  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GombersIOB

    @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

    Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

    Den Test habe ich mal so programmiert:

    437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
    Das aufgerufene Script lautet so:

    return (register & bitSetting) == bitSetting;
    
    M Offline
    M Offline
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von
    #349

    @gombersiob

    Danke für das Beispiel

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L LJSven

      Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

      Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #350

      @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT?

      Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
      Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M manny4566

        @gombersiob

        Danke für das Beispiel

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #351

        @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Danke für das Beispiel

        Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G GombersIOB

          @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Danke für das Beispiel

          Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten

          M Offline
          M Offline
          manny4566
          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
          #352

          @gombersiob

          Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
          Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
          Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
          Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

          G M 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M manny4566

            @gombersiob

            Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
            Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
            Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
            Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #353

            @manny4566
            Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
            Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M manny4566

              @gombersiob

              Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
              Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
              Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
              Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

              M Offline
              M Offline
              MRaioBroker
              schrieb am zuletzt editiert von
              #354

              @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Entladeabschaltung SOC

              Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
              Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

              Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G GombersIOB

                @manny4566
                Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.

                M Offline
                M Offline
                manny4566
                schrieb am zuletzt editiert von
                #355

                @gombersiob
                ok, aber welches Holding Register beschreibst du da konkret um den Entladeabschaltung SOC zu setzen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M manny4566

                  @ljsven

                  Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                  Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                  L Offline
                  L Offline
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #356

                  @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  @ljsven

                  Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                  Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                  Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L LJSven

                    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    @ljsven

                    Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                    Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                    Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!

                    M Offline
                    M Offline
                    manny4566
                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                    #357

                    @ljsven
                    Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                    Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                    Ich hab das auch so laufen:
                    WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                    WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                    Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MRaioBroker

                      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Entladeabschaltung SOC

                      Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                      Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

                      Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

                      M Offline
                      M Offline
                      manny4566
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #358

                      @mraiobroker

                      So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M manny4566

                        @mraiobroker

                        So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

                        M Offline
                        M Offline
                        MRaioBroker
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #359

                        @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        ve Soc für das Backup.

                        Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

                        Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M manny4566

                          @ljsven
                          Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                          Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                          Ich hab das auch so laufen:
                          WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                          WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                          Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                          L Offline
                          L Offline
                          LJSven
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #360

                          @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          @ljsven
                          Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                          Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                          Ich hab das auch so laufen:
                          WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                          WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                          Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                          Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MRaioBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #361

                            @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                            Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MRaioBroker

                              @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                              Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

                              L Offline
                              L Offline
                              LJSven
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #362

                              @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @ljsven sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                              Du sollst praktisch nur den ioBroker Modbus Adapter auf die richtige IP Adresse (also LAN des WR) einstellen und nicht auf die IP das der WR dem WLAN WiNet Songle gibt.

                              Aber der WiNet Dongle soll doch an iSolar funken. Wo stelle ich da das WLAN Passwort ein.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L LJSven

                                @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @ljsven
                                Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                                Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                                Ich hab das auch so laufen:
                                WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                                WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                                Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                                Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                                M Offline
                                M Offline
                                manny4566
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #363

                                @ljsven

                                Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                                Das ist nicht zwingend notwendig.
                                Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

                                Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M manny4566

                                  @mraiobroker
                                  Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MRaioBroker
                                  schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                                  #364

                                  @manny4566

                                  die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                                  Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                                  Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                                  Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                                  4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M manny4566

                                    @ljsven

                                    Achso, du hast ihn ja nicht im WLAN.
                                    Das ist nicht zwingend notwendig.
                                    Du kannst auch beide per LAN anschließen, wenn du 2 Kabel verlegen kannst. Hab ich zwar nicht, sollte aber gehen.

                                    Ansonsten müsste es gehen, wenn du auf den Winet gehst unter System -> Portparameter -> WLAN-> da dein WLAN anklicken und das Passwort eingeben.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    LJSven
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #365

                                    @manny4566

                                    Hat das SmartMeter auch eine Bedeutung? Bei sieht die Konfiguration wie folgt aus. 2 LAN Kabel habe ich nicht

                                    78F00D80-FD89-400D-9607-D10C8872AAD9.jpeg

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MRaioBroker

                                      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      ve Soc für das Backup.

                                      Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

                                      Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      manny4566
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #366

                                      @mraiobroker

                                      Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                                      Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

                                      Also
                                      Modbus.0 -> WR Lan Port
                                      Modbus.1 -> Winet

                                      Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                                      Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                                      Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                                      Funktioniert direkt.
                                      Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

                                      Löst mein Problem.
                                      Hintergrund:
                                      Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

                                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M manny4566

                                        @mraiobroker

                                        Problem gelöst. Dank Tipp und Hilfe aus dem Photovoltaik Forum.
                                        Um die Batteriewerte z.B. den "Entladeabschaltung SOC" zu verändern, brauch man eine 2. Modbus Instanz, die an den Winet dran geht.

                                        Also
                                        Modbus.0 -> WR Lan Port
                                        Modbus.1 -> Winet

                                        Modbus.0 ließt wie gehabt die Informationen über Modbus vom WR anhand der hier bekannten Registercodes.
                                        Modbus.1 geht direkt an die Modbus Schnittstelle vom Winet und an das Gerät 2 -> Die Batterie im Normalfall.
                                        Damit kann dann sowohl über ganz andere Eingangsregister die Batteriewerte auslesen als auch per Holding Register 19938 die "Entladeabschaltung SOC" verändern.
                                        Funktioniert direkt.
                                        Änderung es Wertes im iobroker ->der Wert ändern sich direkt im Winet.

                                        Löst mein Problem.
                                        Hintergrund:
                                        Ich möchte, dass die Batterie nicht entladen wird beim E-Auto laden. Daher möchte ich per Blockly beim starten des Auto laden den Soc auf 100% stellen und nach Ende des Auto ladens wieder auf 20%

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MRaioBroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #367

                                        @manny4566

                                        ahhh sauber, freut mich dass es klappt und danke für die Rückmeldung. Schauen sich sicherlich einige an (Modbus1 WiNet) ich auch

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MRaioBroker

                                          @manny4566

                                          die Summe aus MPPT1 + MPPT2 weicht leider erheblich von modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power ab.

                                          Hätte ja gesagt ich hab nen Fehler gemacht, aber Sungrow hat oft bewiesen, dass keine saubere Datenkonsistenz besteht.

                                          Oben die 4136 Watt wären die manuelle Berechnung. Unten die 3,87 KW das ist Register 5016.

                                          Periodenverschiebung, oder Blindleistung, kein Plan. Hätte es gern aufs Watt genau gehabt, aber auch gut.

                                          4f04132e-e92a-439e-bf87-6a11260dec41-image.png

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          manny4566
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #368

                                          @mraiobroker

                                          Ja ganz genau passt das nicht übereinander. Keine Ahnung warum es zu den Unterschieden kommt. Ist bei mir auch so. Es wird irgendwas internes sein bestimmt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          656

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe