Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter wolf-smartset 1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MeistertrM Meistertr

    so die 1.0.0 ist draußen, gerne testen bitte adapter vorher löschen, da ich alle objekte nochmal geändert habe und die Fachmann daten hinzugefügt habe

    LoemicL Offline
    LoemicL Offline
    Loemic
    schrieb am zuletzt editiert von
    #79

    @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.

    kann das in Zukunft geändert werden?

    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • LoemicL Loemic

      @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.

      kann das in Zukunft geändert werden?

      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #80

      @loemic ob die datenpunkte beschreibbar sind wird von wolf vorgegeben

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E e-i-k-e

        Guten Abend,

        erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! :+1:

        Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.

        Fehler Heizung.JPG

        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #81

        @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.

        F U 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • MeistertrM Meistertr

          @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.

          F Offline
          F Offline
          finke3
          schrieb am zuletzt editiert von
          #82

          Hi @meistertr
          Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.

          Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.

          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48

          Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍

          Liebe Grüße
          Finke

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • E Offline
            E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von
            #83

            Abend,

            ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
            Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MeistertrM Meistertr

              @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #84

              @meistertr

              Hallo an die Nutzer des Adapters,

              seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

              2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
              2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
              2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
              

              Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
              Danke vorab schon mal.

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              MeistertrM AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • U UlliJ

                @meistertr

                Hallo an die Nutzer des Adapters,

                seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

                2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                

                Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                Danke vorab schon mal.

                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #85

                @ullij installiere mal von git

                U 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • MeistertrM Meistertr

                  @ullij installiere mal von git

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #86

                  @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MeistertrM Meistertr

                    @ullij installiere mal von git

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #87

                    Hi @meistertr ,

                    noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
                    Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.

                    Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter:+1:

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    T Wolf HomeW 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • U UlliJ

                      @meistertr

                      Hallo an die Nutzer des Adapters,

                      seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

                      2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                      2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                      2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                      

                      Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                      Danke vorab schon mal.

                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #88

                      @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:

                      @meistertr

                      Hallo an die Nutzer des Adapters,

                      seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:

                      2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                      2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                      2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                      

                      Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                      Danke vorab schon mal.

                      Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.

                      VG Axel

                      AFi

                      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                      ioBroker auf NUC

                      Mittelständler in ioBroker

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        e-i-k-e
                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                        #89

                        Hallo zusammen,

                        ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
                        Fehlt dieser bei euch auch?

                        2e662ed8-0419-4b4b-9abf-d8ac81a35f5a-image.png

                        68d2a305-19d6-4726-9bcb-1c8a8b92f217-image.png

                        Edit: Habe es gefunden.

                        b37655f8-0d34-45a9-b324-3cbda0dafdc3-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MeistertrM Meistertr
                          Aktuelle Test Version 1.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 20.02.20
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset

                          Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
                          Vorteile zum Wolf Adapter:

                          • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
                          • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
                          • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
                          • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden

                          Nachteile:

                          • Cloud Verbindung durch Wertepoll
                          • keine offene Api

                          Also alles in allem ne coole Sache.
                          Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
                          das ist ja schon mal das Wichstigste

                          Kommen soll:

                          • Automatischen Heizungsdiagramm
                          • Wochenrpogramme einfach einstellen

                          Also wer testen will und kann gerne ausprobieren

                          Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen

                          C Offline
                          C Offline
                          Cubi
                          schrieb am zuletzt editiert von Cubi
                          #90

                          Hallo @Meistertr

                          Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                          Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                          Mein System im Haus läuft über KNX.
                          Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                          Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                          Lösung.

                          Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                          Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                          bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.

                          Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                          um zu schauen ob dies das Problem ist.
                          Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                          Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                          Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?

                          Danke schön.

                          Gruss
                          Cubi

                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Cubi

                            Hallo @Meistertr

                            Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                            Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                            Mein System im Haus läuft über KNX.
                            Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                            Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                            Lösung.

                            Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                            Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                            bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.

                            Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                            um zu schauen ob dies das Problem ist.
                            Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                            Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                            Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?

                            Danke schön.

                            Gruss
                            Cubi

                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #91

                            @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MeistertrM Meistertr

                              @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...

                              C Offline
                              C Offline
                              Cubi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #92

                              @meistertr
                              Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
                              Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?

                              Gruss
                              Cubi

                              sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Cubi

                                @meistertr
                                Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
                                Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?

                                Gruss
                                Cubi

                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                #93

                                @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:

                                bitte Upload nach Installation nicht vergessen

                                Expertenmodus

                                Screenshot (4756)_LI.jpg

                                Screenshot (4755)_LI.jpg

                                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Immer Daten sichern!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  Cepheus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #94

                                  Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...

                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                  wolf-smartset.0
                                  	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                  

                                  Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Cepheus

                                    Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...

                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                                    wolf-smartset.0
                                    	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                                    

                                    Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #95

                                    @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Thomas WT Offline
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas W
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #96

                                      Moin,

                                      ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.

                                      Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Schmoke
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #97

                                        Hallo zusammen,
                                        ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                                        Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum ;-)

                                        Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                                        Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???

                                        Danke!

                                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Schmoke

                                          Hallo zusammen,
                                          ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                                          Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum ;-)

                                          Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                                          Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???

                                          Danke!

                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas W
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #98

                                          @schmoke said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:

                                          Hallo zusammen,
                                          ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                                          Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum ;-)

                                          Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                                          Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???

                                          Danke!

                                          HI,

                                          kurze Zwischenfrage:

                                          Warum hast du dich denn für das Wolf Lin Pro entschieden und nicht fürs ism8i? Wo hast du es bezogen?
                                          Kannst du mir ein Screenshot der Datenpunkte im iobroker zusenden? Was kann man denn alles ändern? Etwa auch die bypass Klappe etc.?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          621

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe