Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.5k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MRaioBroker

    @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

    Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

    L Offline
    L Offline
    LJSven
    schrieb am zuletzt editiert von
    #362

    @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

    Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

    Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L LJSven

      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @ljsven
      Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
      Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

      Ich hab das auch so laufen:
      WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
      WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

      Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

      Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

      M Offline
      M Offline
      manny4566
      schrieb am zuletzt editiert von
      #363

      @ljsven

      Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
      Das ist nicht zwingend notwendig.
      Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

      Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M manny4566

        @mraiobroker
        Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

        M Offline
        M Offline
        MRaioBroker
        schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
        #364

        @manny4566

        die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

        Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

        Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

        Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

        4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M manny4566

          @ljsven

          Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
          Das ist nicht zwingend notwendig.
          Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

          Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

          L Offline
          L Offline
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von
          #365

          @manny4566

          Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

          78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MRaioBroker

            @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            ve Soc für das Backup.

            Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

            Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

            M Offline
            M Offline
            manny4566
            schrieb am zuletzt editiert von
            #366

            @mraiobroker

            Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
            Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

            Also
            Modbus.0 -> WR Lan Port
            Modbus.1 -> Winet

            Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
            Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
            Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
            Funktioniert direkt.
            Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

            Löst mein Problem.
            Hintergrund:
            Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M manny4566

              @mraiobroker

              Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
              Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

              Also
              Modbus.0 -> WR Lan Port
              Modbus.1 -> Winet

              Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
              Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
              Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
              Funktioniert direkt.
              Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

              Löst mein Problem.
              Hintergrund:
              Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

              M Offline
              M Offline
              MRaioBroker
              schrieb am zuletzt editiert von
              #367

              @manny4566

              ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MRaioBroker

                @manny4566

                die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                M Offline
                M Offline
                manny4566
                schrieb am zuletzt editiert von
                #368

                @mraiobroker

                Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L LJSven

                  @manny4566

                  Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

                  78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

                  M Offline
                  M Offline
                  manny4566
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #369

                  @ljsven
                  Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                  Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MRaioBroker

                    @manny4566

                    ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

                    M Offline
                    M Offline
                    manny4566
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #370

                    @mraiobroker

                    Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                    In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                    Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                    Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.

                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M manny4566

                      @ljsven
                      Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                      Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                      L Offline
                      L Offline
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #371

                      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @ljsven
                      Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                      Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                      Wo sitzt denn der LAN Port?

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M manny4566

                        @mraiobroker

                        Anbei der Post zu der Datei mit den Registern.
                        In der Excel Liste ist von "device 200" die rede.
                        Wenn man im Winet guckt, hat die Batterie eine interne Geräteadresse 200 und wird aber von außen über die Modbus-ID 2 angesprochen. So zumindest bei mir per default. Im Adapter muss daher die 2 natürlich angegeben werden.
                        Die Register müssen an sich wohl wieder mit -1 korrigiert werden.

                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=2939110#post2939110

                        M Offline
                        M Offline
                        manny4566
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #372

                        @manny4566

                        Ich habe mal angefangen einige Register aufzuschreiben. Kann gerne ergänzt/aktualisiert werden.

                        Register Batteriespeicher SBR.xlsx

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L LJSven

                          @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          @ljsven
                          Das ist Smart Meter aus dm Sicherungskasten.
                          Hat jetzt nichts damit zu tun wie du per Modbus was ausließen willst über den iobroker

                          Wo sitzt denn der LAN Port?

                          M Offline
                          M Offline
                          manny4566
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #373

                          @ljsven

                          Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:

                          ab9f1b95-1ae9-4a03-816b-6fcd24155f32-grafik.png

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M manny4566

                            @ljsven

                            Hinter dem Winet, wenn du davor stehst. Siehe Doku Punkt 4:

                            ab9f1b95-1ae9-4a03-816b-6fcd24155f32-grafik.png

                            L Offline
                            L Offline
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #374

                            @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.

                            6ACFE94E-B492-4936-B481-8C06FF1EBA40.jpeg

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L LJSven

                              @manny4566 Okay, bei mir gehen da Kabel rein - das sieht für mich so aus als wenn es zum SmartMeter geht.

                              6ACFE94E-B492-4936-B481-8C06FF1EBA40.jpeg

                              M Offline
                              M Offline
                              MRaioBroker
                              schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                              #375

                              @ljsven

                              Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                              Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                              Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                              Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                              Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                              M L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M MRaioBroker

                                @ljsven

                                Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                M Offline
                                M Offline
                                MRaioBroker
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #376

                                @mraiobroker
                                Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MRaioBroker

                                  @mraiobroker
                                  Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                  https://www.manualslib.de/manual/828280/Sungrow-Sg3-0Rt.html?page=32#manual

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #377

                                  @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                  Also ich habe nur ein LAN-Kabel an den WiNet-S-Adapter. WLAN ist deaktiviert. Damit wird die iSolarCloud beschickt und darüber hole ich mir auch die ModBus-Daten.

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GombersIOB

                                    @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Mist der SG8 ist völlig anders aufgebaut

                                    Also ich habe nur ein LAN-Kabel an den WiNet-S-Adapter. WLAN ist deaktiviert. Damit wird die iSolarCloud beschickt und darüber hole ich mir auch die ModBus-Daten.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    LJSven
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #378

                                    @gombersiob Und du bekommst alle Daten? Was mache ich falsch? Welche Settings hast du?

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MRaioBroker

                                      @ljsven

                                      Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                      Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                      Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                      Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                      Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      LJSven
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #379

                                      @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @ljsven

                                      Hmm könnte sein, dass die den Smart Meter per LAN angebunden haben… das wäre blöd.

                                      Evtl geht auch Smart Meter per RS485 an WR oder so, damit der WR Port frei wird.

                                      Denke dass muss der Elektriker/Solarteur sagen

                                      Ein kleiner Switch wäre sonst ne Option, vielleicht klappt’s ja

                                      Oder da ist gar kein lan port an diesem WR

                                      SmartMeter geht via RS485 a den Wechselrichter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        manny4566
                                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                        #380

                                        @ljsven

                                        Ja blöd. Dachte auch er wäre so aufgebaut wie meiner. Aber du hast die SG Variante vom WR und ich hab die SH.
                                        Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du den anderen hast. Sorry. Dann bleibt dir nur der Winet
                                        SG = Normaler Wechselrichter
                                        SH = Hybrid Wechselrichter

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L LJSven

                                          @gombersiob Und du bekommst alle Daten? Was mache ich falsch? Welche Settings hast du?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                          #381

                                          @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Und du bekommst alle Daten?

                                          Ja. Ich füge mal die Liste bei, die ich mit eigenem Programm ziehe. Die hat denselben Inhalt wie die Liste aus ioBroker. Ist halt eher transportabel. Die Holding-Register habe ich im Program abgeklemmt, die interessieren mich nicht - zumindest noch nicht.
                                          Sample_Modbus_Results.xml

                                          Wobei dieses Beispiel ein Problem offenlegt, uups. Das Programm fragt immer zusammenhängende Bereiche auf einmal. Die Register 4999 bis 5023 sind fortlaufend. Für die habe ich bei diesem Request keine Daten bekommen (eine Viertelstunde später sind sie da) - wahrscheinlich ist der Timeout doch zu knapp - ich werde ihn auf 10 Sekunden erhöhen. Da geht das (ich frage nur alle 15 MInuten) - bei IOBroker muss man da sicher aufpassen, dass sich die Requests nicht überholen.

                                          Wenn aber ein Request 10 Sekunden dauert, dann passen die Antworten eines Requests nicht mehr wirklich zu den Antworten des zweiten Requests. Wenn man die Total DC Power (5016) mit der Load Power (13007) vergleicht kann das wohl merkwürdige Schlüsse hervorrufen.

                                          Welche Settings hast du?

                                          9052bc51-dd1b-40b3-ae39-ac22c67925ff-grafik.png

                                          (Zuletzt geändert: 15.2.2023 um 14:00)

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          248

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe