Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Posts 38 Posters 103.6k Views 37 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • TimmerxT Timmerx

    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

    @alk
    Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
    Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.

    Hi,

    ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
    Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.

    Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE

    Akku_lade.PNG

    Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #399

    @timmerx

    Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.

    Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.

    Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?

    Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.

    TimmerxT 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @timmerx

      Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.

      Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.

      Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?

      Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.

      TimmerxT Offline
      TimmerxT Offline
      Timmerx
      wrote on last edited by
      #400

      Hallo,

      ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.

      SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
      Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.

      Sonst muss nix umgestellt werden

      M 1 Reply Last reply
      0
      • TimmerxT Timmerx

        Hallo,

        ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.

        SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
        Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.

        Sonst muss nix umgestellt werden

        M Offline
        M Offline
        Matis
        wrote on last edited by
        #401

        Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
        Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
        Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
        Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?

        Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
        Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
        Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
        Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
        Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.

        TbsJahT A 2 Replies Last reply
        0
        • M Matis

          Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
          Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
          Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
          Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?

          Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
          Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
          Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
          Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
          Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.

          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          wrote on last edited by
          #402

          @matis
          BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
          ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein

          M 1 Reply Last reply
          0
          • TbsJahT TbsJah

            @matis
            BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
            ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein

            M Offline
            M Offline
            Matis
            wrote on last edited by
            #403

            @tbsjah Sorry, da hab ich mich nicht klar ausgedrückt, ich meinte die Werte von der WB, nicht vom Speicher.

            1 Reply Last reply
            0
            • M Matis

              Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
              Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
              Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
              Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?

              Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
              Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
              Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
              Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
              Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #404

              @matis
              Sehr viele Fragen auf einmal 🙂

              Fangen wir mit den Schaltern an:
              Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
              Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
              Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.

              Anzeigen:
              ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.

              Modbus:
              Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
              https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
              Dort findest du folgende Import-Dateien:
              Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
              Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
              Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
              Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv

              M 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @matis
                Sehr viele Fragen auf einmal 🙂

                Fangen wir mit den Schaltern an:
                Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
                Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.

                Anzeigen:
                ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.

                Modbus:
                Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
                https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                Dort findest du folgende Import-Dateien:
                Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
                Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
                Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
                Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv

                M Offline
                M Offline
                Matis
                wrote on last edited by
                #405

                @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
                Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.

                Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter 🙂

                A 1 Reply Last reply
                0
                • M Matis

                  @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
                  Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.

                  Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter 🙂

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #406

                  @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                  Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt.

                  Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
                  Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
                  Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.

                  Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.

                  Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt.

                    Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
                    Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
                    Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.

                    Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.

                    Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    wrote on last edited by
                    #407

                    @arnod Danke, das ist gut zu wissen. Die 128 liefert bei immer nur Null. Wie müßte die Instanz denn eingestellt sein, dass die 128 was liefert?

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Matis

                      @arnod Danke, das ist gut zu wissen. Die 128 liefert bei immer nur Null. Wie müßte die Instanz denn eingestellt sein, dass die 128 was liefert?

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #408

                      @matis

                      zuerst prüfe mal deine allgemeinen Einstellungen, sollten so aussehen:
                      e42d8a52-02dc-47ae-9615-5e457be1e33b-grafik.png

                      Dann unter Eingangsregister ob alles richtig ist:
                      840b7e61-a720-484d-85cf-49dd7ffa281e-grafik.png

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @matis

                        zuerst prüfe mal deine allgemeinen Einstellungen, sollten so aussehen:
                        e42d8a52-02dc-47ae-9615-5e457be1e33b-grafik.png

                        Dann unter Eingangsregister ob alles richtig ist:
                        840b7e61-a720-484d-85cf-49dd7ffa281e-grafik.png

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        wrote on last edited by
                        #409

                        @arnod Danke, das ist exakt wie bei dir auch. 😕

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Matis

                          @arnod Danke, das ist exakt wie bei dir auch. 😕

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #410

                          @matis

                          wird bei dir gar kein Wert übermittelt oder nur der eine nicht ?

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ArnoD

                            @matis

                            wird bei dir gar kein Wert übermittelt oder nur der eine nicht ?

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            wrote on last edited by
                            #411

                            @arnod Spannung, Frequenz und Ladedauer u.a. werden übermittelt,
                            Zähler fehlen ganz, Blindleistung ist Unsinn, Maximalstrom bleibt auch leer.
                            Welche FW ist denn bei Euch auf der WB? Auch Version:SL-01.04.23 ?

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Matis

                              @arnod Spannung, Frequenz und Ladedauer u.a. werden übermittelt,
                              Zähler fehlen ganz, Blindleistung ist Unsinn, Maximalstrom bleibt auch leer.
                              Welche FW ist denn bei Euch auf der WB? Auch Version:SL-01.04.23 ?

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #412

                              @matis
                              Ja, gleiche Version.

                              Prüf mal die Einstellungen auf der Energy Meter Seite:
                              Bevor du aber was änderst, solltest du dir die aktuellen Einstellungen merken 😉
                              e12f79a4-13ed-4ddf-9ed4-e9f2890e3144-grafik.png

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                @matis
                                Ja, gleiche Version.

                                Prüf mal die Einstellungen auf der Energy Meter Seite:
                                Bevor du aber was änderst, solltest du dir die aktuellen Einstellungen merken 😉
                                e12f79a4-13ed-4ddf-9ed4-e9f2890e3144-grafik.png

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                wrote on last edited by
                                #413

                                @arnod Das ist bei mir ganz anders, hat aber wohl auch ein anderes Messgerät.

                                6d53d512-bd22-41af-be52-2fe0644cadc0-grafik.png

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Matis

                                  @arnod Das ist bei mir ganz anders, hat aber wohl auch ein anderes Messgerät.

                                  6d53d512-bd22-41af-be52-2fe0644cadc0-grafik.png

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #414

                                  @matis
                                  Ja stimmt.
                                  Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                                  Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                                  e1d09b21-6b4a-42b0-aa43-76e2110f213e-grafik.png

                                  Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.

                                  63d86251-a7a9-4a84-91a8-ff4a72c12f4c-grafik.png

                                  M 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @matis
                                    Ja stimmt.
                                    Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                                    Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                                    e1d09b21-6b4a-42b0-aa43-76e2110f213e-grafik.png

                                    Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.

                                    63d86251-a7a9-4a84-91a8-ff4a72c12f4c-grafik.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    wrote on last edited by
                                    #415

                                    @arnod
                                    Super, danke, das hilft für den Zähler schon mal sehr weiter:
                                    Wenn ich bei Energy Total 406, 2, 1 eintrage wird auch der korrekte Wert in kWh mit Faktor 0.1 angezeigt!

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @matis
                                      Ja stimmt.
                                      Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                                      Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                                      e1d09b21-6b4a-42b0-aa43-76e2110f213e-grafik.png

                                      Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.

                                      63d86251-a7a9-4a84-91a8-ff4a72c12f4c-grafik.png

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      wrote on last edited by
                                      #416

                                      @arnod ... ich hab jetzt auch noch mit den Faktoren gespielt und so noch eine Dezimalstelle nach dem Komme für Spannung, Strom, Frequenz und Zähler gewonnen. Die Blindleistung habe ich nun auch korrigiert, ist der Offset von -65536.
                                      Die Faktorenänderung scheint e3dc nicht zu stören 😉

                                      Also soweit bin ich schon mal happy. Vielen Dank für die Unterstützung.

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Matis

                                        @arnod ... ich hab jetzt auch noch mit den Faktoren gespielt und so noch eine Dezimalstelle nach dem Komme für Spannung, Strom, Frequenz und Zähler gewonnen. Die Blindleistung habe ich nun auch korrigiert, ist der Offset von -65536.
                                        Die Faktorenänderung scheint e3dc nicht zu stören 😉

                                        Also soweit bin ich schon mal happy. Vielen Dank für die Unterstützung.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        wrote on last edited by
                                        #417

                                        @matis ... muß mich korrigieren: Faktor bei V & A darf man nicht verstellen, sonst regelt er die PWM des Ladestroms nicht mehr hoch 🙂

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          stevie77
                                          wrote on last edited by stevie77
                                          #418

                                          Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          612

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe