  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.8k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    blessi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #225

    Hallo Zusammen,

    ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
    Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
    Allerdings kommen dann keine Daten.
    Habt Ihr eine Idee warum?

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B blessi

      Hallo Zusammen,

      ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
      Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
      Allerdings kommen dann keine Daten.
      Habt Ihr eine Idee warum?

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #226

      @blessi
      Der SG15KTL hat andere Registeradressen als der SH10RT

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I Offline
        I Offline
        iobrokerFhemPiUser
        schrieb am zuletzt editiert von iobrokerFhemPiUser
        #227

        Ich betreibe 2 SH10RT im Parallelmodus und habe beide erfolgreich mit Modbus eingebunden mit den hier veröffentlichten Modbus-Adressen - allerdings in fhem.

        Jedoch habe ich eine Merkwürdigkeit, von der ich gerne wüsste, ob das Problem bei ioBroker auch besteht:

        Der Wert für Eigenverbrauch ist doch Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption", korrekt?

        Meine erste Frage: Welcher Wert in der iSolarCloud App unter "Gerät / SH10RT / Allgemeine Informationen" enstpricht diesem Registerwert? Ist das "Täglicher Energieverbrauch der Last" ganz unten im Abschnitt "Informationen über Verbraucher"?

        Falls ja: Bei mir wird in der App beim Master SH10RT ein negativer Wert -35.1 angezeigt. Wie geht das mit Datentyp unsigned int 16?

        Ich bekomme vermutlich daher auch deshalb in fhem über Modbus in diesem Register "0.1" beim Master angezeigt. Beim Slave stimmen App und Modbus in Fhem überein: Da standen "50.3" in der App als auch in fhem laut Modbus. Der korrekte Eigenverbrauch laut App war 15.2. Das passt dann auch mit Addition der Werte von Master und Slave in der App (-35.1+50.3=15.2).

        Haben Nutzer von ioBroker mit 2x SH10RT im Parallelmodus auch das Problem? Wenn nein, welchen Datentyp nutzt ioBroker für Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption"?!

        Laut Modbus Protokoll von Sugnrow sollte das U16 sein, aber wie kann dann der Wert laut iSolarCloud negativ sein (s. Screenshot)?
        Last.JPG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O ostseeskipper

          @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Hallo und guten Morgen,

          wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
          LG DerTom

          Da schon mehrere danach gefragt hatten.
          Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
          Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
          b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

          Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
          b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

          Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

          // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
          // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
          
          const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
          
          var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
          var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
          var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
          
          for(var i = 0; i < 8; i++) {
          
             createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
          
          }   
          
          function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
          
             for(var i = 0; i < 8; i++) {
          
                var b = !!(dp >> i & 1);
          
                if(b != bits[i]) {
          
                   setState(bez + register[i], b, true);
          
                   bits[i] = b;
          
                }   
          
             }
          
          }
          
          on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
          
             dec2bool(dp.state.val);
          
          })
          

          Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
          979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

          Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
          Bei mir siehts im VIS so aus.
          88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
          Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

          D Offline
          D Offline
          DerTom
          schrieb am zuletzt editiert von
          #228

          @ostseeskipper Vielen Dank, das probiere ich einmal am Wochenende aus. LG

          @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Da schon mehrere danach gefragt hatten.
          Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
          Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O ostseeskipper

            @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Hallo und guten Morgen,

            wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
            LG DerTom

            Da schon mehrere danach gefragt hatten.
            Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
            Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
            b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

            Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
            b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

            Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

            // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
            // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
            
            const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
            
            var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
            var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
            var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
            
            for(var i = 0; i < 8; i++) {
            
               createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
            
            }   
            
            function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
            
               for(var i = 0; i < 8; i++) {
            
                  var b = !!(dp >> i & 1);
            
                  if(b != bits[i]) {
            
                     setState(bez + register[i], b, true);
            
                     bits[i] = b;
            
                  }   
            
               }
            
            }
            
            on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
            
               dec2bool(dp.state.val);
            
            })
            

            Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
            979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

            Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
            Bei mir siehts im VIS so aus.
            88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
            Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

            J Offline
            J Offline
            jh410
            schrieb am zuletzt editiert von jh410
            #229

            @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
            Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

            O D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J jh410

              @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
              Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
              #230

              @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
              Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

              Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
              EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
              const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
              raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jh410

                @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                D Offline
                D Offline
                Davipet
                schrieb am zuletzt editiert von
                #231

                @jh410
                @ostseeskipper

                Bei mir bleiben auch alle JS Datenpunkte 'false'
                Im Script wird ja auf Wertänderung des RunningState Datenpunktes geschaut - da ändert sich bei mir nie etwas. Ist immer 0

                O 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Davipet

                  @jh410
                  @ostseeskipper

                  Bei mir bleiben auch alle JS Datenpunkte 'false'
                  Im Script wird ja auf Wertänderung des RunningState Datenpunktes geschaut - da ändert sich bei mir nie etwas. Ist immer 0

                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #232

                  @davipet
                  Wenn sich running state nie ändert ist das das problem.
                  Dann forsche mal nach warum da 0 ist. Andere Werte über Modbus bekommst du?

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @davipet
                    Wenn sich running state nie ändert ist das das problem.
                    Dann forsche mal nach warum da 0 ist. Andere Werte über Modbus bekommst du?

                    D Offline
                    D Offline
                    Davipet
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #233

                    @ostseeskipper
                    Ja, sonst kommt über Modbus alles was ich so brauche.
                    Ich habe noch einen SG6.0RT - an dem ist der working state auch immer 0

                    So sieht mein Eintrag aus:
                    13000 1 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false

                    Habe auch schon anderer Datentypen versucht. Kein Status :(

                    Kann sich da was mit einer Firmware geändert haben? Ich habe bei Sungrow selber bisher leider keine detaillierte Beschreibung der Modbus-Schnittstelle gefunden.

                    Hier mal meine Firmwarestände:
                    sungrow.jpg

                    Gruß

                    David

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                      Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                      Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
                      EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
                      const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
                      raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.

                      J Offline
                      J Offline
                      jh410
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #234

                      @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                      Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.

                      @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                      Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.

                      Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                      Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                      Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?

                      D O 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • J jh410

                        @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                        Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.

                        @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                        Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.

                        Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                        Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                        Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?

                        D Offline
                        D Offline
                        Davipet
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #235

                        @jh410
                        Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
                        Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies :(

                        Gruß

                        David

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Davipet

                          @jh410
                          Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
                          Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies :(

                          Gruß

                          David

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #236

                          @davipet
                          Das kann eventuell möglich sein, wirst ja sehen wenn du deinen Speicher bekommst.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jh410

                            @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                            Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.

                            @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                            Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.

                            Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                            Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                            Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?

                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #237

                            @jh410
                            Ja man kann die Ladeleistung beschränken. Habe aktuell wenn genug Sonne kommt 1KW eingestellt und wenn die Prognosen nicht so gut sind auch mal 5KW oder der Piratenmodus für den Winter 10 KW:grinning:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              LJSven
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #238

                              Ich habe auch das Problem, dass ich mit dem WiNet-S Module keine Verbindung hin bekomme. Gibt es eine Tendenz, wann das funktionieren kann/soll? Gibt es einen Workaround?

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L LJSven

                                Ich habe auch das Problem, dass ich mit dem WiNet-S Module keine Verbindung hin bekomme. Gibt es eine Tendenz, wann das funktionieren kann/soll? Gibt es einen Workaround?

                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #239

                                @ljsven
                                mit der neusten Firmwareversion(Ende April) auf dem WiNet-S kann man jetzt auch per Modbus die Daten ziehen.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  redDD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #240

                                  Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                                  Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R redDD

                                    Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                                    Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    burberry
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #241

                                    @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                                    Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                                    schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
                                    Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
                                    vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B burberry

                                      @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                                      Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                                      schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
                                      Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
                                      vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      redDD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #242

                                      @burberry leider nein das passt alles:Screenshot 2022-06-07 213230.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B burberry

                                        @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
                                        Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

                                        schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
                                        Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
                                        vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        redDD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #243

                                        @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png

                                        B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • R redDD

                                          @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          burberry
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #244

                                          @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          212

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe