      Ich habe das Problem dass ich mir nicht erklären kann warum heute morgen die Rollos im Wohnbereich erst um 7:00 Uhr hochfahren sollen. Im debug-Log steht was von 'undefinied'

      system.adapter.shuttercontrol.0.json

      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.049	debug	Sunrise today: 05:15
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.049	debug	current day: 1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHour today: 20:27
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHourEnd today: 06:06
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.048	debug	calculate astrodata ...
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:07.047	debug	Travel times of the shutters are calculated
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.829	debug	complete down at 22:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.826	debug	Shutdown shutters sleep area: 21:30 debug 6
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.825	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 3
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.823	debug	shutterDownLiving
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.822	debug	Shutdown shutters living area: 21:38 debug 7
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.822	debug	yes, IsEarlier : 21:38 22:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsEarlier : 21:38 22:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsLater : 21:38 22:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	Starting up shutters children area: 07:30 debug 14
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	yes, IsEarlier : 05:00 07:30
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEarlier : 05:00 07:30
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 05:00 08:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 07:30 08:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 07:30
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 08:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.818	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.818	debug	yes, IsEarlier : 05:00 06:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEarlier : 05:00 06:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 06:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 06:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	Starting up shutters living area: undefined debug 0
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEarlier : 05:00 05:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 05:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.816	debug	check IsLater : 05:00 07:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:38
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:00
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:47
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:51
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunset today: 21:18
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunrise today: 05:15
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	current day: 1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHour today: 20:27
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHourEnd today: 06:06
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.804	debug	calculate astrodata ...
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.803	debug	Travel times of the shutters are calculated
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.757	debug	got HolidayDP false
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.757	debug	checking HolidayDP
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.218	debug	KZ_3_F2: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.118	debug	KZ_3_F1: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.988	debug	KZ_2_F2: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.881	debug	KZ_2_F1: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.780	debug	KZ_1_F1: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.671	debug	HWR_F1_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.572	debug	Bad_EG_F1_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.472	debug	WZ_F6_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.371	debug	WZ_F5_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.268	debug	WZ_F4_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.168	debug	WZ_F3_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:04.067	debug	WZ_F2_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.968	debug	WZ_F1_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.867	debug	Kueche_F2_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.765	debug	Kueche_F1_Rollo: save settings
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F2
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F2
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_1_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.HWR_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F6
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F5
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F4
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F3
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F2
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F2
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F1
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.748	info	subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.747	debug	shutter Config Check successfully completed
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:03.746	debug	shutter Config Check started
      
      shuttercontrol.0
      2022-07-18 06:43:05.817	debug	Starting up shutters living area: undefined debug 0
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Tottbeck last edited by

        @simatec Hallo ich habe seit ein paar Tagen den Adapter am laufen und bin echt begeistert.
        Habe vorher alles per S7 300 am laufen gehabt und das lief schon sehr gut.
        Da meine Antriebe immer noch Hardwaremäßig von der S7 angesteuert werden, fallen Übertragungsverluste bei mir aus.
        Soll heisen, das bei mir noch nie Rollos vergessen wurden. Ich musste der S7 jetzt mittels neuer Bausteine noch beibringen, dass sie jetzt auf Prozente für die Positionen reagieren muss, aber das ging relativ schnell (Wer noch S7 Bausteine braucht, kann sie gerne von mir haben).
        Was mir jetzt noch fehlt sind Datenpunkte für die VIS. Ich hätte gerne noch die Temperaturen einstellbar.
        Außerdem hatte ich in der S7 eine Abfrage für die Tageshöchsttemperatur der Wettervorhersage für den Sonnenschutz berücksichtigt. Damit hatte ich praktisch den Sonnenschutz blockiert falls es am Tag gar nicht so warm werden sollte, aber die Innen-, und Außentemperaturen schon überschritten waren. Zusätzlich habe ich einen Zweiten Sollwert für die Außentemperaturwert vorgegeben - Also wenn Tageshöchstwert > Sollwert, dann Sollwert Außentemperatur für Rollos gleich 19°C, sonst Außentemp gleich 24°C. Dadurch wurde schon deutlich früher am Tag der Sonnenschutz aktiviert. Bei meinen großen Fensterflächen ist das enorm wichtig, da es sonst innen schon deutlich wärmer wird bevor der Außenfühler greift.
        Vielleicht kann das noch in den Adapter eingebaut werden.
        VG
        Axel

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by

          @axel-koeneke Shuttercontrol arbeitet was den Sonnenschutz angeht mit UND Funktionen.
          D.h. erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fährt der Rollladen in den Sonnenschutz.

          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            puppet1912 @Homoran last edited by

            @homoran
            Mahlzeit!

            Ach ich I...t. Ich hatte noch den falschen DP drin von den Anfangszeiten. Der WindowState liefert das was benötigt wird. Sorry, hab ich völlig übersehen.

            Eine Sache frage ich mich aber dennoch. Aktuell steht bei das "Rolladen fahren bei Änderung Türkontakt" auf "Öffnen und Schließen", da ich gern haben möchte, dass bspw bei Sonnenschutzposition der Rolladen nach dem Schließen wieder in diese fährt.
            Beim gekippten Fenster möchte ich aber nur, dass er bei geschlossenem Rolladen auf eine bestimmte Position fährt. Sprich ich müsste auf "Öffnen" stellen. Dann fährt er aber nicht mehr bei geschlossenem Fenster bspw in den Sonnenschutz zurück. Richtig?

            Beste Grüße und nochmal Sorry für die Verwirrung 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @simatec last edited by

              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              @axel-koeneke Shuttercontrol arbeitet was den Sonnenschutz angeht mit UND Funktionen.
              D.h. erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fährt der Rollladen in den Sonnenschutz.

              Ja das ist mit bewusst. Aber aktuell muss Inn-, und Außentemp größer als Sollwert (fest im Editor) sein.
              Wünschen würde ich mir, dass bei Wettervorhersage Maxtemp ist größer X dann angepasster Sollwert für Außentemp (aus DP). Gerade heute ist wieder so ein Tag - Sonne Vollgas auf die Fenster im Osten, Außenfühler sagt, alles noch gut, Inner schon deutlich zu warm. So muss ich im Editor (Instanz) den Sollwert runter setzen, damit es nicht so warm wird. Bei "normalen" Wetter muss der Wert dann wieder rauf...
              Deshalb wäre hier Datenpunkte prima. Denn Rest kann man dann selbst scripten.
              VG
              Axel

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by

                @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                Gerade heute ist wieder so ein Tag - Sonne Vollgas auf die Fenster im Osten, Außenfühler sagt, alles noch gut, Inner schon deutlich zu warm.

                deswegen ist die Außentemperatur kein brauchnares Mittel.
                Du benötigst einen Hitzesensor.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  puppet1912 @Vumer last edited by puppet1912

                  @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie due HM?

                  doch

                  gr.JPG

                  27ad0a28-7821-4c69-8df5-23d703442b96-grafik.png

                  Hi

                  Ist das bei dir wirklich Homematic IP? Bei mir schauen die Datenpunkte für den Fenstergriffsensor so aus. Und der WindowState wird leider doch nich mit 0,1,2 ausgeben, sondern nur als Textfeld mit Close, Open und Tilted.

                  tilted.JPG

                  Mit 0 und 1 und dem entsprechenden Datenpunkt fährt bei mir auch kein Rolladen beim Betätigen des Griffes mehr so wie er soll. Außer Öffnen geht gar nichts.

                  Beste Grüße

                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer @puppet1912 last edited by

                    @puppet1912
                    ja, is es.
                    CCU2 und hm-rpc v1.15.12
                    Das hat bei mir immer so ausgesehen, seit 3 - 4 Jahre

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • P
                      puppet1912 @Vumer last edited by

                      @vumer

                      Okay, das wird dann vermutlich an den unterschiedlichen Adaptern liegen. Da ich einen AP habe, nutze ich den HMIP-Adapter.

                      Grüße

                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer @puppet1912 last edited by

                        @puppet1912
                        aber du kannst ein Objekt erstellen und z.B mit Blockly Close, Tilted, Open in 0,1,2 konvertieren

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          puppet1912 @Vumer last edited by puppet1912

                          @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          @puppet1912
                          aber du kannst ein Objekt erstellen und z.B mit Blockly Close, Tilted, Open in 0,1,2 konvertieren

                          Genau, dass habe ich jetzt auch erstmal so umgesetzt. Habe derzeit nur 4 aktive Fenstergriffsensoren. Habe jetzt erstmal auf die schnelle 4 Scripte und DPs erstellt. wenn ich mal mehr Zeit habe schiebe ich das alles in eins. Auf die schnelle hatte ich danur noch keine Lösung für bzw. erschien mir das zu umständlich.

                          Aber mit einem Alias müsste das eigentlich auch gehen.

                          Grüße

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bostil
                            Bostil last edited by

                            @Homoran @FoxRo @simatec

                            Meine Beobachtungen / kleineren Wehwehchen:

                            • einige Rolladen hatten wir manuell runtergefahren - am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!

                            Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.

                            Gibt es Ähnliches oder sind andere kreaitive Features für zukünftige Updates angedacht ?

                            Danke für eure tolle Arbeit!

                            Homoran Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by

                              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!

                              auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.

                              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.

                              Interessant!
                              Arbeitest du tatsächlich mit einer Außentemperatur oder einem Hitzesensor?
                              wenn nur AT ist diese wahrscheinlich zu hoch eingestellt.

                              Ich halte die Außentemperatur nur sehr bedingt für einen brauchbaren Parameter

                              T Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • T
                                Tobias @Homoran last edited by

                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Außentemperatur oder Hitzesensor

                                Welches Gerät verwendet man denn als Hitzesensor? Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?
                                Danke, Tobias

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Tobias last edited by Homoran

                                  @tobias sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?

                                  ??

                                  einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.

                                  Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.

                                  Hitzesensor_minimal.png

                                  https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060

                                  T Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    Tobias @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060

                                    Danke für die Erläuterung!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Axel Koeneke
                                      Axel Koeneke @Homoran last edited by

                                      @homoran

                                      einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.

                                      Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.

                                      Hitzesensor_minimal.png

                                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060

                                      Hmm, verstehe. Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen, nur das das natürlich viel träger ist.
                                      Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?
                                      Wie bereits geschrieben, ich war bisher mit dem Außenfühler zufrieden, jedoch habe ich den Sollwert anhand der Wettervorhersage gesetzt. Deshalb hätte ich den Datenpunkt dafür gerne in der VIS.
                                      VG
                                      Axel

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen,

                                        ja.

                                        @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                        Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?

                                        als Außentemperatur

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @Homoran last edited by

                                          @homoran Danke für deine Antwort.

                                          Ja, arbeite sogar nur mit Datenpunkten von DasWetter:

                                          • Einmal MaxTemperatur des Tages, zB > 21 Grad, das gilt dann als "warmer Sommertag"
                                          • Anzahl Sonnenstunden des Tages > 7h, das zeigt an, dass es ein sonniger Tag wird
                                          • und eben noch die aktuelle Aussentemperatur + Himmelsrichtung

                                          Ja, nicht optimal für Experten, aber mir fehlt einfach ein Lichtsensor, den ich easy per WLAN einbinden kann. Die o.g. Konfiguration passt aber für mich sehr gut.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by

                                            @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            nicht optimal für Experten

                                            hat mit Experten nichts zu tun!

                                            wenn es total bewölkt/diesig ist und du eine Außentemperatur über deiner Schwelle (sagen wir 28°C) hast, bleiben die Rollläden den ganzen Tag in Beschattung.

                                            ist es aber "nur" 27°C und die Sonne knallt ins 6m² große Wohnzimmerfenster bleibt die Beschattung aus.

                                            @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            mir fehlt einfach ein Lichtsensor,

                                            Auch der Lichtsensor ist kein wirklich brauchbarer Sensor um die Hitzeeinstrahlung zu messen.
                                            Im Winter bei Schnee kann es deutlich heller sein, als im Sommer, wenn die Sonne (IR) ins Fenster knallt

                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            647
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7301
                                            9307768
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo