NEWS
Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
-
@emmely 02:… Erfassungsbereich wird durch Dich und Fremdkörper beim justieren beeinflusst . `
Aahh … Naja ich justiere die eigentlich nicht. Ich habe Sie im Boden eingebaut und dann ein paar Tage die Werte beobachtet und arbeite eher mit der "Änderung % pro Zeiteinheit". Aber ja interessanterweise ticketn die alle ein bissl unterschiedlich und auch die Kabellänge spielt eine Rolle
-
Hallo
Beim steuern -messen der Bewässerung sollte abgewogen werden was will ich .
Voll automatisch nach eigenem Sensor , ich liege nur in der Sonne , oder Sicherheitsbewässern , Urlaub …
Ein Sensor kann nicht für den ganzen Garten zu 100% aussagen , und der Wetterbericht na ja . Wir liegen im Regenschatten .
Beete vor allen Sandböden , Rasen sind nicht gleich .
Bei mir werden die Beete täglich , nach Sensor und Programm , der Rasen zwei mal die Woche mit Wasser versorgt . Bei extremer Trockenheit über die Fernsteuerung so oft wie ich es für Richtig erachte . Kein brauner Rasen keine abgesoffene Beete .
Entscheiden muss nicht der Sensor , sondern der Gartenbesitzer .
Gruß emmely
-
Korrekt. Der Sensor ist neben anderen Fakten ein Wert um eine "im Normalfall"-Automatisierung hinzubekommen.
Wenn ich denke das es mehr brauchst dann muss ich immer noch eingreifen können.
-
Hallo,
ich suche derzeit ebenfalls nach einer Lösung um 9V Wasserventile mit Homematic Aktoren zu steuern.
Klar ist, dass hierfür zusätzlich eine Impulssteuerung (z.B. H-Bridge + Timer-IC) notwendig ist um die Ansteuerzeiten einzuhalten und um die Versorgungsspannung beim Schließen des Ventils umzupolen.
Nachdem ich gelesen habe, dass es bereits eine erfolgreich eingesetzte Schaltung mit niedrigem Stromverbrauch gibt, bin ich sehr an diesem Schaltungsentwurf interessiert.
Frage: Besteht die Moeglichkeit den Schaltplan hierfuer zu bekommen?
Viele Grüße
-
Hallo
Ich habe die Schaltung in 3 Varianten erprobt . am Anfang nur mit vagen Daten , jetzt mit Vergleichsmessungen am Steuerkopf mit Speicher Oszi .
Folgende werte :"An" etwa 250msec. 200mA , Strom ( ergibt sich aus Spannung und Ventil)" Aus" umgekehrte Polarität etwa 5V 68msec .
Dieser Impuls darf nach meiner Erfahrung nicht zu stark sein , deshalb eine Begrenzung durch Widerstände , Z-Diode .
Ich ziehe Widerstände vor . Die erste Schaltung mit 2x TLC 555 , Relais 2-Wechsler… läuft seit 3 Jahren . Die zweite 2x TLC 555 4 Power Mosfet als Brücke .
Nachteil :200µA keine negierten Ein und Ausgänge an 555 . Jetzt mit CD4538 und Mosfet .
Setze die Schaltung und meine Platine für Handzeichnug mit E...780 ein .
Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen .
-
Dumme Frage zu dem 9V-Verntil von Gardena: Hält das Ventil nach dem Steuerimpuls die Stellung selber oder bedarf es eines Haltestromes? Wenn Ja wie hoch ist der?
Eigentlich suche ich nach einem Ventil das per Solarzelle versorgt wird und dann per Funk gesteuert werden kann.
Zwei Lösungen sind mit bekannt:
https://edyn.com - kann leider nicht von Drittanbietern gesteuert werden; wird in Europa nicht vertrieben
https://www.viracube.com/de/ - preislich unattraktiv, kommt ansonsten den Vorstellungen sehr nahe
Vielleicht hat jemand noch Ideen.
-
Hallo
-
Ich benutze dazu den hm chip [emoji6]
https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
Oder eine Raspberry Pi
Mein Garten:
-
3 x hm 8 Fach chip = €60
-
2 x 8 Fach Relais board in 5V, Relais 230V 10A = €24
-
1 x Usb Ladegerät = €10
-
1 x Kabelset = €10
-
1 x case = €15
-
3 x Bewegungssensor = €15
-
2 x Füllstandmesser = 16
=~ €150…. Aber:
-
Rasen Sprinkler (Magnetventile + Gardena Sprinkler
-
Garten Lampen
-
Wasserstände regentonne + Teich
-
Teich füllen / leren (Magnetventile)
-
Lampen Schuppen
-
Bewegungssensoren
-
Teich Pumpe
-
Teich Beleuchtung
Usw...
~Dutch
Send from mobile device
-
-
@emmely 02:Hallo
Ich habe die Schaltung in 3 Varianten erprobt . am Anfang nur mit vagen Daten , jetzt mit Vergleichsmessungen am Steuerkopf mit Speicher Oszi .
Folgende werte :"An" etwa 250msec. 200mA , Strom ( ergibt sich aus Spannung und Ventil)" Aus" umgekehrte Polarität etwa 5V 68msec .
Dieser Impuls darf nach meiner Erfahrung nicht zu stark sein , deshalb eine Begrenzung durch Widerstände , Z-Diode .
Ich ziehe Widerstände vor . Die erste Schaltung mit 2x TLC 555 , Relais 2-Wechsler… läuft seit 3 Jahren . Die zweite 2x TLC 555 4 Power Mosfet als Brücke .
Nachteil :200µA keine negierten Ein und Ausgänge an 555 . Jetzt mit CD4538 und Mosfet .
Setze die Schaltung und meine Platine für Handzeichnug mit E...780 ein .
Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen . `
-
Hallo
ich hoffe die Schaltung ist angekommen , diese kann variiert werden . da der "AUS" weniger Strom benötigt kleine Transistoren mit Widerstände .
Der "AN" hat keine Widerstände aber die Transistoren IRF 4905 ,3838 o.ä. schalten etwa 70A , und machen bei defektem Ventil jede Batterie Platt .
Deshalb ein leicht abgewandelte Bestückung .
Eine komplette Ansteuerung wie zu sehen ist mit 4 Power Mosfet in Reserve .
gruß Emmely
-
Hey,
um nochmal zum Thema zurückzukommen hier mal meine Ergebnisse von mehreren Auswertungen und Versuchen, die leider sehr gemischt sind. Ich hatte versucht mit mehreren Ansätzen eine Art "Boden-Bilanz" zu berechnen um daraus abzuleiten wann Wasser "nachgefüllt" werden muss.
Nach vielem beobachten hab ich eine grobe Verbindung zwischen den % werten meiner Bodenfeuchtesensoren und errechnetem Bilanzwert. Grob 1,5ml Wasser pro Prozentwert, wobei der oberste Prozentwert 98% sind (höher gehts nicht).
Die Realität ist das ich allerspätestens bei einer Feuchte von 80% bewässern muss, am besten früher, sonst ist es zu trocken geworden.
Ich bin also am Ende jetzt wieder bei meiner Logik vom letzten Jahr als Basis und werde die Idee der Berechnung sein lassen:
-
Wenn letzte Beregnung gestern dann beregne falls Feuchtewert <85% (Notfall, kommt an sich nie vor, manchmal in meiner Seitenzone neben dem Haus an ganz warmen Tagen).
-
Wenn letzte Beregnung vorgestern dann beregne falls Feuchtewert <90% (passiert wenn es warme Tage sind)
. Wenn Beregnung länger her ist dann beregne (also spätestens am Dritten Tag)
Hinzu kommt ein Check der überall drin ist der sagt "Wenn gestern mehr als X oder morgen mit >60% Wahrscheinlichkeit mehr als 5ml Regen angesagt dann nicht"
Und damit läuft es recht gut.
Bin mit der "wenn mehr als 3 tage her" noch nicht ganz zufrieden, weil er letztens auch beregnet hat als es draussen geregnet hat und das wohl am Ende gereicht hätte … naja mal überlegen wie ich da nochmal drehe
Ingo F
-
-
Hallo
habe zufällig noch Bilder gefunden über meine 9V Impulsansteuerungen .
Seit 2013 im Betrieb .
Relais sind in Ruhelage für den kurzen "AUS" , der "AN" 0,6sec Relaisstrom , auch deshalb Batterie tauglich .
Gruß emmely 02
-
Hallo
Bodensensor Auswertung nach Bedarf .
Der SMT 50 für etwa 70€ (SMT 100 170€) ist erhältlich .Hier eine einfache Schaltung die leicht zu erweitern ist .
Der Versuchsaufbau mit einem OPA 241 , ohne Sensor und HM Sender ;Stromversorgung usw.kann kostenlos abgeschickt werden . (Zum Wegwerfen zu schade )
Gruß Emmely
-
Hallo
hier ein grober Überblick meiner Bewässerung mit 9V Impuls Ventilen .
Gruß emmely 02
-
Hi,
ich möchte hier mal einen Kurzüberblick meiner Umsetzung der Gartenbewässerung vorstellen, hier mal die Liste der verwendeten Bauteile:
-
HM-8-fach Funk Sendemodul in Verbindung mit einem Relaimodul zur Steuerung
-
4x Hunter Magnetventlile PGV-101
-
Comatec Netzteil zur Spannungsversorgung der Ventile
-
17x Hunter Versenkregner
-
Agora-Tech Pumpendruckschalter
-
zig Meter PE-Wasserleitung
und eben soviele Winkel und Anschlussstücke von Gardena.
Hier mal ein Bild der Steuerung:
Ich steuere hier noch die Spannungsversorgung meiner Pumpe, zwei Yeelight-Lampen und mein Garagentor. Deshalb ist es ein bisschen mehr "gekabel".Hier ein Bild der Ventile verbaut in einem Erdschacht:
Schaut alles ein bisschen wüst aus aber funktioniert zufriedenstellend. Es werden alle 4 Zonen nacheinander in Festzeit beregnet, deshalb finde ich den Ansatz mit dem dynamischen / feuchtigkeitsabhänigen beregnen super!
Ich werde jedoch noch die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendemodul noch ändern, denn das Problem ist, wenn es mal während der Beregnung eine Kommunikationsstörung gibt, bewässert die Anlage bis der Brunnen leer ist. :lol: (Leider kann man hier kein "Abschalten nach X Minuten" im Aktor einstellen). Ist nicht wirklich zu empfehlen.
Im Gegensatz dazu kann ich die Hunter-Sachen wirklich empfehlen, die Ventile schalten zuverlässig, nichts tropft und wem Beregner die im einstellbaren Rund-Radius sprühen reichen dem kann ich die kostengünstigen Hunter-Beregner beruhigt ans Herz legen.
Vielleicht dient es ja jemandem als kleine Inspiration.
Gruß
Steffen
-
-
@emmely 02:@emmely 02:Hallo
Das ist ja der Vorteil dieser 9V Ventile . Nach dem An oder Aus Impuls wird fast kein Strom benötigt .
Deshalb ist ein 9V Block bei G… für ein Jahr kein Problem . Der Nachteil : Jegliche Änderung der Beregnung muss mit dem Programmiergerät erfolgen . Also CCU2/ HM- Funk mit
eigener Impuls Schaltung .
Gruß emmely `
Hallo kleiner Nachtrag `
-
Hallo
hier Bilder der 2x 9 V Impuls Ansteuerung im Gehäuse .
Ein 4K Empfänger war vorhanden Gehäuse ,Kabel ,Bauteile unter 30€ .
Gruß Emmely
-
-
Ich werde jedoch noch die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendemodul noch ändern, denn das Problem ist, wenn es mal während der Beregnung eine Kommunikationsstörung gibt, bewässert die Anlage bis der Brunnen leer ist. :lol:
Steffen `
Hallo Steffen,
sieht gut aus….
Die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendermodul ist für den Popo. Ich habe das Teil auch hier rumliegen, und das Teil erzeugt ziemlich viele Kommunikationstörungen.... aus welchem Grund auch immer.
Da eignet sich viel besser das ELV Homematic Komplettbausatz 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb. Diese Module habe ich teilweise in meiner Alarmanlage intergriert und sie schalten zuverlässig.
Ich werde dieses jahr auch eine kleine Beregnungsanlage bauen. Dazu wollte ich auch die Hunter Versenkregner einbauen. Meine Gartenfläche ist quadratisch.
Leider finde ich keine Versenk-Viereckregner vom Hunter, bei Gardener gibt es die Teile, sollen aber nichts taugen laut einigen Kundenrezensionen...
Kannst Du mir nen Tipp geben wie man min Hunter ziemlich exakt eine quadratische Fläche beregnen kann?
1526_s-l640.jpg -
Also meine Versenkregner habe ich Aussen angeordnet und sie sprühen in Richtung Garten Mitte (quasi Halbkreis) so kannst du das ziehmlich gut einstellen.
Bei dem 4-Fach-Aktor ist das Manko dass er eigentlich für Batterie-Betrieb gedacht ist, und wenn du den ansprichst muss er erst "geweckt" werden, dieses erste Signal wird an jeden Batterieaktor gesendet. Negativ für alle Batterien und den Dutycycle usw. habe ich im Homematic-Forum erzählt bekommen. Deswegen bin ich auf den 8-Fach Aktor gewechselt. Bei mir funktioniert der recht zuverlässig nur eben kann man für den Fall der Fälle kein "Aus-nach-zeit-x" einstellen.
Gruß
Steffen
Edit*
Mittlerweile habe ich den 8fach-Aktor gegen zwei HM-LC-Sw4-DR getauscht und das Ganze sauber in einen UP-Sicherungskasten verbaut. Läuft noch wesentlich zuverlässiger und für den Fall der Fälle kann man hier eine automatische Abschaltzeit im Aktor selbst einstellen