Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
-
@williklein sagte: wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt. Deaktiviere den Debug-Modus rechts oben!
@williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
würde man sehen was falsch ist.
Man kann mittels Log-Ausgaben (Debug-Block) verfolgen, was passiert:
-
-
habe ich gemacht
-
-
ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
-
Das graue Kästchen Objekt ID wo ppv drin steht (das ist ja der Solarertrag)
-
jetzt ist das Licht angegangen. Mal sehen, ob es dann wieder ausgeht wenn der Solarertrag unter 800 geht.
-
@williklein sagte: ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
Ich habe keinen Wechselrichter - kann also nicht beurteilen, ob das der richtige Datenpunkt ist.
Der Debug-Block wird zeigen, was nicht passt: -
soll da was mit machen ?
-
@williklein importieren, er hat dir das blockly angepasst, zwecks debug, deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
-
@williklein sagte: soll da was mit machen ?
Nichts, wenn
@williklein sagte:
es dann wieder ausgeht wenn der Solarertrag unter 800 geht.
Falls nicht: In Blockly importieren und ausführen - anstelle des jetzt vorhandenen Skripts.
-
@crunchip sagte: deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
Nein, die sind aus seinem Export übernommen.
-
Es funktioniert jetzt. Ich habe die Werte angepasst > 1200 an und < 1100 aus.
Das hat eben funktioniert. Dann kann ich das doch so lassen, oder ?
-
@williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
Das graue Kästchen Objekt ID wo ppv drin steht (das ist ja der Solarertrag)
Natürlich ist das richtig!
Daran hängt ja schon die ganze Zeit dein Verständnis im Vergleich zu deinen VB(??) Skripten.in den Trigger muss das rein, was nachher zu dem gewollten Ergebnis führen soll.
damit sagst du Blockly, dass es Dieses Objekt beobachten soll. Blockly abonniert dann von ioBroker Informationen über Änderungen bei diesem Objekt.
Wenn sich dann der PV Ertrag ändert prüft das Blockly erst die folgende Logik, wobei der Baustein Wert dann den aktuellen Wert des Triggerdatenpunktes zur Verfügung stellt und den Vergleich mit diesm Wert ermöglicht.
-
@williklein sagte: Das hat eben funktioniert. Dann kann ich das doch so lassen, oder ?
Ja.
-
Die größen werden dann natürlich noch einmal angepasst. Ich will damit ja meinen Wasserspeicher der Heizung unterstützen, damit der Stromüberschuss nicht ins Externe Stromnetz geht, sondern mein Wasser erwärmt. Nur im Moment lohnt das nicht. 1000- bis 1500 brauchen wir normal. Wenn Waschmaschine lauft auch 2500 bis 3000. Die Einstellung wird werden, wenn mehr wie 4500 ppv, dann shelly auf wahr und unter 4200 Shelly auf falsch. Der Shelly macht ja 16 A und der Heizstab hat 3000 Watt.
Da kommt dann später noch ein zweites Shelly, das dann zuschaltet wenn der Ertrag über 7500 steigt dann (nächstes Jahr ab März) wird eine weitere Heizung zugeschaltet und mit 6000 Watt das Wasser erwärmt. Im Moment lohnt das nicht, weil die Sonne zu tief steht. Wenn es wolkenlos ist, habe ich 11500 Watt. Dann kann im Sommer die Heizung ganz ausschalten. -
@williklein sagte: wenn mehr wie 4500 ppv, dann shelly auf wahr und unter 4200 Shelly auf falsch.
Die Hysterese von 300 W ist zu gering, was dazu führt, dass der Shelly zu oft ein- und ausschaltet. Mit welcher Leistung wird der Wasserspeicher erwärmt?
-
@williklein sagte: Wenn Waschmaschine lauft auch 2500 bis 3000.
Dann würde ich den Ausschalt-Grenzwert in diesen Bereich legen.
-
@paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
@williklein sagte: wenn mehr wie 4500 ppv, dann shelly auf wahr und unter 4200 Shelly auf falsch.
Die Hysterese von 300 W ist zu gering, was dazu führt, dass der Shelly zu oft ein- und ausschaltet. Mit welcher Leistung wird der Wasserspeicher erwärmt?Mit 3000 Watt. Aber warum soll der nicht oft schalten. Das ist doch nicht schädlich. Das sind doch Triax oder irgendwelche elektronischen Schalter, die haben doch keinen Verschleiss
-
@williklein sagte: Mit 3000 Watt.
Dann ist eine Hysterese von 300 W viel zu gering. Die Solarenergie wird nur unzureichend zur WW-Erwärmung genutzt, da zu früh ausgeschaltet wird.