Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • boriswerner
      boriswerner Developer @Dieter_P last edited by

      @dieter_p Hi, du brauchst auf jeden Fall einen Außentemperatursensor, sonst kann das Skript ja den Taupunkt nicht berechnen (es geht ja um die Differenz innen/außen. Daher mindestens 2 Sensoren nach dem Beispiel. Alle nachfolgenden Innensensoren kannst du löschen oder auskommentieren. Ich hab mir z.B, erstmalüber den netatmo-crawler eine Wetterstation in der Nähe gesucht. Alternativ ginge z.B. auch ein Wetteradapter. Alles natürlich nicht "bei dir vor der Haustür".

      Die eigenen Parameter werden ab Zeile 91 (v 0.6.8) wo steht

      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      

      eingestellt. Da gibt es die Variablen defaultMinFeu und defaultMaxFeu

      Was heißt denn eigentlich da nahezu in "Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle"? 😄

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dieter_P @boriswerner last edited by Dieter_P

        @boriswerner
        vielen Dank. Das gibt mir schon mal mehr eine Richtung wo ich hin muß und zum testen mal eine Wetterstation recht in der Nähe eingerichtet (Im Skript Terasse) und dazu das Schlafzimmer im Skript.
        Du erwähnst Skript 0.6.8, ich sehe derzeit 0.6.7 in Deinem Beitrag vom 31.08. 16:11; das verwirrt mich noch und hoffe die richtige Version zu nutzen.

        Leider gibt mir das Skript noch keine DPs aus:

        
        
        //
        
        // Raumklima - v0.6.7
        
        //
        
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        
        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        //
        
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        
        //
        
        // Empfehlung Paul53:
        
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        
        //
        
        // gute Infos zum Raumklima:
        
        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
        
        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
        
         
        
        // Autoren des Skripts:
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        // - Paul53:
        
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
        
        // - Solear:
        
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        
        // - ruhr70:
        
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        
        // - eric 2905:
        
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        
        // - Andy3268:
        
        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
        
        // - BananaJoe:
        
        //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
        
        // - boriswerner:
        
        //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
        
         
        
        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
        
        // TODO:
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        //
        
        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
        
        //
        
        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
        
        //
        
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
        
        //
        
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        
        //
        
        // - Auswählbar:
        
        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
        
        //   JSON:          NICHT anlegen
        
        //   DETAILS:       NICHT anlegen
        
        //   CONTROL:       NICHT anlegen
        
        //
        
        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
        
        //
        
        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
        
        //
        
        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
        
        //
        
        // # "Lüftungsengine":
        
        // -------------------
        
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
        
        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
        
        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
        
        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
        
        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
        
        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
        
        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
        
         
        
        // Ideensammlung Lüftungsengine
        
        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
        
        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
        
        // - je Raum die Wunschtemperatur
        
        // - Prio: schlechte Luftqualität
        
        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
        
        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
        
        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
        
         
        
        // berücksichtigen / Beobachtungen:
        
        //
        
        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
        
        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
        
        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
        
        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
        
         
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
         
        
        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
        
        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        
                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        
                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
        
         
        
        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
        
         
        
         
        
        // eigene Parameter:
        
        var hunn            = 38;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        
        var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        
        var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
        
        var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
        
         
        
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
        
         
        
         
        
         
        
        // ### Experteneinstellungen ###
        
         
        
        // Lüftungsengine
        
         
        
        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
        
        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
        
         
        
         
        
        // Skriptverhalten
        
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
        
         
        
         
        
        // Pfade für die Datenpunkte:
        
        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        
         
        
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
        
         
        
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        
         
        
         
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
         
        
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
        
         
        
        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
        
         
        
        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        
            // Sensoren Aussen
        
            "TF_Haustuer" : {
        
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
        
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
        
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
        
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        
                       
        
            },
        
            "TF_Terrasse" : {
        
                "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
        
                "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
        
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
        
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        
                       
        
            },
        
            // Sensoren Innen
        
            "Badezimmer" : {
        
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
        
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
        
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
        
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
        
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        
                "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
        
            },
        
            "Schlafzimmer" : {
        
                "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
        
                "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
        
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
        
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
        
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        
                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
        
        	  
        
        					 
        
        																			
        
        																		 
        
        										
        
        									  
        
        																								  
        
        													 
        
        	  
        
        					  
        
        																			
        
        																		 
        
        										
        
        									  
        
        																								  
        
        													 
        
            },
        
            "Wohnzimmer" : {
        
                "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
        
                "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
        
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
        
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
        
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        
                "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
        
        	  
        
        				 
        
        																			
        
        																		 
        
        										
        
        									  
        
        																								  
        
        													 
        
        	  
        
        					 
        
        																			
        
        																		 
        
        										
        
        									  
        
        																								  
        
        													 
        
            },
        
        	
        
           
        
        };
        
         
        
         
        
        // =============================================================================
        
         
        
        // =============================================================================
        
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        
        // =============================================================================
        
         
        
        // =============================================================================
        
         
        
        // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
        
        // Start Modul Dewpoint
        
        // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
        
        var dewpoint = function(h) {
        
                var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
        
                // air pressure in hPa
        
                this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
        
                this.A = 6.112;
        
                }
        
        dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
        
                t = parseFloat(t);
        
                var m = 17.62;
        
                var Tn = 243.12;
        
                if (t < 0.0) {
        
                m = 22.46;
        
                Tn = 272.62;
        
                }
        
         
        
                var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
        
                var d = sd * rh / 100.0;
        
         
        
            return {
        
               x: 621.98 * d /(this.p - d),
        
               dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
        
                };
        
        };
        
        // Ende Modul Dewpoint
        
         
        
         
        
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
        
         
        
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
        
           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
        
           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
        
           type: 'number',
        
           unit: 'bar',
        
           role: 'info'
        
        });
        
         
        
        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
        
           name: 'Eigene Höhe über NN',
        
           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
        
           type: 'number',
        
           unit: 'm',
        
           role: 'info'
        
        });
        
         
        
         
        
        var raumDatenpunkte = {
        
           "x" : {
        
               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
        
                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'g/kg'
        
               }
        
           },
        
           "rh" : {
        
               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
        
                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": '%'
        
               }
        
           },
        
           "dp" : {
        
               "DpName" : "Taupunkt",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Taupunkt',
        
                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": '°C'
        
               }
        
           },
        
           "t" : {
        
               "DpName" : "Temperatur",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
        
                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": '°C'
        
               }
        
           },
        
           "h" : {
        
               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Enthalpie',
        
                   "desc": 'Enthalpie',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'kJ/kg'
        
               }
        
           },
        
           "sdd" : {
        
               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
        
                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'hPa'
        
               }
        
           },
        
           "dd" : {
        
               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Dampfdruck',
        
                   "desc": 'Dampfdruck',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'hPa'
        
               }
        
           },
        
           "rd" : {
        
               "DpName" : "Dampfgewicht",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
        
                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'g/m³'
        
               }
        
           },
        
           "maxrd" : {
        
               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
        
                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'value',
        
                   "unit": 'g/m³'
        
               }
        
           },
        
           "lüften" : {
        
               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
        
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_b1" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
        
                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_b2" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
        
                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_b3" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
        
                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_b4" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
        
                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_Hysterese" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
        
               //"init": false,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
        
                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
        
                   "type": 'boolean',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           },
        
           "lüften_Beschreibung" : {
        
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
        
               "init": "",
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
        
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
        
                   "type": 'string',
        
                   "role": 'value'
        
               }
        
           }
        
        };
        
         
        
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
        
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
        
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
        
         
        
         
        
        var raumControl = {
        
           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
        
               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        
                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'control.value',
        
                   "unit": '°C'
        
               }
        
           },
        
           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
        
               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        
                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'control.value',
        
                   "unit": '%'
        
               }
        
           },
        
           "TEMP_Minimum" : {
        
               "DpName" : "TEMP_Minimum",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
        
                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'control.value',
        
                   "unit": '°C'
        
               }
        
           },
        
           "FEUCH_Minimum" : {
        
               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
        
                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'control.value',
        
                   "unit": '%'
        
               }
        
           },
        
           "FEUCH_Maximum" : {
        
               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
        
               "init": 0,
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
        
                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
        
                   "type": 'number',
        
                   "role": 'control.value',
        
                   "unit": '%'
        
               }
        
           },
        
           "Aussensensor" : {
        
               "DpName" : "Aussensensor",
        
               "init": "",
        
               "dp": {
        
                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
        
                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
        
                   "type": 'string',
        
                   "role": 'control.value'
        
               }
        
           }
        
        };
        
         
        
         
        
        // globale Skript-Variablen/Objekte
        
        //------------------------------------------------------------------------------
        
         
        
        var xdp     = new dewpoint(hunn);
        
         
        
        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
        
         
        
         
        
         
        
        //------------------------------------------------------------------------------
        
        // Funktionen
        
        //------------------------------------------------------------------------------
        
         
        
        function writeJson(json) {
        
           return JSON.stringify(json);
        
        }
        
         
        
         
        
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        
        function checkEnableSetObject() { 
        
           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
        
           return enableSetObject;
        
        }
        
         
        
         
        
        function setChannelName(channelId,channelName){
        
           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
        
           // CHANNEL anlegen
        
               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
        
                   common: {
        
                       name: channelName
        
                   },
        
                   type: 'channel'
        
               }, function(err) {
        
                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
        
               });
        
           }
        
        }
        
         
        
         
        
        function lueftenDp(datenpunktID) {
        
           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
        
        }
        
         
        
         
        
        function createDp() {
        
           var name;
        
           var init;
        
           var forceCreation;
        
           var common;
        
           for (var raum in raeume) {
        
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
        
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
        
                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
        
                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
        
                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
        
                   
        
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
        
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
        
                           if (datenpunktID == "lüften") {
        
                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
        
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
        
                           }
        
                       } else {
        
                           createState(name, init , forceCreation, common);
        
                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
        
                       }
        
                   } else {
        
                       createState(name, init , forceCreation, common);
        
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
        
                   }
        
                   
        
               }
        
               for (var control in raumControl) {
        
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
        
                   //init = raumControl[control].init;
        
                   forceCreation = skriptConf;
        
                   common = raumControl[control].dp;
        
                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
        
                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
        
                       createState(name, init , forceCreation, common);
        
                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
        
                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
        
                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
        
                   }
        
               }
        
           }
        
           
        
           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
        
           // -------------------------------------------------------------------------
        
           createState(pfad + 'Lüften', false, {
        
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        
            type: 'boolean',
        
            unit: '',
        
            role: 'value'
        
           });
        
         
        
           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        
            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        
            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        
            type: 'string',
        
            unit: '',
        
            role: 'value'
        
           });
        
         
        
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
         
        
           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
        
           // -------------------------------------------------------------------------
        
           createState(pfad + 'JSON', "", {
        
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        
            type: 'string',
        
            unit: '',
        
            role: 'value'
        
           });
        
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
         
        
           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
        
           // -------------------------------------------------------------------------
        
           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        
            type: 'string',
        
            unit: '',
        
            role: 'value'
        
           });
        
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
          
        
          
        
           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
        
           // -------------------------------------------------------------------------
        
           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        
            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        
            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        
            type: 'number',
        
            unit: '',
        
            role: 'value'
        
           });
        
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
         
        
           log("Datenpunkte angelegt");
        
        }
        
         
        
         
        
        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
        
        function runden(wert,stellen) {
        
           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
        
        }
        
         
        
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
        
        function luftdruck(hunn) {
        
           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
        
           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
        
           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        
        }
        
         
        
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        
        function cob(boolean) { 
        
           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
        
           return cobStr;
        
        }
        
         
        
        function makeNumber(wert) {
        
           if(isNaN(wert)) {
        
               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
        
           }
        
           return wert;
        
        }
        
         
        
         
        
         
        
        // Berechnungen Luftwerte 
        
        // ----------------------
        
         
        
        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
        
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
        
           var sdd,a,b;
        
           a = 7.5;
        
           b = 237.3;
        
           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
        
           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
        
        }
        
         
        
        function calcDampfdruck(sdd,r) {
        
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
        
           var dd = r/100 *sdd;
        
           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
        
        }
        
         
        
        function calcTemperaturKelvin(t) {
        
           var tk = t + 273.15;
        
           return tk;
        
        }
        
         
        
        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
        
           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
        
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
        
           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
        
           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
        
           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
        
           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
        
           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
        
        }
        
         
        
        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
        
           var maxrd = rd / r *100;
        
           return maxrd;
        
        }
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        // Berechnung: alle Werte je Raum
        
        // -------------------------------
        
         
        
         
        
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
        
         
        
           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
        
           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
        
         
        
           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
        
           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
        
         
        
           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
        
           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
        
           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
        
               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
        
               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
        
               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
        
           }
        
           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
        
               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
        
               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
        
               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
        
           }
        
         
        
           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
        
           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
        
         
        
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
        
           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
        
           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
        
         
        
           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
        
         
        
           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
        
           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
        
           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
        
           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
        
           
        
         
        
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
        
           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
        
           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
        
           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
        
           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
        
           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
        
           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
        
           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
        
           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
        
         
        
         
        
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
        
           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
        
           setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
        
           setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
        
           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
        
           setState(isdd   , runden(sdd,2));
        
           setState(idd    , runden(dd,2));
        
           setState(ird    , runden(rd,2));
        
           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
        
         
        
         
        
           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
        
           // -------------------------------------------------------------------------
        
           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
        
               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
        
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
        
               return; 
        
           }
        
           
        
           var aussen;
        
           var idta, idxa;
        
           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
        
               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
        
               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
        
               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
        
           } else {
        
               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
        
           }
        
         
        
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
        
           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
        
           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
        
           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
        
           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
        
         
        
           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
        
           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
        
           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
        
        	  
        
           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
        
           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
        
               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
        
           }
        
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
        
               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
        
           }
        
         
        
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
        
               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
        
           }
        
           
        
           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
        
           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
        
           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
        
         
        
           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
        
           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
        
           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
        
           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
        
           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
        
           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
        
           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
        
         
        
           var lueftenText     = "";
        
         
        
         
        
         
        
           // Lüftungslogik
        
           // -------------
        
           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
        
           // Bedigungen fürs lüften
        
           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
        
           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
        
           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
        
           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
        
         
        
           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
        
           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
        
           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
        
           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
        
         
        
           setState(idLueftenB1,b1lp);
        
           setState(idLueftenB2,b2lp);
        
           setState(idLueftenB3,b3lp);
        
           setState(idLueftenB4,b4lp);
        
         
        
           // Bedingungen gegen das Lüften
        
           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
        
           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
        
           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
        
           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
        
         
        
           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
        
           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
        
           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
        
           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
        
         
        
           
        
           // Logik:
        
           //--------------------------------------------------------------------------
        
           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
        
               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
        
               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
        
               setState(idLueften, true);
        
               setState(idLueftenHys,false);
        
         
        
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
        
         
        
           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
        
               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
        
               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
        
               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
        
               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
        
               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
        
        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
        
               setState(idLueften, false);
        
               setState(idLueftenHys,false);
        
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
        
           } else {
        
               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
        
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
        
               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
        
               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
        
               setState(idLueftenHys,true);
        
           }
        
           setState(idLueftenText, lueftenText);
        
         
        
         
        
           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
        
              Ergänzung #4 (von Andy3268)
        
           Lüften:
        
           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
        
           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
        
           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
        
           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
        
           */
        
         
        
           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
        
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
        
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
        
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
        
           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
        
         
        
           // nicht lüften (oder):
        
           // #1 - Außenluft ist zu feucht
        
           // #2 - Außentemperatur zu warm
        
           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
        
           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
        
         
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
        
           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
        
           
        
           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
        
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
        
           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
        
         
        
           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
        
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
        
        }
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        
        // -----------------------------------------------------------------------------
        
        function createJSON() {
        
           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
        
           if (debug) log("=========================================================");
        
           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
        
           if (debug) log("=========================================================");
        
         
        
           var anyLueften          = false;
        
           var countLueften        = 0;
        
           var raeumeLueftenListe  = [];
        
           
        
           var temppfad = "";
        
           var tempraum = "";
        
           var tempVal = "";
        
           var strJSONfinal = "[";
        
           var strJSONtemp = "";
        
         
        
           for (var raum in raeume) {
        
               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
        
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
        
         
        
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
        
                   
        
                   // Aussensensor ja oder nein 
        
                   var aussensensor = false;
        
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
        
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
        
                           aussensensor = true;
        
                       }
        
                   }
        
                   
        
                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
        
                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
        
         
        
                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
        
                   if (tempVal === null) tempVal = "";
        
                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
        
                       if(!isNaN(tempVal)) {
        
                            tempVal = parseFloat(tempVal);
        
                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
        
                       }
        
                   } else {
        
                       if (tempVal === true) {
        
                           anyLueften = true;
        
                           countLueften = countLueften + 1;
        
                           raeumeLueftenListe.push(raum);
        
                       }
        
                   }
        
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
        
                   
        
               }
        
               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
        
               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
        
         
        
           }
        
         
        
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
        
           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
        
           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
        
           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
        
           
        
           
        
           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
        
           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
        
           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
        
           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
        
           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
        
           
        
           if (debug) log("=========================================================");
        
           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
        
           if (debug) log("=========================================================");
        
        }
        
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        
         
        
         
        
         
        
         
        
        function calcDelayed(raum, delay) {
        
           setTimeout(function () {
        
               calc(raum);
        
           }, delay || 0);
        
        }
        
         
        
        function creatJSONDelayed() {
        
           setTimeout(function () {
        
               createJSON();
        
           }, 4000); 
        
        }
        
         
        
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
        
        function calcAll() {
        
           for (var raum in raeume) {
        
               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
        
           }
        
        }
        
         
        
         
        
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        
        function findRoom(sensor) {
        
           for (var raum in raeume) {
        
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
        
               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
        
           }
        
           return null;
        
        }
        
         
        
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        
        function valChange(obj) {
        
           var raumname = findRoom(obj.id);
        
           if (raumname) {
        
               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
        
               calcDelayed(raumname,delayRooms);
        
           }
        
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        
           // -----------------------------------------------------------------------------
        
           creatJSONDelayed();
        
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        
        }
        
         
        
         
        
        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
        
        function createOn() {
        
           var dpId    = "";
        
         
        
           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
        
           var i =0;
        
         
        
           for (var raum in raeume) {
        
         
        
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
        
                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
        
                   i++;
        
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
        
                       valChange(obj);
        
                   });
        
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
        
               }
        
         
        
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
        
                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
        
                   i++;
        
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
        
                       valChange(obj)
        
                   });
        
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
        
               }
        
           }
        
           log("Subscriptions angelegt: " + i);
        
        }
        
         
        
         
        
         
        
        // Schedule
        
        // =============================================================================
        
         
        
        // Nach Zeit alle Räume abfragen
        
        schedule(cronStr, function () {
        
           calcAll();
        
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        
           creatJSONDelayed();
        
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        
        });
        
         
        
         
        
        // main()
        
        // =============================================================================
        
         
        
        function main() {
        
           calcAll();
        
           setTimeout(calcAll,2000);
        
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        
           creatJSONDelayed();
        
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        
        }
        
         
        
         
        
        // Skriptstart
        
        // =============================================================================
        
         
        
        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        
        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
        
        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
        
         
        
        

        @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Was heißt denn eigentlich da nahezu in "Durch eine nahezu Kopie des letzten Codes (0.6.5) und Eintrag meiner ersten Messtelle"? 😄

        Nuja, ich kopiere den Code und trage etwas ein. Da ich das nicht täglich mache, kann ich nicht ausschließen, dort vlt. auch Fehler zu machen, deswegen bin ich Vorsichitig mit dem Begriff "Kopie" da er ausdrücken würde das Euer Code nicht funktioniert, was ich nicht glaube. Das Problem sistzt hier sicher lokal bei mir vor dem Bildschirm 🙂

        Edit: Nachdem ich den Detailed Debug eingeschaltet hab, konnte ich sehen, dass Datenpunkte angelegt werden und ich hab weiter gesucht.
        Ergebnis: Es werden Ordner unter javaskript/0/0_userdata/0/Raumklima/.... angelegt und es erscheinen aber keine Datenpunkte
        Die liegen unter 0_userdata/0/Raumklima/....
        Erstmal draufe kommen 🙂

        boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • boriswerner
          boriswerner Developer @Dieter_P last edited by

          @dieter_p sorry, mein Fehler. 0.6.7 war die letzte von mir, ja. Danach wurden noch ein paar Änderungen vorgeschlagen (nicht zwingend notwendig), aber keine 0.6.8 erstellt.

          Nimm mal die Datenpunkte, die nicht konfiguriert sind raus, z.B. TF_Haustuer. Kann sein, das er da auf Fehler läuft (sieht man was im Protokoll?) Da er neue Ordner zumindest erstellt, vermute ich, dass er auf einen Fehler läuft, weil die Dummy-Datenpunkte nicht funktionieren und er da abbricht.

          var raeume müsste dann so aussehen:

          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "TF_Terrasse" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
              },
          
              // Sensoren Innen
              "Schlafzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
                  "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
              },
          };
          

          Wäre übrigens gut, wenn du den code-Block (drei accent aigu) nutzt, da das dann etwas schöner formatiert ist.

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jwerlsdf last edited by jwerlsdf

            Hallo,
            ich nutze die Version 0.6.7 und habe folgende Frage:
            In der JSON kommen immer folgende Inhalte bei allen Räumen vor:

                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN"
            

            Ich gehe davon aus, dass dort ein Fehler enthalten ist?!

            1. Ich finde die Werte zwar interessant, aber meine Frau möchte das einfach gestalten haben, im Sinne von Raum XY lüften oder eben nicht. Kann man das auch einfacher gestalten? Gibt es dazu eine Idee? GGF würde ich über ein zweites Skript in den Innenräumen die Luftfeuchtigkeit abgleichen mit den Werten (Empfehlung) dieses Skriptes vergleichen

            2. Was bedeuten die Werte OFFSET bei den Räumen, die Standardmäßig auf 0 gesetzt sind?!

            3. Hat jemand eine VIEW für die VIS und wäre so nett, diese bereitzustellen?

            Vielen Dank für das tolle Skript!

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dieter_P @boriswerner last edited by Dieter_P

              @boriswerner
              Vielen Dank! Glaube mein Edit kam zu spät. Das Skript 0.6.7 funktioniert, mich hat nur irritiert, dass die DPs in einem anderen Zweig abgelegt werden, wie als dort wo auch leere Ordner angelegt werden.

              Ich versuche derzeit die Lüftungsempfehlung und Einstellungen zu verstehen bzw. nachzuvöllziehen. Hab noch nicht verstehen wie die Einzelauswertung (b1-b4) auf die Gesamtentscheidung wirkt. Gibt es da eine Hirachie oder sowas?

              Hinzu kommt dass ich mit meinen Messwerten erstmal klar kommen muß. Im Schlafzimmer mit SHT21 habe ich immer was um die 70% rel. Feuchte im Wohnzimmer was angrenzt aktuell mit DHT22 etwas um die 40% bei ähnlichen Temperaturen. Das macht eine Einstellung mit zentralen default Werten schwierig wie ich vermute. Mal wer "richtig" misst und ob da ein Off-Set hilft.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Dieter_P @jwerlsdf last edited by Dieter_P

                @jwerlsdf said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                1. Ich finde die Werte zwar interessant, aber meine Frau möchte das einfach gestalten haben, im Sinne von Raum XY lüften oder eben nicht. Kann man das auch einfacher gestalten? Gibt es dazu eine Idee? GGF würde ich über ein zweites Skript in den Innenräumen die Luftfeuchtigkeit abgleichen mit den Werten (Empfehlung) dieses Skriptes vergleichen

                Einen Ordner darüber gibt es eine Lüftungsempfehlung für den Raum. Diese werte ich gerade aus um eine LED zu schalten (Lüften: Ja/Nein). Wie die Verknüpfung zu b1-b4 ist suche ich aktuell noch selbst.

                VG

                boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • boriswerner
                  boriswerner Developer @Dieter_P last edited by boriswerner

                  @dieter_p
                  Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?

                  Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:

                  // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                  // Bedigungen fürs lüften
                  var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                  var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                  var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                  var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                  ...
                  // Bedingungen gegen das Lüften
                  var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                  var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                  var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                  var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                  ...
                  if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                      // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                      lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                  ...
                  } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                      // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                  ....
                  } else {
                      // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  

                  Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.

                  Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...

                  @jwerlsdf
                  Die JSON hat an einigen Stellen falsche Datentypen. Die, die ich benutzt hab, hatte ich korrigiert. Ich hab im Moment aber leider keine Zeit mich da intensiver mit zu beschäftigen. Das passiert in dem if/else ab Zeile 966. Da hatte ich eingebaut, dass wenn es NaN ist, er auf Float geht. Da müsste noch eine Fallunterscheidung rein, da die von dir angesprochenden Werte boolean sind.
                  2. Da hab ich leider auch noch nichts gutes. Von andauernden Alexa-Ansagen hab ich mal abgesehen 😄
                  3. OFFSET kannst du setzen, wenn du weißt, dass deine Sensoren falsche Werte ausweisen. Wie bei mir oben beschrieben hab ich näherungsweise die Sonoff-Sensoren mit -4,5% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Kann aber auch sein, dass du z.B. die Temperatur deines smarten Heizungsthermostats nimmst. Da ist es ja auch so, dass die Temperatur an der Heizung direkt ggf wärmer ist als im Rest des Raums.
                  4. Da bin ich gerade dran aber noch nicht zufrieden. Außerdem sind da auch noch viele andere Infos mit in der gleichen View (Fenster Status, Rolläden, ...)

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Dieter_P @boriswerner last edited by

                    @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    @dieter_p
                    Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?

                    hiervon hab ich mich verwirren lassen:
                    39bb876d-122f-476f-8d10-fcc162109c9f-grafik.png

                    Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:

                    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                    // Bedigungen fürs lüften
                    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                    var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                    var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                    ...
                    // Bedingungen gegen das Lüften
                    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                    var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                    var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                    ...
                    if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                    ...
                    } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                    ....
                    } else {
                        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                    

                    Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein 🙂

                    Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.

                    Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...

                    Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.

                    Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp

                      Sodele ich hänge mich hier mal mit an.

                      Ich hatte heute mal das Script eingestellt und wollte es starten, dann kam direkt folgender Fehler.

                      16:53:17.981	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
                      16:56:45.381	info	javascript.0 (13152) Start javascript script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
                      16:56:45.384	error	javascript.0 (13152) script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
                      16:56:50.283	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
                      

                      So sieht der Teil zum einstellen aus.

                      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                      var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                      // eigene Parameter:
                      var hunn            = 591.00;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                      var defaultTemp     = 12.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                      // ### Experteneinstellungen ###
                      // Lüftungsengine
                      var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                      // Skriptverhalten
                      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                      // Pfade für die Datenpunkte:
                      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                      // -----------------------------------------------------------------------------
                      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                      // Beispiel Innensensor:
                      /*
                             "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                             "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                             "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                         }
                      */
                      // Beispiel Aussensensor:
                      /*
                         "weatherunderground" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                             "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         }
                      */
                      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                         // Sensoren Aussen
                         "Aussenbereich" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045cb455.temperature" /*Aussenbereich Klima:1.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045cb455.humidity"    /*Aussenbereich Klima:1.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         },
                         "DasWetter" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*Temperature*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value"/*Relative humidity*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         },
                         // Sensoren Innen
                         "Bad" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.temperature" /*Bad Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.humidity"    /*Bad Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Buero" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.temperature" /*Buero Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.humidity"    /*Buero Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Phillip" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5543.temperature"/*Phillip Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5543.humidity"/*Phillip Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Selina" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.temperature" /*Selina Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.humidity"    /*Selina Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Schlafzimmer" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5655.temperature"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5655.humidity"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   18.00,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Wohnzimmer_Esszimmer" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.temperature"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.humidity"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   18.00,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         },
                         "Flur" : {
                             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c3576.temperature"/*Flur Klima.TEMPERATURE*/,
                             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c3576.humidity"/*Flur Klima.HUMIDITY*/,
                             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,
                             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                         }
                      };
                      

                      Habe ich noch was übersehen, muss ich noch irgendwo was setzten, oder habe ich gar einen Fehler drin ? Version :: Raumklima - v0.6.4

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by

                        @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731

                        was steht denn bei dir in dieser Zeile?

                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp

                          @homoran

                          In dieser Zeile steht.

                             lueftenText = "Fenster zu:
                          

                          Ich habe das Script Spaß halber noch mal gestartet, dann hing erst kurz mein ioB und das war in der Log. Das war nachdem ich oben auf Expert Mode gegangen bin.

                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50)
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70
                          host.iobroker
                          	2022-11-10 17:03:29.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:24.246	error	Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:24.246	error	TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70 at Array.forEach (<anonymous>) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:24.246	error	uncaught exception: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2042:17
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1954:37)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:24)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.323	error	at new Script (node:vm:100:7)
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.323	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.323	error	^^^^^^^^^^^^
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.323	error	lueftenText = "Fenster zu:
                          javascript.0
                          	2022-11-10 17:03:19.323	error	script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
                          
                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by

                            @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            In dieser Zeile steht.
                            lueftenText = "Fenster zu:

                            und wann kommt das abschließende "?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by

                              @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              das war in der Log.

                              das wäre eben schon besser gewesen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp

                                @homoran Gute Frage, kenne mich mit so Javascripten überhaupt nicht aus. Wüsste auch nicht was ich an der Zeile gemacht haben sollte.

                                Müsste so aussehen ?

                                lueftenText = "Fenster zu:"

                                @homoran

                                Das stand vorher meines Wissens nicht drin. Erst beim zweiten mal starten.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by

                                  @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Müsste so aussehen ?
                                  lueftenText = "Fenster zu:"

                                  ich denke schon. kenne aber den Kontext nicht.

                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    //--------------------------------------------------------------------------
                                       if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                           setState(idLueften, true);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                            if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                        } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                           lueftenText = "Fenster zu:"
                                    ";
                                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                                    ";
                                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                                    ";
                                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                                    ";
                                           setState(idLueften, false);
                                           setState(idLueftenHys,false);
                                           if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                       } else {
                                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                           if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                           setState(idLueftenHys,true);
                                       }
                                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                                        /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                    
                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @D3ltoroxp last edited by

                                      @d3ltoroxp
                                      Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.

                                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                             lueftenText = "Fenster zu:";
                                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
                                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
                                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
                                      
                                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @paul53 last edited by

                                        @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.

                                        Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?

                                        Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

                                        Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?

                                        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @D3ltoroxp last edited by

                                          @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?

                                          Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @D3ltoroxp last edited by paul53

                                            @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?

                                            // Pfade für die Datenpunkte:
                                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                                            

                                            Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.

                                            D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            675
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            169254
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo