      tonilein86 @killroy2 last edited by

      @killroy2
      Also Empfangen ist korrekt. Das klappt eindeutig. Schreiben eher nicht. Es kommt wie was am Bus an. Aber es löst nichts aus. Wenn ich von der ETS ein Wert Schreibe geht die Lampe an, dass ist kein Problem.

      Anbei paar Screenshots von den Einstellungen:
      physi1.PNG
      physi2.PNG

      Selbst wenn ich auf 1.1.200 gehe, bleibt es so...

      Folgendes klappt nicht wenn ich es auslöse:
      vorher.PNG
      nachher.PNG

      Auf den Bus sieht das ergebnis dann so aus (ERGO: Aus dem iobroker)
      ergebnisse am Bus.PNG

      Hier das Ergebnis des Buses wenn ich ein Wert direkt über die ETS Schreibe.
      aus ets.PNG

      Warum da steht vom Bus, kann ich dir nicht sagen.
      Es handelt sich hier um ein MDT Aktor.
      Folgende EInstellungen:
      Gruppenadresse.PNG
      Schaltaktor.PNG

      Helfen dir die Bilder weiter? Ist das Problem soweit erst mal von mir verständlich rüber gebracht worden?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        killroy2 last edited by killroy2

        @tonilein86 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

        Es kommt wie was am Bus an.

        Es kommt NIE was am Bus an?
        Wie schickst du denn die Daten mit IOB und was sagt die Debug Ausgabe?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tonilein86 @killroy2 last edited by

          @killroy2
          So wie im O.g. Post wo das Bild ist mit dem Objekten. Sprich ich änder es unter Objekten da wo die ga*s sind. Schalten und dann ein Wechsel von false auf True. Ist das verkehrt soll ich lieber über blockly was schicken?

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FredFeuerstein @tombox last edited by

            @tombox: Danke für dein Feedback.
            Scheint als wäre ich allein mit dem "Problem".
            Dann werde ich es händisch angehen...hilft ja nix.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              killroy2 @tonilein86 last edited by

              @tonilein86 Welche Warnings hast du im Log vom Adapter? Was bringt die Debug Ausgabe wenn du den Wert schreibst? Geht das schreiben mit anderen Objekten? Wenn du eine Konfig hast wo die selbe KNX GA mehrfach vorkommt kommt es zu solchem Verhalten.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                killroy2 @FredFeuerstein last edited by

                @fredfeuerstein Du kannst die Objekte von KNX nicht mit openknx nutzen, das sind unterschiedliche Adapter mit unterschiedlichen Parametern. Ein paar Vorgehensweisen sind ja schon dokumentiert. Du könntest der Nachwelt mit deinen Erfahrungen helfen, indem du deine zusätzlichen Tools in der Readmde beschreibst.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Tontechniker @killroy2 last edited by

                  @killroy2 Habe glaube ich den Fehler, der nur sporadisch auftrat gefunden. Es war ein falscher Datentyp für ein Signal in der ETS eingetragen (1-Bit anstelle 1-Byte!).
                  Nochmal vielen Dak für Deine Hilfe!

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    maxx8888 @Tontechniker last edited by

                    Faszinierend.

                    Installiert, xml importiert und zack alles schaltet.

                    Cooler Adapter!

                    /Maxx

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mojo06 @killroy2 last edited by

                      @killroy2 in den screenshots sieht es so aus, als schreibt der Adapter auf den Bus mit Quelladresse 1.1.201, also die phys. Adresse vom eibport. Bei mir das gleiche: Bisher habe ich den knx Adapter genutzt...der schaltet zwar, setzt aber den Status nicht. Openknx Adapter sendet auf dem Bus, Bus schaltet aber nix. Woran könnte das liegen? Auf das KNX Gateway komme ich grad nicht rauf, mir fehlen noch die Zugangsdaten vom Eli. Muss man dort einen Tunnel zum iobroker Host einrichten?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mojo06 @mojo06 last edited by

                        scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 @mojo06 last edited by

                          @mojo06
                          siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
                          Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M
                            mojo06 @killroy2 last edited by

                            @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              killroy2 @mojo06 last edited by

                              @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • K
                                killroy2 @killroy2 last edited by

                                Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • K
                                  killroy2 @killroy2 last edited by

                                  @killroy2
                                  neues release

                                  0.1.19 (2022-02-11)

                                  • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
                                  • bugfix: less warnings in alias generation
                                  • bugfix: adapter reset after project import
                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • T
                                    Tontechniker @killroy2 last edited by

                                    @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
                                    Danke für Deine Arbeit!
                                    Gruß
                                    Hans

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      maxx8888 last edited by

                                      Hab ich auch installiert und läuft.

                                      Danke, perfekt!

                                      Zwei Frage hätte ich dennoch:
                                      Mir ist aufgefallen, daß die Pakete nach einem Adapter Neustart (alles wird neu eingelesen) so schnell durch den KNX Bus rauschen das meine Buslast auf 150% hoch marschiert. "Frames delay" ist auf 50ms -> sind 20 Pakete/s, das sollte ja eigentlich passen.

                                      Und 2:
                                      Bin noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert, aber beim Adapter restart fahren einige meiner Raffstores für 1sec los. Wahrscheinlich hab nur ich irgendeinen Wurm drin, mit der Logik der Fensterkontakte.
                                      Aber wollte mal fragen ob wer was ähnliches gesehen hat.

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ChrisChros last edited by ChrisChros

                                        Hallo, ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen die mir das Log-File fluten.

                                        
                                        openknx.0
                                        2022-02-13 22:23:24.345	error	
                                        [error] 2022-02-13 21:23:24.343 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined at fsm.event
                                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64) at fsm.<anonymous>
                                        (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1) at arrayEach
                                        (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11) at Function.forEach
                                        (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14) at fsm.emit
                                        (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent
                                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10) at fsm._onEnter
                                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14) at fsm.transition
                                        (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1) at fsm.Fsm.<computed> [as transition] 
                                        (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1) at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind
                                        (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610042000190413d2002900bce011fe241305008000000000
                                        

                                        Die Einträge sind erst seit heute. Momentan ist das Log-File schon 25 MB groß.
                                        Gefühlt kommt alle Sekunde ein eintrag.
                                        Woran kann das liegen?

                                        Gruß Chris

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tege0 last edited by

                                          Hallo und vielen dank für den Adapter,

                                          was ist der hintergrung das der Gruppenexport und nicht die prj Datei genutzt wird, ergo somit fehlt leider die Zuweisung zu den Räumen/Zimmer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            killroy2 @maxx8888 last edited by

                                            @maxx8888
                                            Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.

                                            Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            926
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            107702
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo