Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    722

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @williklein
    Schiebe den Debug-Block "ist kleiner" in den sonst-Zweig - nicht drunter.

    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @paul53

    Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.

    Ich habe das hier jetzt gebaut. Kannst Du mal einen Blick rüberwerfen ?

    Ganz oben steht " falls Schalter1 = falsch", oder muss da rein
    "setze Schalter1 auf Wert vom ObjektID switch"
    oder geht beides.

    Bildschirmfoto 2022-11-21 um 11.14.48.png

    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W WilliKlein

      @paul53

      Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.

      Ich habe das hier jetzt gebaut. Kannst Du mal einen Blick rüberwerfen ?

      Ganz oben steht " falls Schalter1 = falsch", oder muss da rein
      "setze Schalter1 auf Wert vom ObjektID switch"
      oder geht beides.

      Bildschirmfoto 2022-11-21 um 11.14.48.png

      CodierknechtC Online
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @williklein
      Der Screenschot ist zu klein. Das kann kein Mensch lesen!

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CodierknechtC Codierknecht

        @williklein
        Der Screenschot ist zu klein. Das kann kein Mensch lesen!

        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @codierknecht

        Habe die mal in eine Datei geladen.

        Blockly

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W WilliKlein

          @paul53

          Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.

          Ich habe das hier jetzt gebaut. Kannst Du mal einen Blick rüberwerfen ?

          Ganz oben steht " falls Schalter1 = falsch", oder muss da rein
          "setze Schalter1 auf Wert vom ObjektID switch"
          oder geht beides.

          Bildschirmfoto 2022-11-21 um 11.14.48.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #6

          @williklein
          Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
          Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?

          Bild_2022-11-21_131515656.png

          Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          W 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • W WilliKlein

            @codierknecht

            Habe die mal in eine Datei geladen.

            Blockly

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

            @codierknecht

            Habe die mal in eine Datei geladen.

            Blockly

            und was soll das?
            warum nicht infach gegen einen Screenshot in einer besseren Auflösung austauschen?

            soll ich jetzt am Handy die Datei herunterladen, dann noch eine passende App, nur um das dann möglicherweise wiel zu große Bild zu sehen?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

              @codierknecht

              Habe die mal in eine Datei geladen.

              Blockly

              und was soll das?
              warum nicht infach gegen einen Screenshot in einer besseren Auflösung austauschen?

              soll ich jetzt am Handy die Datei herunterladen, dann noch eine passende App, nur um das dann möglicherweise wiel zu große Bild zu sehen?

              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @homoran

              Ach so, ja das geht nicht, dann muss ich erst mal sehen, wie das geht mit einer höheren Auflösung.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @williklein
                Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
                Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?

                Bild_2022-11-21_131515656.png

                Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.

                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53

                Der Solarertrag verändert sich nur bei Wolken. Da kann man aber eine Wolkenverzögerung einbauen.

                Aber ich muss ja den den echten Verbrauch haben. Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet. Dafür lese ich über Shelly 3em den Verbrauch aus.
                Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch. Wird der Solarertrag größer geht der Verbrauch ins plus, das heisst, ich speise dann ins Netz ein.
                Daher steigt der Verbrauch mit einschalten der ersten Stufe um 3 KW. Das muss dann in die Formel rein, sonst schaltet der erste Shelly sofort wieder aus.
                Deshalb wird der erste Block nur ausgeführt wenn der Schalter1 =falsch.
                Dann wird der Schalter2 nur wahr, wenn weitere 3 KW über sind, ebenso dritte Stufe.
                Übrigens ich schalte die Leistung nicht mit den Shelly`s sondern über einzelne Schütze, da ist kurzzeitiges ein und aus nicht so tragisch.

                Der hochauflösende Screenshot kommt gleich. Da kommt dann die ganze Seite.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W WilliKlein

                  @paul53

                  Der Solarertrag verändert sich nur bei Wolken. Da kann man aber eine Wolkenverzögerung einbauen.

                  Aber ich muss ja den den echten Verbrauch haben. Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet. Dafür lese ich über Shelly 3em den Verbrauch aus.
                  Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch. Wird der Solarertrag größer geht der Verbrauch ins plus, das heisst, ich speise dann ins Netz ein.
                  Daher steigt der Verbrauch mit einschalten der ersten Stufe um 3 KW. Das muss dann in die Formel rein, sonst schaltet der erste Shelly sofort wieder aus.
                  Deshalb wird der erste Block nur ausgeführt wenn der Schalter1 =falsch.
                  Dann wird der Schalter2 nur wahr, wenn weitere 3 KW über sind, ebenso dritte Stufe.
                  Übrigens ich schalte die Leistung nicht mit den Shelly`s sondern über einzelne Schütze, da ist kurzzeitiges ein und aus nicht so tragisch.

                  Der hochauflösende Screenshot kommt gleich. Da kommt dann die ganze Seite.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #10

                  @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.

                  Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.

                  Bild_2022-11-21_223848114.png

                  @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                  Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet.

                  Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                    @codierknecht

                    Habe die mal in eine Datei geladen.

                    Blockly

                    und was soll das?
                    warum nicht infach gegen einen Screenshot in einer besseren Auflösung austauschen?

                    soll ich jetzt am Handy die Datei herunterladen, dann noch eine passende App, nur um das dann möglicherweise wiel zu große Bild zu sehen?

                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @homoran

                    hier ist er als pdf ich hoffe das ist OK

                    Blockly raspberry.pdf

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @williklein
                      Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
                      Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?

                      Bild_2022-11-21_131515656.png

                      Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.

                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @paul53

                      mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.

                      Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
                      Ich würde dein Post mal nachbauen.

                      Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                      Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.

                      Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png

                      HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • W WilliKlein

                        @paul53

                        mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.

                        Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
                        Ich würde dein Post mal nachbauen.

                        Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                        Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.

                        Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #13

                        @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                        dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                        richtig.
                        dann musst du das entsprechend abfangen, dass bei eingeschaltetem Heizstab der Überschuss 3000 weniger sein muss/darf. am besten mit einem Zusätzlichen Puffer damit nicht dauernd an und ausgeschaltet wird.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @williklein
                          Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
                          Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?

                          Bild_2022-11-21_131515656.png

                          Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.

                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @paul53

                          woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                          Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.44.50.png

                          HomoranH crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • W WilliKlein

                            @paul53

                            woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                            Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.44.50.png

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                            woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                            aus der Gruppe Trigger

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.

                              Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.

                              Bild_2022-11-21_223848114.png

                              @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                              Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet.

                              Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.

                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                              Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.

                              Das verstehe ich nicht. Beim Growatt wird im 5 Minuten Abstand der Wert neu gesetzt. Warum bekommt der Träger das nicht mit. Der macht aber bei mir jedesmal einen neuen durchlauf.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W WilliKlein

                                @paul53

                                woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                                Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.44.50.png

                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                crunchip
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @williklein f83fc63d-145b-43ed-b4d7-aec412aecfed-image.png

                                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W WilliKlein

                                  @paul53

                                  mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.

                                  Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
                                  Ich würde dein Post mal nachbauen.

                                  Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                                  Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.

                                  Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                                  Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                    woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                                    aus der Gruppe Trigger

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                    woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                                    aus der Gruppe Trigger

                                    Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.

                                    Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.

                                    Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?

                                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W WilliKlein

                                      @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                      woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                                      aus der Gruppe Trigger

                                      Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.

                                      Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.

                                      Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?

                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                      da wird ja ein Objekt angegeben

                                      das einen Wert hat

                                      @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                      Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.

                                      Wert deines growatt

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W WilliKlein

                                        @paul53

                                        woher kommt die rot umrandete Variable Wert

                                        Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.44.50.png

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @williklein

                                        Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?

                                        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.

                                          Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:

                                          Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.

                                          Danke
                                          Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          269

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe