Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 339.2k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S sandro_gera

    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

    Ich meine das Licht geht nicht an.

    in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
    es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
    15fdfeda-16da-42d1-909c-de8352d717f3-image.png

    Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #746

    @sandro_gera was hast du hier eingestellt
    06f9ee86-bacf-4f89-ac80-90f42598683d-image.png

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @sandro_gera was hast du hier eingestellt
      06f9ee86-bacf-4f89-ac80-90f42598683d-image.png

      S Offline
      S Offline
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von
      #747

      @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

      @sandro_gera was hast du hier eingestellt
      06f9ee86-bacf-4f89-ac80-90f42598683d-image.png

      Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.

      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sandro_gera

        @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

        @sandro_gera was hast du hier eingestellt
        06f9ee86-bacf-4f89-ac80-90f42598683d-image.png

        Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.

        S Offline
        S Offline
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von
        #748

        @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

        @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

        @sandro_gera was hast du hier eingestellt
        06f9ee86-bacf-4f89-ac80-90f42598683d-image.png

        Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.

        Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht

        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sandro_gera

          @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

          @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

          Ich meine das Licht geht nicht an.

          in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
          es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
          15fdfeda-16da-42d1-909c-de8352d717f3-image.png

          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert

          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #749

          @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht

          als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
          d8aff3d9-a0cb-4f4e-add0-47c6f3c6d501-image.png

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crunchipC crunchip

            @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

            Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht

            als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
            d8aff3d9-a0cb-4f4e-add0-47c6f3c6d501-image.png

            S Offline
            S Offline
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von
            #750

            @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

            @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

            Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht

            als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
            d8aff3d9-a0cb-4f4e-add0-47c6f3c6d501-image.png

            Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.

            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16

            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sandro_gera

              @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

              @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

              Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht

              als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
              d8aff3d9-a0cb-4f4e-add0-47c6f3c6d501-image.png

              Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.

              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              crunchip
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von crunchip
              #751

              @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true

              oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true

                oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias

                S Offline
                S Offline
                sandro_gera
                schrieb am zuletzt editiert von
                #752

                @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true

                oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias

                Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP

                Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                JS-Controller: 5.0.16

                crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sandro_gera

                  @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                  @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true

                  oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias

                  Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP

                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #753

                  @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                  im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias

                  gleichzeitig?

                  einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crunchipC crunchip

                    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                    im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias

                    gleichzeitig?

                    einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)

                    S Offline
                    S Offline
                    sandro_gera
                    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                    #754

                    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                    @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                    im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias

                    gleichzeitig?

                    einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)

                    Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.

                    Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.

                    Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht

                    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                    JS-Controller: 5.0.16

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S sandro_gera

                      @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                      @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                      im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias

                      gleichzeitig?

                      einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)

                      Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.

                      Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.

                      Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #755

                      @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        kilasat
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #756

                        Hallo zusammen,

                        ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.

                        Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.

                        Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.

                        Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.

                        Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.

                        Vielen Dank im Voraus.

                        P.S. hier noch etwas aus dem Log:

                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                        
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                        
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                        
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                        
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                        

                        MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt

                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • K kilasat

                          Hallo zusammen,

                          ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.

                          Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.

                          Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.

                          Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.

                          Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.

                          Vielen Dank im Voraus.

                          P.S. hier noch etwas aus dem Log:

                          smartcontrol.0
                          2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                          
                          smartcontrol.0
                          2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                          
                          smartcontrol.0
                          2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                          
                          smartcontrol.0
                          2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                          
                          smartcontrol.0
                          2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                          

                          MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt

                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                          #757

                          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                          Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.

                          warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
                          wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • da_WoodyD da_Woody

                            @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                            Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.

                            warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
                            wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?

                            K Offline
                            K Offline
                            kilasat
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #758

                            @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #759

                              Hallo,
                              Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
                              Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
                              Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
                              Gruß Oelison

                              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K kilasat

                                Hallo zusammen,

                                ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.

                                Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.

                                Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.

                                Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.

                                Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.

                                Vielen Dank im Voraus.

                                P.S. hier noch etwas aus dem Log:

                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                                
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                                
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                
                                smartcontrol.0
                                2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                                

                                MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt

                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                crunchip
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #760

                                @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false"

                                Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.

                                Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.

                                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                mcm1957M da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • crunchipC crunchip

                                  @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                  Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false"

                                  Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.

                                  Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #761

                                  Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:

                                  https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crunchipC crunchip

                                    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                    Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false"

                                    Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.

                                    Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.

                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #762

                                    @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... :dizzy_face:
                                    infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
                                    allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
                                    iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... :dizzy_face:
                                      infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
                                      allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
                                      iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #763

                                      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                      über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.

                                      gibts de keine Datenpunkte in iobroker?

                                      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                      allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.

                                      meinst du das?
                                      1eb9bd90-db4a-4d97-85c8-5900d3c2785e-image.png

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crunchipC crunchip

                                        @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                        über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.

                                        gibts de keine Datenpunkte in iobroker?

                                        @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                        allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.

                                        meinst du das?
                                        1eb9bd90-db4a-4d97-85c8-5900d3c2785e-image.png

                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                                        #764

                                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                        gibts de keine Datenpunkte in iobroker?

                                        eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
                                        eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
                                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
                                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
                                        door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
                                        der tip mit dem fragezeichen...
                                        b9f5fe8b-f18b-4c49-90a6-580b603c41bf-grafik.png
                                        zielgerät
                                        c14847fa-9f12-4812-bd25-956a83a4d149-grafik.png
                                        andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
                                        3671f97b-8a60-4af9-80e7-b5909c150f9e-grafik.png
                                        kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                                          gibts de keine Datenpunkte in iobroker?

                                          eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
                                          eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
                                          alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
                                          alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
                                          door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
                                          der tip mit dem fragezeichen...
                                          b9f5fe8b-f18b-4c49-90a6-580b603c41bf-grafik.png
                                          zielgerät
                                          c14847fa-9f12-4812-bd25-956a83a4d149-grafik.png
                                          andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
                                          3671f97b-8a60-4af9-80e7-b5909c150f9e-grafik.png
                                          kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...

                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #765

                                          @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
                                          99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png :face_with_cowboy_hat:

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          515

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe