Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test ViessmannAPI v2.0.0

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test ViessmannAPI v2.0.0

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Dreman @mading last edited by

      Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß

      Manfred

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tombox @Dreman last edited by

        @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          Dreman @tombox last edited by

          @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
          Danke für deine Hilfe, Manfred

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tombox @Dreman last edited by

            @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dreman @tombox last edited by

              @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox @Dreman last edited by

                @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  LaBamba @tombox last edited by

                  @tombox
                  Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                  viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen?

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tiger VI
                    Tiger VI @Ritschy2000 last edited by Tiger VI

                    @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                    => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value

                    Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.

                    @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.

                    R I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Dreman @LaBamba last edited by

                      @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Ritschy2000 @Tiger VI last edited by

                        @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lolax last edited by

                          ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
                          heating.sensors.volumetricFlow.return

                          anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
                          Kann jemand helfen?

                          May 2022
                          
                          Changes on trigger for specific features
                          
                          The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
                          
                          The following features were updated:
                          
                          heating.flue.sensors.temperature.main
                          heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
                          heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
                          heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage
                          heating.sensors.temperature.outside
                          heating.boiler.sensors.temperature.main
                          heating.dhw.sensors.temperature.outlet
                          heating.sensors.volumetricFlow.return
                          heating.burners.N.modulation
                          In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
                          
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Dreman @lolax last edited by

                            @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mibr85 last edited by

                              Hallo zusammen
                              seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
                              0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
                              0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
                              Hat jemand das gleiche Problem?
                              alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @mibr85 last edited by

                                @mibr85 Im Forum wird darüber schon Diskutiert
                                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/td-p/243492

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  skokarl last edited by skokarl

                                  Hallo, ich möchte gerne die Funktion "ich möchte Warmwasser" ( wie in der APP ) einschalten können. Alternativ natürlich auch wieder aus. Leider erschließt sich mir die Logik hier nicht, es gibt ja drei Zustände ...... hat das jemand realisiert ?

                                  edit: anscheinend alles auch schreibgeschützt.

                                  ww.jpg

                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @skokarl last edited by

                                    @skokarl setValue auf true setzen geht nicht?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      skokarl last edited by skokarl

                                      @tombox

                                      erklär mir mal bitte den Zusammenhang von active ( setvalue ), deactivate ( setvalue ), jeweils isExecutble mit true/false
                                      und dann noch properties active value .....

                                      ich bin gerade überfordet,
                                      eigentlich dachte ich man könnte wie in der APP über die Schnellwahltasten, Wasser an und ausschalten.

                                      das ist jetzt keine Kritik, ich raffe es gerade nicht. ( 36 Grad im Schatten )

                                      Bei dem Schreibschutz hatte ich den properties active value gemeint, dachte der reicht für an und ausschalten

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tombox @skokarl last edited by

                                        @skokarl Ein wert der setExecutable true hat kann verändert werden in dem setValue auf true gesetzt wird zum einschalten auf activate.setValue zum ausschalten deactivate.setValue

                                        den aktuellen Stand kann man sehen active.value

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • S
                                          skokarl @tombox last edited by

                                          @tombox

                                          besten Dank..... kriegst Du die Zirkulationspumpe auch noch hin ? ( Schreibschutz drin )

                                          pump.jpg

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tombox @skokarl last edited by

                                            @skokarl status werte gehen nicht musst du den passenden setValue finden

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            976
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            125
                                            791
                                            183568
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo