      church last edited by

      Bis 0.5.9 runter hatte ich probiert 8-)

      Downgrade auf 0.5.8 hat dann funktioniert und es werden jetzt erstmalig die Datenpunkte angelegt:

      3265_bildschirmfoto_2017-08-15_um_14.35.02.jpg

      Leider bleibt es bei dem einmaligen Einlesen, im log kommt dann wieder der Fehler:

      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.508	error	Error: No or too long message from Serial Device. at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialR
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.507	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:54.506	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.454	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.453	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.452	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.452	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.451	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.451	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03" -> null
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.448	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004" -> null
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.447	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.447	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5" -> null
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:44.445	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.558	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.557	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.557	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSe
      smartmeter.0	2017-08-15 14:33:43.555	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
      host.raspberrypi	2017-08-15 14:33:41.007	info	
      

      Kann das ggfs. an der Leerzeile nach der ersten Zeile (/ESY5Q3DA2004 V3.03) der D0-Message liegen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Die Leerzeile ist korrekt. Auf welchem Betriebssystem läuft das denn bei dir? Linux Mac oder Windows? Wenn du den Adapter stops und dann neu startest geht es dann wieder ein mal?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Und hast du das log von dem einen mal wo es geklappt hat?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            church last edited by

            Iobroker läuft bei mir auf einem Rpi3 mit Raspbian Jessie! In meinem letzten post hatte ich den log angehangen, wo es funktioniert hat!

            Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert, reboot und dann neu installiert. Jetzt werden andere Datenpunkte angelegt:

            3265_bildschirmfoto_2017-08-16_um_09.53.33.jpg

            Hier der log seit Neuinstallation:

            host.raspberrypi	2017-08-16 09:51:39.924	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.893	info	terminating
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.393	debug	SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.389	warn	Exception: Error: No or too long message from Serial Device.
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	at ontimeout (timers.js:386:14)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:87:22)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	at SerialResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:200:11)
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.383	error	Error: No or too long message from Serial Device.
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.382	error	uncaught exception: No or too long message from Serial Device.
            smartmeter.0	2017-08-16 09:51:39.348	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.346	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.345	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.345	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.344	debug	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.342	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.337	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.333	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.332	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n" -> ["/ESY5Q3DA2004 V3.03\r\n","/ESY5Q3DA2004 V3.03"]
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.331	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.330	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.03\r" -> null
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.330	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.329	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3.0" -> null
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.328	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.327	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V3" -> null
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.327	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY5Q3DA2004 V" -> null
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/ESY" -> null
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:39.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.752	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.745	debug	SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.729	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.722	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transport
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.711	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.2
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.632	debug	statesDB connected
            smartmeter.0	2017-08-16 09:49:37.561	debug	objectDB connected
            host.raspberrypi	2017-08-16 09:49:35.093	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1232
            host.raspberrypi	2017-08-16 09:49:35.042	info	object change system.adapter.smartmeter.0
            host.raspberrypi	2017-08-16 09:49:05.618	info	object change system.adapter.smartmeter.0
            host.raspberrypi	2017-08-16 09:48:50.699	info	object change system.adapter.smartmeter.0
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.635	info	exit 0
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.621	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
            host.raspberrypi	2017-08-16 09:48:15.615	info	object change system.adapter.smartmeter.0
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.572	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.541	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.511	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.481	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.445	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.418	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.383	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.352	info	host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
            iobroker	2017-08-16 09:48:15.335	info	host.raspberrypi create instance smartmeter
            iobroker	2017-08-16 09:48:13.496	info	add smartmeter
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              knopers1 last edited by

              Hallo Apollon77

              ich wollte an meinem Gaszähler den Verbrauch auslesen.

              Genau ist es ein GT4 Gaszähler siehe Bild. Als Hardware wurde einfach ein Magnet-Reedkontakt an einem ESP8266 (WEMO D1 mini) angeschlossen.

              Dort als Betriebssystem habe ich Tasmota installiert. Daten kommen über MQTT Adapter an IOBroker an.

              Der magnetische Kontakt hängt jetzt am Zählwerk in der letzten Stelle des Zählwerks.

              Somit wird alle 0.01 m³ (=10l) mein Reedkontakt kurzgeschlossen.

              Unter MQTT Adapter sehe ich ob der Kontakt true oder false ist.

              Ich kann den Eingang des Wemos auch so umkonfigurieren, dass man dort die Zählimpulse zählen kann…

              Kannst Du mich auf die Spur bringen, ob dein Adapter damit umgehen kann?

              Ich würde gerne mit dem FLOT Adapter mir eine schöne Grafik basteln.

              Dazu ein Wert für den aktuellen Verbrauch, gesamten Verbrauch sowie Kosten loggen können.

              Kannst Du helfen?
              1526_141211-nabu-gaszaehler-mdommel.jpeg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                RappiRN Most Active last edited by

                @noxx:

                funktioniert der Adapter auch mit ESPeasy und dem Pulse Counter?

                Oder gibt es Arduino Lösungen? Habe am Arduino im moment ein Read-Schalter, der

                Read-Schalter am Gaszähler.

                Ähnlich wie hier: https://voizchat.de/gaszaehler-verbrauc … erry-gpio/ `

                noxx hat schon mal ne ähnliche Frage gestellt,geht nicht. Ein paar Seiten weiter vorn. Außerdem gibts von ihm auch noch ne Lösung wo aus einer Webseite Daten ausgelesen werden können.

                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7556&hilit=gasz%C3%A4hler gibts dazu noch ein paar Infos.

                RappiRN

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  knopers1 last edited by

                  woww, Danke Dir für den Link!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    @church: muss ich Montag checken …

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      church last edited by

                      Super, danke!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Arminhh last edited by

                        Guten Morgen,

                        ich habe jetzt alle Seiten durch gelesen! Leider habe ich noch ein Problem.

                        Ich habe mir diese Woche den extra den Multihost eingerichtet. Der Slave ein PI 3B ist im Keller und der Lesekopf von UDO angeschlossen.

                        Der Smartmeter Adapter lässt sich installieren. Beim Starten des Adapters erscheint die Fehlermeldung wie auf Seite 28 gefunden

                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()

                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153

                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled

                        Scheinbar muss laut Seite 28

                        " Komisch … Dann löscht mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)"

                        gelöscht werden!

                        Leider finde ich weder wen der Adapter installiert ist, noch wenn er deinstalliert ist die beiden Verzeichnisse!

                        Danke für die Hilfe

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          Hallo Armin,

                          nur damit wir vom gleichen reden:

                          Bei Multihost darf vor der Verbindung zum Master NUR der admin (und der Discovery) installiert sein.

                          Alles andere muss anschließend über den Master (unter Host.1=Slave) installiert werden.

                          Auf keinen Fall vorher auf dem Keller-Pi installieren und dann erst als Slave definieren.

                          Hast du das so ausgeführt?

                          Gruß

                          Rainer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Arminhh last edited by

                            Danke für den Hinweis! Das habe ich berücksichtigt! Erst die Verbindung zwischen Host und Slave dann über den Master Admin auf dem Slave den Smartmeter Adapter installiert!

                            mfg

                            Armin

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              Danke für die Antwort,

                              dann ist die Grundinstallation schon mal ok (so habe ich es auch - allerdings mit einem Pi2) und es läuft.

                              Dann müsste @apollon77 etwas dazu sagen, der ist aber in Urlaub, was ihn aber anscheinend nicht hindern wird 😉

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Arminhh last edited by

                                Ich habe auch test weise mal einen anderen Adapter installiert. Der lief auf Anhieb auf dem Slave ! Liegt also nicht an meiner Installation!

                                mfg

                                Arminhh

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                  Vielleicht wären noch deine Versionen von js-controller und admin interessant.

                                  Gruß

                                  Rainer

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Arminhh last edited by

                                    alles aktuell

                                    js-controller 1.1.2

                                    Admin 2.0.2

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Arminhh last edited by

                                      die Dateien bzw. Verzeichnisse habe ich inzwischen gefunden gelöscht und neu installiert. Leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung

                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:30:03.823	info	Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:30:03.822	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.382	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.381	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.374	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1842
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.373	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.373	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.372	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:33.143	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1842
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:32.146	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:32.146	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:30.517	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1836
                                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:03.105	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      

                                      Hat noch jemand einen Tip?

                                      Danke im Vorraus

                                      LG

                                      Arminhh

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        Mach mal eine Installation als root auf der Konsole.

                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.smartmeter --production
                                        

                                        Gruß

                                        Rainer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Arminhh last edited by

                                          @Homoran:

                                          Mach mal eine Installation als root auf der Konsole.

                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.smartmeter --production
                                          

                                          Gruß

                                          Rainer `

                                          die Idee hatte ich auch schon. Habe es aber trotzdem noch einmal probiert! War leider aber auch ohne Erfolg!

                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:47.884	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:47.883	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:46.233	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2111
                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:16.211	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:16.211	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                          host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:14.596	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2105
                                          

                                          Danke für die Hilfe!!

                                          mfg

                                          Arminhh

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer last edited by

                                            @Arminhh:

                                            host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:32.146	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                                            host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:30.517	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1836
                                            host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:03.105	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                            ```` `  
                                            

                                            Starte den Adapter mal manuell über die Konsole sodass man den Fehler sieht:

                                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                                            node smartmeter.js --force --logs
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            884
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1998804
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo