  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.8k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GombersIOB

    @blacksheep587
    Kann ich zwar nicht sagen, es würde mich aber interessieren, warum man das tun wollte. Haben Sie irgendeinen Tarif in dem die Preise wechseln?

    B Offline
    B Offline
    blacksheep587
    schrieb am zuletzt editiert von
    #312

    @gombersiob
    Meine Idee ist, zu Tibber zu wechseln. Der Tarif ist Börsenabhängig und wechselt stündlich den Preis.
    Das bedeutet, ich könnte im Winter, wenn der Ertrag schlecht ist, meinen Speicher Nachts, wenn der Strom vielleicht nur 20Cent kostet, voll machen, und dann tagsüber, wenn der Preis 40Cent beträgt, meinen Speicher leer machen.
    Meine Idealvorstellung ist dann, das ganze mit einer Ertragsprognose für den Folgetag noch "smart" zu machen, um bei einem kommenden Sonnentag nicht schon den Speicher voll zu haben.

    Gleiches funktioniert dann auch mit unserem E-Auto. Unsere Wallbox unterstützt Tibber hier schon ab Werk.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      manny4566
      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
      #313

      Hallo.
      Danke @Atlantis für deine super Anleitung.
      Ich hätte eine Frage an dich und euch.

      Besteht die Möglichkeit sich den DTS666 zu sparen und die Info über den aktuellen Stand des Netzes per Holding Register an den WR zu senden?
      Ich habe die Information über den aktuellen Bezug/Einspeisung bereits im IObroker drin über das Auslesen des Zählers.
      Somit wäre der DTS666 quasi doppelt, da er ja auch nur den aktuellen Stand ausliest.
      Die Information, die mir ja bereits vorliegt, muss ich ja somit nur noch an den WR bekommen.
      Ich habe es mit dem Holding Register 13085 bereits probiert, aber ohne Erfolg.
      Oder seht ihr keine Möglichkeit außer tatsächlich den DTS666 einzubauen und darüber die Kommunikation zum WR aufzubauen?

      Danke

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B blacksheep587

        Hi, kann mir mal jemand sagen, welche Holdingregister ich beschreiben muss, um die Batterie zu einer bestimmten Zeit aus dem Netz zu laden oder um eine Zwangsladung sofort zu starten und zu beenden?

        B Offline
        B Offline
        blacksheep587
        schrieb am zuletzt editiert von blacksheep587
        #314

        @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Wenn man z.B. mit 500 W Laden/ Entladen möchte muss man folgende Holdings beschreiben:
        EMS Mode = 2 (Quasi Handsteuerung)
        13084 Einmalig mit einem Startwert versehen
        EMS Charge/Discharge Comand13050 wie folgt setzen:
        170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
        187 (Dezimal) = BB: <=> Discharge / Entladen;
        204 (Dezimal) 0xCC <=> Stop (Anhalten/ Default );

        Ich habe es mal so versucht:
        13049 EMS Mode 2
        13083 statt 13084 2000W
        13050 170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;

        Es tut sich aber leider nix. Müssen die Werte "bestätigt" sein?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G GombersIOB

          @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          1. Einige Eingangsregisterwerte scheinen auch hier noch nicht ganz korrekt zu sein.

          Sie haben recht (mit den Eingangsregistern, Holding-Register nutze ich (noch) nicht, darüber kann ich nichts sagen). So habe ich das bei mir auch eingestellt.
          Nur die Adresswerte sollten Sie in Ihrem Post noch anpassen (13002 statt 1302, z.B.)

          Auch die Adresse für 5003 muss man ändern. Die komplette Energie für den Eigenverbrauch ("Total Power Yields") muss, nach den Werten die ich sehe, mit dem Faktor 0.1 gewichtet werden.

          Korrektur am 27.2.2023:
          Falls die Register per WiNet-S Anbindung ausgelesen werden
          müssen die Faktoren für 5035 (Grid Frequency) und für 13038 (Batteriekapazität) auf 0.01 sitzen ansonsten wie in der Dokumentation beschrieben, auf 0.1.

          M Offline
          M Offline
          MRaioBroker
          schrieb am zuletzt editiert von
          #315

          @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Nur die Adresswerte sollten Sie in Ihrem Post noch anpassen (13002 statt 1302, z.B.)

          Vielen Dank für den Hinweis, korrigiert

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G GombersIOB

            @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Zum Beispiel zeigt mir die iSolarCloud sogar Entladungen aus der Batterie in Richtung Netz aus.

            Ich habe es als Problem an meine Installationsfirma gemeldet, dass:

            • Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist
            • Die Batterie Strom exportiert (zumindest nach Aussage von iSolarCloud). Wie ich das mit den ModBus-Daten zeigen kann ist mir nicht klar. Woher weiß die iSolarCloud das also?
            • Die Batterie importiert Strom aus dem Netz. Sie füllt sich, obwohl noch kein Strom überhaupt erzeugt wurde.

            Gestern kam die Nachricht, dass dieses Verhalten bekannt sei und es inzwischen per Firmware-Upgrade behoben wurde.
            Ich habe mir mit Blockly eine Überwachung geschrieben. Die hatte heute schon Alarm egschlagen. Es zeigt sich, dass heute 800 Wh exportiert, aber die Batterie nicht aufgeladen wurde. Der Installateur meint, diese Messtoleranz müsse einkalkuliert werden und solche Einspeisewerte seien unumgänglich.

            M Offline
            M Offline
            MRaioBroker
            schrieb am zuletzt editiert von
            #316

            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

            Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

            Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
            Irgendwann gings dann wieder einfach so...
            Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O ostseeskipper

              Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
              In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
              Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
              Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?

              M Offline
              M Offline
              mr1burns
              schrieb am zuletzt editiert von
              #317

              @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
              In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
              Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
              Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?

              Wurde das Problem hier schon aufgelöst? Ich kann in EVCC sonst nicht über den IO-Broker arbeiten...
              Ggf hat hier jemand schon was über ein Blockly gebastelt?
              Wenn ja gerne mal hier auflösen.
              #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

              Raspi4 4GB
              IOBROKER
              EVCC

              S G 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                StealthAngel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #318

                Hallo

                und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit :+1: .

                Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                Vielen Dank....

                G M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M mr1burns

                  @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                  In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                  Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                  Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?

                  Wurde das Problem hier schon aufgelöst? Ich kann in EVCC sonst nicht über den IO-Broker arbeiten...
                  Ggf hat hier jemand schon was über ein Blockly gebastelt?
                  Wenn ja gerne mal hier auflösen.
                  #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

                  S Offline
                  S Offline
                  StealthAngel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #319

                  @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

                  In der Sungrow Dkou steht:

                  RunningState.jpg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S StealthAngel

                    Hallo

                    und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit :+1: .

                    Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                    Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                    In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                    Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                    Vielen Dank....

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                    #320

                    @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.
                    Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                    Das Problem ist mittlerweile festzustellen, in welcher der Tabellen hier im Thread sollte das geändert werden? Ich kenne mindestens 4 Beiträge in denen die Tabelle eingtragen ist.
                    Für mich habe ich die Unit auch gleich auf "kWh" geändert - und so manches andere. Die Codierung des Vorzeichens ist, wenn ich recht erinnere, nicht überall richtig. Außerdem gefällt mir nicht, dass die Groß und Kleinschreibung bei den Datenpunkten ziemlich zufällig ist. Aber das sind Sachen die jeder für sich im Abgleich mit der Sungrow-Angabe selber herausfinden kann. Wenn ich jetzt was hier rein stelle verbessert das nichts, weil jeder für sich doch klären muss, welche hier nun zu findenden Tabellen denn jetzt die Richtige ist.

                    Wir müssten irgendwo eine Stelle finden, wo wir diese Tabellen tatsächlich pflegen. Vielleicht einen Thread der nicht so lang wird wie dieser hier. Nichtsdestotrotz stelle ich meine Version mal ein.

                    20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt

                    Differences.pdf

                    Beachte: In dem zweiten File (Differences.pdf) habe ich die Änderungen zu der ursprünglichen Liste die von Atlantis hier vorgestellt wurde, aufgezählt. Es sind nur die Änderungen zu sehen! Bei Gleichheit ist das entsprechende Feld leer. Unbeachtet sind die 6xxx-Adressen, die ich gar nicht pflege, da diese Adressen in meinem Wechselrichter nicht angeboten werden.

                    Beachte: Man kann meine Tabelle nicht ohne Weiteres anstelle einer Tabelle, die bisher verwendet wurde, benutzen. Da ich die Namen der Datenpunkte verändert habe, werden sie von Scripten (Blockly, JS oder TS) nicht mehr gefunden. Die Namen müssen also in den Scripten auch angepasst werden.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mr1burns

                      @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                      In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                      Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                      Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?

                      Wurde das Problem hier schon aufgelöst? Ich kann in EVCC sonst nicht über den IO-Broker arbeiten...
                      Ggf hat hier jemand schon was über ein Blockly gebastelt?
                      Wenn ja gerne mal hier auflösen.
                      #13000 Running State-> gibt es da schon eine Liste was die Angaben da bedeuten?

                      G Offline
                      G Offline
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                      #321

                      @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Wurde das Problem hier schon aufgelöst?

                      Das würde mich auch sehr interessieren. Mich irritieren zum Beispiel die unerwarteten Ladevorgänge der Batterie, die mir von der iSolarCloud angezeigt werden. Ich würde sie gerne mit den ModBus-Daten auch "sehen" können.
                      Ich schreibe über mein RaspBerryPi die Modbus Daten alle 15 Minuten als XML lokal weg (mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, nicht mit ioBroker).
                      Da habe ich heute morgen um 9:20 Uhr diesen Screenshot von iSolarCloud gemacht:
                      6f80c717-acbe-4906-b17c-1edff66431d3-grafik.png

                      Um 9:30 zog mein Programm u.A. diese Werte:

                      <details value="0" unit="" name="**Running State**" address="**13000**" description="Betriebsstatus"/> 
                      <details value="624" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                      <details value="193" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                      <details value="-558" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                      <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Battery Charge Energy from PV" address="13011" description="Energie in Speicher heute"/>
                      <details value="988" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                      <details value="3.1" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                      <details value="-365" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                      <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Charge Energy" address="13039" description="Batterie-Ladeenergie heute"/>
                      

                      Der Running State ist 0 also ist auch Bit1 0. Trotzdem zeigt mir die iSolarCloud deutlich "Batterie Laden" an. (Es gibt eine zeitlich Diskrepanz zwischen Screenshot und den Daten. Leider habe ich nicht um 9:30 den ScreenShot gezogen. Trotzdem bin ich sicher, dass prinzipiell geladen wurde. Es zog sich hin und zeigte auch 9:45 noch ein ähnliches Bild).
                      Und es funktioniert auch logisch nicht anders.
                      Die PV-Anlage erzeugt 624W. Vom Netz kommen insgesamt 558W rein (-558). Den Eigenverbrauch von -365W verstehe ich nicht. Der Verbrauch ist normalerweise positiv. Wenn der Strom von der PV-Anlage komplett in diee Batterie geht, dann fehlen noch 364W (das sind ungefähr 365W - wie der Wert vom Eigenverbrauch, könnte passen). Das hiesse das Haus verbraucht 193W (558-365=193), den Wert finde ich auf Register 13007 (Load Power).

                      Ich habe mir aus einem aktuellen Anlass mal die Zahlen zusammengesponnen. Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.

                      G R 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • G GombersIOB

                        @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Wurde das Problem hier schon aufgelöst?

                        Das würde mich auch sehr interessieren. Mich irritieren zum Beispiel die unerwarteten Ladevorgänge der Batterie, die mir von der iSolarCloud angezeigt werden. Ich würde sie gerne mit den ModBus-Daten auch "sehen" können.
                        Ich schreibe über mein RaspBerryPi die Modbus Daten alle 15 Minuten als XML lokal weg (mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, nicht mit ioBroker).
                        Da habe ich heute morgen um 9:20 Uhr diesen Screenshot von iSolarCloud gemacht:
                        6f80c717-acbe-4906-b17c-1edff66431d3-grafik.png

                        Um 9:30 zog mein Programm u.A. diese Werte:

                        <details value="0" unit="" name="**Running State**" address="**13000**" description="Betriebsstatus"/> 
                        <details value="624" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                        <details value="193" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                        <details value="-558" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                        <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Battery Charge Energy from PV" address="13011" description="Energie in Speicher heute"/>
                        <details value="988" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                        <details value="3.1" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                        <details value="-365" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                        <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Charge Energy" address="13039" description="Batterie-Ladeenergie heute"/>
                        

                        Der Running State ist 0 also ist auch Bit1 0. Trotzdem zeigt mir die iSolarCloud deutlich "Batterie Laden" an. (Es gibt eine zeitlich Diskrepanz zwischen Screenshot und den Daten. Leider habe ich nicht um 9:30 den ScreenShot gezogen. Trotzdem bin ich sicher, dass prinzipiell geladen wurde. Es zog sich hin und zeigte auch 9:45 noch ein ähnliches Bild).
                        Und es funktioniert auch logisch nicht anders.
                        Die PV-Anlage erzeugt 624W. Vom Netz kommen insgesamt 558W rein (-558). Den Eigenverbrauch von -365W verstehe ich nicht. Der Verbrauch ist normalerweise positiv. Wenn der Strom von der PV-Anlage komplett in diee Batterie geht, dann fehlen noch 364W (das sind ungefähr 365W - wie der Wert vom Eigenverbrauch, könnte passen). Das hiesse das Haus verbraucht 193W (558-365=193), den Wert finde ich auf Register 13007 (Load Power).

                        Ich habe mir aus einem aktuellen Anlass mal die Zahlen zusammengesponnen. Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                        #322

                        @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.

                        Ich habe das jetzt nochmal mit einem aktuellen Fall von heute morgen 11:15 verglichen:
                        dedaef41-89a0-4519-a99a-a855c09566a1-grafik.png

                        In derselben Minute hat mein Programm folgende Modbus-Daten gefunden

                        <details value="5935" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/> 
                        <details value="715" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                        <details value="4765" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                        <details value="454" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                        <details value="98.9" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                        <details value="5480" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                        

                        Das sind nicht dieselben Werte (eine Minute hat 60 Sekunden) - aber vermutlich dieselben Trends.

                        Desweiteren habe ich noch ein Bild vom 17. Januar 8:43 Uhr:
                        58f74703-afb2-4a82-95cf-6692b9a39103-grafik.png

                        und diesen Registereinträgen (von 8:45 Uhr):

                        <details value="214" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                        <details value="0" unit="" name="Running State" address="13000" description="Betriebsstatus"/>
                        <details value="239" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                        <details value="-26" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                        <details value="0" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                        <details value="0.0" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                        <details value="213" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                        

                        DIe Registereinträge passen m.E. nicht zum Bild. Im Bild wird die Batterie aus Netz und PV geladen, die Register deuten an, dass Haus aus PV und aus Netz beschickt werden. Beide Fälle sind interessant - aber ich kann gerade keinen Algorithmus daraus ableiten.

                        Nach meiner Meinung hat Register 13009 einen leicht irreführenden Namen, es sollte "Grid Power" heißen. Denn es ist ein zusammengesetzter Wert (Summe) aus Strom-Export (PV oder Batterie) oder Import in Batterie und Hausstrom. Die Beschreibung, die man in den Registertabellen hier im Thread findet. trifft es besser.

                        Wenn Register 13009 positiv oder 0 ist, wird Strom exportiert.
                        Der gesamte Hausverbrauch wird von der PV und/oder Batterie gedeckt.
                        Batterieladung ist dann: Battery Power(13021) = Total DC Power(5016)-Load Power(13007)-Export power(13009)

                        private boolean isBatteryChargingFromPV( 
                        			double pvPower, double loadPower, 
                                                double exportPower, double batteryPower, 
                                                double totalPower) {
                        		boolean isBatteryChargingFromPV = (pvPower > 0);
                        		isBatteryChargingFromPV &= (batteryPower > 0);
                        		if (exportPower < 0) {
                        			isBatteryChargingFromPV &= (pvPower > Math.abs(loadPower + exportPower));
                        		} 
                                       return isChargingFromPV;
                        

                        Wenn Register 13009 negativ ist, dann wird Strom am Netzeingang importiert. Strom, der an der PV erzeugt wird, kann also nur ins Haus oder an die Batterie abgegeben werden.
                        Die Battery Power(13021) setzt sich dann wohl zusammen aus dem was vom Netz kommt (Export power(13009)-Load Power(13007) und dem Strom von der PV (Total DC Power(5016)-Load Power(13007))

                        private boolean isBatteryChargingFromNet( 
                        			double pvPower, double loadPower, 
                                                double exportPower, double batteryPower, 
                                                double totalPower) {
                        		boolean isChargingFromNet = (exportPower < 0);
                        		isChargingFromNet &= (Math.abs(loadPower) < Math.abs(exportPower));
                        		return isChargingFromNet;
                        	}
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S StealthAngel

                          Hallo

                          und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit :+1: .

                          Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                          Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                          In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                          Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                          Vielen Dank....

                          M Offline
                          M Offline
                          MRaioBroker
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #323

                          @stealthangel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Hallo

                          und erstmal vielen Dank für Eure Arbeit :+1: .

                          Ich bin erst neu hier, habe aber von Euch schon sehr profitiert.

                          Deshalb möchte ich eine Kleinigkeit zurück geben.

                          In der Registertabelle steht als Einheit "Kwh" müsste aber korrekterweise "kWh" heißen.

                          Kann das jemand in der Tabelle ändern?

                          Vielen Dank....

                          korrekt, danke. Wenn man schon dabei ist - ist ja schnell umgeschrieben. Kg müsste dann auch kg sein und Kw dann kW :-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MRaioBroker

                            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

                            Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

                            Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                            Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                            Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

                            M Offline
                            M Offline
                            MRaioBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #324

                            @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

                            Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

                            Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                            Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                            Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

                            Weiterer Fehler.
                            Seit über 30 Minuten habe ich nun auch einen Akku SOC von 98,9% aber die PV speist lt. Modbus und lt. live Daten fröhlich ca. 750W in den Akku.
                            Die Diagramme beider Werte sind seit 30 Minuten konstant. 98,9% SOC und ca. 750W Ladeleistung. Habe mal Sungrow angeschrieben wohin sich die Energie verflüchtigt...
                            Vielleicht kommt da mehr zurück als bei der letzten Anfrage, wenn sie überhaupt Sungrow erreicht hat.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MRaioBroker

                              @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Strom exportiert wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist

                              Ebenfalls erlebt und an Solarteur gemeldet (Nachdem ich netzunabhängigen Modus mit 25% SOC (state of charge) und Zwangsladung SOC 25% einstellte). Akku ging nicht mehr über 25% und Energie ins Netz.

                              Firmwareupdate hatte ich vorher schon gemacht (Anleitung im Netz zu finden).
                              Irgendwann gings dann wieder einfach so...
                              Mittlerweile SOC Sollwerte wieder auf 0 gesetzt, weil wohl auch im Januar an einem sonnigen Tag der Akku sonst "überläuft".

                              Weiterer Fehler.
                              Seit über 30 Minuten habe ich nun auch einen Akku SOC von 98,9% aber die PV speist lt. Modbus und lt. live Daten fröhlich ca. 750W in den Akku.
                              Die Diagramme beider Werte sind seit 30 Minuten konstant. 98,9% SOC und ca. 750W Ladeleistung. Habe mal Sungrow angeschrieben wohin sich die Energie verflüchtigt...
                              Vielleicht kommt da mehr zurück als bei der letzten Anfrage, wenn sie überhaupt Sungrow erreicht hat.

                              T Offline
                              T Offline
                              toki1973
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #325

                              Ein Frage:
                              Bei mir wird gerade der WR installiert. Läuft das LAN bei dir über diesen Adapter Stick(der mit dem Bar-Code) oder muss noch die hintere Buchse mit einem pyhsischen LAN-Kabel angeschlossen werden? Aktuell gibt es eine Verbindung zum "SmartMeter-Modul" aber kein LAN Ausgang am WR. So wie ich das verstehe ist das eine weitere Buchse hinter dem "WLANStick"
                              Vielen Dank euch!

                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T toki1973

                                Ein Frage:
                                Bei mir wird gerade der WR installiert. Läuft das LAN bei dir über diesen Adapter Stick(der mit dem Bar-Code) oder muss noch die hintere Buchse mit einem pyhsischen LAN-Kabel angeschlossen werden? Aktuell gibt es eine Verbindung zum "SmartMeter-Modul" aber kein LAN Ausgang am WR. So wie ich das verstehe ist das eine weitere Buchse hinter dem "WLANStick"
                                Vielen Dank euch!

                                M Offline
                                M Offline
                                MRaioBroker
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #326

                                @toki1973

                                es gibt zwei Verbindungen die relevant sind.
                                Das WiNet-S Dongle habe ich per WLAN eingebunden, damit App und live Daten funktionieren.
                                Man könnte vermutlich auch ein LAN Kabel reinstecken, ist ja ne RJ45 Buchse dran - muss ich mal testen.

                                Wer Modbus will muss in jedem Fall ein LAN Kabel in die hinter dem WiNet liegende Buchse stecken. Damit und nur hier funktioniert dann Modbus.
                                Gruß
                                Matthias

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  MRaioBroker
                                  schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                                  #327

                                  Mal was anderes...

                                  Hat jemand von euch den Energiefluss Adapter sauber laufen? Geiles Teil das Ding.

                                  Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
                                  bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.
                                  Aktuell stellt der Adapter, wenn ich diesen Datenpunkt nehme in VIS die Flussrichtung teilw. falsch dar. Auch bei Batterieentladung fließt der Strom in den Akku hinein.

                                  Versteh ich ehrlich gesagt nicht, bei 13009 Export_power bekommt es Sungrow ja auch hin, soweit ich weiß. Da unterscheiden sich Export und Bezug durch Plus und Minus.

                                  Auch beim Hausverbrauch bin ich mir nicht sicher, ob
                                  modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_ richtig ist. Ist Wirkleistung = Hausverbrauch?

                                  Sollte dem so sein, könnte man evtl.
                                  PV Leistung minus Wirkleistung minus PV export rechnen
                                  und hätte den Wert der in den Akku fließt, positiv oder negativ. Hoffe ihr könnt mir folgen.

                                  6ffdf1fe-c8f9-4528-ad20-1496fd86e469-image.png

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MRaioBroker

                                    @toki1973

                                    es gibt zwei Verbindungen die relevant sind.
                                    Das WiNet-S Dongle habe ich per WLAN eingebunden, damit App und live Daten funktionieren.
                                    Man könnte vermutlich auch ein LAN Kabel reinstecken, ist ja ne RJ45 Buchse dran - muss ich mal testen.

                                    Wer Modbus will muss in jedem Fall ein LAN Kabel in die hinter dem WiNet liegende Buchse stecken. Damit und nur hier funktioniert dann Modbus.
                                    Gruß
                                    Matthias

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    toki1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #328

                                    @mraiobroker Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                    Also ist hinter dem WiNet-S Dongel unter der Abdeckung noch eine RJ45 Buchse in die einfach ein LAN Kabel kommt?

                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T toki1973

                                      @mraiobroker Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                      Also ist hinter dem WiNet-S Dongel unter der Abdeckung noch eine RJ45 Buchse in die einfach ein LAN Kabel kommt?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MRaioBroker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #329

                                      @toki1973
                                      Schraub die Runde Kappe ab, die wie ein schwarzer Deckel einer Getränkeflasche aussieht, wenn da LAN steht, sonst lieber Elektriker fragen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • gnulinuxG gnulinux

                                        @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @atlantis

                                        Nein, hatte vorher noch nichts mit ioBroker zu tun. Aber es gibt gute Tutorials und Forenbeiträge, nachbauen und lernen.
                                        Gestern hab ich auch über die Holdingregister den Min SOC für Backup geändert, da z.B. die Chance gut Stand das heute der BYD wieder voll geladen wurde.
                                        Nun nur noch ein geignetes Widget zum verstellen finden oder über eigene Formeln aus der Ertragsprognose herleiten. Nennt sich das dann KI ?:innocent: :ghost:

                                        Nur als Tipp. Wenn du im BYD Akku UNBEDINGT Ladung benötigst, dann kannst du dem SH10RT sagen, dass er den BYD zwangsladen soll. So, wie du es brauchst.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tobias.dallwig
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #330

                                        @gnulinux ich möchte das gerne in Verbindung mit dem Tibber Plus machen. Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsladung per Modbus zu schreiben. Man kann ja bei iSolarCloud auch das Zeitfenster für die Zwangsladung angeben. In den Registern habe ich gesehen, dass es Zeitfenster für Load1 gibt (Register 13002 bis 13014) und den Charge/Discharge Command (register 13050). Kannst Du mir sagen wie ich die Zeitfenster für die Zwangsladung schreiben kann?

                                        Vielen Dank,
                                        Tobias

                                        gnulinuxG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tobias.dallwig

                                          @gnulinux ich möchte das gerne in Verbindung mit dem Tibber Plus machen. Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsladung per Modbus zu schreiben. Man kann ja bei iSolarCloud auch das Zeitfenster für die Zwangsladung angeben. In den Registern habe ich gesehen, dass es Zeitfenster für Load1 gibt (Register 13002 bis 13014) und den Charge/Discharge Command (register 13050). Kannst Du mir sagen wie ich die Zeitfenster für die Zwangsladung schreiben kann?

                                          Vielen Dank,
                                          Tobias

                                          gnulinuxG Offline
                                          gnulinuxG Offline
                                          gnulinux
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #331

                                          @tobias-dallwig
                                          Hallo, ich glaube du hast mich aus versehen adressiert. Kann dir bei dem Problem leider noch nicht helfen. Bin aber wohl bald auch auf diesem Weg. Also, macht nix ... adressier es halt nochmal neu.:dark_sunglasses: :blush:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          496

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe