      const MinLadestromAuto_A = 6                                                                        // minimaler Ladestrom in A der das Fahrzeug benötigt um zu Laden. (Darf nicht unterschritten werden)
      const MinLadestromStart_A = 8                                                                       // minimaler Ladestrom in A. Ab diesem Wert startet das Laden vom E-Auto
      const MaxLadestrom_A = 16                                                                           // maximaler Ladestrom in A
      const Haltezeit1 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 1 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
      const Haltezeit2 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 2 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
      const Haltezeit4 = 2                                                                               // Haltezeit Lademodus 4 in min. Wenn PV-Leistung nicht mehr ausreicht wird diese Zeit weiter geladen bis das Laden pausiert.
      let NettoStrompreis = getState('0_userdata.0.PV_Anlage.Kosten.StrompreisMonat').val                 // Strompreis für Berechnung
      const Schluesselschalter_Wallbox1_1 = 2                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 1 angewählt werden.
      const Schluesselschalter_Wallbox1_0 = 1                                                             // Welcher Lademodus soll bei Schlüsselstellung 0 angewählt werden.
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jans_ios @ArnoD last edited by

        @arnod
        Da der Hausakku jetzt bereits bei 92% steht, habe ich den Schlüsselschalter einmal umgelegt auf Überschuss mit Prio Wallbox (Lademodus 2). Das Laden begann umgehend mit folgenden Log-Einträgen:

        19.9.2022, 14:03:33.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
        19.9.2022, 14:03:33.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967292
        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
        19.9.2022, 14:03:33.111	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
        19.9.2022, 14:03:36.004	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
        19.9.2022, 14:03:36.005	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
        19.9.2022, 14:03:36.074	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
        19.9.2022, 14:03:36.076	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11967909
        19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
        19.9.2022, 14:03:36.079	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
        19.9.2022, 14:03:39.007	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: NetzLeistung_W =11
        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: BatterieLeistung_W =438
        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Hausverbrauch_W =1713
        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: PV_Leistung_W =4874
        19.9.2022, 14:03:39.008	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Ladestrom Auto =9.6 AutoLadeleistung_W =2208
        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Lademodus = 2
        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: HaltezeitLaden2 ist  = 11968543
        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Autobatterie_SoC ist  = 7
        19.9.2022, 14:03:39.086	[info ]: javascript.0 (466) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: AutoLadenBis_SoC ist  = 100
        

        Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jans_ios last edited by jans_ios

          @ArnoD
          Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden. Lädt jetzt auf "max. Ladeleistung Wallbox" weiter und speist auch noch ein aufgrund vollen E3DC-Speichers

          5min später - meine Frau macht den Herd an, es wird sich aus dem Akku bedient, welcher zwischenzeitlich bei 100% stand und jetzt wieder auf 98% gesunken war. Ich habe wieder auf Überschmuss mit Prio Wallbox gestellt und zack, funktioniert auch der Modus wieder. Kann es sein, dass der 100%-Status des E3DC-Speichers da irgendwie störte? Mich verwirrt das Ganze noch etwas.

          Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten 😞

          Ich lasse Dir das Log mal per Link im Chat zukommen, vielleicht siehst Du ja etwas.

          Danke!

          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @jans_ios last edited by

            @jans_ios
            Ein Problem nach dem anderen 🙂
            Das erste und wichtigstes Problem ist das du anscheinend nicht bei jedem Aufruf der Function StromA() die 3 für drei Phasen gegen 1 ausgetauscht hast.
            Das erkennst du an der Zeile

            Ladestrom Auto =2.98 AutoLadeleistung_W =2058
            

            im LOG. 2058W = 8,94A bei einer Phase und 2,98 bei drei Phasen.
            Ich habe eine neue Version 0.4.1 hochgeladen, wo du in den Script Einstellungen die Anzahl der Phasen eintragen kannst und das Script erledigt den Rest.
            Damit sollte der erste Fehler behoben sein.

            Was mir hier auffällt ist der HaltezeitLaden2-Parameter. Der HaltezeitLaden1 bei Lademodus 1 war "null" lt. Log oben, hier hat er einen Wert. Ist da der Hund begraben?

            Nein, der Timer hat immer Null, außer er ist aktiv und dazu muss der Überschuss 8A erreichen, nach deinen Einstellungen. ( MinLadestromStart_A = 8 ). Hat aber wie im LOG ersichtlich nur 2,98 A erreicht und deswegen nicht geladen.

            Lustigerweise hat das Laden bei 72% Batteriestand des Autos trotz massiven Überschusses aufgehört zu laden.

            Du hast eine Haltezeit von 2 min. eingestellt, das bedeutet, wenn die PV-Leistung 2 min. unter 6 A fällt, wird das Laden gestoppt und erst wieder gestartet, wenn die 8A erreicht werden.

            Das mit der Notstrom Reserve schaue ich mir mal an.

            .

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @jans_ios last edited by

              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Auch die Notstromreserve wurde heute Nacht wieder nicht gehalten

              Bitte die aktuelle Version von Charge-Control 1.0.23 verwenden, da sollte das Problem behoben sein, dass nach einem Neustart vom Script die Lade-\Entladefreigabe wieder aktiviert wird.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jans_ios last edited by

                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Du hattest natürlich Recht - ich habs tatsächlich in Zeile 226 bei der Umrechnung AutoLadeleistung_W in AutoLadestrom_A übersehen. Das war für den Lademodus 1 sicherlich das Hindernis.

                Auch die Erklärung der Haltezeit hilft weiter, danke!

                Die neue Version von Charge-Control habe ich auch installiert.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD

                  @jans_ios
                  Habe mir dein LOG noch mal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ab 7:41 Uhr die Lade-\Entladefreigabe mehrmals eingeschaltet wurde, vom Script aber nicht ausgeschaltet wurde. Das würde bedeuten, dass von einer anderen Seite hier noch eingegriffen wird.
                  Hast du bei den Smart Einstellungen Power im E3DC bei Betriebsbereiche auf manuell eingestellt?

                  Prüfe auch in den technischen Daten, ob die Einstellung MAX_DISCHARGE_POWER 7408W und MAX_CHARGE_POWER 6000W richtig sind, da ich die Werte vom e3dc.rscp Adapter nehme und diese bei @Chilihead falsch eingetragen waren.

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jans_ios @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Meinst Du das hier?
                    87008490-e9e8-47fd-8133-4545777c6048-image.png
                    Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?
                    e7a42ad4-1ba3-4675-9886-ce5a1ce06b64-image.png
                    Wenn ich die technischen Daten hier richtig interpretiere, ist sowohl MAX_DISCHARGE_POWER als auch MAX_CHARGE_POWER 6000W, oder?
                    4dfb96f8-5214-47a8-a6a3-1fdcd82ce99b-image.png

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @jans_ios last edited by

                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Wenn ich das aktiviere, welche Werte soll ich da einstellen?

                      maximale Ladeleistung 6000W
                      maximale Entladeleistung versuch mal ob 7408 W möglich sind. Wenn nicht, wird der Wert nicht übernommen.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        niceddes last edited by

                        Hallo Zusammen,

                        hat schon jemand versucht die Wärmepumpe in Bezug auf das Überschussheizen zu integrieren? In meinem Fall ist die Wärmepumpe leider nicht SG-Ready fähig. Daher möchte ich die Wärmepumpe über ein Skript individuell regeln. Das sollte über meine Dimplex Steuerung mit NWPM Modul (TCP Modbus) prinzipiell möglich sein.

                        Ich möchte hierzu natürlich nicht das Rad neu erfinden, daher wäre es schön wenn ich auf euren Erfahrungen aufbauen bzw. vorhanden Skripte nutzen könnte.

                        Mir ist auch noch nicht vollständig klar, wie der Idealablauf einer solchen Regelung aussehen müsste.

                        Freue mich über euer Feedback. 🙂

                        Danke und Grüße,
                        Christian

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          stevie77 @niceddes last edited by

                          @niceddes Das habe ich auch noch vor mir mit meiner Vaillant-LWWP. Die hat zwar SGReady, kann aber nichts außer einmal Warmwasser herstellen (was aber sowieso jeden Mittag passiert). Bei mir wird das aber nicht über Modbus laufen, sondern einen speziellen Vaillant-Adapter, der Solltemperaturen für Warmwasser und Heizung setzen (erhöhen) kann. Bei der Steuerung/Auslösung wäre ich auch an nem vorhandenen Skript interessiert. 😉

                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            niceddes @stevie77 last edited by

                            @stevie77

                            Im Prinzip ist es ja egal über welche Adapter die Wärmepumpe am Ende gesteuert wird. Wichtig wäre eine Intelligente Berechnung der Triggerstati im Zusammenspiel mit PV-Überschuss, Speicherladung, ggf. Wallbox auf Basis der Prognosen und individueller Einstellungen des Bedarfs. Daher glaube ich auch, dass ein separates Skript nicht sinnvoll wäre.

                            Meine Hoffnung ist, dass die Entwickler des E3DC Control Skripts unterstützen können? 🙂

                            Hier ein sehr interessanter Link zu einer ausführlichen Dokumentation zum Thmea Wärmepumpen und PV :
                            [https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10636](Wärmepumpen und PV)

                            Ich versuche die Tage schon mal eine Liste mit potentiellen Ideen und Gedanken hierzu aufzustellen. Es wäre schön, wenn noch weitere Forumsteilnehmer ihr potentielles Interesse hierzu bekunden bzw. untersützen möchten?

                            Danke und Grüße

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD last edited by

                              Da ich nach aktueller Lieferbestätigung, meine Wärmepumpe Lambda EU13L im März bekomme, werde ich mich dann auch mit dem Thema befassen müssen.
                              Ich kann jetzt aber nicht vorhersagen, ob das im Script Charge-Control integriert wird oder ob das ein eigenes Script wird.
                              Ich muss mir auch erst mal ansehen, was die Wärmepumpe eventuell selber steuern kann und ob es überhaupt erforderlich ist von extern zu steuern.
                              Was aber sicher alle benötigen ist, eine Schnittstelle, wo die WP ein Signal bekommt, dass jetzt gerade der optimale Zeitpunkt ist, den Wasserspeicher aufzuheizen.

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jans_ios @ArnoD last edited by

                                @arnod
                                Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jans_ios @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Tatsächlich kann ich bei beiden Werten nur 6000W einstellen. Zwei mal ist es mir bisher passiert, dass der Entladewert bei 65W stand, obwohl keine PV-Energie mehr zur Verfügung stand. So hat der Akku abends nichts gebracht, um Punkt 2 Uhr hat sich das dann geändert und der Akku wurde mit ca. 1.500W entladen bei einem Hausverbrauch von ca. 500W - so wurde nachts also sogar aus dem Akku eingespeist:
                                  af21d0d4-e8e7-4e3c-a024-875432f54af6-image.png
                                  Heute morgen wiederum wurde aus dem Netz gezogen, obwohl der Akku über der Notstromgrenze stand und somit hätte leisten können. Als ich den Wert im Portal dann von 65W auf 6.000W gestellt habe, wurde der Strom des Akkus nutzbar.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD

                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Tatsächlich kann ich bei beiden Werten nur 6000W einstellen.

                                    Dann wird von E3DC anscheinend je nach Typ was anderes über den Tag e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER angezeigt.
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower da passen die Werte bei @Chilihead nicht.

                                    Habe jetzt mal alle möglichen ID vom Adapter e3dc-rscp herausgesucht, die bei mir die richtige Entladeleistung enthalten würden. Könnt ihr mir sagen, ob es eine ID gibt, die bei allen passt?
                                    oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.

                                    e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower

                                    Als ich den Wert im Portal dann von 65W auf 6.000W gestellt habe, wurde der Strom des Akkus nutzbar.

                                    Welcher Wert war auf 65W eingestellt?

                                    bluebean J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bluebean
                                      bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      oder einfach eine Liste mit allen ID*s, die bei euch die richtige max. Batterie Entladeleistung enthalten, hier schicken.

                                      Also bei mir finde ich aktuell die 6000 W in
                                      e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
                                      e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
                                      e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT (hier mit negativem Vorzeichen)
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxDischargePower
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxFbcDischargePower
                                      e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxStartDischargePower

                                      PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?
                                      Alle, die elektrisch heizen, zB mit Wärmepumpe, haben durch den Heizbedarf in der kalten bzw. warmen Jahreszeit durchaus recht unterschiedliche Eigenverbräuche (bei mir bspw. im Sommer ca. 15 kWh, im Winter eher 30 kWh).

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • J
                                        jans_ios @ArnoD last edited by

                                        @arnod
                                        Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.

                                        Hier die komplette Liste der Werte aus dem RSCP-Adapter im Bereich EMS:
                                        7adb170f-c065-40e5-a01a-8a2a7cc58130-image.png

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @bluebean last edited by

                                          @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          PS: Sag mal, noch was anderes: wäre es nicht sinnvoll, auch den Parameter Eigenverbrauch jahreszeitenabhängig zu machen, analog bspw. zur Notstromgrenze? Oder zumindest in zwei Stufen Sommer/Winter (bspw. April-September und Oktober-März)?

                                          Das mache ich bei mir über ein Script, das den Wert anpasst je nachdem, was alles aktuell eingeschalten ist.
                                          Deswegen habe ich für den Eigenverbrauch auch ein eigenes Objekt angelegt, um diesen Wert anpassen zu können.
                                          Entweder über ein Script oder über VIS.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @jans_ios last edited by

                                            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            Die "maximale Entladeleistung" in den Smart-Funktionen stand auch heute morgen wieder auf 65W, obwohl schon 3% über Notstromreserve wieder reingeladen waren hat die Kaffeemaschine sich dadurch dann aus dem Netz bedient. Ich habe Dir gerade nochmal per Chat einen Link zu meinem heutigen Log geschickt.

                                            Das liegt vermutlich an dem falschen Wert.
                                            Das Script versucht bei dir die Entladeleistung auf 7408 W einzustellen, was aber E3DC vernünftigerweise nicht zulässt.
                                            Vermute das dann die min. Leistung von 65W von E3DC verwendet wird.
                                            Was steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.USED_DISCHARGE_LIMIT für einen Wert ? auch - 6000 W ?

                                            Wenn ja, würde ich diesen verwenden und heute eine neue Version hochladen, die du dann testen kannst.
                                            Ich hoffe das sich @Chilihead auch noch meldet um zu sehen, ob das bei ihm auch passt.

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            957
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3276
                                            1145634
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo