Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Verständnisfrage Schleife

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    774

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Verständnisfrage Schleife

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @dispo112 sagte: wie ist dieser Teil zu verstehen?

    "Wallbox" ist nicht bereits eingeschaltet.

    D Offline
    D Offline
    dispo112
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @paul53 WB2.0.JPG
    so, fertig.
    Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
    Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.

    Woran könnte es liegen?

    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D dispo112

      @paul53 WB2.0.JPG
      so, fertig.
      Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
      Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.

      Woran könnte es liegen?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #19

      @dispo112 sagte: Woran könnte es liegen?

      größer 500 --> <= 500
      siehe Bild

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dispo112

        @paul53 WB2.0.JPG
        so, fertig.
        Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
        Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.

        Woran könnte es liegen?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

        Woran könnte es liegen?

        falsche Vergleichsoperatoren!
        <>

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

          Woran könnte es liegen?

          falsche Vergleichsoperatoren!
          <>

          D Offline
          D Offline
          dispo112
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @homoran @paul53
          WB3.JPG

          Ich lasse es jetzt noch mal laufen. Mal schauen ob es funktioniert! :)

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dispo112

            @homoran @paul53
            WB3.JPG

            Ich lasse es jetzt noch mal laufen. Mal schauen ob es funktioniert! :)

            D Offline
            D Offline
            dispo112
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @Homoran @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld 👍 👍

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dispo112

              @Homoran @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld 👍 👍

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #23

              @dispo112 jetzt musst du dir nur noch sinnvolle Werte überlegen, damit dir dein Ladeziegel nicht nach paar Wochen um die Ohren fliegt.
              4ct gespart und 400€ Kosten

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @dispo112 jetzt musst du dir nur noch sinnvolle Werte überlegen, damit dir dein Ladeziegel nicht nach paar Wochen um die Ohren fliegt.
                4ct gespart und 400€ Kosten

                D Offline
                D Offline
                dispo112
                schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                #24

                @homoran @paul53
                ich werde auf jeden Fall die Leistungs- und Zeitwerte wesentlich großzügiger setzen.

                Und ich habe auf die gleiche Art und Weise ein "Waschmaschine fertig" Skript gebaut.
                Soll es ausführen wenn die Stromaufnahme der schaltbaren Steckdose (die Werte verändert = Trigger) und dann länger als 5 Minuten kleiner-gleich 38 Miliampere ist. Es funktioniert und ich hoffe, dass ich das Grundprinzip jetzt richtig umgesetzt habe.
                Waschmaschine.JPG

                Eine weitere Frage zu dem Wallbox Skript. Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dispo112

                  @homoran @paul53
                  ich werde auf jeden Fall die Leistungs- und Zeitwerte wesentlich großzügiger setzen.

                  Und ich habe auf die gleiche Art und Weise ein "Waschmaschine fertig" Skript gebaut.
                  Soll es ausführen wenn die Stromaufnahme der schaltbaren Steckdose (die Werte verändert = Trigger) und dann länger als 5 Minuten kleiner-gleich 38 Miliampere ist. Es funktioniert und ich hoffe, dass ich das Grundprinzip jetzt richtig umgesetzt habe.
                  Waschmaschine.JPG

                  Eine weitere Frage zu dem Wallbox Skript. Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                  Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?

                  eigener Datenpunkt vom typ Logikwert
                  diesen mit in einen multitrigger und als erstes in der Falls-logik abbfragen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                    Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?

                    eigener Datenpunkt vom typ Logikwert
                    diesen mit in einen multitrigger und als erstes in der Falls-logik abbfragen

                    D Offline
                    D Offline
                    dispo112
                    schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                    #26

                    @paul53
                    Ich habe eine ergänzende Frage zu dem Skript.
                    Mittlerweile läuft der VW Adapter zuverlässig und mein 10KW Speicher im Keller ist endlich in Betrieb.
                    Ich habe das Skript dahin gehend angepasst, dass jetzt der Befehl für den Ladevorgang direkt vom Auto aus gestartet und gestoppt wird. Da der Speicher ja super puffert, können die Schaltzeiten auf eine Stunde heraufgesetzt werden.

                    Ich habe Schwierigkeiten bei der Logik:
                    ... wenn länger als 60 Minuten
                    -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                    -> Stoppe den Ladenvorgang
                    bei der Logik kann ich mich ja nicht auf den "vorherigen Wert" wie beim triggern beziehen. 🤔

                    Hast Du einen Vorschlag?

                    wally_neu.JPG

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dispo112

                      @paul53
                      Ich habe eine ergänzende Frage zu dem Skript.
                      Mittlerweile läuft der VW Adapter zuverlässig und mein 10KW Speicher im Keller ist endlich in Betrieb.
                      Ich habe das Skript dahin gehend angepasst, dass jetzt der Befehl für den Ladevorgang direkt vom Auto aus gestartet und gestoppt wird. Da der Speicher ja super puffert, können die Schaltzeiten auf eine Stunde heraufgesetzt werden.

                      Ich habe Schwierigkeiten bei der Logik:
                      ... wenn länger als 60 Minuten
                      -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                      -> Stoppe den Ladenvorgang
                      bei der Logik kann ich mich ja nicht auf den "vorherigen Wert" wie beim triggern beziehen. 🤔

                      Hast Du einen Vorschlag?

                      wally_neu.JPG

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @dispo112 sagte: wenn länger als 60 Minuten
                      -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                      -> Stoppe den Ladenvorgang

                      Die Logik verstehe ich nicht.

                      Zum Blockly: Der Timeout wird nie gestartet, da der Wert von "Accu Power current" nicht gleichzeitig > -1000 (sonst) und <= -1000 sein kann.
                      Wenn "Accu Power current" als Ausschaltkriterium dienen soll, braucht es einen zweiten Trigger auf diesen Datenpunkt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @dispo112 sagte: wenn länger als 60 Minuten
                        -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                        -> Stoppe den Ladenvorgang

                        Die Logik verstehe ich nicht.

                        Zum Blockly: Der Timeout wird nie gestartet, da der Wert von "Accu Power current" nicht gleichzeitig > -1000 (sonst) und <= -1000 sein kann.
                        Wenn "Accu Power current" als Ausschaltkriterium dienen soll, braucht es einen zweiten Trigger auf diesen Datenpunkt.

                        D Offline
                        D Offline
                        dispo112
                        schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                        #28

                        @paul53 vom Sinn her das Gleiche wie bei dem ursprünglichen Wallbox Skript. (siehe oben)
                        Auf Dauer zu wenig Sonne = ausschalten.

                        Das funktioniert ja jetzt nicht mehr weil der Netzbezug erst dann stattfinden würde, wenn der Speicher komplett leer ist. Daher soll er nach einer Stunde Entladen über 1000 Watt das Laden abschalten.

                        Also muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dispo112

                          @paul53 vom Sinn her das Gleiche wie bei dem ursprünglichen Wallbox Skript. (siehe oben)
                          Auf Dauer zu wenig Sonne = ausschalten.

                          Das funktioniert ja jetzt nicht mehr weil der Netzbezug erst dann stattfinden würde, wenn der Speicher komplett leer ist. Daher soll er nach einer Stunde Entladen über 1000 Watt das Laden abschalten.

                          Also muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @dispo112 sagte: muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

                          Ja, unter dem vorhandenen Trigger.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @dispo112 sagte: muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

                            Ja, unter dem vorhandenen Trigger.

                            D Offline
                            D Offline
                            dispo112
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @paul53 wally_2..JPG

                            So müsste es korrekt sein oder?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dispo112

                              @paul53 wally_2..JPG

                              So müsste es korrekt sein oder?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @dispo112 sagte: So müsste es korrekt sein oder?

                              Nein, 2. Trigger nicht im 1. Trigger, sondern außerhalb / unterhalb!

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @dispo112 sagte: So müsste es korrekt sein oder?

                                Nein, 2. Trigger nicht im 1. Trigger, sondern außerhalb / unterhalb!

                                D Offline
                                D Offline
                                dispo112
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @paul53 Wallbox3.JPG

                                Hab es jetzt angepasst.
                                Ich hab allerdings mit dem unteren Teil immer noch ein Verständnisproblem. 🙄

                                -> Falls Wert "Accu Power Current" kleiner-gleich -500 (also ab -501) ist
                                stop Timeout.

                                Aber eigentlich soll er doch den Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt. Stoppe den Timeout und lass den Ladevorgang weiterlaufen.

                                Vielleicht kann man mir das noch mal mit ein wenig Geduld erklären 😁

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dispo112

                                  @paul53 Wallbox3.JPG

                                  Hab es jetzt angepasst.
                                  Ich hab allerdings mit dem unteren Teil immer noch ein Verständnisproblem. 🙄

                                  -> Falls Wert "Accu Power Current" kleiner-gleich -500 (also ab -501) ist
                                  stop Timeout.

                                  Aber eigentlich soll er doch den Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt. Stoppe den Timeout und lass den Ladevorgang weiterlaufen.

                                  Vielleicht kann man mir das noch mal mit ein wenig Geduld erklären 😁

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #33

                                  @dispo112 sagte: Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt.

                                  Dann drehe in beiden Vergleichen um in >. Bei Bezug im ersten Fall war der Wert positiv.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @dispo112 sagte: Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt.

                                    Dann drehe in beiden Vergleichen um in >. Bei Bezug im ersten Fall war der Wert positiv.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    dispo112
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @paul53
                                    okay. Trotzdem verstehe ich nicht warum das dann so funktioniert. wallsnip.JPG

                                    falls Wert (Accu Power Current) > -500 (499..) den Timeout stoppen. (mache stop timeout)

                                    sonst falls (vorheriger Wert) > -500 (wieder 499...) "Ausführen" mit Timeout 10Minuten laufen lassen.

                                    Ich kapiere die Logik dahinter nicht. Eigentlich müsste er doch das "Ausführen" laufen lassen wenn der vorherige Wert < -500 ist (501...) Sprich: Der Hausakku muss mehr als 500 Watt Leistung abgeben und das soll auf 10 Minuten Sicht verhindert werden.

                                    Ich glaub mir fehlt da irgendwo das grundsätzliche Verständnis für diesen "Vergleich"

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D dispo112

                                      @paul53
                                      okay. Trotzdem verstehe ich nicht warum das dann so funktioniert. wallsnip.JPG

                                      falls Wert (Accu Power Current) > -500 (499..) den Timeout stoppen. (mache stop timeout)

                                      sonst falls (vorheriger Wert) > -500 (wieder 499...) "Ausführen" mit Timeout 10Minuten laufen lassen.

                                      Ich kapiere die Logik dahinter nicht. Eigentlich müsste er doch das "Ausführen" laufen lassen wenn der vorherige Wert < -500 ist (501...) Sprich: Der Hausakku muss mehr als 500 Watt Leistung abgeben und das soll auf 10 Minuten Sicht verhindert werden.

                                      Ich glaub mir fehlt da irgendwo das grundsätzliche Verständnis für diesen "Vergleich"

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @dispo112 sagte: Ich kapiere die Logik dahinter nicht.

                                      • falls Wert > -500 (z.B. -498) stoppt den Timeout
                                      • sonst bedeutet: Wert <= -500
                                      • sonst falls vorheriger Wert > -500 bedeutet: Wert <= -500 UND vorheriger Wert > -500, also erstmaliges Überschreitung der Entladeleistung von 500 W.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @dispo112 sagte: Ich kapiere die Logik dahinter nicht.

                                        • falls Wert > -500 (z.B. -498) stoppt den Timeout
                                        • sonst bedeutet: Wert <= -500
                                        • sonst falls vorheriger Wert > -500 bedeutet: Wert <= -500 UND vorheriger Wert > -500, also erstmaliges Überschreitung der Entladeleistung von 500 W.
                                        D Offline
                                        D Offline
                                        dispo112
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @paul53 DANKE! 🙏 👍 😊

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0

                                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                        Registrieren Anmelden
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        603

                                        Online

                                        32.8k

                                        Benutzer

                                        82.7k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe