Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
jarvismaterialmaterial uimaterialdesignvisvisualisierungvisualization
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 209 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R ReinWei

    @mcu Herzlichen Dank, funktioniert

    M Online
    M Online
    MCU
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3272

    @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.

    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3273

      @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R RkcCorian

        @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!

        M Online
        M Online
        MCU
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3274

        @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?

        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MCU

          @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.

          R Offline
          R Offline
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
          #3275

          @mcu hier sind die beiden blocklys
          zum Schalten der Pumpe

          Pumpe_schalten.jpg

          zum Update der Stati

          Status_update.jpg

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • R ReinWei

            @mcu hier sind die beiden blocklys
            zum Schalten der Pumpe

            Pumpe_schalten.jpg

            zum Update der Stati

            Status_update.jpg

            M Online
            M Online
            MCU
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3276

            @reinwei
            Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
            9444c168-3d21-47a2-b944-a21478823591-image.png

            NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
            Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • M MCU

              @reinwei
              Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
              9444c168-3d21-47a2-b944-a21478823591-image.png

              R Offline
              R Offline
              ReinWei
              schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
              #3277

              @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R ReinWei

                @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht

                M Online
                M Online
                MCU
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3278

                @reinwei Sinnvoll auch für das andere.

                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • M Offline
                  M Offline
                  MyHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3279

                  Hallo,

                  bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                  Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?

                  Sidebar_01.jpg
                  Sidebar_02.jpg

                  Beste Grüße

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MyHome 0

                    Hallo,

                    bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                    Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?

                    Sidebar_01.jpg
                    Sidebar_02.jpg

                    Beste Grüße

                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3280

                    @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items

                    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MCU

                      @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items

                      M Offline
                      M Offline
                      MyHome 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3281

                      @mcu
                      super... vielen Dank

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        MyHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3282

                        Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                        eingebunden.

                        Switch_01.jpg
                        Switch_02.jpg

                        Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                        Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                        Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.

                        Beste Grüße

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MyHome 0

                          Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                          eingebunden.

                          Switch_01.jpg
                          Switch_02.jpg

                          Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                          Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                          Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.

                          Beste Grüße

                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3283

                          @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean

                          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MCU

                            @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean

                            M Offline
                            M Offline
                            MyHome 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3284

                            @mcu
                            hmm...müsste "Number" sein

                            {
                              "common": {
                                "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "number"
                              },
                              "native": {
                                "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                              },
                              "type": "state",
                              "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "from": "system.adapter.admin.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1668726233865
                            }
                            
                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MyHome 0

                              @mcu
                              hmm...müsste "Number" sein

                              {
                                "common": {
                                  "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "desc": "mqtt server variable",
                                  "type": "number"
                                },
                                "native": {
                                  "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                                },
                                "type": "state",
                                "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                },
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1668726233865
                              }
                              
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              schrieb am zuletzt editiert von MCU
                              #3285

                              @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                              Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät

                              {"on":1,"off":0}
                              

                              NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                              Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • M MCU

                                @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                                Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät

                                {"on":1,"off":0}
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                MyHome 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3286

                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:

                                {"on":1,"off":0}

                                tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...

                                welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                                der Stat-Wert ist ein String ON/OFF

                                {
                                  "common": {
                                    "name": "stat/Sheep/POWER",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "string"
                                  },
                                  "native": {
                                    "topic": "stat/Sheep/POWER"
                                  },
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1658435432529,
                                  "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MyHome 0

                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:

                                  {"on":1,"off":0}

                                  tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...

                                  welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                                  der Stat-Wert ist ein String ON/OFF

                                  {
                                    "common": {
                                      "name": "stat/Sheep/POWER",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt server variable",
                                      "type": "string"
                                    },
                                    "native": {
                                      "topic": "stat/Sheep/POWER"
                                    },
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1658435432529,
                                    "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  schrieb am zuletzt editiert von MCU
                                  #3287

                                  @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                  Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                  Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                                  {"ON":true,"OFF":false}
                                  

                                  NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                  Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • M MCU

                                    @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                    Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                    Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                                    {"ON":true,"OFF":false}
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MyHome 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                                    #3288

                                    @mcu

                                    Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
                                    keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
                                    hab schon zigmal experimentiert.

                                    Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.

                                    power.jpg

                                    Switch macht was er soll...
                                    Switch_03.jpg Switch_04.jpg

                                    hier die Werte aus dem ioBroker
                                    shepp_cmd.jpg
                                    shepp_stat.jpg

                                    weiss keinen Rat mehr...

                                    PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MCU

                                      @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      RkcCorian
                                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                      #3289

                                      @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3290

                                        @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
                                        Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.

                                        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MCU

                                          @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                          Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                          Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.

                                          {"ON":true,"OFF":false}
                                          
                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MyHome 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3291

                                          @mcu

                                          danke für deine Unterstützung...

                                          mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.

                                          Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?

                                          shepp_cmd.jpg
                                          power_on.jpg

                                          Beste Grüße

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          415

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe