NEWS
Test Adapter sma-em v1.1.x Latest
-
Es gibt zu dem Verhalten schon seit einiger Zeit ein issue auf GitHub. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
Leider ist eine entsprechende Fehlerbehebung bisher nicht erfolgt. Daher bleibt nur, keine Details und möglichst auch den Extended Mode nicht zu benutzen, um die Last auf die iobroker DB zu reduzieren. -
Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
Was könnte ich da falsch machen?
Vielen Dank -
@anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR
Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?
-
Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt. -
@anton-puntigam
Hmmm, sehr merkwürdig
Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
EM Typ: SHM2?
iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
Sind diese alle drei im selben Subnetz?
Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.) -
Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht.
Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen? -
@winni
Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden? -
@pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden. -
@winni
Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee. -
@pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben .
-
@winni
Kennst Du den neuen SEMP-Adapter? Mit dem kannst Du alle Steckdosen, die ioBroker unterstützt an den SHM über das SEMP-Protokoll anbinden. So könntest Du wenigstens preiswerte Steckdosen kaufen. -
@pdbjjens danke, ich werde mir den Adapter mal anschauen.
-
Ich arbeite zur Zeit an einem neuen Release des sma-em mit einigen funktionalen Erweiterungen. Insbesondere die schon lange überfällige Verringerung der Systemlast durch den sma-em soll hierbei durch einstellbare Aktualisierungsintervalle für Realzeitdaten (wie z.B. Momentanleistung) und Nicht-Realzeitdaten (wie z.B. Zähler) realisiert werden.
Die ganz Wagemutigen unter euch können sich den Adapter von https://github.com/pdbjjens/ioBroker.sma-em.git
installieren.
Aber VORSICHT: es ist ein Pre-Alpha Stand und Ihr solltet wissen, was Ihr tut - insbesondere nicht auf einem produktiven ioBroker installieren!
Aber ich wäre wirklich über jedes Feedback erfreut - insbesondere, ob die neue Aktualisierungsintervall-Funktion euren Erwartungen und Anforderungen entspricht. -
Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
Entsprechend habe ich auch den Titel dieses Threads geändert.Dieses minor Release betrachte ich als "feature complete" und es soll nach der Testphase als major Release ins Stable Repository überführt werden.
Ich freue mich über Euer Test-Feedback.
-
@pdbjjens Hallo, danke für deine Arbeit. Hab ich gleich mal installiert. Läuft auch auf Anhieb, was mich aber ein bisschen wundert ist ein Eintrag im Log:
sma-em.0 2023-03-14 16:48:02.473 info New device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec sma-em.0 2023-03-14 16:48:01.334 info Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.1.32 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254 sma-em.0 2023-03-14 16:48:01.331 info Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language: de sma-em.0 2023-03-14 16:48:00.932 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#2fef9a038c3df5aab400f25ad0708400529b79de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
Zunächst meldet der Log: "Extended Mode false RealTime Interval 5 non-Realtime Interval 60 Language"
So habe ich es auch eingegeben.Dann kommt aber: "device discovered: Unkown SMA device S/N: 1900243542 with IP/port: 192.168.1.60/60880 message rate: 1/sec"
Die Seriennummer ist die von meinem Energymeter. Aber wie eingangs gesagt es läuf
-
@pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
Soeben habe ich das minor Release sma-em v0.7.0 zum Test freigegeben.
läuft ohne Probleme, vielen Dank!
-
Guten Morgen, scheint doch ein Problem zu geben. Ich habe den Homemanager 1 und wie es aussieht wird seit dem Update der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.psurpluscounter nicht mehr aktualisiert. Muss jetzt leider weg, schau mir das dann später genauer an.
-
@winni
Danke für das Feedback. Da ich keinen SMA EMeter 1 habe, kann es gut sein, dass die o.g. Meldung Unknown SMA device kommt. Würdest Du mir bitte mal die Susy-ID (findest Du in den Objekten) und die genaue Typenbezeichnung Deines SMA Energy Meter (SMA Energy Meter 1 ?) mitteilen, dann baue ich die ein, damit eine passende info geloggt wird. -
@winni
Die Zähler werden nur im Aktualisierungsintervall aktualisiert, in Deinem Fall also alle 60s (der Zeitstempel müsste also alle 60s aktualisiert werden). Ist das bei Dir nicht der Fall, sondern wird gar nicht aktualisiert? -
@pdbjjens die sma-em.0.1900243542.SMASusyID ist 270. Die letzte Aktualisierung von sma-em.0.1900243542.psurpluscounter war gestern um 16:16. Ebenso der Datenpunkt sma-em.0.1900243542.pregardcounter. Normal aktualisiert wird, wie bisher, sma-em.0.1900243542.pregard
Ich habe mal die Einstellungen der Aktualisierungsintervalle wieder auf 1 bzw. 60 sec geändert, es hat sich aber nichts geändert.