter dort Daten holen will, auch wenn die Funktionalität eigentlich deaktiviert ist. Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht. Sobald ich das gesamte Device deaktiviere (Checkbox) läuft der Adapter wieder.

                                      Nachtrag:
                                      In den Objekten werden wie bei deinem Screenshot alle Datenpunkte angezeigt:
                                      Changed = null
                                      Energy = 0 Wh
                                      RecommendedState = null
                                      State = null

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #145

                                      @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:

                                      State = null

                                      und da sehen wir das Problem. Der Adapter versucht "waiting" dorthin zu schreiben, null sollte da nicht stehen...

                                      Kopiere mal den kompletten Namen dieses Datenpunktes und poste ihn hier oder mache einen screen shot wie ich ihn gezeigt habe.

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:

                                        State = null

                                        und da sehen wir das Problem. Der Adapter versucht "waiting" dorthin zu schreiben, null sollte da nicht stehen...

                                        Kopiere mal den kompletten Namen dieses Datenpunktes und poste ihn hier oder mache einen screen shot wie ich ihn gezeigt habe.

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Webwanze
                                        schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
                                        #146

                                        @rene_hm
                                        44432258-3b18-42db-a953-b56f84e2f52b-grafik.png

                                        Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
                                        Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Webwanze

                                          @rene_hm
                                          44432258-3b18-42db-a953-b56f84e2f52b-grafik.png

                                          Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
                                          Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #147

                                          @webwanze ja, da wird auch "waiting" stehen, weil das der Standard-Zustand ist.

                                          Ich sehe den Absturz auch im sentry (36 mal heute, 28 mal gestern, aber nur bei dir) , kann es mir aber noch nicht erklären.
                                          Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log...

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          767

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe