      manny4566 @StealthAngel last edited by manny4566

      @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
      bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.

      Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
      Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
      Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

      Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke

      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        MRaioBroker @manny4566 last edited by

        @manny4566

        bin gerade nur am Handy
        Ich hab das so gelöst
        Den Datenpunkt hab ich manuell erstellt und ihn dann im Energiefluss Adapter hinterlegt

        010A6804-CDD2-4DD7-B723-B0E89D0E5000.jpeg

        M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          GombersIOB @StealthAngel last edited by

          @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
          Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
          Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

          Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            manny4566 @MRaioBroker last edited by

            @mraiobroker

            Super danke. Ist wirklich die einfachere Lösung.
            Hab es eingebaut. Klappt

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MRaioBroker last edited by

              Kann mir jemand sagen, wie ich die verschiedenen Strings als Watt Wert auslesen kann?

              Hab auf beiden Dachhälften je 20 Module und auf je einem String.

              Wüsste gerne welche Dachseite was bringt.
              Vielleicht geht´s überhaupt nicht.

              Dachte evtl. schon dass es so geht - hab aber kein Plan.
              modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current
              und
              modbus.0.inputRegisters.5012_MPPT_2_Voltage * modbus.0.inputRegisters.5013_MPPT_2_Current

              Gruß
              Matthias

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                manny4566 @MRaioBroker last edited by

                @mraiobroker
                Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MRaioBroker @manny4566 last edited by

                  @manny4566
                  Super, dank Dir

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    GombersIOB @manny4566 last edited by GombersIOB

                    @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

                    Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

                    Den Test habe ich mal so programmiert:

                    437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
                    Das aufgerufene Script lautet so:

                    return (register & bitSetting) == bitSetting;
                    
                    G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      GombersIOB @GombersIOB last edited by

                      @gombersiob

                      Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
                      4220bd1a-6780-48e0-9898-e0486a123afb-image.png

                      und
                      6ec7d417-4dfb-45ea-9af9-44970631957e-image.png

                      F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.

                      Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?

                      L Q G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        LJSven @GombersIOB last edited by

                        Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

                        Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

                        M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          quorle @GombersIOB last edited by

                          @gombersiob
                          Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            StealthAngel @GombersIOB last edited by

                            @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

                            Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:

                            Nodered.JPG

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              manny4566 @LJSven last edited by

                              @ljsven

                              Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                              Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GombersIOB @StealthAngel last edited by

                                @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Ich arbeite allerdings mit Node Red

                                Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
                                Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?

                                Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  manny4566 @GombersIOB last edited by

                                  @gombersiob

                                  Danke für das Beispiel

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    GombersIOB @LJSven last edited by

                                    @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT?

                                    Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
                                    Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GombersIOB @manny4566 last edited by

                                      @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Danke für das Beispiel

                                      Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        manny4566 @GombersIOB last edited by manny4566

                                        @gombersiob

                                        Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                                        Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                                        Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                                        Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

                                        G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GombersIOB @manny4566 last edited by

                                          @manny4566
                                          Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                                          Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MRaioBroker @manny4566 last edited by

                                            @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                            Entladeabschaltung SOC

                                            Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                                            Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

                                            Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            744
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            860
                                            279819
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo