Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
391 Beiträge 48 Kommentatoren 112.0k Aufrufe 44 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • michif100M michif100

    @matze1909

    Hi Matze,

    der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
    Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
    Vor allem Pregard und Surplus.

    Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.

    Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
    So wie weiter oben genannt:

    Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
    Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus

    Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
    Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?

    Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?

    P Offline
    P Offline
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von
    #197

    @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:

    Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?

    Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      schrieb am zuletzt editiert von
      #198

      Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.

      Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
      Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.

      Docker Host: 10.1.1.188
      Mosquitto: 10.1.1.188:1883
      evcc: 10.1.1.203

      Subnetz: 10.1.1.0/24
      Gateway: 10.1.1.1

      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
      [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • michif100M michif100

        Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.

        Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
        Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.

        Docker Host: 10.1.1.188
        Mosquitto: 10.1.1.188:1883
        evcc: 10.1.1.203

        Subnetz: 10.1.1.0/24
        Gateway: 10.1.1.1

        [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
        [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
        [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
        [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
        [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
        [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s

        P Offline
        P Offline
        pdbjjens
        schrieb am zuletzt editiert von
        #199

        @michif100
        Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
        Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.

        michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P pdbjjens

          @michif100
          Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
          Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.

          michif100M Offline
          michif100M Offline
          michif100
          schrieb am zuletzt editiert von
          #200

          @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.

          Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
          Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
          Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P pdbjjens

            @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:

            Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?

            Ja, so ist es.

            michif100M Offline
            michif100M Offline
            michif100
            schrieb am zuletzt editiert von
            #201

            @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?

            Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.

            Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:

            Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • michif100M michif100

              @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?

              Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.

              Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:

              Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png

              P Offline
              P Offline
              pdbjjens
              schrieb am zuletzt editiert von
              #202

              @michif100
              Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
              Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).

              michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P pdbjjens

                @michif100
                Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
                Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).

                michif100M Offline
                michif100M Offline
                michif100
                schrieb am zuletzt editiert von
                #203

                @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                Passt aber auch so.

                P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • michif100M michif100

                  @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                  Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                  Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                  Passt aber auch so.

                  P Offline
                  P Offline
                  pdbjjens
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #204

                  @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:

                  STP15000-30

                  Bist Du sicher dass die gesuchten Register (z.B. 30865/30867) tatsächlich in Deinem STP15000TL-30 vorhanden sind? Die Werte -2147483648 und 4294967295 deuten darauf hin, dass es die Register nicht gibt. Evtl. mal im iobroker log nach Fehlermeldungen schauen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • michif100M michif100

                    @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                    Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                    Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                    Passt aber auch so.

                    P Offline
                    P Offline
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #205

                    @michif100
                    Ein sehr ergiebiger Thread zu dem Thema SMA WR und modbus ist https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      Christoph
                      schrieb am zuletzt editiert von Christoph
                      #206

                      Seit ich den SMA-EM installiert habe, ist mein ioBroker ziemlich träge geworden.
                      Die VIS schläft auch nach einer gewissen zeit ein, wenn man die Daten aus dem Adapter anzeigt.
                      Habt ihr auch so Probleme?

                      Prozessorlast immer so um 50%
                      Er läuft als Proxmox-VM mit 4 CPU´s und 10 GB Speicher.
                      Proxmox Host ist ein Nuc i3 mit 16 GB

                      Da man die Daten ja auch per Modbus aus dem WR Tripower 8.0 SE lesen kann, habe ich ihn mal testweise ausgeschaltet. Siehe da. Prozessorlast bei 25%!

                      Ich gehe davon aus, das der Adapter auf jeden Multicast reagiert und dadurch ziemlich ressourcenhungrig ist.

                      sma-em.0.3011949685.pregard
                      modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug

                      sma-em.0.3011949685.pregardcounter
                      modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Bezugszähler

                      sma-em.0.3011949685.psurplus
                      0_userdata.0.Haus.Strom.Gesamtverbrauch_aktuell

                      (Gesamtverbrauch_aktuell = modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt + modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug - modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung) 
                      

                      sma-em.0.3011949685.psurpluscounter
                      modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Christoph

                        Seit ich den SMA-EM installiert habe, ist mein ioBroker ziemlich träge geworden.
                        Die VIS schläft auch nach einer gewissen zeit ein, wenn man die Daten aus dem Adapter anzeigt.
                        Habt ihr auch so Probleme?

                        Prozessorlast immer so um 50%
                        Er läuft als Proxmox-VM mit 4 CPU´s und 10 GB Speicher.
                        Proxmox Host ist ein Nuc i3 mit 16 GB

                        Da man die Daten ja auch per Modbus aus dem WR Tripower 8.0 SE lesen kann, habe ich ihn mal testweise ausgeschaltet. Siehe da. Prozessorlast bei 25%!

                        Ich gehe davon aus, das der Adapter auf jeden Multicast reagiert und dadurch ziemlich ressourcenhungrig ist.

                        sma-em.0.3011949685.pregard
                        modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug

                        sma-em.0.3011949685.pregardcounter
                        modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Bezugszähler

                        sma-em.0.3011949685.psurplus
                        0_userdata.0.Haus.Strom.Gesamtverbrauch_aktuell

                        (Gesamtverbrauch_aktuell = modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt + modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug - modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung) 
                        

                        sma-em.0.3011949685.psurpluscounter
                        modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler

                        P Offline
                        P Offline
                        pdbjjens
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #207

                        @christoph

                        Es gibt zu dem Verhalten schon seit einiger Zeit ein issue auf GitHub. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                        Leider ist eine entsprechende Fehlerbehebung bisher nicht erfolgt. Daher bleibt nur, keine Details und möglichst auch den Extended Mode nicht zu benutzen, um die Last auf die iobroker DB zu reduzieren.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Anton PuntigamA Offline
                          Anton PuntigamA Offline
                          Anton Puntigam
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #208

                          Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
                          Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
                          Was könnte ich da falsch machen?
                          Vielen Dank

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Anton PuntigamA Anton Puntigam

                            Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
                            Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
                            Was könnte ich da falsch machen?
                            Vielen Dank

                            P Offline
                            P Offline
                            pdbjjens
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #209

                            @anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:

                            kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR

                            Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Anton PuntigamA Offline
                              Anton PuntigamA Offline
                              Anton Puntigam
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #210

                              Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
                              Unbenannt2.PNG
                              Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
                              Unbenannt3.PNG
                              Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
                              Unbenannt1.PNG
                              Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
                              Unbenannt.PNG
                              es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Anton PuntigamA Anton Puntigam

                                Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
                                Unbenannt2.PNG
                                Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
                                Unbenannt3.PNG
                                Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
                                Unbenannt1.PNG
                                Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
                                Unbenannt.PNG
                                es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.

                                P Offline
                                P Offline
                                pdbjjens
                                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                #211

                                @anton-puntigam
                                Hmmm, sehr merkwürdig:thinking_face:
                                Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
                                Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
                                WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
                                EM Typ: SHM2?
                                iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
                                Sind diese alle drei im selben Subnetz?
                                Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
                                Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
                                und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #212

                                  Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
                                  Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?

                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WinniW Winni

                                    Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
                                    Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    pdbjjens
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #213

                                    @winni
                                    Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?

                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P pdbjjens

                                      @winni
                                      Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?

                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #214

                                      @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
                                      2023_03_01_13.56.15.jpg
                                      Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.

                                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WinniW Winni

                                        @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
                                        2023_03_01_13.56.15.jpg
                                        Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #215

                                        @winni
                                        Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
                                        Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.

                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P pdbjjens

                                          @winni
                                          Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
                                          Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.

                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #216

                                          @pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben 😉.

                                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          435

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe