Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. FRöLING Lambdatronic S3200

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    FRöLING Lambdatronic S3200

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      allgaeuer1976 @THX1183 last edited by

      @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        allgaeuer1976 @ski7777 last edited by

        @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          SmartHomer 0 @THX1183 last edited by

          @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

          EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
          Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

          Hat das jemand gelöst / gefunden?

          @thx1183
          Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
          Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Hausbaer last edited by

            😧
            Meine SD hat mich verlassen.

            Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
            Einstellungen sind identisch.
            Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.

            Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              alex303 @Hausbaer last edited by

              Hallo zusammen,

              habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
              Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

              Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
              Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?

              Gruß
              alex303

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Hausbaer last edited by Hausbaer

                Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

                Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

                Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Hausbaer @Hausbaer last edited by

                  @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                  Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.

                  Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.

                  Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?

                  Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.

                  Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                  Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                  Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                  Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                  Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                  In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                  Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.

                  => Adapter wieder gelb.

                  Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.

                  => Adapter wieder gelb.

                  In Konsole:

                  • iob stop modbus
                  • iob upload modbus
                  • iob start modbus

                  SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                  Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                  In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.

                  => Adapter springt sofort auf rot.

                  Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.

                  => Adapter noch immer gelb.

                  In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.

                  => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • H
                    Hausbaer last edited by

                    Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.

                    Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                    MIr liegt vor:

                    B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de

                    Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                    . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual

                    • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                    • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                    • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                    • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)

                    Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                    FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.

                    Ebenfalls finde ich keine Adressen für

                    • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                    • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft

                    Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für

                    • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                    • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)

                    Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                    40136 Automatisch Zünden
                    Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                    Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                    Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.

                    Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                    Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alex303 @Hausbaer last edited by

                      Hallo,
                      Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                      Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                      Die Verbindung bekomme ich nicht hin.

                      Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SmartHomer 0 @alex303 last edited by

                        @alex303
                        Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alex303 @SmartHomer 0 last edited by

                          Hier die Operating Settings des Moxa:
                          moxa_setting-1.jpg
                          Muss hier noch etwas eingetragen werden?

                          Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                          iobroker-1.jpg
                          iobroker-2.jpg
                          Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                          iobroker-3.jpg
                          Hat jemand eine Idee?

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alex303 @alex303 last edited by

                            Erstes Problem gelöst!

                            Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                            Nun das zweite Problem:
                            die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              SmartHomer 0 @alex303 last edited by SmartHomer 0

                              @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                              Erstes Problem gelöst!

                              Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.

                              Nun das zweite Problem:
                              die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?

                              Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.

                              Bzgl. Faktor einzelner Register:
                              Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                alex303 @SmartHomer 0 last edited by

                                Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.

                                Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.

                                Hat einer eine Idee?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  alex303 @alex303 last edited by

                                  Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.

                                  Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    alex303 @alex303 last edited by alex303

                                    Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    621
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    18
                                    89
                                    23472
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo