      twingo667 last edited by

      Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!

      Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.

      Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.

      eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.

      Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.

      Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:

      pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
      2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped

      Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:

      pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
      2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
      2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
      2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
      2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
      2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
      2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
      2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
      2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
      2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
      2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
      2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
      2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
      2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
      2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109

      Was mache ich falsch ?

      Danke im Voraus !
      Marcus

      Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk99
        Dirk99 @twingo667 last edited by

        Hallo Zusammen,

        vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.

        Vielen Dank im Voraus.

        Hier das entsprechende Log
        2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
        2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
        2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
        2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
        2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
        2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
        2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
        2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
        2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
        2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
        2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
        2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
        2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
        2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
        2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
        2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
        2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
        2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
        2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
        2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
        2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
        2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
        2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
        2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
        2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
        2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
        2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
        2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
        2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
        2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
        2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
        2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
        2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
        2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
        2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
        2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
        2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
        2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
        2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
        2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
        2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001

        Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk99
          Dirk99 @Dirk99 last edited by

          @dirk99
          Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kanumouse @Dirk99 last edited by

            Seit der letzen Aktualisierung des ebus-Adapters auf die Version 3.0.2 habe ich folgende Warnmeldung zyklisch im Log „ instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 29593“.
            Kann mir vielleicht jemand erklären, woher diese Meldung kommt?

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kanumouse last edited by

              @kanumouse

              Der Adapter läuft doppelt .
              Entweder killst du den PID oder mal ein Neustart deines Systems machen ,was ich empfehlen würde .

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kanumouse @Glasfaser last edited by

                @glasfaser

                Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft, ich wollte eigentlich nur die Ursache ergründen. Ein Neustart hat leider nichts gebracht.

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kanumouse @Kanumouse last edited by

                  @glasfaser

                  Ich hab jetzt mal in der Prozessliste nachgeschaut.
                  Der Prozess läuft nur einmal, aber trotzdem kommt im Log die Meldung.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by Glasfaser

                    @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:

                    @glasfaser
                    Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft,

                    Welche Ebus Adapter Version hast du jetzt .

                    Hast du das beachtet !?

                    https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/457

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User last edited by

                      Der "alte" Adapter wird immer noch über die Zeitplanung gestartet.
                      Er erkennt dann das schon ein Adapter läuft und erzeug dann die Fehlermeldung.

                      Beim Update auf den neuen Adpater MUSS der alte gelöscht werden.
                      Leider sind dann auch die InfluxDB Datenpunkte weg.
                      Ist Blöd, ist aber leider so.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kanumouse @Guest last edited by

                        @dreistein

                        Ok, danke für den Hinweis. Das wird wohl das Problem sein.
                        Da scheint bei mir etwas untergegangen zu sein.
                        Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Kanumouse last edited by

                          @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:

                          Das wird wohl das Problem sein.

                          Das habe ich auch oben beschrieben , angemerkt !

                          Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?

                          5fcc5ec1-c4a4-4507-a726-ab6684078a86-grafik.png

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kanumouse @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser

                            Ok, danke, da war ich wohl etwas blind.
                            Hat geklappt.
                            Das Dumme dabei ist, dass ich jetzt in der VIS alle Datenpunkte neu verknüpfen muss.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kanumouse @Kanumouse last edited by

                              @kanumouse

                              Ok, jetzt funktioniert es. Ich war zu ungeduldig.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                brozikcz last edited by

                                Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Problem, dass nach dem Anschluss zu Ebusd der Außentemperatursensor begonnen hat, zufälligerweise auszufallen? Der Temperaturwert verschwindet ganz vom Display des Kessels und meldet -40.

                                Mehr Informationen: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/294

                                brozikcz created this issue in john30/ebusd-configuration

                                open Weird behavior of Vaillant VRC 700 outside temperature after connecting to ebusd #294

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Anubis last edited by

                                  Hallo, kann mir einer helfen ??

                                  Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den neusten eBus Adapter über Wlan an der Therme angeschlossen und per Wlan verbunden.
                                  Jetzt das Problem, wie geht der weitere Aufbau (Konfiguration) vonstatten?
                                  Ich habe einen Nuc mit proxmox in dem Iobroker läuft, der Ebus adapter in Iobroker ist auch schon vorhanden. Was muss ich alles eintragen damit es läuft?

                                  Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg

                                    @anubis sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:

                                    neusten eBus Adapter über Wlan an der Therme

                                    Vielleicht bin ich ja nicht auf dem letzten Stand, aber einen eBus Adapter per WLAN an die Therme anzuschließen erscheint mir ... falsch.

                                    EDIT: und wo läuft dein ebusd?

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Anubis @Marc Berg last edited by

                                      @marc-berg
                                      Hallo es handelt sich um diesen Ebus Adapter smd-3dwifi.png der andere Adapter ist ja in Io broker drin
                                      Gruß

                                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Anubis last edited by

                                        @anubis

                                        Das meinte ich nicht, deshalb hatte ich extra einen Link mitgegeben. Du benötigst noch zusätzlich den ebusd-Daemon, das war hier doch schon einmal Thema:

                                        https://forum.iobroker.net/post/1114758

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        805
                                        Online

                                        31.7k
                                        Users

                                        79.8k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        21
                                        82
                                        37490
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo