  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.9k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    @cobra68
    Mit Fritzbox kenne ich mich nicht aus.
    Scheinen ja etwas eigen zu sein wie ich auch aus dem PV Forum entnehmen kann.
    Mehr als das was ich hier zeigte und ich eingestellt habe geht nicht.

    Edit: probier doch erst mal nur 1 Inputregister aus.

    C Offline
    C Offline
    Cobra68
    schrieb am zuletzt editiert von
    #217

    @ostseeskipper
    Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
    Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?

    O D 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • C Cobra68

      @ostseeskipper
      Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
      Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #218

      @cobra68
      Inputregister du brauchst doch nur Datei ganz oben aus dem Thread zu nehmen oder nach "Sungrow Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter" zu googlen, dann findest du was du brauchst. Die Zahlen aus dem Protokoll immer -1 nehmen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Cobra68

        @ostseeskipper
        Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
        Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?

        D Offline
        D Offline
        Davipet
        schrieb am zuletzt editiert von
        #219

        @cobra68
        Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.

        folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
        

        Gruß

        David

        C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • D Davipet

          @cobra68
          Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.

          folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
          

          Gruß

          David

          C Offline
          C Offline
          Cobra68
          schrieb am zuletzt editiert von
          #220

          @davipet
          Hi, danke für die Hilfe die Verbindung ist jetzt da
          Bildschirmfoto 2022-05-07 um 10.51.51.png

          Habe versucht einen Eigangsregister (PV-Stromerzeugung heute) anzulegen, bekomme leider keinen Wert
          Bildschirmfoto 2022-05-07 um 10.50.22.png
          Bildschirmfoto 2022-05-07 um 10.51.02.png

          Habe ich da etwas falsches eingegeben?

          Gruß
          Cobra68

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Davipet

            @cobra68
            Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.

            folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
            

            Gruß

            David

            C Offline
            C Offline
            Cobra68
            schrieb am zuletzt editiert von
            #221

            @davipet

            Hi, habe gerade selber gesehen das ich level eingestellt habe anstatt value,
            aber die Einstellung hat auch nicht geholfen
            Bildschirmfoto 2022-05-07 um 11.40.55.png

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Cobra68

              @davipet

              Hi, habe gerade selber gesehen das ich level eingestellt habe anstatt value,
              aber die Einstellung hat auch nicht geholfen
              Bildschirmfoto 2022-05-07 um 11.40.55.png

              D Offline
              D Offline
              Davipet
              schrieb am zuletzt editiert von
              #222

              @cobra68
              Zeig mal bitte im modbus adapter wie du das Eingangsregister liest.
              Hast du vielleicht den Datentyp falsch eingestellt? Sollte ein "unsigned 16bit (Big Endian)" sein. Länge: 1Byte

              Ich musste leider heute Morgen feststellen, dass mein SG6.0RT keine Modbus-Verbindung mehr macht. Nach ~55std Fehlerfreiem Betrieb. Wasn dat nu wieder?!? gml

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Davipet

                @cobra68
                Zeig mal bitte im modbus adapter wie du das Eingangsregister liest.
                Hast du vielleicht den Datentyp falsch eingestellt? Sollte ein "unsigned 16bit (Big Endian)" sein. Länge: 1Byte

                Ich musste leider heute Morgen feststellen, dass mein SG6.0RT keine Modbus-Verbindung mehr macht. Nach ~55std Fehlerfreiem Betrieb. Wasn dat nu wieder?!? gml

                C Offline
                C Offline
                Cobra68
                schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                #223

                @davipet
                Hi, hoffe das du dein Problem lösen konntest,
                anbei screenshot vom Eingangsregister

                Bildschirmfoto 2022-05-08 um 10.07.47.png

                Gruß
                cobra68

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Cobra68

                  @davipet
                  Hi, hoffe das du dein Problem lösen konntest,
                  anbei screenshot vom Eingangsregister

                  Bildschirmfoto 2022-05-08 um 10.07.47.png

                  Gruß
                  cobra68

                  D Offline
                  D Offline
                  Davipet
                  schrieb am zuletzt editiert von Davipet
                  #224

                  @cobra68
                  hmm, kann da auch keinen Fehler sehen.
                  Bei mir sieht das so aus:

                  screenshot.png

                  Ich hatte auch Probleme mit Adressen ab 12999 und habe erstmal nur die vorderen eingetragen. Damit war alles OK.
                  Dann habe ich die längeren Adressen eingetragen und plötzlich hat er auch die gefressen.

                  Hast du einen SGHXX Wechselrichter?

                  Hier noch meine Eingangsregister als txt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen:

                  SGH10RT.txt
                  SG6.0RT.txt

                  Gruß

                  David

                  EDIT: Ich habe übrigens den Haken bei "Mehrere Geräte-IDs" nicht drin. Hab für den zweiten WR eine eigene Modbus Instanz laufen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    blessi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #225

                    Hallo Zusammen,

                    ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
                    Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
                    Allerdings kommen dann keine Daten.
                    Habt Ihr eine Idee warum?

                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B blessi

                      Hallo Zusammen,

                      ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
                      Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
                      Allerdings kommen dann keine Daten.
                      Habt Ihr eine Idee warum?

                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #226

                      @blessi
                      Der SG15KTL hat andere Registeradressen als der SH10RT

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobrokerFhemPiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von iobrokerFhemPiUser
                        #227

                        Ich betreibe 2 SH10RT im Parallelmodus und habe beide erfolgreich mit Modbus eingebunden mit den hier veröffentlichten Modbus-Adressen - allerdings in fhem.

                        Jedoch habe ich eine Merkwürdigkeit, von der ich gerne wüsste, ob das Problem bei ioBroker auch besteht:

                        Der Wert für Eigenverbrauch ist doch Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption", korrekt?

                        Meine erste Frage: Welcher Wert in der iSolarCloud App unter "Gerät / SH10RT / Allgemeine Informationen" enstpricht diesem Registerwert? Ist das "Täglicher Energieverbrauch der Last" ganz unten im Abschnitt "Informationen über Verbraucher"?

                        Falls ja: Bei mir wird in der App beim Master SH10RT ein negativer Wert -35.1 angezeigt. Wie geht das mit Datentyp unsigned int 16?

                        Ich bekomme vermutlich daher auch deshalb in fhem über Modbus in diesem Register "0.1" beim Master angezeigt. Beim Slave stimmen App und Modbus in Fhem überein: Da standen "50.3" in der App als auch in fhem laut Modbus. Der korrekte Eigenverbrauch laut App war 15.2. Das passt dann auch mit Addition der Werte von Master und Slave in der App (-35.1+50.3=15.2).

                        Haben Nutzer von ioBroker mit 2x SH10RT im Parallelmodus auch das Problem? Wenn nein, welchen Datentyp nutzt ioBroker für Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption"?!

                        Laut Modbus Protokoll von Sugnrow sollte das U16 sein, aber wie kann dann der Wert laut iSolarCloud negativ sein (s. Screenshot)?
                        Last.JPG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O ostseeskipper

                          @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Hallo und guten Morgen,

                          wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                          LG DerTom

                          Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                          Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                          Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                          b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

                          Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                          b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

                          Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

                          // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                          // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                          
                          const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                          
                          var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                          var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                          var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                          
                          for(var i = 0; i < 8; i++) {
                          
                             createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                          
                          }   
                          
                          function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                          
                             for(var i = 0; i < 8; i++) {
                          
                                var b = !!(dp >> i & 1);
                          
                                if(b != bits[i]) {
                          
                                   setState(bez + register[i], b, true);
                          
                                   bits[i] = b;
                          
                                }   
                          
                             }
                          
                          }
                          
                          on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
                          
                             dec2bool(dp.state.val);
                          
                          })
                          

                          Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                          979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

                          Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                          Bei mir siehts im VIS so aus.
                          88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
                          Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

                          D Offline
                          D Offline
                          DerTom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #228

                          @ostseeskipper Vielen Dank, das probiere ich einmal am Wochenende aus. LG

                          @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                          Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                          Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Hallo und guten Morgen,

                            wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                            LG DerTom

                            Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                            Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                            Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                            b1d675c6-44ca-45c6-b721-94c5d2c1b13a-grafik.png

                            Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                            b05b9ace-f640-4aa5-b078-4764f6c551fa-grafik.png

                            Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.

                            // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                            // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                            
                            const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                            
                            var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                            var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                            var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                            
                            for(var i = 0; i < 8; i++) {
                            
                               createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                            
                            }   
                            
                            function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                            
                               for(var i = 0; i < 8; i++) {
                            
                                  var b = !!(dp >> i & 1);
                            
                                  if(b != bits[i]) {
                            
                                     setState(bez + register[i], b, true);
                            
                                     bits[i] = b;
                            
                                  }   
                            
                               }
                            
                            }
                            
                            on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar 
                            
                               dec2bool(dp.state.val);
                            
                            })
                            

                            Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                            979efa47-0daf-40e9-9cf9-4516b0bfa7ba-grafik.png

                            Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                            Bei mir siehts im VIS so aus.
                            88422048-f83d-4bf6-8722-ea34af31e830-grafik.png
                            Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.

                            J Offline
                            J Offline
                            jh410
                            schrieb am zuletzt editiert von jh410
                            #229

                            @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                            Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                            O D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • J jh410

                              @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                              Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                              #230

                              @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                              Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                              Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
                              EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
                              const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
                              raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jh410

                                @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                                Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                                D Offline
                                D Offline
                                Davipet
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #231

                                @jh410
                                @ostseeskipper

                                Bei mir bleiben auch alle JS Datenpunkte 'false'
                                Im Script wird ja auf Wertänderung des RunningState Datenpunktes geschaut - da ändert sich bei mir nie etwas. Ist immer 0

                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Davipet

                                  @jh410
                                  @ostseeskipper

                                  Bei mir bleiben auch alle JS Datenpunkte 'false'
                                  Im Script wird ja auf Wertänderung des RunningState Datenpunktes geschaut - da ändert sich bei mir nie etwas. Ist immer 0

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #232

                                  @davipet
                                  Wenn sich running state nie ändert ist das das problem.
                                  Dann forsche mal nach warum da 0 ist. Andere Werte über Modbus bekommst du?

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O ostseeskipper

                                    @davipet
                                    Wenn sich running state nie ändert ist das das problem.
                                    Dann forsche mal nach warum da 0 ist. Andere Werte über Modbus bekommst du?

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Davipet
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #233

                                    @ostseeskipper
                                    Ja, sonst kommt über Modbus alles was ich so brauche.
                                    Ich habe noch einen SG6.0RT - an dem ist der working state auch immer 0

                                    So sieht mein Eintrag aus:
                                    13000 1 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false

                                    Habe auch schon anderer Datentypen versucht. Kein Status :(

                                    Kann sich da was mit einer Firmware geändert haben? Ich habe bei Sungrow selber bisher leider keine detaillierte Beschreibung der Modbus-Schnittstelle gefunden.

                                    Hier mal meine Firmwarestände:
                                    sungrow.jpg

                                    Gruß

                                    David

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O ostseeskipper

                                      @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                                      Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?

                                      Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
                                      EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
                                      const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
                                      raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jh410
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #234

                                      @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                                      Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.

                                      @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                                      Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.

                                      Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                                      Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                                      Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?

                                      D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jh410

                                        @ostseeskipper Danke noch für die Antwort, das Problem hatte sich schon gelöst, die Ursache war ein Fehler im Modbusregister (Wert war auch dauerhaft 0). Da war ich selbst schuld, wenn ich das Protokoll nicht richtig lese.. Und tatsächlich musste ich auch die 1 raus nehmen, hab bisher nur die eine Instanz drin.
                                        Ich habe mir dann noch ein kleines Blockly fertig gemacht, was mir die Objekte Batterieladung, -entladung, Einspeisung und Netzbezug schreibt, sodass ich das ganze schön in Grafana darstellen kann. VIS hab ich mir bisher noch nicht genauer angeschaut, aber das sollte dann so ja auch ohne Bedingungen gehen.

                                        @Davipet Starte mal deine Modbus-Instanz neu und schau, was das Protokoll bei dir sagt. Ggf. auch einfach mal das Running State Input Register neu anlegen. Deine anderen Werte werden ja vermutlich korrekt ausgelesen?
                                        Die Informationen hier sind auch detaillierter als die von Sungrow selbst.

                                        Noch haben wir hinter dem neuen Zählerschrank den alten Zähler im alten Zählerschrank, durch die dann der selbst erzeugte Strom geht, sodass wir aktuell für unseren selbst erzeugten Storm zahlen :man-tipping-hand: Der SH10RT läuft nur schon mal, damit ich mir die ganze Modbus Geschichte schon mal einrichten kann. Die Tage kommt dann hoffentlich der neue Zähler in den neuen Zählerschrank, der alte Zähler wird überbrückt und dann wird auch der SG20RT in Betrieb genommen.
                                        Dann muss ich mal schauen, wie ich die Modbus-Verbindung zum SG20RT über das WiNet-S-Modul kriege und wie ich das (zumindest im Sommer) so hinkriege, dass der Speicher nur DC-seitig mit dem SH10RT geladen wird.
                                        Das dürfte mit dem entsprechenden Auswerten der Modbus-Werte und einer Beschränkung der Ladeleistung gehen, oder?

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Davipet
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #235

                                        @jh410
                                        Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
                                        Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies :(

                                        Gruß

                                        David

                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Davipet

                                          @jh410
                                          Ich glaube inzwischen, dass ohne Speicher der Status einfach 0 bleibt. Kann das sein?
                                          Die Liefersituation für Batteriespeicher ist ja leider ziemlich mies :(

                                          Gruß

                                          David

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #236

                                          @davipet
                                          Das kann eventuell möglich sein, wirst ja sehen wenn du deinen Speicher bekommst.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          270

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe