NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@d-franz said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Vielen Dank! Diese Lösung gefällt mir sehr gut.
Die Rechnung entscheidet aber nicht, ob entladen oder geladen wird. Das war doch das, was sie wissen wollten. Außerdem ist sie unnötig. Denn egal, ob geladen oder entladen wird, sagt Ihnen doch die Battery Power, wie groß die anliegende Leistung ist.
Diese drei Szenarien sehe ich gerade bei mir bzgl entladen.
Und ich habe mir mal eine Entscheidungsmatrix gemach um zu sehen, was meiner Meinung nach, bezüglich Batterieladung derzeit möglich ist:
Beides, Laden und Entladen gleichzeitig (z.B. Laden aus PV und Wietergabe an Hausnetz), ist mir noch nicht begegnet. Es macht keinen Sinn und ist vermutlich nicht möglich.Man könnte jetzt ermitteln wie sich der Ladestrom bzw Entladestrom auf die verschiedenen Quellen verteilt - das geht aber nur über den Vergleich der Zahlen.
-
Doch die Rechnung kann das, weil der Export das korrekte Vorzeichen liefert
Einfach ausprobieren -
@mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Doch die Rechnung kann das, weil der Export das korrekte Vorzeichen liefert
Du hast recht. Ich bin auf dem Papiere jetzt mal alle Fallunterscheidungen durchgegangen. War ein bisschen Arbeit - und ja. Es stimmt!
Hier mein Beweis:
Sei PV der erzeugte Strom, LP der verbrauchte Strom und EP der Strom am Netz- PV = 0: Dann ist -EP größer oder gleich LP, denn das Haus wird aus dem Netz versorgt und vielleicht die Batterie noch geladen
das heißt zwangsläufig 0-LP-EP >=0. - PV > 0: Dann gibt es zwei Fälle:
- PV < LP: Dann muss Strom importiert werden: -EP >= PV - LP. EP versorgt also LP und lädt vielleicht auch die Batterie. PV-LP-EP>=0
- PV > LP: Dann gibt es wiederum drei Fälle:
- EP = 0: Dann ist PV-LP-0>0, die PV gibt den überschüssigen Strom an die Batterie (lädt!)
- EP > 0:
- Wenn EP > PV-LP ist, dann bedeutet das, dass Strom aus der Batterie entladen wird und PV-LP-EP<0. Passt
- Wenn EP < PV-LP ist, dann versorgt die PV sowohl das Netz (und es ist noch Strom da!) auch die Batterie: PV-LP-EP < 0. Passt auch!
- EP < 0: Das heisst es wird Strom importiert. Da PV ja größer als LP ist wird also Strom an die Batterie abgegeben, wo soll er sonst hin. PV-LP-EP>0. Passt auch.
Damit wäre das jetzt auch logisch geklärt!
- PV = 0: Dann ist -EP größer oder gleich LP, denn das Haus wird aus dem Netz versorgt und vielleicht die Batterie noch geladen
-
@gombersiob
Hallo gombersiob,
liest Du den modbus über Winet Adapter aus?
Das war mein Problem. Deshalb war bei mir auch das Running State Register permanent auf 0.
Nach Umstöpseln auf den separaten LAN Port und Umstellung der IP im ModbusAdapter wird bei mir das 13000 Register sauber befüllt.Gruß
Rana -
@rana said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Nach Umstöpseln auf den separaten LAN Port
Ja, das hat geholfen. Danke!
Da es hier einen Unterschied gibt, habe ich mir die Register-Werte aus WiNet-S und dem separaten LAN-Port mal angeschaut. Folgende Unterschiede sind mir aufgefallen
Es scheint mir sinnvoll zu sein, eher auf die Daten vom separaten LAN-Port zu setzen! Es scheint eher der Dokumentation zu entsprechen.
-
ich bin seit 3h am googlen und suchen, bekomme aber mein Problem nicht gelöst.
Seit ich am WE zum ersten mal erfolgreich den Akku mit 200W testweise geladen habe und alle von mir veränderten Holding Register im Anschluss auf ihren vorherigen Wert zurück gestellt habe, weigert sich mein SH10RT hartnäckig im "EMS Mode 0" den Akku zu laden.
Der Hausstrom wird ausgeregelt und ich kann den Akku auch weiterhin im "EMS Mode 2" zwangsladen - aber es fließt eben kein Strom von der PV in den Akku, wenn ich es wieder auf 0 stelle.Habe inzwischen alles mögliche probiert (außer Neustart des Systems, aber das kann ja nicht die Lösung sein?)
Hat jemand einen Tipp?Hier mal meine aktuelle Konfig.
ergibts sich zu:
und sobald ich EMS Mode auf 0 setze (alles andere bleibt gleich):
[EDIT]Achso, ich sollte noch hinzufügen, dass vor meinem ersten modbus-test alles 1A wie es sollte funktioniert hat.
-
@mub said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
EMS Mode 2
Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich sehe für mich derzeit keinen Anlass, die Batterie aus irgendeinem Grund zwangsladen zu wollen. Nur manchmal, wenn der Wechselrichter exportiert anstatt die Batterie zu laden, möchte ich eingreifen können. Aber wirklich viel ist es nicht, was an Energie falsch abfließt, wenn ich mir die Summen betrachte. Und ab jetzt, wo mehr Sonne zu sehen ist, ist es mir auch fast egal ob die Batterie etwas früher oder später voll geladen ist.
Bezüglich des Einflusses auf die Register würde ich, nach meinen Erfahrungen die ich direkt vor Deinem Eintrag geschildert habe, wirklich mal versuchen den Port zu wechseln. Das Verhalten, zumindest was die Auswertung der Register betrifft, ist auf dem LAN-Port anders als auf dem WiNet-S-Adapter.
Das zweite Bild aus der iSolarCloud erscheint mir aber auf den ersten Blick plausibel. Es wird genausoviel Strom erzeugt wie verbraucht wird - es bleibt also nichts zum Laden oder Exportieren.
Wobei das auch schon ein merkwürdiger Zufall ist, dass die Zahlen so genau passen. Ist PV-Power auf die Load-Power gedrosselt? Es gab ja mal die Einschränkung auf 70% Einspeisung. Die Funktionalität zum Drosseln ist also da. -
@mub
Ich würde beides neu booten, WR und Akku
Dann lokal anmelden und die Einträge über die App vornehmen. Ggf nochmal booten -
Ein Neustart hat das Problem nicht behoben, ich konnte es jetzt aber lösen.
wenn man im Register 13050 -> EMS_Mode_selection eine 2 ("Handsteuerung") setzt, muss man auch einen Wert für Start Charging Power Register 13052) setzen, sonst geht es nicht los.
Wenn man dann aber in den Automatikmodus zurück geht muss man das Register 13052 wieder auf 0 stellen, sonst lädt er die Batterie nicht.
Zumindest gehe ich aktuell davon aus, dass das das Problem war.
Ist mir persönlich bissl unklar warum man das so macht, hauptsache es läuft wieder alles.
-
@mub Ich habe dieses Verhalten auch schon in der App beobachtet.
Der netzunabhängige Betrieb musste nicht nur deaktiviert werden, ich musste auch gleichzeitig den Prozentsatz des reservierten SOC auf 0% setzen. -
Ich habe Probleme mit meiner Rechnung bezüglich der Batterie.
Ich rechne einen Erwartungswert über den Füllstand aus:BatterieStand am Anfang (= Level * Kapazität / 100) + Charging in der Zeit von Anfang bis "jetzt" (Register 13040) - Discharging in der Zeit von Anfang bis "jetzt" (Register 13026) ____________________________________________________________________ = Erwarteter Füllstand
Vom erwarteten Füllstand ziehe ich den gerade gezeigten tasächlichen Füllstand (Level * Kapazität/100) ab und habe damit meine Verluste.
Gerade eben habe ich aber für diese Verluste einen negativen Wert - irgendwoher hat sich die Batterie gefüllt - aber ich weiß nicht woher.
Wenn ich also eine leere Batterie habe und sie mit 8,2kHh fülle, erwarte ich maximal einen Füllstand von 8,2kWh. Es sind aber, laut ModBus 9,6kWh drin (100% voll).
Kann das jemand hier erklären?
-
@reddd Hallo, hast Du fuer dass Thema mit den fehlerhaften Tageswerten am frühen Abend eigentlich ein Lösung gefunden? Habe bei mir jetzt auch soweit eingerichtet, aber das gleiche Thema, ab ca. 18 Uhr fängt er an die Tageswerte neu zu zählen. Da die Parameter aber dochueber Modus direkt aus dem WR kommen vermute ich hier doch eher eine Systemeinstellung im WR, als ob es neben der allgemeinen Systemzeit fuer den Modus noch eine abweichende gibt, denn in der iSolarCloud passen die Werte.
Im weiteren Verlauf des Threads konnte ich leider keine Lösung finden, oder? -
@atlantis Danke für die Anleitung, leider mag das bei mir nicht funktionieren.
Ich musste bei den Eingangsregistern ein bisschen die Formatierung anpassen, aber dann waren die scheinbar Daten richtig.Bei den Objekten stehen bei mir sowohl bei den Eingangs- sowie auch bei den Holding-Registern NaN (Not a Number) for den ids und in meinem Logs sind einige Meldungen wie diese:
2023-03-19 10:18:57.165 - error: modbus.0 (3372) Invalid data inputRegisters/0: {"_address":4999,"name":"Nominal Output Power","description":"Installierte Leistung","unit":"Kw","type":"uint16be","len":"1","factor":"0.1","offset":"00","formula":"","role":"value","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":-25002,"fullId":"modbus.0.0"}
Ich verstehe aber leider nicht so ganz wo das Problem liegt …
-
Hallo zusammen ,
sagt mal hat schon jemand mal mit dem DO Anschluss des WR herumgespielt? Sungrow SH Handbuch Seite 62 Punkt 6.10 DO-Anschluss
Ich lasse da gerade meine smart grid Wärmepumpe anschließen.
Wenn ich es richtig verstehe, dann schaltet der DO bei mehr als 5min PV Überschuss sein Relais (trocken). Man kann wohl sogar einstellen bei welchem Überschuss das passieren soll....Zwischen WR DO und Wärmepumpe muss dann noch ein AC Schalter, weil man keine Lasten an den DO hängen soll.
Was aber wenn ich zusätzlich nen shelly an den DO packe das geschaltet wird wenn DO aktiv und mir damit in ioBroker sämtliche Möglichkeiten der Überschussstromnutzung eröffnet....Das wäre deutlich einfacher als das über ein Skript zu steuern, dass nach X Minuten aktiv geht. Schließlich läuft wohl im WR bereits ein Skript das man nutzen könnte...
-
Hallo in die Runde,
ich hab meine PV Anlage mit Sungrow 6ORT letzte Woche in Betrieb genommen und vergeblich versucht den hinteren LAN Port zum laufen zu bringen. Am WiNet ging es jetzt aber sofort. Betterie kommt im April > vielleicht;-)
Leider ist ja schon der Thread von Atlantis in die Tage gekommen und auch der IoBroker ModBus Adapter sieht etwas anders aus. Import und so passt auch nicht mehr. Ich hab hierzu aber einfach alles in Excel importiert und die fehlenden Spalten dazu getan. Dann kann msan es aus Excel direkt mit Copy und Paste mit dem Im-Export rechts neben dem + direkt einfügen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1.) Macht es später mit Batterie überhaupt noch Sinn mit dem LAN am WiNet Anschluss?
2.) Was könnte hier falsch sein wenn der hintere Port zwar Connect hat aber keine Verbindung aufbaut?
3.) Sobald ich die Monatlichen Werte im Eingangsregister einfüge kommt es zum permanenten Verbindungsabbruch im Sekundentakt. Ob das ev. auch der Fehler am hinteren LAN sein könnte muss ich noch mal testen mit dem jetzigen Stand ohne diese Werte. Datenabfrage mache ich jetzt mit 10000ms > war mir alle sec. schon etwas viel.
4.) Ich hab schon mehrfach den WiNet als WLAN abgeschaltet aber trotzdem ist er als Hotspot zu sehen. Das gefällt mir nicht. Braucht man den WiNet Dongel immer, nur über den kommt man ja scheinbar anhand des Codes ins Netz. Und wenn ja wie schaltet man das Ding Dauerhaft so aus, dass er auch keinen Hotspot macht.
5.) Fällt euch noch etwas ein was anders als im Anfangsthread von Atlantis war, insbesondere ev. zum 6ORT?Vielen Dank schon mal und auch an Atlantis der den Weg hierzu überhaupt erst frei gemacht hat.
MfG aus Franken
Horst -
@hasont said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Ich hab hierzu aber einfach alles in Excel importiert und die fehlenden Spalten dazu getan.
Der Thread ist länglich. Die ModBus-Parameter finden sich des öfteren darin. Die Einträge von Atlantis müssen an einigen Stellen auch korrigiert werden.
1.) Macht es später mit Batterie überhaupt noch Sinn mit dem LAN am WiNet Anschluss?
Ich versteh die Frage nicht. Was hat die Batterie jetzt mit dem WiNet zu tun?
2.) Was könnte hier falsch sein wenn der hintere Port zwar Connect hat aber keine Verbindung aufbaut?
Was heißt denn "Connect haben"? Ist das ein Status, den man irgendwo sehen kann?
3.) Sobald ich die Monatlichen Werte im Eingangsregister einfüge kommt es zum permanenten Verbindungsabbruch im Sekundentakt.
Das kenne ich mit meiner SH8.0RT auch. Die Statistikregister, die Atlantis noch beschreibt (die beruhen noch auf V1.0.20 der Dokumentation), gibt es nicht, zumindest nicht mit den beschriebenen Adressen. Die 6000er Adressen sind auch in der V1.1.37 der Beschreibung des Kommunikationsprotokolls gar nicht mehr drin. Und die Abfrage von nicht existierenden Adressen führt zu Abbrüchen.
4.) Ich hab schon mehrfach den WiNet als WLAN abgeschaltet aber trotzdem ist er als Hotspot zu sehen. Das gefällt mir nicht.
Mir auch nicht. Würde mich freuen zu erfahren, wie man das endgültig abschalten kann.
5.) Fällt euch noch etwas ein was anders als im Anfangsthread
Wie gesagt, die Register-Einstellungen sind mehrfach korrigiert worden. Es gibt auch einen Unterschied, ob man die Daten über WiNET oder über den LAN-Port abgreift. Das habe ich hier beschrieben.
Die Portbelegung, wie sie bei mir jetzt seit zwei Monaten erfolgreich läuft habe ich hier. Ich greife die Daten doppelt ab. IoBroker geht über WiNet und mein eigenes Programm, mit dem ich mir Statistiken erzeuge und mit dem ich modellieren will, greift über den LAN-Port zu. -
@gombersiob
Hallo, danke für das Feedback.
Zu 1.) Da ich ja noch keine Batterie habe wollte ich mit der Frage nur Wissen ob ev dazu Daten am WiNet fehlen.
Bisher hab ich noch nichts vermisst. Hab aber auch noch nichts eingebaut was ev. das Laden der Batterie steuern sollte.
Zu 2.) meine ich den Connect zum Router. Der vergibt ne IP Adresse aber ich bekomme keine Daten.
Wechsle ich das Lankabel zum WiNet und passe die IP an hab ich sofort eine saubere Verbindung. Bisher in den 3 Tagen auch noch keinen Abbruch festgestellt.PS: Was ich toll fand ist, dass es jetzt das Formelfeld im MODBus gibt. Hab da gleich die Wechselrichter Daten mit den 1.8 und 2.8 Daten meines Energielieferanten angeglichen. Somit sind die ...Total Zählerstände erstmal gleich. Mal sehen wie das in ein paar Tagen oder Wochen aussieht und wie weit die dann auseinander sind.
-
@hasont said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Zu 1.) Da ich ja noch keine Batterie habe wollte ich mit der Frage nur Wissen ob ev dazu Daten am WiNet fehlen.
Ich steuere keiner Batterie. Steuern ginge sowieso über die Holding Register. Da gibt es auch einige Anfragen und Diskussionen in diesem Thread und Atlantis hat einen eigenen dazu aufgemacht, da geht es aber nicht weiter. Ich selber habe eine Batterie - und ich vermisse (noch) nichts. Das mag für andere anders sein.
Zu 2.) meine ich den Connect zum Router. Der vergibt ne IP Adresse aber ich bekomme keine Daten.
Wenn der Router eine IP-Adresse vergibt ist eigentlich alles klar, was von Netz-Seite gemacht werden kann. Man "bekommt" ja auch keine Daten sondern muss sie abrufen.
Ich kann problemlos zwischen den beiden Anschlüssen toggeln (ich habe beide angeschlossen).PS: Was ich toll fand ist, dass es jetzt das Formelfeld im MODBus gibt
Was machen Sie denn konkret mit diesem Feld? Was kann man unter "Hab da gleich die Wechselrichter Daten mit den 1.8 und 2.8 Daten meines Energielieferanten angeglichen." denn verstehen? Ich verwende es nur für den Wert an sich - da steht nur "value" drin.
-
@gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@hasont said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Zu 1.) Da ich ja noch keine Batterie habe wollte ich mit der Frage nur Wissen ob ev dazu Daten am WiNet fehlen.
Ich steuere keiner Batterie. Steuern ginge sowieso über die Holding Register. Da gibt es auch einige Anfragen und Diskussionen in diesem Thread und Atlantis hat einen eigenen dazu aufgemacht, da geht es aber nicht weiter. Ich selber habe eine Batterie - und ich vermisse (noch) nichts. Das mag für andere anders sein.
Zu 2.) meine ich den Connect zum Router. Der vergibt ne IP Adresse aber ich bekomme keine Daten.
Wenn der Router eine IP-Adresse vergibt ist eigentlich alles klar, was von Netz-Seite gemacht werden kann. Man "bekommt" ja auch keine Daten sondern muss sie abrufen.
Ich kann problemlos zwischen den beiden Anschlüssen toggeln (ich habe beide angeschlossen).PS: Was ich toll fand ist, dass es jetzt das Formelfeld im MODBus gibt
Was machen Sie denn konkret mit diesem Feld? Was kann man unter "Hab da gleich die Wechselrichter Daten mit den 1.8 und 2.8 Daten meines Energielieferanten angeglichen." denn verstehen? Ich verwende es nur für den Wert an sich - da steht nur "value" drin.
Mein PV Zähler zeigt unter 1.8 den Wert den ich vom Energielieferanten bekommen habe und 2.8 ist der Wert den ich zur Verfügung gestellt habe. Da mein WR schon eine Woche vorher in Betrieb war ziehe ich das Delta vom ModBus Wert einfach ab und habe somit den Wert vom Zähler.
Von der Einspeiseenergie ziehe ich z.B 89,5 ab und bekomme dann den Wert der auf dem Zähler angezeigt wird.
Zu Beachten ist, dass der Faktor (in dem Fall 0.1) nochmal in der Formel eingegeben werden muss und man die Formel nur unter erweiterter Darstellung sieht. -
@manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
Ich steuere die Batterie nicht. Irgendwo erscheint mir das zuviel Aufwand für zuwenig möglichen Ertrag. Aber es gibt, wenn ich recht erinnere, in diesem Thread eine Diskussion darüber, wie man den Einfluss auf die Batterie mit den Holdingregistern nehmen kann.