Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Thomas BraunT Thomas Braun

    @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

    2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

    Da fehlt was beim Serial port.

    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #2694

    @thomas-braun
    Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

    smartmeter.0
    2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    
    smartmeter.0
    2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
    
    smartmeter.0
    2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
    

    Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MichMeinM MichMein

      @thomas-braun
      Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

      smartmeter.0
      2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      
      smartmeter.0
      2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      
      smartmeter.0
      2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      

      Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2695

      @michmein sagte in Adapter "smartmeter":

      Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt

      Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas BraunT Thomas Braun

        @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

        2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

        Da fehlt was beim Serial port.

        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2696

        @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

        Da fehlt was beim Serial port.

        Aber das hier ist deine Aussage!

        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MichMeinM MichMein

          @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

          Da fehlt was beim Serial port.

          Aber das hier ist deine Aussage!

          Thomas BraunT Online
          Thomas BraunT Online
          Thomas Braun
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2697

          @michmein

          Ja, ist die Übersetzung von

          Serial port device is undefined, check your configuration!
          

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas BraunT Thomas Braun

            @michmein

            Ja, ist die Übersetzung von

            Serial port device is undefined, check your configuration!
            
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2698

            @thomas-braun
            Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?

            Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.

            Und es handelt sich auch nicht um mein Log.

            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2699

              Jetzt mal ruhig Leute.

              Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              MichMeinM F 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • apollon77A apollon77

                Jetzt mal ruhig Leute.

                Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2700

                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                Jetzt mal ruhig Leute.

                Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                Ich bin ganz locker! Und nichts anderes als du es geschrieben hast war meine Aussage, denn das Problem scheint nicht der Serial Port zu sein wie Thomas es ausgesagt hat.

                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  Jetzt mal ruhig Leute.

                  Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.

                  F Offline
                  F Offline
                  firefighter166
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2701

                  @apollon77 vielen Dank nochmal für deine Bemühungen, reicht dir der mitgelieferte Log jetzt aus oder wird noch was benötigt?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2702

                    @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                    Schellcount EZZ3

                    Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.

                    In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.

                    Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit

                    /AEL4<1>AEL.TF.16-2

                    meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                      Schellcount EZZ3

                      Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.

                      In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.

                      Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit

                      /AEL4<1>AEL.TF.16-2

                      meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud

                      F Offline
                      F Offline
                      firefighter166
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2703

                      @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.

                      AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.

                      Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:

                      Hallo,
                      laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
                      Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
                      der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F firefighter166

                        @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.

                        AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.

                        Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:

                        Hallo,
                        laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
                        Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
                        der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr

                        F Offline
                        F Offline
                        firefighter166
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2704

                        @apollon77

                        habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.

                        Initialisierung:
                        msg.payload = "/?!\r\n";
                        msg.baudrate = 300;

                        Umschalten auf 4800 Baud:
                        msg.payload = "\x06041\r\n";
                        msg.baudrate = 300;

                        Zählerstand abrufen:
                        msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
                        msg.baudrate = 4800;

                        Zählernummer abrufen:
                        msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
                        msg.baudrate = 4800;

                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F firefighter166

                          @apollon77

                          habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.

                          Initialisierung:
                          msg.payload = "/?!\r\n";
                          msg.baudrate = 300;

                          Umschalten auf 4800 Baud:
                          msg.payload = "\x06041\r\n";
                          msg.baudrate = 300;

                          Zählerstand abrufen:
                          msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
                          msg.baudrate = 4800;

                          Zählernummer abrufen:
                          msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
                          msg.baudrate = 4800;

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2705

                          @firefighter166 hmm ok. Also das erklärt ggf was. Was dein Kumpel hier nutzt ist das er im „Programming Mode“ einzelne datenpunkte abfragt. Das kann der Adapter nicht weilendes bisher noch nie nötig war (und Programming Node wieder Hersteller spezifisch ist.

                          Wir senden ein 040 … er ein 041

                          Die 4 ist die baudrate. Die 0 danach beim Adapter ist der sog. „Readout Mode“ und die 1 der Programming Mode.

                          Wenn der Zähler also nur im Programming Mode ausgelesen werde kann nimm lieber Node-red.

                          Bzw jetzt kennst du die Frage an den Hersteller: warum kommt im
                          Readout node keine Daten? ;-))

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A apollon77

                            @firefighter166 hmm ok. Also das erklärt ggf was. Was dein Kumpel hier nutzt ist das er im „Programming Mode“ einzelne datenpunkte abfragt. Das kann der Adapter nicht weilendes bisher noch nie nötig war (und Programming Node wieder Hersteller spezifisch ist.

                            Wir senden ein 040 … er ein 041

                            Die 4 ist die baudrate. Die 0 danach beim Adapter ist der sog. „Readout Mode“ und die 1 der Programming Mode.

                            Wenn der Zähler also nur im Programming Mode ausgelesen werde kann nimm lieber Node-red.

                            Bzw jetzt kennst du die Frage an den Hersteller: warum kommt im
                            Readout node keine Daten? ;-))

                            F Offline
                            F Offline
                            firefighter166
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2706

                            @apollon77 E-Mail an den Hersteller ist raus, mal gucken was dort zurück kommt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Chris MC Offline
                              Chris MC Offline
                              Chris M
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2707

                              Hi,
                              so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                              ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                              screen /dev/ttyUSB0
                              

                              sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                              Unbenannt.png

                              aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                              Unbenannt1.png

                              Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                              Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                              No or too long answer from Serial Device after last request.
                              
                              Thomas BraunT apollon77A K 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Chris MC Chris M

                                Hi,
                                so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                                ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                                screen /dev/ttyUSB0
                                

                                sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                                Unbenannt.png

                                aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                                Unbenannt1.png

                                Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                                Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                No or too long answer from Serial Device after last request.
                                
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas Braun
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                #2708

                                @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":

                                aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"

                                Falsche Unzureichende Rechte? Du eimerst da als root herum, der hat natürlich Zugriff auf das Gerät. Für den user iobroker muss das nicht der Fall sein. Check die User/Gruppen-Rechte am device.

                                Eine root shell ist ohnehin tabu, auch und gerade auf einem Raspberry.

                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Chris MC Chris M

                                  Hi,
                                  so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                                  ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                                  screen /dev/ttyUSB0
                                  

                                  sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                                  Unbenannt.png

                                  aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                                  Unbenannt1.png

                                  Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                                  Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                  No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2709

                                  @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":

                                  EMH ED300S

                                  Na was haste denn eingestellt? Das wäre durchaus hilfreich.

                                  Wenn ich Google mal bemühe sollte es (am besten instanz löschen falls Du settings "kaputt gespielt hast" und neue instanz) SML als Protokoll sein und "seriell nur lesend". Falls das nicht out of the box geht dann mal beu baudrate 9600 eintragen und 8 - N - 1 bei nden anderen seriellen settings.

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Chris MC Chris M

                                    Hi,
                                    so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                                    ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```

                                    screen /dev/ttyUSB0
                                    

                                    sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                                    Unbenannt.png

                                    aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                                    Unbenannt1.png

                                    Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?

                                    Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                    No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    
                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #2710

                                    Der Vollständigkeit halber:

                                    @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":

                                    screen /dev/ttyUSB0

                                    Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.

                                    Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                    Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?

                                    apollon77A Chris MC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      Der Vollständigkeit halber:

                                      @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":

                                      screen /dev/ttyUSB0

                                      Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.

                                      Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:

                                      Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2711

                                      @klassisch Ja ok, das auch :-)

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @klassisch Ja ok, das auch :-)

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        final
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2712

                                        Moin Zusammen.

                                        Ich habe gerade meine ersten Daten mit dem smartmeter auslesen können nach einigen Startschwierigkeiten.
                                        Ich habe einen Hichi Lesekopf und einen Apator Norax 3D Zähler. Dieser ist mit PIN freigeschaltet, ich kann also über die Tasten die historischen Daten im Display.
                                        Der smartmeter Adapter zeigt mir aber unter Objekte nur die 1-8-0-255 , 2-8-0-255 und 96-1-0-255.
                                        Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen?
                                        Muß man erst ins Menü der historischen Werte und dann den Lesekopf aufsetzen?
                                        Als Protokoll habe ich SML eingestellt...

                                        Danke, Gruß

                                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • F final

                                          Moin Zusammen.

                                          Ich habe gerade meine ersten Daten mit dem smartmeter auslesen können nach einigen Startschwierigkeiten.
                                          Ich habe einen Hichi Lesekopf und einen Apator Norax 3D Zähler. Dieser ist mit PIN freigeschaltet, ich kann also über die Tasten die historischen Daten im Display.
                                          Der smartmeter Adapter zeigt mir aber unter Objekte nur die 1-8-0-255 , 2-8-0-255 und 96-1-0-255.
                                          Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen?
                                          Muß man erst ins Menü der historischen Werte und dann den Lesekopf aufsetzen?
                                          Als Protokoll habe ich SML eingestellt...

                                          Danke, Gruß

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2713

                                          @final sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen

                                          gar nicht. die Historie musst du dir selber schreiben, das bietet die Schnittstelle nicht.

                                          Welche OBIS Werte auf die Schnittstelle gegeben werden entscheidet der Netzbetreiber bei der Bestellung beim Hersteller.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          621

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe