Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

FRöLING Lambdatronic S3200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Hausbaer

    Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

    Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

    Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

    H Offline
    H Offline
    Hausbaer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #80

    @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

    Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

    Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

    Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

    Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.

    Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
    Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
    Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
    Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
    Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
    In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
    Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.

    => Adapter wieder gelb.

    Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.

    => Adapter wieder gelb.

    In Konsole:

    • iob stop modbus
    • iob upload modbus
    • iob start modbus

    SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
    Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
    In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.

    => Adapter springt sofort auf rot.

    Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.

    => Adapter noch immer gelb.

    In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.

    => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • H Offline
      H Offline
      Hausbaer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #81

      Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

      Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
      MIr liegt vor:

      B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

      Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
      . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

      • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
      • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
      • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
      • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

      Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
      FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

      Ebenfalls finde ich keine Adressen für

      • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
      • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

      Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

      • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
      • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

      Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
      40136 Automatisch Zünden
      Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
      Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
      Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

      Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
      Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hausbaer

        Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

        Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
        MIr liegt vor:

        B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

        Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
        . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

        • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
        • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
        • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
        • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

        Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
        FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

        Ebenfalls finde ich keine Adressen für

        • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
        • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

        Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

        • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
        • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

        Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
        40136 Automatisch Zünden
        Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
        Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
        Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

        Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
        Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

        A Offline
        A Offline
        alex303
        schrieb am zuletzt editiert von
        #82

        Hallo,
        Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
        Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
        Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

        Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A alex303

          Hallo,
          Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
          Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
          Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

          Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

          S Offline
          S Offline
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #83

          @alex303
          Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SmartHomer 0

            @alex303
            Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

            A Offline
            A Offline
            alex303
            schrieb am zuletzt editiert von
            #84

            Hier die Operating Settings des Moxa:
            moxa_setting-1.jpg
            Muss hier noch etwas eingetragen werden?

            Im ioBroker habe ich das eingetragen:
            iobroker-1.jpg
            iobroker-2.jpg
            Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
            iobroker-3.jpg
            Hat jemand eine Idee?

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A alex303

              Hier die Operating Settings des Moxa:
              moxa_setting-1.jpg
              Muss hier noch etwas eingetragen werden?

              Im ioBroker habe ich das eingetragen:
              iobroker-1.jpg
              iobroker-2.jpg
              Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
              iobroker-3.jpg
              Hat jemand eine Idee?

              A Offline
              A Offline
              alex303
              schrieb am zuletzt editiert von
              #85

              Erstes Problem gelöst!

              Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

              Nun das zweite Problem:
              die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A alex303

                Erstes Problem gelöst!

                Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                Nun das zweite Problem:
                die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                S Offline
                S Offline
                SmartHomer 0
                schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                #86

                @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                Erstes Problem gelöst!

                Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                Nun das zweite Problem:
                die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                Bzgl. Faktor einzelner Register:
                Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SmartHomer 0

                  @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                  Erstes Problem gelöst!

                  Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                  Nun das zweite Problem:
                  die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                  Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                  Bzgl. Faktor einzelner Register:
                  Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                  A Offline
                  A Offline
                  alex303
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #87

                  Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                  Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                  Hat einer eine Idee?

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A alex303

                    Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                    Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                    Hat einer eine Idee?

                    A Offline
                    A Offline
                    alex303
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #88

                    Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                    Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A alex303

                      Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                      Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                      A Offline
                      A Offline
                      alex303
                      schrieb am zuletzt editiert von alex303
                      #89

                      Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      734

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe