      Jojo36 last edited by

      Hallo zusammen,

      ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.

      Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
      Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.

      Hat jemand das Problem ebenfalls?

      Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
      Modbus_Eingangregister.jpg

      Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Baodare @Jojo36 last edited by

        Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
        48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
        48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
        42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
        42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
        42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
        41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
        
        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG		
        30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature			
        30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
        30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value			
        30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value			
        30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value			
        30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
        30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
        30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value			
        30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature			
        30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value			
        30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value			
        30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
        30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
        30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value			
        30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value			
        30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value			
        31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
        31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value			
        32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value			
        32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value			
        32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
        32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value			
        33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value			
        34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value			
        34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value			
        30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value			
        32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
        32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
        32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
        32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
        

        Wenns wer braucht?!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          allgaeuer1976 @THX1183 last edited by

          @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            allgaeuer1976 @ski7777 last edited by

            @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              SmartHomer 0 @THX1183 last edited by

              @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

              EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
              Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

              Hat das jemand gelöst / gefunden?

              @thx1183
              Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
              Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Hausbaer last edited by

                😧
                Meine SD hat mich verlassen.

                Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                Einstellungen sind identisch.
                Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.

                Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  alex303 @Hausbaer last edited by

                  Hallo zusammen,

                  habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
                  Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

                  Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
                  Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?

                  Gruß
                  alex303

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Hausbaer last edited by Hausbaer

                    Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

                    Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

                    Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Hausbaer @Hausbaer last edited by

                      @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                      Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

                      Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

                      Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

                      Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.

                      Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                      Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                      Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                      Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                      Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                      In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                      Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.

                      => Adapter wieder gelb.

                      Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.

                      => Adapter wieder gelb.

                      In Konsole:

                      • iob stop modbus
                      • iob upload modbus
                      • iob start modbus

                      SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                      Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                      In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.

                      => Adapter springt sofort auf rot.

                      Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.

                      => Adapter noch immer gelb.

                      In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.

                      => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • H
                        Hausbaer last edited by

                        Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

                        Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                        MIr liegt vor:

                        B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

                        Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                        . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

                        • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                        • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                        • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                        • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

                        Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                        FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

                        Ebenfalls finde ich keine Adressen für

                        • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                        • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

                        Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

                        • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                        • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

                        Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                        40136 Automatisch Zünden
                        Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                        Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                        Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

                        Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                        Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alex303 @Hausbaer last edited by

                          Hallo,
                          Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                          Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                          Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

                          Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            SmartHomer 0 @alex303 last edited by

                            @alex303
                            Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              alex303 @SmartHomer 0 last edited by

                              Hier die Operating Settings des Moxa:
                              moxa_setting-1.jpg
                              Muss hier noch etwas eingetragen werden?

                              Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                              iobroker-1.jpg
                              iobroker-2.jpg
                              Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                              iobroker-3.jpg
                              Hat jemand eine Idee?

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alex303 @alex303 last edited by

                                Erstes Problem gelöst!

                                Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                                Nun das zweite Problem:
                                die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SmartHomer 0 @alex303 last edited by SmartHomer 0

                                  @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                  Erstes Problem gelöst!

                                  Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                                  Nun das zweite Problem:
                                  die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                                  Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                                  Bzgl. Faktor einzelner Register:
                                  Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alex303 @SmartHomer 0 last edited by

                                    Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                                    Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                                    Hat einer eine Idee?

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      alex303 @alex303 last edited by

                                      Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                                      Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        alex303 @alex303 last edited by alex303

                                        Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        475
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        18
                                        89
                                        23468
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo