Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Verständnisfrage Schleife

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    786

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Verständnisfrage Schleife

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D dispo112

    @paul53
    Ich habe eine ergänzende Frage zu dem Skript.
    Mittlerweile läuft der VW Adapter zuverlässig und mein 10KW Speicher im Keller ist endlich in Betrieb.
    Ich habe das Skript dahin gehend angepasst, dass jetzt der Befehl für den Ladevorgang direkt vom Auto aus gestartet und gestoppt wird. Da der Speicher ja super puffert, können die Schaltzeiten auf eine Stunde heraufgesetzt werden.

    Ich habe Schwierigkeiten bei der Logik:
    ... wenn länger als 60 Minuten
    -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
    -> Stoppe den Ladenvorgang
    bei der Logik kann ich mich ja nicht auf den "vorherigen Wert" wie beim triggern beziehen. 🤔

    Hast Du einen Vorschlag?

    wally_neu.JPG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @dispo112 sagte: wenn länger als 60 Minuten
    -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
    -> Stoppe den Ladenvorgang

    Die Logik verstehe ich nicht.

    Zum Blockly: Der Timeout wird nie gestartet, da der Wert von "Accu Power current" nicht gleichzeitig > -1000 (sonst) und <= -1000 sein kann.
    Wenn "Accu Power current" als Ausschaltkriterium dienen soll, braucht es einen zweiten Trigger auf diesen Datenpunkt.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @dispo112 sagte: wenn länger als 60 Minuten
      -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
      -> Stoppe den Ladenvorgang

      Die Logik verstehe ich nicht.

      Zum Blockly: Der Timeout wird nie gestartet, da der Wert von "Accu Power current" nicht gleichzeitig > -1000 (sonst) und <= -1000 sein kann.
      Wenn "Accu Power current" als Ausschaltkriterium dienen soll, braucht es einen zweiten Trigger auf diesen Datenpunkt.

      D Offline
      D Offline
      dispo112
      schrieb am zuletzt editiert von dispo112
      #28

      @paul53 vom Sinn her das Gleiche wie bei dem ursprünglichen Wallbox Skript. (siehe oben)
      Auf Dauer zu wenig Sonne = ausschalten.

      Das funktioniert ja jetzt nicht mehr weil der Netzbezug erst dann stattfinden würde, wenn der Speicher komplett leer ist. Daher soll er nach einer Stunde Entladen über 1000 Watt das Laden abschalten.

      Also muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dispo112

        @paul53 vom Sinn her das Gleiche wie bei dem ursprünglichen Wallbox Skript. (siehe oben)
        Auf Dauer zu wenig Sonne = ausschalten.

        Das funktioniert ja jetzt nicht mehr weil der Netzbezug erst dann stattfinden würde, wenn der Speicher komplett leer ist. Daher soll er nach einer Stunde Entladen über 1000 Watt das Laden abschalten.

        Also muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @dispo112 sagte: muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

        Ja, unter dem vorhandenen Trigger.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @dispo112 sagte: muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

          Ja, unter dem vorhandenen Trigger.

          D Offline
          D Offline
          dispo112
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @paul53 wally_2..JPG

          So müsste es korrekt sein oder?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dispo112

            @paul53 wally_2..JPG

            So müsste es korrekt sein oder?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @dispo112 sagte: So müsste es korrekt sein oder?

            Nein, 2. Trigger nicht im 1. Trigger, sondern außerhalb / unterhalb!

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @dispo112 sagte: So müsste es korrekt sein oder?

              Nein, 2. Trigger nicht im 1. Trigger, sondern außerhalb / unterhalb!

              D Offline
              D Offline
              dispo112
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @paul53 Wallbox3.JPG

              Hab es jetzt angepasst.
              Ich hab allerdings mit dem unteren Teil immer noch ein Verständnisproblem. 🙄

              -> Falls Wert "Accu Power Current" kleiner-gleich -500 (also ab -501) ist
              stop Timeout.

              Aber eigentlich soll er doch den Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt. Stoppe den Timeout und lass den Ladevorgang weiterlaufen.

              Vielleicht kann man mir das noch mal mit ein wenig Geduld erklären 😁

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D dispo112

                @paul53 Wallbox3.JPG

                Hab es jetzt angepasst.
                Ich hab allerdings mit dem unteren Teil immer noch ein Verständnisproblem. 🙄

                -> Falls Wert "Accu Power Current" kleiner-gleich -500 (also ab -501) ist
                stop Timeout.

                Aber eigentlich soll er doch den Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt. Stoppe den Timeout und lass den Ladevorgang weiterlaufen.

                Vielleicht kann man mir das noch mal mit ein wenig Geduld erklären 😁

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #33

                @dispo112 sagte: Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt.

                Dann drehe in beiden Vergleichen um in >. Bei Bezug im ersten Fall war der Wert positiv.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @dispo112 sagte: Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt.

                  Dann drehe in beiden Vergleichen um in >. Bei Bezug im ersten Fall war der Wert positiv.

                  D Offline
                  D Offline
                  dispo112
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @paul53
                  okay. Trotzdem verstehe ich nicht warum das dann so funktioniert. wallsnip.JPG

                  falls Wert (Accu Power Current) > -500 (499..) den Timeout stoppen. (mache stop timeout)

                  sonst falls (vorheriger Wert) > -500 (wieder 499...) "Ausführen" mit Timeout 10Minuten laufen lassen.

                  Ich kapiere die Logik dahinter nicht. Eigentlich müsste er doch das "Ausführen" laufen lassen wenn der vorherige Wert < -500 ist (501...) Sprich: Der Hausakku muss mehr als 500 Watt Leistung abgeben und das soll auf 10 Minuten Sicht verhindert werden.

                  Ich glaub mir fehlt da irgendwo das grundsätzliche Verständnis für diesen "Vergleich"

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dispo112

                    @paul53
                    okay. Trotzdem verstehe ich nicht warum das dann so funktioniert. wallsnip.JPG

                    falls Wert (Accu Power Current) > -500 (499..) den Timeout stoppen. (mache stop timeout)

                    sonst falls (vorheriger Wert) > -500 (wieder 499...) "Ausführen" mit Timeout 10Minuten laufen lassen.

                    Ich kapiere die Logik dahinter nicht. Eigentlich müsste er doch das "Ausführen" laufen lassen wenn der vorherige Wert < -500 ist (501...) Sprich: Der Hausakku muss mehr als 500 Watt Leistung abgeben und das soll auf 10 Minuten Sicht verhindert werden.

                    Ich glaub mir fehlt da irgendwo das grundsätzliche Verständnis für diesen "Vergleich"

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @dispo112 sagte: Ich kapiere die Logik dahinter nicht.

                    • falls Wert > -500 (z.B. -498) stoppt den Timeout
                    • sonst bedeutet: Wert <= -500
                    • sonst falls vorheriger Wert > -500 bedeutet: Wert <= -500 UND vorheriger Wert > -500, also erstmaliges Überschreitung der Entladeleistung von 500 W.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @dispo112 sagte: Ich kapiere die Logik dahinter nicht.

                      • falls Wert > -500 (z.B. -498) stoppt den Timeout
                      • sonst bedeutet: Wert <= -500
                      • sonst falls vorheriger Wert > -500 bedeutet: Wert <= -500 UND vorheriger Wert > -500, also erstmaliges Überschreitung der Entladeleistung von 500 W.
                      D Offline
                      D Offline
                      dispo112
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @paul53 DANKE! 🙏 👍 😊

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      577

                      Online

                      32.8k

                      Benutzer

                      82.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe