  5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
master slavemodbustyp
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

    Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
    Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.

    dann nimm den Haken raus bei :

    41db54b3-6e03-4b80-9523-6a83b4851f5b-grafik.png

    den brauchst du dann auch nicht ...

    michael.puschM Offline
    michael.puschM Offline
    michael.pusch
    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
    #5

    @glasfaser

    Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr :face_with_rolling_eyes:
    Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

    aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

    modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
    modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
    modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
    

    Gradeaus ---------->

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • michael.puschM michael.pusch

      @glasfaser

      Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr :face_with_rolling_eyes:
      Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

      aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

      modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
      
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #6

      @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

      6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

      Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

      Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

        6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

        Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

        Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

        michael.puschM Offline
        michael.puschM Offline
        michael.pusch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @wendy2702

        modbus.1
        	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
        modbus.1
        	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
        modbus.1
        	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
        modbus.1
        	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
        modbus.1
        	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
        modbus.1
        	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
        modbus.1
        	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
        modbus.1
        	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
        

        jetzt hab i dauernde reconnects... :disappointed:

        Gradeaus ---------->

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • michael.puschM michael.pusch

          @wendy2702

          modbus.1
          	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
          modbus.1
          	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
          

          jetzt hab i dauernde reconnects... :disappointed:

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #8

          @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

          Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

          Und, das ist kein DEBUG log!!!

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          michael.puschM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

            Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

            Und, das ist kein DEBUG log!!!

            michael.puschM Offline
            michael.puschM Offline
            michael.pusch
            schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
            #9

            @wendy2702

            hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

            DAS sind die daten die ich krieg.
            Screenshot 2023-01-25 210108.png

            Screenshot 2023-01-25 210025.png

            momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

            DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
            Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

            Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
            Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

            Screenshot 2023-01-25 210738.png

            Gradeaus ---------->

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

              Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

              Und, das ist kein DEBUG log!!!

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #10

              @wendy2702

              Hi .. ...
              gerade mal getestet ...

              ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

              Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • michael.puschM michael.pusch

                @wendy2702

                hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

                DAS sind die daten die ich krieg.
                Screenshot 2023-01-25 210108.png

                Screenshot 2023-01-25 210025.png

                momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

                DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
                Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

                Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
                Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

                Screenshot 2023-01-25 210738.png

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @wendy2702

                  Hi .. ...
                  gerade mal getestet ...

                  ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

                  Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

                  michael.puschM Offline
                  michael.puschM Offline
                  michael.pusch
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @glasfaser
                  @wendy2702

                  Haaa... ok ?
                  is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...

                  Gradeaus ---------->

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                    Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                    Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                    michael.puschM Offline
                    michael.puschM Offline
                    michael.pusch
                    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                    #13

                    @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                    @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                    Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                    Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                    Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                    Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                    Screenshot 2023-01-25 211410.png

                    Gradeaus ---------->

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • michael.puschM michael.pusch

                      @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                      @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                      Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                      Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                      Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                      Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                      Screenshot 2023-01-25 211410.png

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #14

                      @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                        michael.puschM Offline
                        michael.puschM Offline
                        michael.pusch
                        schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                        #15

                        @wendy2702

                        modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                        modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                        admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                        modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                        

                        Gradeaus ---------->

                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • michael.puschM michael.pusch

                          @wendy2702

                          modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                          admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                          modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @michael-pusch das ist kein debug-log!

                          hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • michael.puschM michael.pusch

                            @wendy2702

                            modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                            modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                            admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                            modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                            
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                            Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                            Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                            Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @michael-pusch das ist kein debug-log!

                              hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                              michael.puschM Offline
                              michael.puschM Offline
                              michael.pusch
                              schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                              #18

                              @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                              Screenshot 2023-01-25 212005.png

                              Gradeaus ---------->

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • michael.puschM michael.pusch

                                @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                                Screenshot 2023-01-25 212005.png

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                  Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                  michael.puschM Offline
                                  michael.puschM Offline
                                  michael.pusch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @wendy2702

                                  thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du ;)
                                  sekunde

                                  Gradeaus ---------->

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    7e6f6f66-0e45-41b8-a849-37f458f09c3a-grafik.png

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      7e6f6f66-0e45-41b8-a849-37f458f09c3a-grafik.png

                                      michael.puschM Offline
                                      michael.puschM Offline
                                      michael.pusch
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @wendy2702

                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                      modbus.0
                                      	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                      

                                      Gradeaus ---------->

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                        Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                        Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                        Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                        michael.puschM Offline
                                        michael.puschM Offline
                                        michael.pusch
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                        @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                        Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                        Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                        Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                        Screenshot 2023-01-25 194703.png

                                        Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...

                                        es geht um die Zeile C8

                                        Gradeaus ---------->

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • michael.puschM michael.pusch

                                          @wendy2702

                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                          
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                          @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                          Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                          Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                          Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                          Ich zitiere mich selber.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          552

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe