      killroy2 @mojo06 last edited by

      @mojo06
      siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
      Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        mojo06 @killroy2 last edited by

        @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          killroy2 @mojo06 last edited by

          @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • K
            killroy2 @killroy2 last edited by

            Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • K
              killroy2 @killroy2 last edited by

              @killroy2
              neues release

              0.1.19 (2022-02-11)

              • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
              • bugfix: less warnings in alias generation
              • bugfix: adapter reset after project import
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • T
                Tontechniker @killroy2 last edited by

                @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
                Danke für Deine Arbeit!
                Gruß
                Hans

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  maxx8888 last edited by

                  Hab ich auch installiert und läuft.

                  Danke, perfekt!

                  Zwei Frage hätte ich dennoch:
                  Mir ist aufgefallen, daß die Pakete nach einem Adapter Neustart (alles wird neu eingelesen) so schnell durch den KNX Bus rauschen das meine Buslast auf 150% hoch marschiert. "Frames delay" ist auf 50ms -> sind 20 Pakete/s, das sollte ja eigentlich passen.

                  Und 2:
                  Bin noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert, aber beim Adapter restart fahren einige meiner Raffstores für 1sec los. Wahrscheinlich hab nur ich irgendeinen Wurm drin, mit der Logik der Fensterkontakte.
                  Aber wollte mal fragen ob wer was ähnliches gesehen hat.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChrisChros last edited by ChrisChros

                    Hallo, ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen die mir das Log-File fluten.

                    
                    openknx.0
                    2022-02-13 22:23:24.345	error	
                    [error] 2022-02-13 21:23:24.343 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined at fsm.event
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64) at fsm.<anonymous>
                    (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1) at arrayEach
                    (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11) at Function.forEach
                    (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14) at fsm.emit
                    (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10) at fsm._onEnter
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14) at fsm.transition
                    (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1) at fsm.Fsm.<computed> [as transition] 
                    (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1) at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610042000190413d2002900bce011fe241305008000000000
                    

                    Die Einträge sind erst seit heute. Momentan ist das Log-File schon 25 MB groß.
                    Gefühlt kommt alle Sekunde ein eintrag.
                    Woran kann das liegen?

                    Gruß Chris

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tege0 last edited by

                      Hallo und vielen dank für den Adapter,

                      was ist der hintergrung das der Gruppenexport und nicht die prj Datei genutzt wird, ergo somit fehlt leider die Zuweisung zu den Räumen/Zimmer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        killroy2 @maxx8888 last edited by

                        @maxx8888
                        Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.

                        Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 @ChrisChros last edited by

                          @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                          rc/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent

                          Kannst du mir sagen mit welchem KNX Datum das passiert und wie das Objekt dazu im IOB aussieht? Dann kann ich es nachstellen. Danke

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            ChrisChros @killroy2 last edited by

                            @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                            @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                            rc/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent

                            Kannst du mir sagen mit welchem KNX Datum das passiert und wie das Objekt dazu im IOB aussieht? Dann kann ich es nachstellen. Danke

                            Was meinst du genau damit?

                            Zur Info, ich hab gestern Abend den Adapter einmal neugestartet und seitdem ist ruhe. An der ganzen Konstellation wurde in der Zwischenzeit nichts geändert.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              killroy2 @ChrisChros last edited by

                              @chrischros ich brauche Logs, Daten, ... wie ich den Fehler reproduzieren und analysieren kann. An der Codestelle ist erstmal nichts auffälliges und wird auch permanent durchlaufen.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @killroy2 last edited by

                                @killroy2 Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt

                                Cannot read property 'current_value' of undefined
                                (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  netfriend last edited by

                                  Hallo,
                                  ich habe den openknx 0.1.15 über iobroker installiert. Das xml-File der ETS5 konnte ich nahezu fehlerfrei importieren. Ging relativ schnell, es waren 574 GAs, die 3 angemeckerten Fehler waren nachvollziehbar. Hatte die Zuweisung von DPTs zur GA vergessen. Nach einer Korrektur war der Import fehlerfrei möglich und der Adapter startet auch! Sieht schon mal sehr gut aus.
                                  Wenn man nun den Bus im Gruppenmonitor beobachtet und in openknx kontrolliert, füllen sich auch langsam die Objekte.

                                  Allerdings habe ich bei meinen Verbrauchszählern ein Problem. Über ein mdt-Tasterinferface, das als Verbrauchszähler konfiguriert ist, bekomme ich Impulse von meinem Wasserzähler.
                                  Das KO im Gerät ist als "DPT 12.1200 (4-Byte vorzeichenlos) Volumen Flüssigkeit (l)" parametriert.
                                  Im Gruppenmonitor wird mir dies auch korrekt angezeigt und ich sehe Werte.

                                  Im XML steht folgendes:

                                  <GroupAddress Name="Wasserzähler : Zähler" Address="1/5/10" DPTs="DPST-12-1200" />
                                  

                                  Im openknx-Objekt steht folgendes:

                                  {
                                    "_id": "openknx.0.Zentralfunktion.Verbrauchszähler.Wasserzähler_:_Zähler",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "desc": "Basetype: 4-byte unsigned value",
                                      "min": 0,
                                      "max": 4294967295,
                                      "name": "Wasserzähler : Zähler",
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true
                                    },
                                    "native": {
                                      "address": "1/5/10",
                                      "answer_groupValueResponse": false,
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 32,
                                      "dpt": "DPT12.1200",
                                      "valuetype": "basic"
                                    },
                                    "from": "system.adapter.openknx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1645115985826,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  

                                  Einerseits fehlt die unit (bei anderen GAs funktioniert das einwandfrei) und andererseits erhalte ich keine Werte.
                                  Wer kann helfen?
                                  Kann man beim openknx ein Log einschalten? In den Adaptereinstellungen habe ich dazu nichts gefunden (oder übersehen) und im Protokoll des iobroker taucht als "Quelle" kein "openknx" auf.

                                  Danke für Eure Unterstützung!

                                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @netfriend last edited by

                                    @netfriend Der DPST-12-1200 ist nicht eingefügt.
                                    Eine Diskussion bezüglich Updates von DPT und anderen Fehlern findest du hier
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/101#issuecomment-1022657106

                                    TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx

                                    closed Switch to KNXEngine from node knx ultimate #101

                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      netfriend @tombox last edited by

                                      @tombox Danke für den Link. So wie ich das verstehe, sind die DPTs nur prinzipiell vorhanden, also der Datentyp wird interpretiert, aber die zahlreichen Unter-DPTs mit allen möglichen Einheiten nicht, richtig?

                                      Ich habe nun den DPT von 12.1200 auf 12.001 (Counter pulses ohne Einheit) umgestellt. Nun bekomme ich Werte. Find ich schon einmal gut.
                                      Was mich allerdings wundert: Bei meinem Gaszähler-Counter ist DPT 14.076 (Volumen m³) eingestellt. Lt. dem Link ist diese DPT auch nicht implementiert, ähnlich wie bei 12.1200. Aber hier bekomme ich Werte?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tombox last edited by

                                        @netfriend
                                        DPT 14.076 ist nicht enthalten. Ein Update ist für Mitte 2022 geplant.
                                        Es ist außerdem nicht gewünscht das der Nutzer die Werte empfangen kann, wenn das DPT nicht vorhanden ist.

                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          netfriend @tombox last edited by

                                          @tombox sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:

                                          @netfriend
                                          DPT 14.076 ist nicht enthalten. Ein Update ist für Mitte 2022 geplant.

                                          Ok, das klingt gut!

                                          Es ist außerdem nicht gewünscht das der Nutzer die Werte empfangen kann, wenn das DPT nicht vorhanden ist.

                                          Ich hätte auch erwartet, wenn der xml-Import problemlos klappt, dass alle DPTs aus dem xml vorhanden sind und korrekt verwendet werden. Andernfalls hätte ich eine Fehlermeldung erwartet (z.B. DPT 14.076 nicht implementiert). Das würde so manchen Selbstzweifel 🙂 und Fehlersuche sparen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChrisChros last edited by

                                            Hallo,
                                            nach einem Restart des Raspberry über die Console bekomme ich wieder folgende Fehlermeldungen im Log:

                                            2022-02-19 09:05:41.851  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 688
                                            2022-02-19 09:05:44.832  - info: openknx.0 (688) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                            2022-02-19 09:05:44.870  - info: openknx.0 (688) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                            2022-02-19 09:05:44.872  - info: openknx.0 (688) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            2022-02-19 09:05:45.213  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.157 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                                at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                                at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                                at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                                at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                                at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                                at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                                at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                                at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                                at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                                at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610020800089300
                                            2022-02-19 09:05:45.222  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.220 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                                at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                                at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                                at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                                at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                                at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                                at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                                at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                                at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                                at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                                at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 061004200019049301002900bce011fe240805008040f9999a
                                            2022-02-19 09:05:45.236  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.234 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                            

                                            Scheinbar hat der Adapter ab und zu Probleme sich bei einem Neustart des RPi richtig zu verbinden. Wenn ich den Adapter dann manuell über die WebPage neu starte gibt es anschließend keine Probleme mehr und der Adapter läuft ohne Probleme.

                                            2022-02-19 09:54:02.013  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                                            2022-02-19 09:54:02.029  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                            2022-02-19 09:54:02.059  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:54:02.058 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                                at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                                at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                                at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                                at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                                at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                                at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                                at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                                at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                                at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                                at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 06100420001504936f002900bce011fe244d010080
                                            2022-02-19 09:54:02.086  - info: openknx.0 (688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-02-19 09:54:02.087  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                            2022-02-19 09:54:02.088  - info: openknx.0 (688) terminating
                                            2022-02-19 09:54:02.090  - info: openknx.0 (688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-02-19 09:54:02.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-02-19 09:58:10.065  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                                            2022-02-19 09:58:10.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1625
                                            2022-02-19 09:58:12.435  - info: openknx.0 (1625) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                            2022-02-19 09:58:12.475  - info: openknx.0 (1625) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                            2022-02-19 09:58:12.476  - info: openknx.0 (1625) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            2022-02-19 09:58:13.319  - info: openknx.0 (1625) Connected!
                                            2022-02-19 09:58:13.788  - info: openknx.0 (1625) Found 934 valid KNX objects of 936 objects in adapter.
                                            
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            109018
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo