      bytec @Glasfaser last edited by bytec

      @glasfaser

      Also 88 stimmt.

      Wenn ich jetzt 88 rausnehme geht auch das 77er mache ich das 88er wieder rein geht dieses nicht mehr Wert 0 in gelb
      Versteh das nicht. Wenn ich also ein viertes Register abfragen will geht das letzte nicht.

      Also hat es nichts mit dem 77er speziell zu tun und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner und mit dem Kommandozeilen Tool modpull unter linux.

      könnte natürlich jetzt mehrere Instanzen machen aber damit haben wir da Problem ja auch nicht wirklich gelöst.

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @wendy2702 last edited by

        @bytec

        @wendy2702 sagte in Modbus TCP Problem:
        Zeige doch mal die Modbus Beschreibung des Gerätes.

        Wir sind nur am raten ... gibt doch mal alle Infos dazu !!

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bytec @Glasfaser last edited by

          @glasfaser

          Bildschirm­foto 2023-01-14 um 18.48.34.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @bytec last edited by

            @bytec sagte in Modbus TCP Problem:

            und wie gesagt sie gehen alle richtig in Loxone in einem Modus Client auf dem Rechner

            Gegenfrage ... läßt dein Modbus eigentlich 2 Client´s zu, das Register abzufragen !?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bytec @Glasfaser last edited by

              @glasfaser

              ja sonst würden ja die anderen Clients wie oben geschrieben auch nicht gehen

              Bildschirm­foto 2023-01-14 um 18.50.24.png

              der Client läuft die ganze Zeit nebenbei und pollt die richtigen Werte

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @bytec last edited by Glasfaser

                @bytec sagte in Modbus TCP Problem:

                2023-01-14 18:07:00.173 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers

                2023-01-14 18:07:00.143 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers

                das wäre richtig = 1 Register

                ab hier 12

                2023-01-14 18:07:00.213 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers

                kannst du bitte ein Debug log zeigen , wo 77 funktioniert !

                EDIT :

                Bzw. 78 ... komme gerade nicht mit ... da :

                @bytec sagte in Modbus TCP Problem:
                dem auszulesenden Register dazuzählen also ich möchte 77 muss dann aber 78 eingeben. Dies funktioniert so bei den anderen Registern.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bytec @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser

                  Also aktuelle Einstellung im Bild werden 4 / 39 / 77 korrekt ausgelesen 88 kommt eine gelbe 0

                  Laut dem Log steht bei 77 ja wieder 12 register ...

                  Bildschirm­foto 2023-01-14 um 19.03.17.png

                  2023-01-14 19:02:04.751	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.750	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.750	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.729	info	Disconnected from slave 192.168.0.56
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.729	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.678	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.678	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.627	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.626	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.589	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.588	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.555	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:03.554	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.504	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.504	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.442	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.410	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.409	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:02.380	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.329	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.329	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.273	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.272	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.240	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.239	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.206	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:01.205	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.154	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.154	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.097	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.096	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.065	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.064	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:02:00.024	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.973	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.972	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.924	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.923	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.890	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.889	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:58.856	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.804	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.803	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.804	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.803	debug	Received pdu describes an error.
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.744	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 77 - 12 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Calculation result = 34.5, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.743	debug	[DevID_1/inputRegs/39] Input Value = 345
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.742	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 39 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Calculation result = 29.3, type = number
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.711	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Formula = x / 10
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs/4] Input Value = 293
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.710	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.673	debug	Initialization of scale factors done!
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.673	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.672	info	Connected to slave 192.168.0.56
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.541	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.88_Rücklauf_oben: {"_id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":88,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.77_Rücklauf_unten: {"_id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":77,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.39_Vorlauf__oben: {"_id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":39,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.540	debug	Add inputRegisters.4_Vorlauf_unten: {"_id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.540	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4,"name":"Vorlauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.4_Vorlauf_unten"},{"_address":39,"name":"Vorlauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":39,"id":"inputRegisters.39_Vorlauf__oben"},{"_address":77,"name":"Rücklauf unten","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":77,"id":"inputRegisters.77_Rücklauf_unten"},{"_address":88,"name":"Rücklauf oben","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":88,"id":"inputRegisters.88_Rücklauf_oben"}]
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for coils: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.539	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.479	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.24
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.375	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.267	debug	States create User PubSub Client
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.266	debug	States create System PubSub Client
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.259	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.246	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.244	debug	Objects client initialize lua scripts
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create User PubSub Client
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.223	debug	Objects create System PubSub Client
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.222	debug	Objects client ready ... initialize now
                  
                  modbus.1
                  2023-01-14 19:01:57.204	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident last edited by oxident

                    Ich muss mich hier auch mal einhängen. Versuche verzweifelt, mein Victron-System per Modbus auszulesen. Fehlermeldung ist ähnlich wie hier oben:

                    
                    modbus.2 2023-01-15 09:28:45.667	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 840 - 21 registers
                    modbus.2 2023-01-15 09:28:45.666	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 DONE
                    modbus.2 2023-01-15 09:28:45.663	debug	[DevID_100/inputRegs] Poll address 820 - 3 registers
                    modbus.2 2023-01-15 09:28:45.662	debug	[DevID_100] Poll start ---------------------
                    

                    Das abzufragende Gerät liefert mir eine Erklärung:
                    916322ab-6773-4428-bcd8-d620ffb00280-image.png
                    Demnach hat der Modbus-Adapter versucht, ab Adresse 840 direkt 21 Bytes/Adressen (?) abzufragen. Dies scheiterte dann daran, dass es Adresse 847 nicht gibt, was auch stimmt. Er sollte diese Adresse auch gar nicht abfragen:
                    e790613b-7d0f-4e65-9f6d-588b9a297541-image.png

                    Ich habe jedoch in den Einstellungen des Adapters keine Option gefunden, in der man das Auslesen ganzer Blöcke deaktivieren könnte.

                    Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @oxident last edited by klassisch

                      @oxident Ich frage auch 840 holding register des Gerätes 100 ab und bekomme keine Fehlermeldung.Ich habe 840 bis 846 eingetragen
                      Ich habe allerdings nur einen kleinen single phase 800VA MP 1.
                      Venus V2.80 29
                      Modbus Adapter 5.0.11, gestern update, war aber auch vorher gut.
                      Wie sehen Deine allgemeinen Einstellungen aus?

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @klassisch last edited by

                        @klassisch Ich dachte mir schon dass es bestimmt Nutzer gibt, die damit Ihr Victron-System bedienen.

                        Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In den Instanz-Einstellung war hinterlegt, dass er 10 Werte in einem Durchgang liest. Daran lag's wohl:

                        c3d8d277-e81d-4f7d-88e8-1715be51087b-image.png

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • B
                          bytec @oxident last edited by

                          @oxident

                          Super das war es jetzt geht es auch bei mir.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active last edited by

                            Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.

                            Bei mir sieht es so aus:
                            deeeda45-3379-4f7d-ac8d-c548dc441b73-grafik.png

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bytec @klassisch last edited by bytec

                              @klassisch

                              Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.

                              Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @bytec last edited by

                                @bytec Also da, wo bei mir 100 (Float) und 128 (Integer) steht, steht bei Euch jetzt zwingend 1?
                                Aber bei mir scheint es zu gehen. Keine Fehlermeldung etc.
                                Man muß nicht alles verstehen, Hauptsache es läuft bei Euch jetzt.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bytec @klassisch last edited by

                                  @klassisch

                                  ja genau da habe ich bei beiden eine 1 eingetragen so wie Oxident das vorgschlagen hat.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    oxident last edited by

                                    @klassisch @bytec Ja, das war in der Tat das Problem. Ich fänd es ja auch sinniger, wenn der Adapter "in einem Rutsch" mehr lesen könnte, aber das scheint bei uns nicht zu klappen...

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @oxident last edited by

                                      @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.

                                      B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bytec @klassisch last edited by

                                        @klassisch

                                        Ich weder noch. Wir haben eine Nibe Anlage aber das hat glaube nicht wirklich mit der Anlage Ansich zu tun sondern wie der Adapter die Register ausliest und wenn er sie jetzt einzeln ausliest scheint das zu funktionieren.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @klassisch last edited by

                                          @klassisch Cerbo ... weil ich den RS485-Adapter zum Akku beim Raspi nicht zum Laufen gebracht habe. Aber dort gab es die Probleme mit dem Bulkread auch.

                                          Da das Problem von mir und @bytec irgendwie logisch erscheint frage ich mich echt, was bei Dir anders läuft. Mal blöd gefragt: Die Werte werden aber bei Dir auch regelmäßig aktualisiert und in der Venus-Console werden im Modbus-Bereich auch keine Fehler angezeigt?

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @oxident last edited by klassisch

                                            @oxident
                                            Bei mir sind keine Modbus Fehler hinterlegt
                                            ea59d14e-b8b8-403f-a86b-4dd6e510e8c8-grafik.png

                                            3015ef1a-27b4-42b6-906f-19fe0f02bd9a-grafik.png

                                            Und ja, die Daten werden in ioBroker aktualisiert.
                                            Habe gerade testweise das Laden des Akkus angestoßen und ich sehe, daß sich der Akkustrom ändert. 840 Spannung wird noch dauern (Edit, hat sich gerade geändert). Darf auch nicht zu lange laden. Der Netzbetreiber hat für heute ab 17:00 eine Strommangelwarnung "rot, Verbrauch reduzieren" ausgegeben.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            568
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            34
                                            1984
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo