  5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
master slavemodbustyp
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • michael.puschM Offline
    michael.puschM Offline
    michael.pusch
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #1

    GELÖST
    (Holding Register SCHREIBEN zwischen Modbus Adapter und Epever Upower Hi 5000)

    Hallo liebe iobroker geschädigte :call_me_hand:

    Ich habe zwar eine Antwort gesucht, jedoch nicht gefunden.

    Ich habe 2 Instanzen über 2 getrennte rs485 Module laufen und möchte "HoldingRegister" schreiben.
    Leider bekomme ich die Meldung das ich als "Slave" diesen Datenpunkt nicht schreiben darf.

    Nach langem Suchen finde ich aber keine möglichkeit Master/Slave einzustellen... mich hats von anfang an gewundert...
    Aber in der Maske gibts bei mir nur eine Position die ich nicht anwählen kann.

    Screenshot 2023-01-25 195131.png

    Unten gibts den Punkt "Typ", der aber nicht auswählbar ist. Ich vermute hier die möglichkeit Master/Slave...

    Geh ich da recht in der annahme, und wie kann ich des aktivieren?
    Im übrigen hab ich dieses Syndrom bei BEIDEN Instanzen...

    Danke für eure Antworten und Liebe Grüße !!

    Gradeaus ---------->

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • michael.puschM michael.pusch

      GELÖST
      (Holding Register SCHREIBEN zwischen Modbus Adapter und Epever Upower Hi 5000)

      Hallo liebe iobroker geschädigte :call_me_hand:

      Ich habe zwar eine Antwort gesucht, jedoch nicht gefunden.

      Ich habe 2 Instanzen über 2 getrennte rs485 Module laufen und möchte "HoldingRegister" schreiben.
      Leider bekomme ich die Meldung das ich als "Slave" diesen Datenpunkt nicht schreiben darf.

      Nach langem Suchen finde ich aber keine möglichkeit Master/Slave einzustellen... mich hats von anfang an gewundert...
      Aber in der Maske gibts bei mir nur eine Position die ich nicht anwählen kann.

      Screenshot 2023-01-25 195131.png

      Unten gibts den Punkt "Typ", der aber nicht auswählbar ist. Ich vermute hier die möglichkeit Master/Slave...

      Geh ich da recht in der annahme, und wie kann ich des aktivieren?
      Im übrigen hab ich dieses Syndrom bei BEIDEN Instanzen...

      Danke für eure Antworten und Liebe Grüße !!

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #2

      @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

      rs485 Module

      Nutzt du mit einer Instanz ... hier gezeigt modbus.0 auch mehere Modbusteilnehmer die du mit dem rs485 Module abfragst ( so eingestellt bei dir im Screenshot )
      oder nur einen Teilnehmer mit der ID 1 !?

      Mehr kann ich gerade nicht erkennen , da du das Register hier nicht zeigst !

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

        rs485 Module

        Nutzt du mit einer Instanz ... hier gezeigt modbus.0 auch mehere Modbusteilnehmer die du mit dem rs485 Module abfragst ( so eingestellt bei dir im Screenshot )
        oder nur einen Teilnehmer mit der ID 1 !?

        Mehr kann ich gerade nicht erkennen , da du das Register hier nicht zeigst !

        michael.puschM Offline
        michael.puschM Offline
        michael.pusch
        schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
        #3

        @glasfaser

        Danke für deine Antwort

        Ich dachte das "ID 1" ist die Adresse des Modbus Adapters im Bus...?
        In der einen Instanz muss ich mit 115200 fahren, die andere mit nur 9600 baud weil die beiden FIXE unveränderbare Baudraten haben...

        Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
        Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.
        Also die beiden hängen nicht an der selben Strippe...

        Habe beide Instanzen unter "GeräteID" mit 1 tituliert da ich dachte hier wäre die Masteradresse des Adapters gemeint...

        Ich kann Daten auslesen, das funktioniert ja, jedoch nicht schreiben, da sagt mir der Adapter ich wäre SLAVE und darf nicht schreiben am Bus

        Gradeaus ---------->

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • michael.puschM michael.pusch

          @glasfaser

          Danke für deine Antwort

          Ich dachte das "ID 1" ist die Adresse des Modbus Adapters im Bus...?
          In der einen Instanz muss ich mit 115200 fahren, die andere mit nur 9600 baud weil die beiden FIXE unveränderbare Baudraten haben...

          Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
          Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.
          Also die beiden hängen nicht an der selben Strippe...

          Habe beide Instanzen unter "GeräteID" mit 1 tituliert da ich dachte hier wäre die Masteradresse des Adapters gemeint...

          Ich kann Daten auslesen, das funktioniert ja, jedoch nicht schreiben, da sagt mir der Adapter ich wäre SLAVE und darf nicht schreiben am Bus

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

          Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
          Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.

          dann nimm den Haken raus bei :

          41db54b3-6e03-4b80-9523-6a83b4851f5b-grafik.png

          den brauchst du dann auch nicht ...

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

            Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
            Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.

            dann nimm den Haken raus bei :

            41db54b3-6e03-4b80-9523-6a83b4851f5b-grafik.png

            den brauchst du dann auch nicht ...

            michael.puschM Offline
            michael.puschM Offline
            michael.pusch
            schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
            #5

            @glasfaser

            Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr :face_with_rolling_eyes:
            Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

            aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

            modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
            modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
            modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
            

            Gradeaus ---------->

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • michael.puschM michael.pusch

              @glasfaser

              Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr :face_with_rolling_eyes:
              Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

              aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

              modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
              modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
              
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
              #6

              @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

              6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

              Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

              Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

                6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

                Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

                Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

                michael.puschM Offline
                michael.puschM Offline
                michael.pusch
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @wendy2702

                modbus.1
                	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
                modbus.1
                	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
                modbus.1
                	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
                modbus.1
                	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
                

                jetzt hab i dauernde reconnects... :disappointed:

                Gradeaus ---------->

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • michael.puschM michael.pusch

                  @wendy2702

                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
                  

                  jetzt hab i dauernde reconnects... :disappointed:

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #8

                  @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

                  Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

                  Und, das ist kein DEBUG log!!!

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  michael.puschM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

                    Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

                    Und, das ist kein DEBUG log!!!

                    michael.puschM Offline
                    michael.puschM Offline
                    michael.pusch
                    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                    #9

                    @wendy2702

                    hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

                    DAS sind die daten die ich krieg.
                    Screenshot 2023-01-25 210108.png

                    Screenshot 2023-01-25 210025.png

                    momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

                    DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
                    Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

                    Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
                    Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

                    Screenshot 2023-01-25 210738.png

                    Gradeaus ---------->

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

                      Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

                      Und, das ist kein DEBUG log!!!

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #10

                      @wendy2702

                      Hi .. ...
                      gerade mal getestet ...

                      ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

                      Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • michael.puschM michael.pusch

                        @wendy2702

                        hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

                        DAS sind die daten die ich krieg.
                        Screenshot 2023-01-25 210108.png

                        Screenshot 2023-01-25 210025.png

                        momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

                        DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
                        Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

                        Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
                        Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

                        Screenshot 2023-01-25 210738.png

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                        Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                        Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @wendy2702

                          Hi .. ...
                          gerade mal getestet ...

                          ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

                          Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

                          michael.puschM Offline
                          michael.puschM Offline
                          michael.pusch
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @glasfaser
                          @wendy2702

                          Haaa... ok ?
                          is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...

                          Gradeaus ---------->

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                            Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                            Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                            michael.puschM Offline
                            michael.puschM Offline
                            michael.pusch
                            schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                            #13

                            @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                            @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                            Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                            Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                            Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                            Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                            Screenshot 2023-01-25 211410.png

                            Gradeaus ---------->

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • michael.puschM michael.pusch

                              @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                              @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                              Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                              Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                              Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                              Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                              Screenshot 2023-01-25 211410.png

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #14

                              @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                                michael.puschM Offline
                                michael.puschM Offline
                                michael.pusch
                                schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                                #15

                                @wendy2702

                                modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                                modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                                

                                Gradeaus ---------->

                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • michael.puschM michael.pusch

                                  @wendy2702

                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                  admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                                  modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @michael-pusch das ist kein debug-log!

                                  hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • michael.puschM michael.pusch

                                    @wendy2702

                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                    modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                    admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                                    modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                                    
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                    Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                    Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                    Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @michael-pusch das ist kein debug-log!

                                      hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                                      michael.puschM Offline
                                      michael.puschM Offline
                                      michael.pusch
                                      schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                                      #18

                                      @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                                      Screenshot 2023-01-25 212005.png

                                      Gradeaus ---------->

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • michael.puschM michael.pusch

                                        @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                                        Screenshot 2023-01-25 212005.png

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                        Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                          Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                          michael.puschM Offline
                                          michael.puschM Offline
                                          michael.pusch
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @wendy2702

                                          thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du ;)
                                          sekunde

                                          Gradeaus ---------->

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          795

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe