    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      FoxRo @Homoran last edited by

      @homoran
      Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
      Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
      Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
      An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by Homoran

        @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.

        die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
        Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.

        Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".

        Aber gleich wissen wir mehr.

        EDIT:
        Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
        bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.

        Screenshot_20220521-213004_Firefox.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Soweit - so gut!

          und just in dem Moment meinte meine Frau das Fenster schließen zu müssen.
          Diesmal fuhr der Rollladen
          Screenshot_20220521-213503_Firefox.jpg

          aber jetzt ist er wieder in Manu_Mode

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ioT4db
            ioT4db @StefanW last edited by

            @stefanw nabend. das habe ich die tage auch so erlebt, war mir aber nicht sicher. nun wo du das auch beschreibst, kam es mir wieder in Erinnerung.

            Er scheint beim Wind-Alarm bei jeder Aktualisierung den Alarm auszulösen, egal ob true oder false im DP steht.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              FoxRo @ioT4db last edited by

              @friesenjung
              Das kann ich so bestätigen.
              Jedes Senden eines Zustandes wird von IoBroker so an Shuttercontrol weitergeleitet und deshalb läuft da der entsprechende Code an. Dies auch, wenn der Status vorher der gleiche war. (zb. false -> false)
              Bitte hier keine Zeitgesteuerten (sich wiederholenden) Werte an die Alarm-Datenpunkte senden, sondern nur dann, wenn der Status wirklich geändert hat. (true - false - true)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FoxRo @Homoran last edited by FoxRo

                @homoran
                Ich vermute aufgrund vom Log, dass nach dem Positions-Check wieder ein (alter) Wert vom Aktor gesendet wird und deshalb Shuttercontrol interpretiert, dass der Rollo bewegt wurde
                a77e6bae-f6ac-428a-b7c0-515e259e580b-image.png
                Kannst da mal prüfen, was für eine Position da effektiv zu dem Zeitpunkt vom Aktor zurück gemeldet wird?
                EDIT:
                Der vermutete Bug im Trigger war ein "Sturm im Wasserglas".
                Es gibt aber dev. einen Bug im Alarmhandling im Zusammenhang mit dem Manu_Mode gefunden. Werde da für einen Fix an @simatec senden.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by Homoran

                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  wenn Du nach dem Fahren das Fenster wieder öffnest.

                  das ist ja genau das was ich vermute.
                  Der Drehgriffsensor hat ja drei Positionen.

                  Habe aber eben festgestellt, dass ich auch keinen Sensor-Wert für gekippt eingetragen habe. Das Feld ist keer.

                  Die andere Vermutung war, dass ggf. beim verzögerten Fahren der timeout für die Endposition nicht berücksichtigt werden könnte.

                  Aber ich verstehe das log so, dass das Schließen des Fensters erkannt wird, später aber behauptet wird, dass der Rollladen manuell gefahren würde, während das Fenster noch offen ist.

                  EDIT:
                  Wenn der "state check" die Überprüfung des Rollladenlevels sein soll, so kommt der zu früh!
                  21:28:52.682 Schließen des Fensters
                  21:29:06.688 state check.

                  das sind 14 Sekunden, das ist zu wenig. Eingestellt sind 45 Sekunden (glaube ich)

                  F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FoxRo @Homoran last edited by FoxRo

                    @homoran
                    Interessant!
                    der Logtext mit "save current height after State Check:" wird im ganzen Shuttercontrol Code nur an einer einzigen Stelle geschmissen - und das ist nach dem Überprüfen der Rollo Position...
                    Wenn Deine Theorie mit dem Trigger für das gekippte Fenster stimmt, dann müsste dies im Log auch ersichtlich sein. Es ist so, dass an dieser Stelle, wenn dieses Signal wirklich rein kommt, der Shuttercontrol die aktuell gesetzte Höhe ( EDIT: Es wird die aktuell gemeldete Position genommen) wiederum in den Trigger speichert und dann auf die gekippt Position fahren will. Kurz danach müsste dann das Geschlossen kommen, womit er den im Trigger gespeicherten Wert wieder holt und dahin (in Deinem Fall Down oder eben nicht Down) fährt.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by

                      @foxro Danke für deinen Check.

                      ich versuche mal das Ganze zu zerpflücken um die Ursache finden zu können:

                      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      der Logtext mit "save current height after State Check:" wird im ganzen Shuttercontrol Code nur an einer einzigen Stelle geschmissen - und das ist nach dem Überprüfen der Rollo Position...

                      Laut Timestamp kann zu dem Zeitpunkt aber der Rolladen noch nicht unten sein. Habe es überprüft, der check ist auf 45 Sekunden nach Start der Fahrt konfiguriert. Hier findet er aber bereits nach ca. 16 Sekunden statt.

                      Möglichkeit: Der konfigurierte spätere Check wird bei verzögerter Fahrt nach Schließen des Fensters nicht (richtig) umgesetzt.


                      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      wiederum in den Trigger speichert und dann auf die gekippt Position fahren will.

                      Diese habe ich jedoch nicht konfiguriert. Das Feld dazu ist leer.


                      Ich habe im Moment auch nicht die Reihenfolge der Werte des Sensorzustands beim Bewegen des Drehgriffs im Kopf.
                      Müsste aber entsprechend Gekippt-offen-geschlossen sein

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        rotamint @Homoran last edited by rotamint

                        Heute und gestern war der Rolladen - nachdem ich nach Hause kam - und die Sonne schon lange nicht mehr die Südseite des Hauses bescheint hat, wieder auf Manu_Mode und in der Sonnenschutzposition verharrt.

                        Das Fenster wird durch ein Zigbee-Luxmeter überwacht, ab 10000 Lux soll die Beschattung eingeleitet werden. Fällt der Wert unter den vorgegebenen Wert, soll der Rolladen wieder geöffnet werden, nachdem er noch 5 Minuten in der Sonnenschutzposition verharrt.

                        Gedankenansatz: Während der Rolladen geöffnet wird, steigt der Luxwert wieder auf die (größer) 10000? Das wirft den Ablauf durcheinander? Oder während der Verzögerungszeit (5 Min.)? Oder während der Verzögerung (Check State, 40 Sek.)

                        Falls es dienlich sein sollte wäre ich bereit, meine verwendete Hardware (Homematic /nicht HmIP) sowie Zigbee-Luxmeter samt Rohrmotor vollständig auf einem Testbrett aufzubauen und dem Entwickler zur Verfügung zu stellen, um dem Fehlverhalten auf die Schliche zu kommen.

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                          @rotamint In deinem Fall würde ich mit der Hysterese etwas spielen.
                          Gerade bei Lichtsensoren ist dies sehr wichtig.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active last edited by

                            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.13 zur Verfügung.

                            Changelog

                            1.4.13 (2022-05-24)

                            • (FoxRo) Bugfix Alarm handling
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) Dev-Dependencies updated
                            • (simatec) more debuglog for Trigger
                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              rotamint @simatec last edited by rotamint

                              Hallo zusammen,
                              auch heute war der Rolladen wieder im Manu_Mode, als ich nach Hause kam. Habe versucht den Fehler nachzustellen, ist mir gelungen, anbei die Logs. Es handelt sich um den Rolladen "KZ Rolladen Balkontüre" gekoppelt an den Lux-Sensor "04cf8cdf3c78a785". "Rolladenstatus prüfen nach 40 Sekunden" und "5 Min. Verzögerung bis Beschattung beendet wird" ist aktiv.

                              Rolladen fährt ordnungsgemäß nach Ablauf der 5 Minuten hoch, trifft jetzt wieder Sonnenlicht auf den Sensor fährt er wieder runter und verharrt dort im Manu_Mode.

                              Vielleicht hilft es weiter, vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen workaround für mein Anliegen.

                              Danke & Euch einen schönen Feiertag.
                              LG Stefan.

                              v5.4.9
                              07
                              
                              Log-Größe: 2.0 MB
                              Zeit
                              	
                              Nachricht
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4221
                              
                              
                              

                              Hier nochmal der Copy & Paste Text weil ich nicht weiss ob das im Codeformat alles lesbar ist.

                              v5.4.9
                              07

                              Log-Größe: 2.0 MB
                              Zeit

                              Nachricht

                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                              shuttercontrol.0
                              	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 422
                              

                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt! [Besten Dank, Negalein! sehe gerade auf dem grossen TFT dass im obigen Code-Tag doch alles lesbar war. S.]

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                                @rotamint Welche Adapterversion ist installiert und wie sieht die Config des Rollladens aus?

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  rotamint @simatec last edited by

                                  @simatec Danke Simatec für Deine Unterstützung. Shuttercontrol ist v1.4.13

                                  Anbei die Config:

                                  Haupteinstellungen.jpg
                                  sonnenschutzeinstellungen.jpg
                                  verzögerung.jpg
                                  wurde geschlossen.jpg

                                  LG Stefan.

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                                    @rotamint Also der Luftfeuchte State bei der Außentemp muss schonmal raus. Der sorgt nur für Unruhe im Code.
                                    Ansonsten würde ich dich bitte mal nur den reinen Debuglog vom Rollladen im Sonnenschutz -> öffnen des Fensters -> schließen des Fenster senden.

                                    Wie lang fährt der Rollladen? Ich würde mal die Zeit zur Überprüfung ruhig auf 60-80 Sekunden setzen.

                                    @rotamint Vielen Dank für die Spende

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by

                                      kurze Frage:
                                      Hab mir soeben die gesamte Beschreibung auf GitHub durchgelesen, aber ein Detail, welches ich brauche (möchte) nicht gefunden.
                                      Nämlich die Steuerung bei Raffstores (Lamellen). Ich würde gerne bei der Beschattung die Raffstores von 100% (vollständig geschlossen) zurück auf 98% fahren lassen, so dass Licht rein kommt, die Sonne aber draußen bleibt (bei 98% sind die Lamellen ca 45° Schräg).
                                      Wenn ich jetzt einstelle, dass ich gerne 98% haben möchte, dann fahren die Raffstores (vermutlich) direkt auf die 98%. Wenn die Raffstores aber geöffnet sind bzw irgendeinen Wert unter 97% haben, funktioniert das nicht, da dann die Lamellen geschlossen bleiben.

                                      Ich bräuchte also eine Einstellung, dass nach dem automatischen Schließen (auf 100%) diese dann um 2% geöffnet werden sollen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by rtwl

                                        EDIT: Siehe ende Beitrag:
                                        Frage zwei:
                                        Ich bin grad dabei den shuttercontrol adapter einzustellen. dabei hab ich jetzt eine frage:
                                        Ich verwende Shelly 2.5 bei denen ist 100%=geschlossen und 0%=geöffnet

                                        Ich hab es so eingestellt:
                                        cd938987-84b5-42b3-a178-b3aa092c164a-image.png
                                        da es ja auch auf GitHub so beschrieben ist:
                                        cdc3925d-79f0-4c9d-96bc-f81d93cea2dc-image.png

                                        Zum abschließen der Einstellungen soll man ja den "openAll" starten.
                                        Dabei sind aber alle Raffstores nach unten gefahren?
                                        In den Objekten bei "autoState" waren alle mit "up" angegeben.

                                        Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Hilfe.

                                        EDIT: hatte es falsch im Kopf. Shellys geben bei offen 100% an, also mein Fehler in den Adapter Einstellungen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          rotamint @simatec last edited by rotamint

                                          @simatec Die Luftfeuchte habe ich jetzt raus genommen und habe das Luxmeter der Innentemperatur zugeordnet.

                                          Anbei der Log wie gewünscht, jetzt steht der Rolladen wieder im Manu_Mode:

                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:44:49.014	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 461
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:44:21.085	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:57.774	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:57.581	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.204	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.203	debug	#1 shutter trigger released KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL already in place: 27%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.173	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Height is:27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.171	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current Height is:100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.170	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:35.092	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 0
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:30.126	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:30.125	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 27. Old value = 100. New value = 27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:30.046	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:12.606	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 359
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:02.855	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:02.689	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:43:02.635	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 489
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:52.732	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 650
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:49.223	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:47.689	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 737
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:47.595	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 27%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:47.595	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:47.594	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:47.527	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:44.285	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 655
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:17.744	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 507
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:42:07.934	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 371
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.688	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.614	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.614	debug	#1 current action: triggered for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.613	debug	#1 current height: 100% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.604	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.604	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.603	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.600	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.599	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.598	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.591	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:52.582	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:42.864	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 306
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:39.187	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:39.186	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:16.417	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:16.416	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:16.234	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-05-26 11:41:16.234	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                          

                                          Habe Testweise die Öffnen-Verzögerung auf 2 Minuten und die Rolladen-Prüfen-Option auf 70 Sec. gesetzt.

                                          Vielleicht hilft noch eine andere Beobachtung weiter:
                                          Wenn der Rolladen nach oben fährt, weil die Bedingungen zutreffend sind und jetzt währen der Fahrt - genauer gesagt - bevor der "Prüfe Rolladenstatus nach x Sek." abgefragt wird der Lux-Sensor wieder die Sonnenschutzanforderung wahr stellt, wird NACH Beenden der Fahrt (wo der Luxmeter jetzt eben "dazwischen" gesendet hat) DANN die erneute Sonnenschutzfahrt eingeleitet, WÄHREND der Abfahrt (oder unmittelbar danach [abhängig davon wann das Luxmeter ausgelöst hat] wird die verzögerte Positionsabfrage (Wert ist falsch) geschrieben und ZULETZT wechselt der Rolladen dann in den Manu_Mode.

                                          Gedanke: Über ein Timeout des betreffenden Rolladens alle Anforderungen der Sensoren solange ignorieren bis die aktuelle Anforderung abgearbeitet und mit dem "Überprüfen nach X Sek." vollständig beendet wurde? Evtl. zwischenzeitliche Anforderungen / geänderte Sensorwerte könnten doch auch getrost "verworfen" werden, da die zyklische Abfrage sowieso früherh oder später kommen würde?

                                          In diesem Sinne, erstmal einen schönen (sonnigen) Feiertag!

                                          LG. S.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

                                            @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
                                            Der reagiert sehr unruhig.

                                            Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.

                                            Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
                                            Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.

                                            D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            471
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9767999
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo