NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stoffel

    Hallo Zusammen,

    kurze Frage gibt es auch eine Möglichkeit den Smart Meter Interface von Tasmota mit dem Adapter auszulesen?

    Grüße

    Stoffel

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2679

    @stoffel Ich kenne die Tasmota Smartmeter-Geschichte nicht aus eigener Ansicht. Aber so weit ich das bisher gelesen habe, wird dort auf MQTT ausgegeben. Dann sind die Daten ja auch im ioBroker und der Smartmeter Adapter wird in dieser Konfiguration nicht gebraucht.
    Es gibt wohl auch die Möglichkeiten ser2net auf ESPEasy oder auch Tasmota zu betreiben. Damit könnte man auch via TCP an den smartmeter-Adapter einzuliefern. Bei der ESPEasy-Lösung steht ein Stabilitätsvorbehalt in den Unterlagen.
    So ähnlich mache ich das, aber mit Geräten von USRIOT und über LAN. Das ist sehr stabil.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • S Offline
      S Offline
      Stoffel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2680

      Danke für deine Rückmeldung, ja ich habe die Daten bereits per MQTT im IOBroker.

      Was mir aktuell nur sehr schwer fällt ist das parsen um den String in einzelne Daten Objekte zu bekommen, da würde mir der Adapter die Arbeit abnehmen :).

      Grüße

      Stoffel

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2681

        @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.

        {
          "value": 49.93000030517578
        }
        

        Dann gäbe es eine JScript Funktion

        JSON.parse() 
        

        Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
        oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/

        Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.

          {
            "value": 49.93000030517578
          }
          

          Dann gäbe es eine JScript Funktion

          JSON.parse() 
          

          Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
          oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/

          Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.

          S Offline
          S Offline
          Stoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Negalein
          #2682

          @klassisch jupp

          {
            "Time": "2022-06-27T17:30:36",
            "PV ": {
              "total_in": 189799.2,
              "Power_curr": -1085
            },
            "Haus": {
              "total_in2": 142935.78,
              "Power_curr2": 31
            }
          }
          
          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Stoffel

            @klassisch jupp

            {
              "Time": "2022-06-27T17:30:36",
              "PV ": {
                "total_in": 189799.2,
                "Power_curr": -1085
              },
              "Haus": {
                "total_in2": 142935.78,
                "Power_curr2": 31
              }
            }
            
            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #2683

            @stoffel Dann viel Erfolg mit JSON.parse()
            Notfalls noch etwas im Forum suchen oder einen anderen Thread eröffnen etwa: "MQTT JSON parsen - wie?"

            1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • S Stoffel

              @klassisch jupp

              {
                "Time": "2022-06-27T17:30:36",
                "PV ": {
                  "total_in": 189799.2,
                  "Power_curr": -1085
                },
                "Haus": {
                  "total_in2": 142935.78,
                  "Power_curr2": 31
                }
              }
              
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2684

              @stoffel bei dem Format wäre der Adapter null Hilfe weil das kennt er nicht. Und ja: simples json. Ist besser via JavaScript Adapter.

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • D Offline
                D Offline
                disaster123
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2685

                Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D disaster123

                  Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #2686

                  @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":

                  Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?

                  Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • F Offline
                    F Offline
                    firefighter166
                    schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
                    #2687

                    Hallo zusammen,

                    ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.

                    Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?

                    Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F firefighter166

                      Hallo zusammen,

                      ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.

                      Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?

                      Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.

                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2688

                      @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?

                      Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
                      Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

                      Dann bitte Log zeigen

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?

                        Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
                        Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

                        Dann bitte Log zeigen

                        F Offline
                        F Offline
                        firefighter166
                        schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
                        #2689

                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                        Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

                        Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:

                        2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
                        2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
                        2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
                        2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
                        2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
                        2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
                        2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
                        2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
                        2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
                        2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
                        2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
                        2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
                        2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
                        2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
                        2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                        2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
                        2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
                        2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
                        2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
                        2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
                        2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                        2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                        2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                        2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                        2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                        2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                        2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                        2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                        2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                        2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                        2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                        2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                        2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
                        2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
                        2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                        2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
                        2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
                        2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                        2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                        2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                        2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
                        

                        2022-07-08 11_54_14-instances - slavestrom.png

                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2690

                          [Teil-OT]
                          Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • F firefighter166

                            @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                            Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.

                            Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:

                            2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
                            2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
                            2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
                            2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                            2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
                            2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
                            2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
                            2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
                            2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
                            2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
                            2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
                            2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
                            2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
                            2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
                            2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
                            2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
                            2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
                            2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                            2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                            2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
                            2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
                            2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
                            2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
                            2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
                            2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                            2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                            2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                            2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                            2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                            2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                            2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                            2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                            2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                            2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                            2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                            2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                            2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                            2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
                            2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
                            2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                            2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                            2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
                            2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
                            2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                            2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                            2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                            2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                            2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
                            

                            2022-07-08 11_54_14-instances - slavestrom.png

                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2691

                            @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)

                              F Offline
                              F Offline
                              firefighter166
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2692

                              @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?

                              Hier nochmal die vollständige Log:

                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
                              
                              smartmeter.0
                              2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              
                              Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F firefighter166

                                @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?

                                Hier nochmal die vollständige Log:

                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
                                
                                smartmeter.0
                                2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas Braun
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2693

                                @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                                2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

                                Da fehlt was beim Serial port.

                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Thomas BraunT Thomas Braun

                                  @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                                  2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

                                  Da fehlt was beim Serial port.

                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  #2694

                                  @thomas-braun
                                  Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

                                  smartmeter.0
                                  2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  
                                  smartmeter.0
                                  2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                  
                                  smartmeter.0
                                  2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                  

                                  Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                  Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MichMeinM MichMein

                                    @thomas-braun
                                    Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.

                                    smartmeter.0
                                    2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    
                                    smartmeter.0
                                    2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                    
                                    smartmeter.0
                                    2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                    

                                    Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.

                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas Braun
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2695

                                    @michmein sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt

                                    Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.

                                    Linux-Werkzeugkasten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                    NodeJS Fixer Skript:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Thomas BraunT Thomas Braun

                                      @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":

                                      2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration!

                                      Da fehlt was beim Serial port.

                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2696

                                      @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Da fehlt was beim Serial port.

                                      Aber das hier ist deine Aussage!

                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MichMeinM MichMein

                                        @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Da fehlt was beim Serial port.

                                        Aber das hier ist deine Aussage!

                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas Braun
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2697

                                        @michmein

                                        Ja, ist die Übersetzung von

                                        Serial port device is undefined, check your configuration!
                                        

                                        Linux-Werkzeugkasten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                        NodeJS Fixer Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Thomas BraunT Thomas Braun

                                          @michmein

                                          Ja, ist die Übersetzung von

                                          Serial port device is undefined, check your configuration!
                                          
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2698

                                          @thomas-braun
                                          Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?

                                          Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.

                                          Und es handelt sich auch nicht um mein Log.

                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          528

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe