    4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      erwin8899 @Elektroniker86 last edited by

      @elektroniker86
      und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich? Ich würde eine ältere Firmware von Ahrensberg aufspielen und nach Unterschieden suchen. Bringt das nichts, wieder die Originalfirmware rauf, und sehen, ob es dann funktioniert.
      Ist beim Löten denn alles glattgelaufen oder sind da noch versehentlich Pins verbunden?

      Handelt es sich vielleicht um den Standard-Einschaltwert?

      Ein Trost vielleicht: Das Display ist verdammt träge, d.h. es reagiert sehr schlecht auf Bedienung, schaltet erst beim zweiten/dritten Drücken auf der Scheibe. Ich glaube, nach Abziehen der Schutzfolie ist es sogar schlechter geworden.

      Selbst wenn Du es zum Laufen bekommst, bleibt es -so la la- im Einsatz. Schicker Schrott. Wenn Du es in die Tonne hauen musst, ist es nicht schade drum. Beca-Thermostate sollen besser laufen, und es gibt es mehr Software (Ahrensberg oder Folke/fashberg) - sie sollen auch zuverlässig schalten. Es wäre gut, wenn sich dazu jemand äußern könnte, der BECA mit dieser Firmware auf IOBroker betreibt. Gibt es da Ärger?

      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @erwin8899 last edited by

        @erwin8899 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

        und auf manuelles Ausschalten am Display reagiert es nicht, vermute ich?

        Wie kann man das Relais denn manuell am Display schalten? Ich setze die Solltemperatur unter die aktuelle und das Heizsymbol verschwindet aber das Relais bleibt angezogen......

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          erwin8899 @Elektroniker86 last edited by

          @elektroniker86 man kann das Thermostat ja einfach ausschalten. Dann müsste auch das Relais öffnen.

          Hast Du einen Verbaucher angeschlossen (z.B. Lampe), um mal zu sehen, ob tatsächlich geschaltet wird?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FlUnKy @erwin8899 last edited by

            @erwin8899 wärst du so nett und sagst mir welche haken du bei den Server Settings im MQTT Adapter gesetzt hast? hab jetzt die "N" auf allen meine Thermostaten und bekomme im Broker nur die Sektion "properties" angezeigt. "SET" fehlt einfach sodass ich die Daten zwar lesen kann aber eben nicht schreiben. Was mache ich denn falsch? im Tasmoate selbst sind die beiden Haken bei den Mqtt setting gesetzt sodass ich langsam nicht mehr weiß wo ich das Problem suchen soll...

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dragon @FlUnKy last edited by

              @flunky Habe das gleiche Problem. Liegt also nicht an dir sondern an der FW. Aber geben wir ihm noch Zeit. Die Devs machen das ja alles in ihrer Freizeit...

              wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wawyo
                wawyo Developer @Dragon last edited by wawyo

                Hallo zusammen,

                ich habe gestern die ME81H.16 Version gekauft, ich war unzufrieden mit die unzuverlässige MQTT Lösung von klausahrenberg /WThermostatBeca.

                Ich bin dabei das MCU zu lesen, hier sind die Ergebnisse (Erstmal)

                Heater.png

                Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                Temperature einstellen; Tuyasend2 16,22 (22 auf die gewünschte Temperatur)
                Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                Temperature Sensor; TYA: RX value 22 from dpId 24

                Viel Spass

                wawyo M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wawyo
                  wawyo Developer @wawyo last edited by

                  Rule 😉

                  Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                  on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                  on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                  on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                  on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                  
                  wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wawyo
                    wawyo Developer @wawyo last edited by

                    Weiter geht's;
                    TuyaSend2 27,%var% | Temperaturdifferenz
                    TuyaSend4 43,%var% | Sensor (0= In / 1=Out / 2= All)

                    wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wawyo
                      wawyo Developer @wawyo last edited by

                      Hallo zusammen,

                      anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

                      Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                      Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                      Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                      Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                      Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                      Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                      Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                      Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                      Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                      Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                      Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                      Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)

                      Regel zum Lesen der Temperatur.

                      Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                      on tuyareceived#DpType2Id16 do publish %topic%/TargetTemperature %value% endon
                      on tuyareceived#DpType1Id40 do publish %topic%/IsLocked %value% endon
                      on event#SetTemperature do tuyasend2 16,%value% endon
                      on event#IsLocked do tuyasend2 40,%value% endon
                      

                      Mit allen Befehlen bedeutet das, dass alle Funktionen verfügbar sind 😉
                      SonOff-Adapter kann angepasst werden, um Befehle pro Objektänderung zu senden (Ich nehme die Änderung in server.js und datapoints.js für meinen eigenen Gebrauch vor).
                      SonOff Adapter ist nicht mein Adapter, daher besser @Apollon77 kontaktieren

                                 else if (types[attr]) {
                                      // create object
                                      const obj = addObject(attr, client, prefix, path);
                                      let replaceAttr = types[attr].replace || attr;
                      
                                      if (attr === 'CurrentTemperature') {
                                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                                      }
                      		if (attr === 'TargetTemperature') {
                                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                                      }
                      		if (attr === 'SetTemperature') {
                                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '°C';
                                      }
                      		if (attr === 'IsLocked') {
                                          obj.data.common.unit = unit || obj.data.common.unit || '';
                                      }
                                      if (obj.data.common.storeMap) {
                                          delete obj.data.common.storeMap;
                                          client._map[replaceAttr] = topic.replace(/$\w+\//, 'cmnd/').replace(/\/\w+$/, '/' + replaceAttr);
                                      }
                                  }
                      
                      CurrentTemperature:    {type: 'number',  role: 'value.CurrenTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                      SetTemperature:        {type: 'number',  role: 'value.SetTemperature',           read: true, write: true, unit: '°C'},
                      TargetTemperature:     {type: 'number',  role: 'value.TargetTemperature',        read: true, write: false, unit: '°C'},
                      IsLocked:              {type: 'number',  role: 'value.IsLocked',                 read: true, write: true},
                      

                      Es gibt noch einige andere Befehle, ich versuche die Liste in den nächsten Tagen zu aktualisieren 😉

                      M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • E
                        erwin890 last edited by

                        Das ist total interessant! Ich glaube, den letzten Teil mit den JS-Zitaten habe ich aber nicht verstanden. Also ich muss Tasmota flashen, TUYA MCU 54 einstellen, und dann würden die Befehle tujasend wie angegeben funktionieren. Wie bindet man das ganze dann in IObroker so ein, dass man irgendwo einen Wert schreibt, und ein entsprechendes tujasend ausgelöst wird? Es wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte, weil mir das unzuverlässige Schreiben über MTTQ auf den Geist geht. Hat das jemand schon zum Luafen bekommen?

                        E wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          erwin8899 @erwin890 last edited by

                          Ich habe hier anscheinend zwei Nutzer (erwin890 und erwin8899).

                          Eher zufällig habe ich gesehen, dass eine Lösung für IObroker gibt. Mit dieser Firmware

                          https://github.com/AlbertWeterings/WThermostatBeca/releases/tag/v1.0.7-Beta

                          kann man endlich zuverlässig über mttq schalten. ENDLICH. Über YAHKA ein Thermostat eingerichtet und nun kann ich endlich die Bude über mein Apple-Home schalten. Wunderbar. Danke an alle.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wawyo
                            wawyo Developer @erwin890 last edited by wawyo

                            @erwin890
                            Hier Step by Step:
                            1: Tasmota flashen
                            2: Template anpassen

                            {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                            

                            ef28f2d7-ccab-4f45-940f-ec7509278f58-grafik.png
                            3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)

                            zum Testen; HeaterNew.html

                            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wawyo
                              wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo

                              @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                              @erwin890
                              Hier Step by Step:
                              1: Tasmota flashen
                              2: Template anpassen

                              {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
                              
                              TuyaMCU 71, 16
                              TuyaMCU 72, 24
                              TuyaMCU 12, 40
                               
                              

                              ef28f2d7-ccab-4f45-940f-ec7509278f58-grafik.png
                              3: Der folgende Link aufrufen: http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22 (damit stellst du die Temperature auf 22°C)

                              a088d330-eb0e-4683-af8d-f459e3904476-grafik.png

                              zum Testen; HeaterNew.html

                              wawyo E A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wawyo
                                wawyo Developer @wawyo last edited by

                                Damit kann ich mit Alexa Sprachbefehl die Funktionen ausführen:
                                Stelle Temperatur auf
                                Thermostat sperren/entsperren
                                Stelle Thermostat auf Eco/Auto/Heat Mode
                                0c449065-6fc8-41f9-98c9-2bf78eedfafe-grafik.png

                                wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wawyo
                                  wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo

                                  anbei alle Befehle, die ME81H.16 funktioniert einwandfrei mit Tasmota:

                                  Thermostat Einschalen; Tuyasend1 1,1
                                  Thermostat Ausschalen; Tuyasend1 1,0
                                  Temperature einstellen; Tuyasend2 16,%var%
                                  Thermostat Sperren; Tuyasend2 40,-1
                                  Thermostat Entsperren; Tuyasend2 40,1
                                  Temperaturkalibrierung; TuyaSend2 27,%var% (Gemessene Temperatur anpassen)
                                  Sensormodus; TuyaSend4 43,0|1|2 (0 = eingebauter Fühler | 1 = Bodenfühler | 2 = beide Fühler)
                                  Frostschutzfunktion; TuyaSend1 10,0|1 (0 = Aus | 1 =An)
                                  Maximale Temperatur einstellen; TuyaSend2 19,%var%
                                  Minimale Temperatur einstellen; TuyaSend2 26,%var%
                                  Schaltdifferenzbereich einstellen; TuyaSend2 101,%var%
                                  Zeitmodus einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2|3 (0 = Aus | 1 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. | 2 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | 3 = Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.)
                                  Modus eistellen; TuyaSend4 2,0|1 (0 = Auto | 1 = Hand) Achtung! 102 muss auf 1 (TuyaSend4 102,)
                                  Modus 2 einstellen; TuyaSend4 102,0|1|2 (0 = Cooling | 1= Heating | 2= Ventilation)
                                  Zeitplan einstellen; Tuyasend5 38, (24 byte data => (Montag-Samstag Hour, Minute, Targettemp) + Samstag-Sonntag) )
                                  beispiel; http://Thermostat_IP-Adresse/cm?cmnd=Tuyasend5%2038,0600130900140a1e150e1e130f1e14000012000012091e14
                                  Mon.-Sam.
                                  Slot1: 060013 (Hour, Minute, Targettemp)
                                  Slot2: 090014
                                  Slot3: 0a1e15
                                  Slot4: 0e1e13
                                  Slot5: 0f1e14
                                  Slot6: 000012
                                  Sam.-Son.
                                  000012
                                  091e14

                                  Damit ist die Arbeit getan 😉 Danke Tuya 🙂

                                  SBorg A G Anti Reiljan G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

                                    @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                                    TuyaSend4 43,0|1|2

                                    Danke 👍
                                    Dann kann ich sogar endlich die Dusche temperieren, wenn denn mal gefliest (+der Rest...) fertig ist 🙂

                                    Was zeigt er denn dann eigentlich an, oder ist das in Tasmota immer nur der interne Sensor?

                                    TuyaSend4 43,2 
                                    
                                    wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wawyo
                                      wawyo Developer @SBorg last edited by

                                      @sborg Jetzt scheint es, als ob der Hersteller/Tuya einen Fehler gemacht hat, In-Sensor Wer ist gleich mit All-Sensor Wert!
                                      Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.

                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

                                        @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:

                                        Ich persönlich ich setze auf Out-Sensor.

                                        Wird bei mir identisch, ich brauche ja nicht den internen, sondern den externen NTC in/unter der Heizmatte 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          erwin8899 last edited by

                                          @flunky Das Problem lässt sich lösen, wenn man in einer MQTT Software (z.B. MQTT Explorer) diese Variable setzt. Das sieht dann so aus: 16acab1f-9ced-4d21-be07-556139024348-grafik.png

                                          Anschließend sieht man diese dann im IOBroker und kann sie beschreiben, bzw. werden sie dann über MQTT auch gesendet:
                                          a5471b61-56a5-4267-a774-9b0fb58d6461-grafik.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Saharel @Elektroniker86 last edited by Saharel

                                            @elektroniker86
                                            Ich bekomme den ME81H einfach nicht geflasht. Ich habe schon einige tasmota devices in meinem Setup verbaut und vorher geflasht, dieses hier weigert sich strikt. Kannst du bitte nochmal erläutern wie genau du es geflasht bzw. in den "Boot Modus" bekommen hast?! Welches Tool hast du zum flashen eingesetzt?

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            598
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            26025
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo