Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?

    Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
    Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

    Dann bitte Log zeigen

    F Offline
    F Offline
    firefighter166
    schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
    #2689

    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

    Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

    Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:

    2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
    2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
    2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
    2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
    2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
    2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
    2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
    2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
    2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
    2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
    2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
    2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
    2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
    2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
    2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
    2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
    2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
    2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
    2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
    2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
    2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
    2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
    2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
    2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
    2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
    2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
    2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
    2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
    2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
    2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
    2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
    2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
    2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
    2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
    2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
    2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
    2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
    2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
    2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
    2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
    2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
    2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
    2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
    2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
    2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
    2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
    2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
    2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
    2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
    2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
    2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
    2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
    2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
    2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
    2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
    2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
    2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
    2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
    2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
    2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
    

    2022-07-08 11_54_14-instances - slavestrom.png

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2690

      [Teil-OT]
      Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      2
      • F firefighter166

        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

        Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

        Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:

        2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
        2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
        2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
        2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
        2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
        2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
        2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
        2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
        2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
        2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
        2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
        2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
        2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
        2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
        2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
        2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
        2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
        2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
        2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
        2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
        2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
        2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
        2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
        2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
        2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
        2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
        2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
        2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
        2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
        2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
        2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
        2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
        2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
        2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
        2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
        2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
        2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
        2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
        2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
        2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
        2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
        2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
        2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
        2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
        2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
        2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
        2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
        2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
        2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
        2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
        2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
        2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
        2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
        2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
        2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
        2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
        2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
        2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
        2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
        2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
        2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
        2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
        2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
        2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
        2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
        

        2022-07-08 11_54_14-instances - slavestrom.png

        apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2691

        @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)

          F Offline
          F Offline
          firefighter166
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2692

          @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?

          Hier nochmal die vollständige Log:

          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
          
          smartmeter.0
          2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          
          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F firefighter166

            @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?

            Hier nochmal die vollständige Log:

            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
            
            smartmeter.0
            2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            
            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2693

            @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

            2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

            Da fehlt was beim Serial port.

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Thomas BraunT Thomas Braun

              @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

              2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

              Da fehlt was beim Serial port.

              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #2694

              @thomas-braun
              Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

              smartmeter.0
              2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              
              smartmeter.0
              2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
              
              smartmeter.0
              2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
              

              Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

              Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MichMeinM MichMein

                @thomas-braun
                Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

                smartmeter.0
                2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                
                smartmeter.0
                2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                
                smartmeter.0
                2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                

                Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

                Thomas BraunT Online
                Thomas BraunT Online
                Thomas Braun
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2695

                @michmein sagte in Adapter "smartmeter":

                Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt

                Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.

                Linux-Werkzeugkasten:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                NodeJS Fixer Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Thomas BraunT Thomas Braun

                  @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                  2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

                  Da fehlt was beim Serial port.

                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2696

                  @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

                  Da fehlt was beim Serial port.

                  Aber das hier ist deine Aussage!

                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                  Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MichMeinM MichMein

                    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

                    Da fehlt was beim Serial port.

                    Aber das hier ist deine Aussage!

                    Thomas BraunT Online
                    Thomas BraunT Online
                    Thomas Braun
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2697

                    @michmein

                    Ja, ist die Übersetzung von

                    Serial port device is undefined, check your configuration!
                    

                    Linux-Werkzeugkasten:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                    NodeJS Fixer Skript:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Thomas BraunT Thomas Braun

                      @michmein

                      Ja, ist die Übersetzung von

                      Serial port device is undefined, check your configuration!
                      
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2698

                      @thomas-braun
                      Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?

                      Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.

                      Und es handelt sich auch nicht um mein Log.

                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2699

                        Jetzt mal ruhig Leute.

                        Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        MichMeinM F 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          Jetzt mal ruhig Leute.

                          Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2700

                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                          Jetzt mal ruhig Leute.

                          Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                          Ich bin ganz locker! Und nichts anderes als du es geschrieben hast war meine Aussage, denn das Problem scheint nicht der Serial Port zu sein wie Thomas es ausgesagt hat.

                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A apollon77

                            Jetzt mal ruhig Leute.

                            Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                            F Offline
                            F Offline
                            firefighter166
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2701

                            @apollon77 vielen Dank nochmal für deine Bemühungen, reicht dir der mitgelieferte Log jetzt aus oder wird noch was benötigt?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2702

                              @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                              Schellcount EZZ3

                              Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.

                              In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.

                              Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit

                              /AEL4<1>AEL.TF.16-2

                              meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                                Schellcount EZZ3

                                Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.

                                In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.

                                Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit

                                /AEL4<1>AEL.TF.16-2

                                meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud

                                F Offline
                                F Offline
                                firefighter166
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2703

                                @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.

                                AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.

                                Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:

                                Hallo,
                                laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
                                Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
                                der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F firefighter166

                                  @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.

                                  AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.

                                  Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:

                                  Hallo,
                                  laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
                                  Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
                                  der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  firefighter166
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2704

                                  @apollon77

                                  habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.

                                  Initialisierung:
                                  msg.payload = "/?!\r\n";
                                  msg.baudrate = 300;

                                  Umschalten auf 4800 Baud:
                                  msg.payload = "\x06041\r\n";
                                  msg.baudrate = 300;

                                  Zählerstand abrufen:
                                  msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
                                  msg.baudrate = 4800;

                                  Zählernummer abrufen:
                                  msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
                                  msg.baudrate = 4800;

                                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F firefighter166

                                    @apollon77

                                    habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.

                                    Initialisierung:
                                    msg.payload = "/?!\r\n";
                                    msg.baudrate = 300;

                                    Umschalten auf 4800 Baud:
                                    msg.payload = "\x06041\r\n";
                                    msg.baudrate = 300;

                                    Zählerstand abrufen:
                                    msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
                                    msg.baudrate = 4800;

                                    Zählernummer abrufen:
                                    msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
                                    msg.baudrate = 4800;

                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2705

                                    @firefighter166 hmm ok. Also das erklärt ggf was. Was dein Kumpel hier nutzt ist das er im „Programming Mode“ einzelne datenpunkte abfragt. Das kann der Adapter nicht weilendes bisher noch nie nötig war (und Programming Node wieder Hersteller spezifisch ist.

                                    Wir senden ein 040 … er ein 041

                                    Die 4 ist die baudrate. Die 0 danach beim Adapter ist der sog. „Readout Mode“ und die 1 der Programming Mode.

                                    Wenn der Zähler also nur im Programming Mode ausgelesen werde kann nimm lieber Node-red.

                                    Bzw jetzt kennst du die Frage an den Hersteller: warum kommt im
                                    Readout node keine Daten? ;-))

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A apollon77

                                      @firefighter166 hmm ok. Also das erklärt ggf was. Was dein Kumpel hier nutzt ist das er im „Programming Mode“ einzelne datenpunkte abfragt. Das kann der Adapter nicht weilendes bisher noch nie nötig war (und Programming Node wieder Hersteller spezifisch ist.

                                      Wir senden ein 040 … er ein 041

                                      Die 4 ist die baudrate. Die 0 danach beim Adapter ist der sog. „Readout Mode“ und die 1 der Programming Mode.

                                      Wenn der Zähler also nur im Programming Mode ausgelesen werde kann nimm lieber Node-red.

                                      Bzw jetzt kennst du die Frage an den Hersteller: warum kommt im
                                      Readout node keine Daten? ;-))

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      firefighter166
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2706

                                      @apollon77 E-Mail an den Hersteller ist raus, mal gucken was dort zurück kommt.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Chris MC Offline
                                        Chris MC Offline
                                        Chris M
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2707

                                        Hi,
                                        so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                                        ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                                        screen /dev/ttyUSB0
                                        

                                        sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                                        Unbenannt.png

                                        aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                                        Unbenannt1.png

                                        Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                                        Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                        No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        
                                        Thomas BraunT apollon77A K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Chris MC Chris M

                                          Hi,
                                          so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                                          ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                                          screen /dev/ttyUSB0
                                          

                                          sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                                          Unbenannt.png

                                          aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                                          Unbenannt1.png

                                          Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                                          Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                          No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas Braun
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                          #2708

                                          @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":

                                          aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"

                                          Falsche Unzureichende Rechte? Du eimerst da als root herum, der hat natürlich Zugriff auf das Gerät. Für den user iobroker muss das nicht der Fall sein. Check die User/Gruppen-Rechte am device.

                                          Eine root shell ist ohnehin tabu, auch und gerade auf einem Raspberry.

                                          Linux-Werkzeugkasten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                          NodeJS Fixer Skript:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          648

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe