    • C
      chris299 @Legoracer70 last edited by

      @legoracer70 klingt nach fehlender MQTT Verbindung. Was sagt denn der Shelly dazu: http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        Legoracer70 @chris299 last edited by

        @chris299 said in Shelly 1pm plus:

        http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus

        Guter Tipp: {"connected":false}

        Ich werde mal weiter forschen, warum die jetzt plötzlich nicht mehr verbunden sind ...

        Danke erstmal👍

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          chris299 @Legoracer70 last edited by

          @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by

            @legoracer70 ansonsten schau mal HIER

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Legoracer70 @chris299 last edited by

              @chris299
              Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
              09d59ede-f3d8-4d3f-9e55-0998081b861c-image.png

              Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.

              Vielen Dank nochmal 😊

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                observer @SpacerX last edited by observer

                Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...

                Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.

                Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
                3a4f8660-e920-4fb1-89e2-2b237073cef5-grafik.png

                Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?

                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @observer last edited by

                  @observer sagte in Shelly 1pm plus:

                  Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                  Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.

                  same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
                  5a09f2e5-f7af-479b-a7f2-877f767481b6-grafik.png

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    observer @da_Woody last edited by

                    @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:

                    121db68e-57a2-479a-b08b-bce61d652bf9-grafik.png

                    O da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      observer @observer last edited by

                      Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:

                      c2e007aa-3714-4c11-8290-3c67f3362661-grafik.png

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SpacerX @observer last edited by

                        @observer
                        Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.

                        da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @SpacerX last edited by

                          @spacerx CoAP braucht keinen port...

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @observer last edited by

                            @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              observer @da_Woody last edited by

                              Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                              shelly.0 nutzt CoAP.

                              Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                              Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.

                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SpacerX @SpacerX last edited by

                                @spacerx
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md

                                Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @observer last edited by

                                  @observer wie im .md beschrieben
                                  da4ab5c7-28f0-40bb-bfe7-d41434a72a31-grafik.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    observer @da_Woody last edited by

                                    @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                                    Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.

                                    Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. 😉

                                    Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                                    Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.

                                    da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @observer last edited by

                                      @observer sagte in Shelly 1pm plus:

                                      Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.

                                      hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.

                                      wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.

                                      der adapter bekommt die ID, thats it.
                                      8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        SpacerX @observer last edited by

                                        @observer
                                        Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.

                                        Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.

                                        da_Woody O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SpacerX last edited by

                                          @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:

                                          "client id"

                                          ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                                          warum sollte man eine ID ändern, und wie?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            SpacerX @da_Woody last edited by SpacerX

                                            @da_woody

                                            Das scheint sich darum zu handeln:

                                            SnipSnap_1.PNG

                                            Edit:
                                            Eigentlich sollte das im log so aussehen:

                                            shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                            shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                                            

                                            Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            469
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mqtt shelly
                                            12
                                            45
                                            6023
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo