    Verständnisfrage Schleife

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @dispo112 last edited by

      @dispo112 sagte: wenn länger als 60 Minuten
      -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
      -> Stoppe den Ladenvorgang

      Die Logik verstehe ich nicht.

      Zum Blockly: Der Timeout wird nie gestartet, da der Wert von "Accu Power current" nicht gleichzeitig > -1000 (sonst) und <= -1000 sein kann.
      Wenn "Accu Power current" als Ausschaltkriterium dienen soll, braucht es einen zweiten Trigger auf diesen Datenpunkt.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dispo112 @paul53 last edited by dispo112

        @paul53 vom Sinn her das Gleiche wie bei dem ursprünglichen Wallbox Skript. (siehe oben)
        Auf Dauer zu wenig Sonne = ausschalten.

        Das funktioniert ja jetzt nicht mehr weil der Netzbezug erst dann stattfinden würde, wenn der Speicher komplett leer ist. Daher soll er nach einer Stunde Entladen über 1000 Watt das Laden abschalten.

        Also muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @dispo112 last edited by

          @dispo112 sagte: muss ich einen weiteren roten Falls Trigger unten einfügen?

          Ja, unter dem vorhandenen Trigger.

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dispo112 @paul53 last edited by

            @paul53 wally_2..JPG

            So müsste es korrekt sein oder?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @dispo112 last edited by

              @dispo112 sagte: So müsste es korrekt sein oder?

              Nein, 2. Trigger nicht im 1. Trigger, sondern außerhalb / unterhalb!

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dispo112 @paul53 last edited by

                @paul53 Wallbox3.JPG

                Hab es jetzt angepasst.
                Ich hab allerdings mit dem unteren Teil immer noch ein Verständnisproblem. 🙄

                -> Falls Wert "Accu Power Current" kleiner-gleich -500 (also ab -501) ist
                stop Timeout.

                Aber eigentlich soll er doch den Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt. Stoppe den Timeout und lass den Ladevorgang weiterlaufen.

                Vielleicht kann man mir das noch mal mit ein wenig Geduld erklären 😁

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @dispo112 last edited by paul53

                  @dispo112 sagte: Timeout stoppen wenn der Akku weniger als -500 Watt abgibt. Sprich, bei 499 Watt.

                  Dann drehe in beiden Vergleichen um in >. Bei Bezug im ersten Fall war der Wert positiv.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dispo112 @paul53 last edited by

                    @paul53
                    okay. Trotzdem verstehe ich nicht warum das dann so funktioniert. wallsnip.JPG

                    falls Wert (Accu Power Current) > -500 (499..) den Timeout stoppen. (mache stop timeout)

                    sonst falls (vorheriger Wert) > -500 (wieder 499...) "Ausführen" mit Timeout 10Minuten laufen lassen.

                    Ich kapiere die Logik dahinter nicht. Eigentlich müsste er doch das "Ausführen" laufen lassen wenn der vorherige Wert < -500 ist (501...) Sprich: Der Hausakku muss mehr als 500 Watt Leistung abgeben und das soll auf 10 Minuten Sicht verhindert werden.

                    Ich glaub mir fehlt da irgendwo das grundsätzliche Verständnis für diesen "Vergleich"

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @dispo112 last edited by

                      @dispo112 sagte: Ich kapiere die Logik dahinter nicht.

                      • falls Wert > -500 (z.B. -498) stoppt den Timeout
                      • sonst bedeutet: Wert <= -500
                      • sonst falls vorheriger Wert > -500 bedeutet: Wert <= -500 UND vorheriger Wert > -500, also erstmaliges Überschreitung der Entladeleistung von 500 W.
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dispo112 @paul53 last edited by

                        @paul53 DANKE! 🙏 👍 😊

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        730
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        36
                        1834
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo