Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bluebeanB bluebean

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Was willst du da genau erfassen, die PV-Leistung von einem Tag oder was du in die Batterie gespeichert hast?

    Was in die Batterie gespeichert wurde (die PV-Leistung von einem Tag liegt ja abends im 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh).

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1555

    @bluebean

    Was in die Batterie gespeichert wurde

    Nur was in die Batterie gespeichert wurde oder abzüglich was entladen wurde?
    Da musst du einen eigenen Zähler anlegen, der nur die Batterieladung zählt oder du speicherst den Batterie SoC am Morgen und berechnest die Differenz mit dem Batterie SoC am Abend.
    Je nachdem, was du genau haben willst.

    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @bluebean

      Was in die Batterie gespeichert wurde

      Nur was in die Batterie gespeichert wurde oder abzüglich was entladen wurde?
      Da musst du einen eigenen Zähler anlegen, der nur die Batterieladung zählt oder du speicherst den Batterie SoC am Morgen und berechnest die Differenz mit dem Batterie SoC am Abend.
      Je nachdem, was du genau haben willst.

      bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1556

      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Nur was in die Batterie gespeichert wurde ...

      Eben jenes - ich werde mich mal daran wagen 🙂

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jans_ios

        @arnod
        Super, danke! Habe die neue Version gerade installiert und werde das Verhalten beobachten. BackitUp ist auch deaktiviert.
        Den 4-Uhr-Task mit ioBroker beenden und wieder starten kann ich leider nicht deaktivieren - da wird gesichert.

        Ich habe zwischenzeitlich auch das Wallbox-Skript aktiv und gerade ein leeres Auto dranhängen bei Einstellung 1. Ich hatte es so verstanden, dass er bei viel Überschuss dann auch das Auto lädt parallel zum priorisierten Akku, doch auch bei mehr als 5.000W, die er ins Netz speist, springt der Auto-Ladevorgang nicht an. Ich habe auch MinLadeStromStart_A schon mal testweise auf 6 heruntergesetzt, das wären ja ca. 1.800W, doch es tut sich nichts.

        Hast Du da eine Idee?

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1557

        @jans_ios
        Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @jans_ios
          Ich habe mal die neue Version 0.4.0 vom Wallbox Script hochgeladen, wenn du die schon mal testen willst.

          J Offline
          J Offline
          jans_ios
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1558

          @arnod
          Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jans_ios
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1559

            @ArnoD
            Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne 😉

            Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade 😕

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jans_ios

              @arnod
              Hi, habe sie gerade installiert. Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt, mir würde also eine Phase mit 6A reichen, um mit dem Laden zu starten - Du lädst Deinen i3 vermutlich immer dreiphasig, oder? Kannst Du das in dem Skript differenzieren?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1560

              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt,

              Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.

              Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne

              Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden 🙂
              Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.

              Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade

              Da habe ich auch noch nichts gefunden.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.22
                Änderungen:

                • Mit dem Ausschalten der Batterieladung ist es möglich, dass der SOC Wert Batterie wieder um 1 % ansteigt. Um ein ständiges ein und ausschalten zu verhindern, wird der Notstrom SOC nach dem Ausschalten um 1 % erhöht.
                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1561

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.23
                Änderungen:

                • Mehrere kleinere Fehler korrigiert. Das Einschalten der Lade-\Entladeleistung ist jetzt auch von "sunset" und "sunrise" abhängig, sodass bei einem Neustart vom Script vor Sonnenaufgang die Lade-\Entladeleistung nicht eingeschalten wird.
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Ich denke, der Unterschied ist, dass mein X3 Hybrid nur einphasig lädt,

                  Ok, das ist natürlich was anderes. Ich habe das im Script für 1Ph vorbereitet, aber so noch nicht umgesetzt da ich es nicht testen kann.

                  Ich habe gerade mal testweise bei den Aufrufen der FUnktion "StromA" die 3 als Anzahl der Phasen auf 1 geändert - jetzt brauche ich nur noch Sonne

                  Du hast ja bereits die richtige Stelle gefunden 🙂
                  Werde das am Anfang vom Script mit einer neuen Konstante „Phasen“ einstellbar machen.

                  Ich finde leider keinen Parameter der Wallbox-Modbus-Instanz, der die Anzahl der Phasen für das jeweilige Auto erkennt. Schade

                  Da habe ich auch noch nichts gefunden.

                  J Offline
                  J Offline
                  jans_ios
                  schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
                  #1562

                  @arnod
                  Ich habe ja die Phasen jetzt auf 1 reduziert, lt. Log würde ich interpretieren, dass die Wallbox auch laden sollte - tut sie aber nicht. Hast Du eine Idee? Kann ich "mehr liefern" an Daten/Logs, die Dir helfen würden? Es war heute auch schon so, dass >8k W vom Dach kamen, da passierte auch nichts an der WB... Danke!

                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1144
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =878
                  19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4464
                  19.9.2022, 11:25:51.113	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.32 AutoLadeleistung_W =2288
                  19.9.2022, 11:25:51.224	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:25:54.068	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1075
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =873
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4390
                  19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.12 AutoLadeleistung_W =2150
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:54.110	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:25:57.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1029
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =876
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4347
                  19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                  19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  19.9.2022, 11:26:00.041	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1009
                  19.9.2022, 11:26:00.042	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =867
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4318
                  19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.92 AutoLadeleistung_W =2018
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                  19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jans_ios

                    @arnod
                    Ich habe ja die Phasen jetzt auf 1 reduziert, lt. Log würde ich interpretieren, dass die Wallbox auch laden sollte - tut sie aber nicht. Hast Du eine Idee? Kann ich "mehr liefern" an Daten/Logs, die Dir helfen würden? Es war heute auch schon so, dass >8k W vom Dach kamen, da passierte auch nichts an der WB... Danke!

                    19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1144
                    19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                    19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =878
                    19.9.2022, 11:25:51.112	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4464
                    19.9.2022, 11:25:51.113	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.32 AutoLadeleistung_W =2288
                    19.9.2022, 11:25:51.224	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                    19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                    19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                    19.9.2022, 11:25:51.225	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                    19.9.2022, 11:25:54.068	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1075
                    19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                    19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =873
                    19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4390
                    19.9.2022, 11:25:54.069	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =3.12 AutoLadeleistung_W =2150
                    19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                    19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                    19.9.2022, 11:25:54.109	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                    19.9.2022, 11:25:54.110	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                    19.9.2022, 11:25:57.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1029
                    19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                    19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =876
                    19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4347
                    19.9.2022, 11:25:57.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                    19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                    19.9.2022, 11:25:57.083	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                    19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                    19.9.2022, 11:25:57.084	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                    19.9.2022, 11:26:00.041	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =-1009
                    19.9.2022, 11:26:00.042	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =2442
                    19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =867
                    19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4318
                    19.9.2022, 11:26:00.044	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =2.92 AutoLadeleistung_W =2018
                    19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 1
                    19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden1 ist  = null
                    19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                    19.9.2022, 11:26:00.126	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1563

                    @jans_ios
                    Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                    MaxLadestrom_A
                    MinLadestromStart_A

                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @jans_ios
                      Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                      MaxLadestrom_A
                      MinLadestromStart_A

                      J Offline
                      J Offline
                      jans_ios
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1564

                      @arnod

                      const MinLadestromAuto_A = 6                                                                        // minimaler Ladestrom in A der das Fahrzeug benötigt um zu Laden. (Darf nicht unterschritten werden)
                      const MinLadestromStart_A = 8                                                                       // minimaler Ladestrom in A. Ab diesem Wert startet das Laden vom E-Auto
                      const MaxLadestrom_A = 16                                                                           // maximaler Ladestrom in A
                      const Haltezeit1 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 1 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                      const Haltezeit2 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 2 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                      const Haltezeit4 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 4 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
                      let NettoStrompreis = getState('0_userdata.0.PV_Anlage.Kosten.StrompreisMonat').val                 // Strompreis für Berechnung
                      const Schluesselschalter_Wallbox1_1 = 2                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 1 angewählt werden.
                      const Schluesselschalter_Wallbox1_0 = 1                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 0 angewählt werden.
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @jans_ios
                        Was ist bei dir bei folgenden Variablen in Script eingetragen:
                        MaxLadestrom_A
                        MinLadestromStart_A

                        J Offline
                        J Offline
                        jans_ios
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1565

                        @arnod
                        Da der Hausakku jetzt bereits bei 92% steht, habe ich den Schlüsselschalter einmal umgelegt auf Überschuss mit Prio Wallbox (Lademodus 2). Das Laden begann umgehend mit folgenden Log-Einträgen:

                        19.9.2022, 14:03:33.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967292
                        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                        19.9.2022, 14:03:36.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                        19.9.2022, 14:03:36.074	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                        19.9.2022, 14:03:36.076	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967909
                        19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                        19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                        19.9.2022, 14:03:39.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
                        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
                        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
                        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
                        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
                        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
                        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11968543
                        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
                        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
                        

                        Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          jans_ios
                          schrieb am zuletzt editiert von jans_ios
                          #1566

                          @ArnoD
                          Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                          5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                          Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten 😞

                          Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                          Danke!

                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • J jans_ios

                            @ArnoD
                            Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                            5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                            Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten 😞

                            Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                            Danke!

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1567

                            @jans_ios
                            Ein Problem nach dem anderen 🙂
                            Das erste und wichtigstes Problem ist das du anscheinend nicht bei jedem Aufruf der Function StromA() die 3 für drei Phasen gegen 1 ausgetauscht hast.
                            Das erkennst du an der Zeile

                            Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
                            

                            im LOG. 2058W = 8,94A bei einer Phase und 2,98 bei drei Phasen.
                            Ich habe eine neue Version 0.4.1 hochgeladen, wo du in den Script Einstellungen die Anzahl der Phasen eintragen kannst und das Script erledigt den Rest.
                            Damit sollte der erste Fehler behoben sein.

                            Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

                            Nein, der Timer hat immer Null, außer er ist aktiv und dazu muss der Überschuss 8A erreichen, nach deinen Einstellungen. ( MinLadestromStart_A = 8 ). Hat aber wie im LOG ersichtlich nur 2,98 A erreicht und deswegen nicht geladen.

                            Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden.

                            Du hast eine Haltezeit von 2 min. eingestellt, das bedeutet, wenn die PV-Leistung 2 min. unter 6 A fällt, wird das Laden gestoppt und erst wieder gestartet, wenn die 8A erreicht werden.

                            Das mit der Notstrom Reserve schaue ich mir mal an.

                            .

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jans_ios

                              @ArnoD
                              Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

                              5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

                              Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten 😞

                              Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

                              Danke!

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1568

                              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten

                              Bitte die aktuelle Version von Charge-Control 1.0.23 verwenden, da sollte das Problem behoben sein, dass nach einem Neustart vom Script die Lade-\Entladefreigabe wieder aktiviert wird.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                jans_ios
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1569

                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.

                                Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!

                                Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jans_ios

                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.

                                  Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!

                                  Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                  #1570

                                  @jans_ios
                                  Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                                  Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?

                                  Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @jans_ios
                                    Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                                    Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?

                                    Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jans_ios
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1571

                                    @arnod
                                    Meinst Du das hier?
                                    87008490-e9e8-47fd-8133-4545777c6048-image.png
                                    Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                                    e7a42ad4-1ba3-4675-9886-ce5a1ce06b64-image.png
                                    Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                                    4dfb96f8-5214-47a8-a6a3-1fdcd82ce99b-image.png

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jans_ios

                                      @arnod
                                      Meinst Du das hier?
                                      87008490-e9e8-47fd-8133-4545777c6048-image.png
                                      Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                                      e7a42ad4-1ba3-4675-9886-ce5a1ce06b64-image.png
                                      Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                                      4dfb96f8-5214-47a8-a6a3-1fdcd82ce99b-image.png

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1572

                                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?

                                      maximale Ladeleistung 6000W
                                      maximale Entladeleistung versuch mal ob 7408 W möglich sind. Wenn nicht, wird der Wert nicht übernommen.

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        niceddes
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1573

                                        Hallo Zusammen,

                                        hat schon jemand versucht die Wärmepumpe in Bezug auf das Überschussheizen zu integrieren? In meinem Fall ist die Wärmepumpe leider nicht SG-Ready fähig. Daher möchte ich die Wärmepumpe über ein Skript individuell regeln. Das sollte über meine Dimplex Steuerung mit NWPM Modul (TCP Modbus) prinzipiell möglich sein.

                                        Ich möchte hierzu natürlich nicht das Rad neu erfinden, daher wäre es schön wenn ich auf euren Erfahrungen aufbauen bzw. vorhanden Skripte nutzen könnte.

                                        Mir ist auch noch nicht vollständig klar, wie der Idealablauf einer solchen Regelung aussehen müsste.

                                        Freue mich über euer Feedback. 🙂

                                        Danke und Grüße,
                                        Christian

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N niceddes

                                          Hallo Zusammen,

                                          hat schon jemand versucht die Wärmepumpe in Bezug auf das Überschussheizen zu integrieren? In meinem Fall ist die Wärmepumpe leider nicht SG-Ready fähig. Daher möchte ich die Wärmepumpe über ein Skript individuell regeln. Das sollte über meine Dimplex Steuerung mit NWPM Modul (TCP Modbus) prinzipiell möglich sein.

                                          Ich möchte hierzu natürlich nicht das Rad neu erfinden, daher wäre es schön wenn ich auf euren Erfahrungen aufbauen bzw. vorhanden Skripte nutzen könnte.

                                          Mir ist auch noch nicht vollständig klar, wie der Idealablauf einer solchen Regelung aussehen müsste.

                                          Freue mich über euer Feedback. 🙂

                                          Danke und Grüße,
                                          Christian

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1574

                                          @niceddes Das habe ich auch noch vor mir mit meiner Vaillant-LWWP. Die hat zwar SGReady, kann aber nichts außer einmal Warmwasser herstellen (was aber sowieso jeden Mittag passiert). Bei mir wird das aber nicht über Modbus laufen, sondern einen speziellen Vaillant-Adapter, der Solltemperaturen für Warmwasser und Heizung setzen (erhöhen) kann. Bei der Steuerung/Auslösung wäre ich auch an nem vorhandenen Skript interessiert. 😉

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          755

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe